| | | | Zeit:
02.03.2026 23:59:42 |
Zitat von Meaparvitas  Ich habe die Inbetriebnahme der Steuerung durch Lambda und die Garantieverlängerung auf 5 Jahre dazubekommen. Bei der Garantieverlängerung müßte das Monitoring mit inbegriffen sein. Zu der Zeit hatte ich mich noch nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt und insbesondere nicht[...] Bei der VorOrt- Wartung kommt noch die Anfahrtpauschale dazu, deren Preis von der Entfernung abhängt.
|
| | Zeit:
03.03.2026 00:44:03 |
Das Paket hat mit Wartung vor Ort glaube ich nichts zu tun, es bezieht sich nur auf die Garantieverlängerung mit Fernüberwachung, soweit ich weiß. Einen Wartungsvertrag habe ich nicht. Eine regelmäßige Wartung vor Ort ist meines Wissens auch nicht vorgeschrieben. Und bei einem Garantiefall gehe ich mal davon aus, daß dann auch keine zusätzlichen Kosten anfallen sollten.
|
| | Zeit:
03.03.2026 20:24:30 |
Habe eine Frage an die Lambda Experten. Es geht um das Thema Frostschutz. Könnte man nur die Inneneinheit der Lambda so anschließen, dass diese vom Notstrom des PV Speichers mit gestartet wird? Bei Stromausfall im Winter müsste diese dann starten und kann die Außeneinheit nicht hochfahren. Jedoch müsste doch die Pumpe in der Inneneinheit das Wasser vom Puffer der FBH bis zur Außeneinheit im Frostschutzmodus zirkulieren lassen, wenn es kalt draußen ist. Mit ausreichend großem PV Speicher und Pufferspeicher FBH müsste man doch dann ein paar Tage hinkommen. Im besten Fall wärmt man den Pufferspeicher der FBH dann aller 3 Tage mit einem Heizstab auf und könnte so eine ganze Weile die Außeneinheit frostfrei halten. Somit könnte man doch ein System wie: https://lambda-wp.at/wp-content/uploads/2025/08/20250807_Datenblatt_Frostschutzsteuerung.pdf einsparen? Voraussetzung wäre natürlich, dass die Inneneinheit so funktioniert und nicht in Fehler läuft, wenn die Außeneinheit gar keinen Strom hat... Außerdem muss die Temperatur der Außeneinheit ja gemessen werden. Kennt sich hier jemand aus oder hat sogar Erfahrungswerte? Danke für Info
|
| | Zeit:
03.03.2026 20:44:51 |
So möchte ich es auch machen. Es muß ja funktionieren, sonst dürfte es mit der Lambda Backuplösung auch nicht gehen. Ob die Außeneinheit Spannung hat oder die Temperatur messen kann, wird egal sein, das Wasser wird einfach umgewälzt, solange die Temperaturen es erfordern, das kann man ja auch mit anderen Temperatursensoren regeln. Eine andere Variante wäre, das Außengerät auch an den Notstrom anzuschließen aber nur hochzufahren, wenn genug PV-Überschuß oder Energie im Akku vorhanden ist. Einen Puffer mit einem Heizstab zu erwärmen, ist aber m. E. allenfalls sinnvoll, wenn der Stromspeicher schon voll ist und man noch PV-Überschuß hat.
|
| | Zeit:
03.03.2026 21:33:08 |
Im Handbuch steht ja "Ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem gewährleistet, dass sowohl im Normalbetrieb als auch im Störungsfall und beim Ausfall der Netzversorgung der Innen- oder Außeneinheit, ein Einfrieren ausgeschlossen ist."
durch das "oder" gehe ich davon aus, dass es funktioniert - mehr konnte ich dazu leider nicht finden.
