Heute Vormittag wollte die Pana wieder nicht heizen. Hat gar nicht erst gestartet sondern ist direkt in einen Modus gegangen, bei dem ausschließlich der Innenlüfter auf niedriger Stufe lief. Gesamtleistungsaufnahme 8W. Fehler wieder (oder immer noch, ich weiß gar nicht, ob die Meldung zwischendurch weg war) H97. Auch ein paar Minuten ohne Strom hat beim Neustart nichts gebracht.
Heute Abend ist sie dagegen wieder problemlos gestartet und heizt jetzt schon über eine Stunde auf Vollgas. Außentemperatur 12°, heute vormittag war es etwas kühler.
Mal sehen, wenn sie weiter rumzickt, bekommt sie den neuen Motortreiber für den Außenventilator.
|
| | Zeit:
04.03.2026 10:49:18 |
Sie zickte weiter rum. So ganz klar war es nicht, wann sie lief und wann nicht. Einziger Fehler blieb H97. Jetzt ist der direkt in China bestellte Motortreiber für den Außenlüfter ausgetauscht. Ist etwas fummelig weil das Teil im 20pol ZIP-Gehäuse noch mit Silikon über den Anschlussbeinen zugekleistert wurde. Das Entlöten/Löten geht auf der einseitigen Platine immerhin problemlos. Wobei ich gleich die Pins abgeschnitten und einzeln entlötet habe. Neuen rein, den Kühlkörper, der beim alten erst Verbesserung gebracht hatte auch vorsichtshalber wieder drauf. Sind jetzt erst ein paar Tage, aber seitdem läuft sie bisher wieder zuverlässig im Heizbetrieb. Vielleicht findet das hier ja irgendwann jemand, dem es eine neue Platine erspart. Grüße Martin
|
| | Zeit:
30.04.2026 12:51:50 |
Da nach der Serie gefragt wurde: Das Außengerät ist ein CU-Z35XKE.
Leider fing es jetzt nach 2 Monaten wieder an. Jetzt lief sie von heute auf morgen gar nicht an. Weder im Kühl- noch im Heizbetrieb.
Wieder die Frage: Woran liegt es? Ist irgendwas so defekt, dass der Motortreiber überlastet wird? Der Austausch des Motortreibers hat mir immerhin 2 Monate problemlosen Betrieb eingebracht. Aber 2 Monate Lebensdauer ist natürlich zu wenig. Mag sein, dass die Chinesen mir einen gebrauchten Motortreiber angedreht haben, da war ich nicht so ganz sicher, der sah ausgelötet aus. 2 Monate problemloser Betrieb bis zum Totalversagen wären aber auch seltsam.
Ich habe jetzt immerhin überprüft, dass es "nur" an der Steuerplatine liegt, indem ich die von der 2. baugleichen Anlage genommen habe. Damit läuft jetzt alles sofort wieder.
Mal sehen, vielleicht bestelle ich nochmal einen Motortreiber oder auch gleich eine neue Steuerplatine.
Wo bekommt man die Platinen?
Grüße Martin
|
| | Zeit:
30.04.2026 14:30:48 |
Hallo Martin, diese Problematik bei der XKE ist ungewöhnlich, beim Vorgänger VKE ist H97 ein Serienfehler (den Panasonic aber nicht zugeben will). Daher bekommt man die Ersatzplatine für die CU--Z35VKE problemlos und es gibt einen elendlangen Strang im Kälte-Treffpunkt dazu. Für die XKE Platine müsstest du auf der Platine mal nach einer Teilenummer gucken und mit der VKE abgleichen. Ob die Platine der VKE kompatibel ist, weiß ich nicht.
Oder aber doch der Motor hat ne Macke und überlastet den Treiber? Klar, dass dann die andere Platine erstmal geht, nur die Frage wie lange (auch zwei Monate?) Kannst ja mal testweise die vermeintlich defekte Platine in die funktionierende Anlage einbauen und gucken, ob es da läuft.
