@bigal82
Danke für die Herstellnummer, also Typ WB3C, mit "weisser" Vitotronic.
Zitat von
bigal82 
genau er befindet sich noch im WW 'Betrieb, laut meinem KNX VitoGate ist auch die Speicherladepumpe und der WW betrieb noch aktiv noch aktiv.
Auf dem Display leuchtet das Symbol für WW sowie der Speicherladepumpe, meine Externen
Pumpen für Fußboden und Heizkreis sind ausgeschaltet
Das passt aber nicht zu deinen Kurven. Um 5 Uhr geht die Kesseltemperatur hoch, also ist wohl der Brenner an, zudem geht die VL für A1 annähernd gleich hoch. Ab ca. 5:30 ist der Brenner vermutlich aus, denn sowohl Kesseltemperatur als auch VL für A1 sinken. Während der ganzen Zeit ab 5 Uhr ist dagegen die Speichertemperatur unverändert. Sieht für mich danach aus, dass die Kesselwärme in den Heizkreis geht und nicht in den Speicher.
Zwischen 5 Uhr und 6:40 steigt auch die VL in M2 um rund 10 Grad. Wo wird diese
Temperatur gemessen? Was zeigt die Vitotronic an (Ist-VL für M2)?
Welche Heizzeiten und
Heizkurven (Neigung und Niveau) und welche Soll-Temperaturen sind für die beiden Heizkreise eingestellt? Wie sind Codieradressen FA und FB für beide Heizkreise eingestellt, und welche Aussentemperatur war morgens zwischen 5 und 6:40 ungefähr?
Wenn die interne Pumpe scheinbar nicht läuft (*), fühle bitte an den Heizungsleitungen insbesondere für A1: sind sie warm oder nicht?
(*) Es gibt nur eine interne Pumpe, und diese läuft sowohl für Speicheraufheizung als auch Heizbetrieb; die Umschaltung WW zu Heizbetrieb und umgekehrt erfolgt nur über das Umschaltventil. Bei stehender interner Pumpe würde die Kesseltemperatur sehr rasch sehr schnell ansteigen und der Brenner sehr schnell nach Start wieder abschalten. Ich glaube deshalb nicht, dass die interne Pumpe gar nicht läuft. Denkbar wäre aber, dass das Umschaltventil nicht von WW-Betrieb auf Heizbetrieb umschaltet; dann ginge aber die Kesselwärme in den Speicher und würde diesen weiter aufheizen (diesen Fall hatte ich bei einer WB3C schon, scheint beim KD "bekannt" zu sein). Danach sehen aber deine Kurven nicht aus.
Generell: Heizbetrieb an ist nicht gleichbedeutend mit Brenner an.
Wieso hast du übrigens eine externe Pumpe auch für A1? Wie ist die Anlage aufgebaut, gibt es z.B. eine hydraulische Weiche oder
Systemtrennung mit Plattenwärmetauscher?
Sind die Kurven auf Richtigkeit überprüft - entsprechen sie den Beschriftungen?
Wenn zeitlich möglich, mache bitte ein paar Minuten nach Heizbeginn (5:00) eine Diagnoseabfrage (erste Serviceabfrage, die in der Serviceanleitung beschrieben ist), und nach ca. 15 und 30 min nochmals, und poste alle Soll- und Ist-Temperaturen.
Schönen Abend + Gruss
Kathrin