|
| | Zeit:
03.03.2026 22:58:01 |
Da müsste man doch einfach mal die Lambda komplett ausschalten, alle Sicherungen raus nehmen und dann die Sicherung von der Regelung wieder einschalten und warten was passiert. Wenn von der Außeneinheit keine Temperaturen kommen, wird die Pumpe vermutlich mit voller Leistung laufen. Man könnte bei einem größeren Akku auch die Außeneinheit mit Notstrom versorgen und bei einem Stromausfall über Home Assistant die Anlage auf Frostschutz umstellen lassen. Da muss man mal messen wieviel Strom benötigt wird. Ich habe leider zu wenig Ahnung von Home Assistant. Gruß Hui Wäller
|
| | Zeit:
04.03.2026 12:01:23 |
Falls da jemand mit modbus herumspielt, ich hatte genau diese Idee (Wärmepumpe auf Frostschutz stellen) auch schon mal, siehe in diesem Faden. Wollte das aber im Winter nicht unbedingt angehen, werde das im Sommer mit geringerem Kollateralschadenpotential noch mal angehen. Falls jemand damit schon Erfahrungen hat, kann er die gerne dort kundtun. Grüße Paulie
|
| | Zeit:
04.03.2026 15:25:58 |
Was macht ihr mit der AT Wichtung bei dem aktuellem Wetter? Ich habe morgens um 9 Uhr 1°C, 4 Stunden später ists 16,5°C. Trotzdem zeigt die AT jetzt bei nur 11,2°C wegen der 100%/50%/100% Wichtung. Normalerweise klappte das über dem ganzen Winter gut mit den Werten, aber bei so krassen Temperaturdifferenzen muss ich quasi die 1H Temperatur Wichtung viel höher hochsetzen.
|
| | Zeit:
04.03.2026 15:48:08 |
Zitat von AndreiLux  Was macht ihr mit der AT Wichtung bei dem aktuellem Wetter? [...] Hi Andrei, ich hab gerade eben die sich bei mir bewährte Wertung von ich meine CHAOT wieder eingestellt, da ähnlicher TempVerlauf (grob 0°C...19°C): 30% / 35% / 35%... Im Herbst lief die recht gut, bis Ende Nov, dann "Wintersetting"
|
| | Zeit:
04.03.2026 15:56:01 |
Und weil ich gerade via Remote drin war, hab ich mal die Statistiken angeschaut und bin ins Stutzen gekommen: HEIZSTAB... Soweit ich mich an die E-Installation erinnern kann, ist der HS via 5x2,5 separat angeschlossen und im Sicherungskasten separat abgesichert. Diese Sicherung sollte eigentlich AUS sein. Unter WP/Statistik externe Heizstufe fand ich jedoch folgenden Eintrag (gleich unter "seit letztem Reset (3.11.25)" und "seit Start": Schaltzyklen: -1- Betriebsstunden: 43min Energieaufnahme: 6,336kWh ??????????????????? Woher soll ein ausgesicherter HS 6kWh bekommen? Was wird da gezählt? UND: Mal das Log überflogen am Remote-Bildschirm. Außer 324 (!!) "Abtaumeldungen" in rot und grau (Typ 1072) und ein paar Settingänderungen fand ich auf die schnelle nichts... HS wird vermutlich in einer der vorherschenden Farben grün/rot/grau auftauchen. Hat der HS einen besonderen Code, den ich filtern könnte? Würde mich interessieren, WANN der HS-Einsatz gewesen sein sollte? Vermutlich Anfang Januar, als wir um die NAT herum gekrochen sind, Nacht für Nacht...
|
| | Zeit:
04.03.2026 16:16:38 |
könnte es sein das nur die Anforderung 43 Min. geschaltet war, aber gar kein Strom geflossen ist. Die Anlage kann misst doch nix. Der Wert wird errechnet Die Leistung des Hst. kann man ja auch eingeben.
Gutefrage +
|
| | Zeit:
04.03.2026 16:30:55 |
Zitat von gutefrage  könnte es sein das nur die Anforderung 43 Min. geschaltet war, aber gar kein Strom geflossen ist. Die Anlage kann misst doch nix. Der Wert wird errechnet Die Leistung des Hst. kann man ja auch eingeben.