Ersatzmotor gäbe es hier: https://www.shopclima.it/de/panasonic-l6cayyyl0064-luftermotor-fur-wandklimagerate-cu-z-vke.html?utm_source=chatgpt.com
|
| | Zeit:
30.04.2026 15:58:37 |
Lüftermotoren haben beide die gleichen Wicklungswiderstände. Ich hatte den Lüfter der funktionierenden Anlage auch an der nicht funktionierenden: läuft nicht.
Ich habe beide Geräte Anfang 2022 bekommen. Die die jetzt Probleme macht ist hart rangenommen worden, mit sehr viel Heizbetrieb im Winter. Die andere hat bei weitem nicht so viel arbeiten müssen. Keine Ahnung, ob das einen so großen Einfluss auf die Lebensdauer der Platine hat.
|
| | Zeit:
01.05.2026 11:49:21 |
Gerade mal nachgesehen, die Anlage hat jetzt 5100kWh verbraucht. Bei 1,3kW Maximalaufnahme schätze ich mal ganz grob auf 5000 Betriebsstunden. Sollte ja eigentlich nicht soo viel sein ...
|
| | Zeit:
03.05.2026 20:55:23 |
Naja, da es demzufolge nur an der Platine liegen kann, gibt es m.E. nur zwei Möglichkeiten. Entweder startest du einen weiteren Reparaturversuch oder du besorgst gleich eine neue Platine.
Btw. an nur 5.000 Betriebsstunden mag ich nicht so richtig glauben. Die Kiste zieht doch keine 1000W an Dauerlast. Meine - gleiche Modelle aber in der 2,5kW-Variante - pegeln sich um 120W im Kühlbetrieb und wenn ich mal Ausnahmsweise den Heizbetrieb anwerfe irgendwo um 350W ein. Aber auch wenn es 15.000 Stunden sein sollten, müsste das die Kiste eigentlich abkönnen. Aber Elektronik kann halt immer kaputtgehen.
|
| | Zeit:
05.05.2026 17:01:26 |
Zitat von eteog  Naja, da es demzufolge nur an der Platine liegen kann, gibt es m.E. nur zwei Möglichkeiten. Entweder startest du einen weiteren Reparaturversuch oder du besorgst gleich eine neue Platine.
Btw. an nur 5.000 Betriebsstunden mag ich nicht so richtig glauben. Die Kiste zieht doch keine[...] Die Kiste zieht hat bei uns zeitweise 1,3kW Dauerlast gezogen. Tagsüber, den ganzen Tag. Nachts wollte meine Frau sie nicht laufen haben (obwohl sie sie m.E. gar nicht gehört hätte). Sie beheizt dann eben knapp 200m² Wohnfläche im Erdgeschoss, Baujahr 1996. im Dezember/Januar, musste die Gasheizung trotzdem helfen. Ich weiß, das ist extrem, eine größere passte aber nicht an den Montageort. Ich hoffe auch darauf, dass das ein Einzelfehler der Elektronik ist. Wobei mich halt sehr wundert, dass es mit "neuem" Motortreiber erstmal funktioniert hat, der dann aber nach 2 Monaten wieder ausgefallen ist. Aber vielleicht war das auch Pech weil das Teil nicht wirklich neu war. Grüße Martin
|
| | Zeit:
05.05.2026 17:15:00 |
Oder das ist eben als Dauerlast doch etwas viel. Hab ich bei meiner Anlage jedenfalls so auch nicht geschafft. Hab das 5kW Außengerät (2IG) - aber eigentlich immer unter 1.000 Watt Leistungssufnahme. Von kurzen Taktspitzen abgesehen.
Vielleicht ist bei diesem Betriebsmodus der „elektrische Verschleiß“ von Kondensator und co doch etwas höher.
|
| | Zeit:
05.05.2026 21:30:46 |
Zitat von Martin24  Die Kiste zieht hat bei uns zeitweise 1,3kW Dauerlast gezogen.[...]
