Hallo zusammen,
nachdem ich in 2021 erfolgreich mein Haus auf eine Nibe Erdwärmepumpe umgebaut habe, ist nun ein weiteres Haus dran. Wieder DIY.
Aus gegebenem Anlass muss bis zum Herbst was Neues rein, habe die Nase voll von ständigen Ausfällen und Reparaturen.
Jetzt soll es eine Panasonic
Luft/
Wasser WP werden, bitte um Feedback, ob ich etwas übersehe.
Kurz die Eckdaten zum Haus:
Heizung und WW derzeit über eine Buderus GB-122-11, Baujahr 2001
108 m² Altbau, 2 Etagen,
Fenster neu. Ungedämmter Altbau mit Holzbalkendecken.
Gasverbrauch 1400-1500 m³ im Jahr
Typ 22 Heizkörper, das OG wird auf ca. 18 grad geheizt, das EG ca. 20.
Die
Vorlauftemperaturen habe ich schon auf ca. 44 grad (Analoge Anzeige) senken können, Warmwasser ist auf ca. 42 grad eingestellt.
Haus wird von einer Person bewohnt.
Ich wollte mit dem Heizungstausch noch warten bis die obere Geschossdecke gedämmt ist (30cm zellulose), das muss ich aus Zeitgründen aber auf nächstes Jahr schieben.
Was ich plane, ein Minimal Setup bestehend aus:
1) Panasonic WH-UXZ09KE8, hinter dem Haus auf gepflasterte Fläche.
2) SWPN 150 Wärmepumpenspeicher für WW (oder ähnliches)
3) 3-Wegeventil für WW
4) Panasonic CZ-RTW2TAW1C
Regler+WIFI
5) Kondensat-Auffangwanne & Dämpfungssockel. Abfluss ist unmittelbar verfügbar.
6) Verrohrung über 2
Kernbohrungen anbinden an bestehendes
Kupfer System über Verbundrohr (Habe die Rothenberger Zange mit Backen noch von meinem Umbau)
7) Heizungs-Booster (SpeedComfort o.ä.) wenn nötig
5) 80l MAG ist vorhanden
Laut Bedienungsanleitung können der einfache CZ-RTW2TAW1C und ein 3-Wegeventil auch ohne das Hydromodul angeschlossen werden. Übersehe ich etwas?
Der Zählerschrank wurde schon umgebaut und es kann ein WP Zähler gesetzt werden. Bei uns macht ein WP Tarif ca. 8 cent/kWh Unterschied, daher lohnt es sich. PV nicht geplant, vermietetes Objekt.