Gutefrage + Ja, MUSS ja errechnet sein. Eingegeben ist was, maximale Leistung: 8,800kW. Irritiert aber maximal... Muß mal das Log herunterladen und durchwühlen, wann das war. Vor allem bei den Januar- Temperaturen dann gerade EINMAL...? AT war mehrfach und teilweise dauerhaft über Stunden, wennicht Tage unter dem eigentlich errechneten Bivalenzpunkt vom -7°C
|
| | Zeit:
04.03.2026 19:39:10 |
Zitat von Reenergy_66  Und weil ich gerade via Remote drin war, hab ich mal die Statistiken angeschaut und bin ins Stutzen gekommen: HEIZSTAB... Soweit ich mich an die E-Installation erinnern kann, ist der HS via 5x2,5 separat angeschlossen und im Sicherungskasten separat abgesichert. Diese Sicherung[...] Ist bei mir auch so. Der Strom ist nicht gemessen, geht der Heizstab in der Steuerung an zählt der 8800 W, egal ob er tatsächlich läuft oder nicht.
|
| | Zeit:
04.03.2026 20:35:15 |
Bei mir war auch 8.800W für den Heizstab eingestellt. Aus den Shelly-Haus-Gesamtstommessungen bin ich aber eher auf 8.500 gekommen und habe das hinterlegt - sieht am Jahreseden in der Statistik auch schöner aus 🤣😂🤣
|
| | Zeit:
04.03.2026 20:42:28 |
Gestern wurde die Lambda "repariert" bzw. ein Sensorkabel getauscht (ich werde nächsten Winter sehen, ob das den Hochdruckfehler dauerhaft beseitig - ich glaube nicht daran). Zewotherm hatte mir vorgeschlagen, die Reparatur gleich mit einer Wartung zu verbinden (in Kombination mit der Garantieverlängerung um 1 Jahr). Die Wartung hätte ich nicht gebraucht, die Garantieverlängerung war mir aber wichtig. Aus mir unerfindlichen Gründen hat der Techniker die Statistiken zurückgesetzt. Das habe ich allerdings erst später bemerkt. Also ACHTUNG an alle, die vor einer Wartung stehen: Wer seine alten Werte nicht verlieren möchte, sollte sie vorher konservieren.
|
| | Zeit:
04.03.2026 20:48:22 |
Zitat von AndreiLux  Was macht ihr mit der AT Wichtung bei dem aktuellem Wetter?[...] Ich bin bei 100% Heizkörper mit 40/20/40 durch den Winter gefahren. Mit den aktuellen Temperaturschwankungen von deutlich >10K und zusätzlichem täglichen Sonnenschein in die Haupträume habe ich im Referenzraum nachts 1K über Soll und in der Spitze 5K über Soll. Mein 90 jähriger Vater wird das nicht merken und es wird ihn auch nicht stören, ich war jetzt aber auch am überlegen, den 1h-Wert stärker zu gewichten.
|
| | Zeit:
04.03.2026 21:31:26 |
Zitat von Chaot  Zitat von AndreiLux  [...] Ich bin bei 100% Heizkörper mit 40/20/40 durch den Winter gefahren. Mit den aktuellen Temperaturschwankungen von deutlich >10K und zusätzlichem täglichen Sonnenschein in die Haupträume habe ich im Referenzraum nachts 1K über Soll und in der Spitze 5K über Soll. Mein 90 jähriger Vater wird das nicht[...] Ich möchte gern 1K Xp Thermostate verbauen, aber weiss jetzt nicht ob ich in Flüssigkeit investieren soll oder abwarten bis diese Neo K endlich verfügbar werden.
|
| | Zeit:
04.03.2026 22:39:03 |
Zitat von AndreiLux  Zitat von Chaot  [...] Ich möchte gern 1K Xp Thermostate verbauen, aber weiss jetzt nicht ob ich in Flüssigkeit investieren soll oder abwarten bis diese Neo K endlich verfügbar werden. In meinem Referenzraum sind die ERR voll aufgedreht, also deaktiviert. Ob die was taugen, habe ich noch nicht geprüft, ich weiß nicht mal, welcher Typ da genau verbaut ist, weil ich eigentlich ohne auskommen möchte... Für die Begrenzung bei starken Sonneneinträgen würde es natürlich schon helfen...
