Hallo. Ich habe schon vor einem halben Jahr schon hier geschrieben, weil ich mit der Madoka folgendes Problem habe. Ich dachte, es sei gelöst, aber dem war nicht so. Ich habe eine perfekt eingestellte Heizkurve über den Winter eingestellt. Ich nutze Vorlaufgeführt, weil das Madoka nicht richtig regelt. In der Übergangszeit wollte ich aber wieder Madoka nutzen um das Takten zu verhindern. Ich habe folgende Einstellungen. Heizkurve habe ich um 3k angehoben damit Madoka die Möglichkeit hat zu regeln. Ich habe von vorlauftemperaturgeführt auf Raum umgestellt. Hysterese auf 0.8k. Ich habe das Madoka so eingestellt, dass es dir richtige Temperatur anzeigt. Es war um 2,5k zu viel oder zu wenig. Hab ich vergessen. Es zeigt sich folgende Verhalten. Durch die Anhebung der Vorlauftemperatur wird es viel zu warm. Die eingestellte Soll Temperatur wird überschritten und die Heizung schaltet irgendwann aus. Ich nutze shelly und sehe auch, dass die Heizung viel zu viel Strom zieht. Sie kann ja bis 300w elektrisch runter modulieren. Passiert aber nicht, 400w werden mindestens verbraucht. Im Prinzip läuft die wp genauso wie sie eingestellt ist mit den 3k Vorlauftemperaturerhöhung, nur, dass sie abschaltet, sobald der Raum zu warm ist. Also das Madoka erkennt die Temperatur korrekt, schaltet auch wieder ein, wenn es zu kalt ist, aber moduliert nicht runter. Ich habe die Kabel kontrolliert, die sind richtig. Nicht verpolt. An der WP gibt es 2 Möglichkeiten Madoka anzuschließen. Aber vermutlich ist die andere für einen etwaigen 2. Heizkreis. So nun die Preisfrage, warum läuft die wp weiterhin Vorlaufgeführt? Im Prinzip ist das Madoka bei mir ein on off Thermostat. Aber ein teures...
|
| | Zeit:
04.03.2026 20:19:06 |
Ist es nicht so, dass man entweder Vorlaufsteuerung aufgrund der witterungsbedingter Heizkurve oder einem festen Vorlauf machen kann oder Raumsteuerung, wo dann die Raumtemperatur steuert, wann die WP aufhört? BTW: Wie hast du es hinbekommen, dass die Madoka die korrekte Temperatur anzeigt. Bei mir ist die immer zu hoch. Ich steuere aber nur mit Vorlauf mit winterungsbedingter Heizkurve
|
| | Zeit:
04.03.2026 20:28:27 |
Man kann an der Wärmepumpe eine Korrektur einstellen, so dass die richtige Temperatur angezeigt wird. Bei mir waren es 2,5k. Das ist aber wohl normal. Wenn du es nicht findest, kann ich morgen mal schauen wo es genau eingestellt wird. So wie du es beschreibst müsste es sein. Aber wie gesagt, man soll laut Anleitung die Heizkurve etwas anheben damit die Madoka regeln kann. Und statt witterungsgeführt "Raum" einstellen. Hab ich. Dennoch regelt sie voll nach Vorlauf und schaltet halt ab, wenn Raumsoll überschritten wird. Und das geschieht schnell, da man ja die Heizkurve um 3k anheben soll. Ich habe testweise mal das Raumsoll extrem erhöht, 27 Grad oder so. Der Steuerung ist das völlig Wurst. Die Stromaufnahme ändert sich nicht im Shelly. Wenn ich das Raumsoll plötzlich nach unten senke, so dass die Hysterese unterschritten wird, schaltet das System sofort aus. Also es funktioniert schon. Aber moduliert nicht.
|
| | Zeit:
04.03.2026 20:42:55 |
Bei mir hat die Korrektur der Madoka Anzeige damals nicht funktioniert. Kann aber sein, dass die nur funktioniert, wenn man auf Raum Steuerung gestellt hat.
|
| | Zeit:
04.03.2026 20:44:21 |
Nein. Funktioniert ganz sicher auch so. Ich gucke morgen mal und sag dir das exakte Menü.
|
| | Zeit:
04.03.2026 21:09:29 |
Modulation 10°C Heizkurve Start 30°C Pumpe 90% im Abtastbetrieb Heizungstyp Konvenktor Spreizung nach Bedarf Regler Modus Raumthermostat Witterungsgeführt. Untere Heizgrenze: 25°C Mit der Kombination dieser Einstellungen sollte es funktionieren.
|
| | Zeit:
04.03.2026 21:11:04 |
Das klingt nach altherma 3. Ich habe die 4. Da kann man die Modulation nicht einstellen. Nur Hysterese. Mehr nicht.
|
| | Zeit:
04.03.2026 21:40:20 |
| |
| | Zeit:
04.03.2026 21:42:56 |
Vielleicht sind in der neuen Firmware 3.0.0, die ich heute entdeckt habe, neue Dinge dafür eingebaut worden. Einen Changelog dazu kenne ich aber nicht
|
| | Zeit:
05.03.2026 03:21:20 |
Interessant. Vor 2 Tagen war das noch nicht verfügbar. Komischerweise gab es vorher für jedes Gerät eine eigene Software, nun für alle altherma 4 die selbe...? Seltsam.