Irgendwas stimmt mit deiner Kiste nicht. Ich habe mal die maximale Leistungsaufnahme bei Volllast aus den Herstellerangaben interpoliert: AT (°C) | COP | Heizleistung (kW) | el. Leistung (kW) -----------|--------------|--------------------------|------------------- +10 | 5,0 – 5,5 | 3,8 – 4,2 | 0,70 – 0,80 +7 | ~4,5 | 3,5 | 0,78 +2 | 3,5 – 4,0 | 3,3 – 3,4 | 0,85 – 0,95 0 | 3,2 – 3,6 | 3,25 – 3,3 | 0,95 – 1,05 -5 | 2,6 – 3,0 | 3,15 – 3,2 | 1,05 – 1,20 -7 | 2,4 – 2,8 | ~3,2 | 1,15 – 1,30 -10 | 2,0 – 2,5 | 2,9 – 3,1 | 1,20 – 1,40 -15 | 1,6 – 2,0 | 2,5 – 2,8 | 1,30 – 1,60 Die 1,3 kW Dauerlast dürften demzufolge erst ab ca. -7°C anliegen, vorher nicht. Evtl. gibt es also noch ein anderes Problem, z.B. Kältemittelmangel führt zu erhöhten Verbräuchen.
|
| | Zeit:
06.05.2026 08:00:07 |
Mmh, das ist interessant. Beide Geräte ziehen auch bei Außentemperaturen über 0° problemlos knapp 1,3kW (1270W habe ich auf 1,3 kW gerundet). Von Anfang an. Allerdings gemessen mit WLAN-Schaltsteckdosen, die könnten theoretisch einen systematischen Messfehler haben. Ich meine aber ich hätte die am Anfang auch mit einem guten Energiekostenmessgerät überprüft und keine erhebliche Abweichung festgestellt. Ehrlich gesagt misstraue ich da eher Herstellerangaben auf Papier ...
|
| | Zeit:
06.05.2026 08:08:36 |
Zitat von eteog  Zitat von Martin24  [...] Irgendwas stimmt mit deiner Kiste nicht. Ich habe mal die maximale Leistungsaufnahme bei Volllast aus den Herstellerangaben interpoliert: AT (°C) | COP | Heizleistung (kW) | el. Leistung[...] Wo hast Du diese Daten eigentlich her? Ich habe nichts entsprechendes gefunden. Grüße Martin
|
| | Zeit:
06.05.2026 10:35:26 |
Zitat von Martin24  Zitat von eteog  [...] Wo hast Du diese Daten eigentlich her? Ich habe nichts entsprechendes gefunden. Gefunden habe ich auch nichts aber berechnen kann man das schon näherungsweise. Die Angaben von Panasonic sind für den Heizbetrieb sehr rudimentär: Heizleistung bei A7 3,5 kW mit COP: ~4,5 Heizleistung bei A−7 °C -ca. 3,2 kW SCOP ~5,2 Physikalische Konstante: COP = Heizleistung / elektrische Leistung. Weiterhin erfolgte die Berechnung unter zuhilfenahme der Leistungsverläufe mit vergleichbaren Geräten anderer Hersteller, in diesem Fall Daikin Perfera und Mitsubishi MSZ-AP / LN, für die uns mehr Punkte zur Verfügung stehen. Diese Geräte zeigen ziemlich konsistent: +7 °C → COP ~4,5 0 °C → COP ~3,2–3,5 −7 °C → COP ~2,5 Bekannte Punkte bei Panasonic sind: 3,5 kW bei +7 °C 3,2 kW bei −7 °C Daraus folgt die elektrische Leistung: 3,2 / 2,5 = 1,28 kW. Da uns die konkreten Daten für diese Punkte nicht vorliegen, habe ich eine Varianz mit möglichen Abweichungen reingepackt. Der Verlauf der restlichen Werte ist interpoliert.
|
| | Zeit:
06.05.2026 10:44:18 |
Da sind mir zu viele Annahmen drin. Zumal das alleine durch Abtauvorgänge und ggf. Energiegewinn durch Kondensation oberhalb der Vereisung alles andere als linear verlaufen wird. Grüße Martin
|