|
| | Zeit:
06.03.2026 19:58:17 |
Bei der Wartung der Lambda wurde auch ein Heizungswasserschnelltest gemacht. Der Leitwert liegt bei 260 und der pH-Wert bei 10,5. Beides ist höher als vorgesehen, in meinem Stahl/Kupfer Mischverbau aber vielleicht noch OK, sofern in der Lambda keine Aluminiumrohre im Wärmetauscher oder sonstwo verbaut sind. Deshalb meine Frage: kommt das Heizungswasser in der Lambda mit Aluminium in Berührung?
|
| | Zeit:
08.03.2026 16:32:14 |
Bei mir steht die Gewichtung auf 100% (stundenwert) 80% (24 stundenwert). Wurde so von Lambda voreingestellt. Später hab ich die wettervorhersage noch aktiviert und die steht jetzt auch bei 100%.
Für mich heisst das in deiser Zeit. unter tags hab ich 3,5 grad niedriger als der aussentemperatur modul wert und bei nacht ist sie dafür um 4 grad höher.
generell ist das aber relativ wurscht, da die WP duaerhaft am minimum läuft, leider schaltet sie bei den eingegebenen 12 Grad (heizbetrieb) im heizkreis diesen nicht ab und die WP läuft auch trotz höherer temperatur weiter....
WO kann ich denn einschalten, dass die wp ab 12 grad aussentemperatur abschalten soll?
|
| | Zeit:
08.03.2026 17:36:44 |
Modul Heizkreis Heizbetrieb Aussentemperaturschwelle
|
| | Zeit:
08.03.2026 17:43:37 |
Gibt es da eine (einstellbare?) Wartezeit und/oder Hysterese oder reagiert die WP direkt, sobald die Schwelle über- bzw. unterschritten wird?
|
| | Zeit:
08.03.2026 17:43:56 |
Mal ne doofe Frage zum Takten: Im vergangenen Herbst, als die HKP noch auf „AutoADAPT“ lief, fiel mir die Taktpause zumeist durch die ausgeschaltene Pumpenanzeige auf, da das Steuerungsdisplay der Lambda ja meist im Bildschirmschoner-Modus ist, sw. Als ich gestern mal schnell in den Raum bin, sah ich, das die Pumpe mit gemütlich 1,3m3/h vor sich hin läuft, bei 18-19C AT. Kurz das Lambda Display aktiviert und gecheckt: ja, seit ca 11h, also 4h zuvor, hat die sich ausgeschalten. Warum wurden denn dann die HKP nicht ausgeknipst, so wie im Herbst? Sie läuft ja nun schon Wochenlang auf PP-1 (mit ca. 1.000....bis zu den 1.300l), aber das Setting dürfte doch da keine Rolle spielen, oder? Gesteuert wird die doch (zumindest On/Off) durch die Lambda Steuerung. Oder bin ich vielleicht auf dem Touch Display mal beim aktivieren oder so irgendwo drauf gekommen, ohne es zu merken? Ich meine eigentlich NEIN, aber weiß man‘s? Aktivieren tu ich eigentlich, seit ich hier mal was über versehentlich verstellte Heizkurve beim aktivieren gelesen habe, immer mit nem Klick oder Push links oben, im Bereich der WP-Kachel...
|
| | Zeit:
08.03.2026 18:15:12 |
Zitat von Meaparvitas  Gibt es da eine (einstellbare?) Wartezeit und/oder Hysterese oder reagiert die WP direkt, sobald die Schwelle über- bzw. unterschritten wird? Nein, sie schaltet nicht sofort ab. Ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, ob es eine Temperatur-Hysterese war oder eine Stunden Über-/Unterschreiten der Schwelle.
|