Mich nervt das Madoka. Ich werde testweise mal ein anderes Modul probieren. Ich weiß, dass manche an der Altherma 4 madoka laufen haben und es funktioniert. Nachher spinnt das Modul selbst.
|
| | Zeit:
05.03.2026 05:42:42 |
Kapitel 1.38 stellt man die Abweichung ein. Habe gerade geschaut.
|
| | Zeit:
05.03.2026 08:49:11 |
Danke, den Menupunkt hatte ich gar nicht. Erst als ich auf Raumsteuerung gestellt habe, taucht der auf. Dann habe ich die Korrektur eingetragen (-1K) und dann wieder auf Vorlaufsteuerung gestellt. Dann ist 1.38 zwar wieder weg, aber die Korrektur klappt trotzdem. Hat also jetzt geklappt
|
| | Zeit:
05.03.2026 09:30:53 |
Zitat von WarmerAlex  Komischerweise gab es vorher für jedes Gerät eine eigene Software, nun für alle altherma 4 die selbe...? Dafür hatten die Daikinianer an einer weniger fehlerträchtigen Verteilung der Updates gearbeitet. Anstatt vom Nutzer im Vorfeld die präzise Auswahl genau seines Gerätes (mit B oder die S oder die X-Version?) zu fordern, ist jetzt die Software für 45 Geräte in einem Installationspaket verpack und wird in der matrix.ini aufgrund des zurückgemeldeten Maschinen-Codes genau dem passenden Gerät zugeordnet. Also sogar studentensicher.
|
| | Zeit:
05.03.2026 10:12:34 |
Ein changelog zur neuen Firmware 3.0.0 wäre noch gut, um zu wissen, was geändert wurde
|
| | Zeit:
05.03.2026 11:53:35 |
Hat das Update schon jemand gemacht? Das Video dazu ist ja detailliert beschrieben
|
| | Zeit:
05.03.2026 12:00:31 |
Ich habe es noch nicht gemacht. Mein Heizi wollte mir noch einen changelog besorgen. Mal sehen, wann ich den bekomme.
|
| | Zeit:
10.03.2026 20:30:32 |
Hi. Hast du irgendwie Infos bekommen?
|
| | Zeit:
11.03.2026 11:22:32 |
Ich habe gestern den Link hier dazu bekommen. Da stehen alle offiziellen Änderungen der Altherma 4 Inneneinheit drin Changelog Altherma 4 |
| | Zeit:
11.03.2026 11:41:26 |
Ich werde die 3.0.0 wohl am Donnerstag mal einspielen
|
| | Zeit:
11.03.2026 11:53:29 |
Da werde ich das am WE machen. Danke dir. Die Steuerung wurde verändert, das interessiert mich. Passt ja evtl zu meinem Madoka Problem. Dort habe ich nun ein anderes Madoka probiert. Leider unverändert. Im Moment ist Raum soll 20.5 Grad. Raum ist 21.2 und es wird aktuell 550w verbraucht, obwohl schon weit über soll ist wird weiter geheizt.
|
| | Zeit:
11.03.2026 12:10:45 |
Bin mal gespannt, ob das Handling des externen Außenfühlers verbessert wurde. Steht jetzt so nicht direkt im Changelog. Bisher kann ich den zwar in dem I/O Belegungen auswählen und die Heizkurve regelt dann auch irgendwie anders, aber ich kann bisher nirgendwo sehen, welche Temperatur der externe Fühler anzeigt. Im Innengerät sieht man nach wie vor die Temperatur am Fühler der Außeneinheit. Ich würde schon gerne den alternativen externen Fühler nutzen, da der Fühler an der Außeneinheit nachmittags Sonne abbekommt. Habe ich aber jetzt durch die Mittelung auf die 12 Stunden etwas entschärft. Aktuell hängt da aber noch ein alter Vissmann Fühler dran, aber soll meinem Heize der gleiche PTC/ NTC dort verbaut sein, den auch Daikin benutzt. Daher würde ich gerne sehen, was dort für eine Temperatur ermittelt wird.
|
| | Zeit:
12.03.2026 19:02:27 |
Habe die 3.0.0 eingespielt. Es geht auch noch alles. Auch Modbus tut noch, puh. Die Bedienung des Displays hat sich geändert, wie im changelog beschrieben. Man muss nicht mehr wischen, was bei mir immer recht fummelig ging, sondern hat nun eine runter und rauf Pfeil unten in der Mitte, das geht besser. Mein Thema mit dem externen Fühler hat sich auch erledigt. Der alte Vissmann Fühler ist ein PTC 500 und die Altherma 4 braucht wohl einen NTC 10kOhm, das passt dann einfach nicht. Da es jetzt aber auch gut mit dem Außenfühler an der Außeneinheit klappt, nachdem ich den 12 Stunden Mittelwert nutze, lasse ich den externen Fühler auf Nord wohl weg. Wie das mit der Cloud über den LAN Anschluss einstellbar ist, habe ich nicht gefunden. Bei mir sind WLAN und LAN angeschlossen und Modbus mache ich über LAN, weil es über WLAN nicht geht. Die Cloud geht aber über WLAN, ohne dass ich das irgendwo einstellen kann. Mehr Änderungen konnte ich nicht feststellen
|
| | Zeit:
12.03.2026 19:14:31 |
Die Menüpunkte für die Cloud 8.10 und 8.11 finde ich nicht. Mit 8.11 soll man die Cloud Schnittstelle einstellen können. Vielleicht muss ich erst mit 8.9 die Cloud trennen und dann mit 8.10 neu verbinden und die Schnittstelle dann auswählen, muss ich nochmal probieren
|
| | Zeit:
12.03.2026 19:24:32 |
Vielen Dank. Ich mache das auch am Wochenende. Bin gespannt, ob ich am Regelverhalten was ändert.
|
| | Zeit:
12.03.2026 20:17:18 |
Was ich im Menu auch noch nicht gefunden habe, ist etwas zum remoten Firmware update. Vielleicht taucht das aber erst auf, wenn es eine neue Firmware gibt.
|