Hallo zusammen,
ich versuche schon seit einiger Zeit meine Wärmepumpe vernünftig einzustellen und war bisher stiller Leser einiger Beiträge.
Ich habe folgende Herausforderung: gefühlt schmeißt meine LWZ regelmäßig den Verdichter an, allerdings nur für kurze Zeit - dann ist der Verdichter wieder aus. Ergebnis sind dann so ca 20-30 Starts am Tag. Außerdem beobachte ich jetzt seit vorgestern, dass die Wärmepumpe versucht im Antilegionellen Programm das Warmwasser auf 60°C zu erhitzen, das ist nach meinem Verständnis eine
Temperatur, die ohne die Zusatzheizung nicht oder nur schwierig erreicht wird. Die zusätzlichen Heizstäbe sind nach 15 Minuten (seit gestern 0 Minuten) freigegeben, werden aber auch nach Stunden nicht, bzw. nur kurz genutzt. Das
Wasser kommt dann auf 52-53°C, also noch lange nicht auf die 60°C und der Heizstab wird wieder abgeschaltet, ohne dass ich mir einen Reim drauf machen könnte. Dafür scheint aber auch regelmäßig der Verdichter anzuspringen.
Stiebel Eltron war dafür schon mal bei mir, es wurde ein Thermometer getauscht, danach hats erstmal mit der Warmwasserbereitung ganz gut funktioniert, jetzt ist das Problem wieder da
Für die Warmwasserbereitung habe ich 2 Zeitintervalle eingestellt:
1. 05:00 Uhr bis 08:00 Uhr
2. 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Das Anti-
Legionellenprogramm soll um 14.00 Uhr laufen, da hab ich die meiste Sonne auf der PV Anlage. Damit liegt das Anti-Legionellenprogramm deutlich außerhalb des eigentlichen Warmwasserintervalls. Kann das schon die Auswirkung haben, dass zwar ständig die LWZ versucht auf die 60° WW zu kommen?
Aktuell abgelesen:
WW-Temperatur: 48,4°C
WW-Solltemperatur: 60°C
VL: 91,1°C
RL: 46,7°C
Volumenstrom: 28,7 l/min
Das Programm läuft wieder seit 35 Minuten, also startet schön brav um 14.00 Uhr, der Heizstab ist eigentlich sofort freigegeben, wird aber ganz offensichtlich nicht eingeschaltet und benutzt.
Die anderen WW Einstellungen:
WW-Soll-Tag: 44°C
WW-Soll-Nacht: 38°C
Grundeinstellung:
Hysterese: 3,5 K
Zeitsperre NE: 00min
Temp. Freigabe NE: -10°C
Antilegionellen: 30d
Max Dauer WW Erzeugung: 12h
WW-Temp Legionellen: 60°C
Antilegionellen-Zeit: 14:00 Uhr
NE Stufe WW: 02
WW-Pufferbetrieb: Aus
Max Vorlauftemp WW: 75°C
WW-Eco: Aus
WW-Leistung Sommer: 60%
WW-Leistung Winter: 60%
Integralsensor: Aus
2. WW Speicher: Aus
Kann mir jemand erklären, warum das Problem so ist? Am Ende des Tages starte ich aktuell einmal am Tag die LWZ neu, aber damit verschiebe ich nur das Problem, immerhin bleibt das Haus dann über Nacht warm...