Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Kaysun Aquantia Wärmepumpe – TBH springt regelmäßig an, hoher Stromverbrauch
Verfasser:
Vansor
Zeit: 07.03.2026 06:03:15
0
3940255
Hallo zusammen,

ich hoffe, ihr könnt mir helfen, weil ich mit unserer Wärmepumpe nicht mehr weiterkomme.

Ich wohne zur Miete. Die Wärmepumpe wurde vor etwa 2 Jahren installiert, aber wir haben keine Einweisung bekommen und uns bislang damit auch nicht beschäftigt.

Unser Stromverbrauch liegt bei etwa 14.000 kWh pro Jahr, während wir gleichzeitig mit Raumtemperaturen von überwiegend 12°C leben. Das fühlt sich ehrlich gesagt ziemlich frustrierend an.

Ich habe keinen technischen Hintergrund, deshalb sind viele Einstellungen für mich ehrlich gesagt ziemlich schwer zu verstehen.

Unsere Anlage ist eine Kaysun Aquantia KHP-MO 30 DTR2 und ich glaube wir haben einen 500L Speicher (wenn ich es richtig erkannt habe).

Seit kurzem habe ich Zugriff auf die App der Wärmepumpe und habe angefangen, mich etwas mit den Einstellungen zu beschäftigen.

Was ich bisher geändert habe:
Die Anlage stand vorher auf manuelle Vorlauftemperatur von 60 °C. Ich habe sie auf Heizkurve umgestellt.

Das war Dienstagnachmittag.Direkt danach ist der Stromverbrauch deutlich gesunken und der TBH (Heizstab?) blieb komplett aus, soweit ich das in der App sehen konnte.

Darüber habe ich mich schon gefreut. Jetzt kommt aber das, was ich nicht verstehe:
Am Freitagmittag ist plötzlich wieder TBH für 3 Stunden angesprungen, obwohl die Außentemperatur bei etwa 17 °C lag.
Das gleiche ist danach noch einmal nachts passiert, wieder ungefähr 3 Stunden TBH.

Sobald TBH läuft, sehe ich das sofort im Stromverbrauch.
Außerdem zeigt die App teilweise relativ hohe Verbräuche für „Stand-by“ an, was ich ebenfalls nicht wirklich einordnen kann.

Vielleicht noch ein paar zusätzliche Informationen:
Wir haben überwiegend Heizkörper mit digitalen Thermostaten.
Alle Räume stehen aktuell auf 12–15 °C, weil wir uns nicht trauen diese höher zu stellen.

Zusätzlich gibt es in wenigen Räumen Fußbodenheizung.
Diese ist aktuell ausgeschaltet.

Am Freitag wurden zwei Heizkörper in einem Raum vormittags höher gestellt.
Mittags wurden sie wieder auf ca. 12 °C heruntergeregelt.
Kurz danach ist der TBH angesprungen. Ich weiß nicht, ob das relevant ist, wollte es aber erwähnen.

Meine Fragen wären daher:
Warum springt der TBH bei so milden Temperaturen überhaupt an? Ist das normal oder ein Einstellungsproblem?

Was bedeutet der relativ hohe „Stand-by“-Verbrauch in der App?

Ich hänge ein paar Screenshots aus der App an.
Ich freue mich über jede Hilfe oder Hinweise, weil ich gerade ziemlich überfordert bin und nicht weiß, ob die Anlage falsch eingestellt ist oder ob das Verhalten normal ist.

Vielen Dank schon einmal!

Verfasser:
lowenergy
Zeit: 07.03.2026 07:09:22
1
3940256
Moin,
mit Deinen Angaben ist so ziemlich garnichts nachvollziehbar.

Screenshots sind per welchem Hoster hochgeladen?
Wo hast Du die Links dazu versteckt?
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist wieder einmal eine völlig verkorkste Anlage gebaut.
Für welchen Bedarf ist die Maschine wie genau am Pufferspeicher installiert?
Ist dir der real gegebene maximale Heizleistungsbedarf des Gebäudes bekannt?
Was als wasserführenden Wärmeaustauschflächen ist im Haus vorhanden?
Ausschließlich Flächenheizkreise oder Heizkörper?
Wie genau wird die Trinkwassererwärmung realisiert?

Lies dir die Info auf folgend verlinkter Seite durch und nimm Deinen Vermieter in die Pflicht!
http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=In_der_W%C3%A4rmepumpe_brennt_kein_Feuer!

Verfasser:
joe115
Zeit: 07.03.2026 08:17:00
1
3940270
Vorneweg: Ohne möglichst genaue Beantwortung der von mir und anderen gestellten Fragen wird es nix. Dazu musst du dich auch selbstständig „weiterbilden“ und eigenständig versuchen, die Fragen zu verstehen- Internetsuche und lesen, lesen, lesen.

Die WP ist schon ein Monster, was den Stromverbrauch betrifft. Nicht unbedingt bzgl Effizienz; hier das Datenblatt.

Fragen:
* Postleitzahl des Wohnorts oder noch besser: die NAT (Normaussentemperatur)
* Objektbeschreibung und Größe, Baujahr, energetischer Zustand usw
* Welche Heizkurve, welche Heizgrenztemp ist eingestellt?

* Heizkörper mit digitalen Thermostaten: sehr kontraproduktiv für eine WP. Lies bitte zu thermischem Abgleich.

* wie hast du die Raumtemperaturen gemessen? Leg dir schonmal Digitale Raumthermometer (mit Bluetooth und App) zu.
* ebenso ein berührungsloses Infrarot Thermometer, wirst du brauchen.

* Fotos bei einem Bilderhoster hochladen und hier verlinken - die Foren-SW ist „etwas“ antiquarisch

=> TBH ist das Steuersignal, um eine weitere Heizquelle zusätzlich zur WP anzuschalten.
* was ist da verbaut worden? Heizstab? Mit wieviel kW?

Verfasser:
Vansor
Zeit: 09.03.2026 14:45:32
0
3940723
Vielen Dank für die Antworten. Bitte entschuldigt, wenn ich nicht alle Infos geliefert habe bzw. auch nicht liefern kann. Ich versuche mein Bestes in einem Thema von dem ich null verstehe. Ja, ich versuche mich einzulesen, finde es aber ähnlich spannend wie Steuerrecht und das macht es für mich echt zäh. Selbst wenn ich die Theorie halbwegs verstehe, weiß ich noch lange nicht, wie sich das in die Praxis übertragen lässt.

Zum Thema Vermieter: man kann heutzutage froh sein, überhaupt halbwegs bezahlbare Mietfläche zu bekommen. Ich möchte keinen Stress und daher nur das bestmögliche aus meiner Situation rausholen. Hier geht es also nach dem Motto "besser als.."

Hier nun ein paar weiterführende Infos:
- Normaußentemperatur -9,3
- Fachwerkhaus, 2-Personen-Haushalt, ca. 245 qm über 2 Etagen, teilweise hohe Decken. Wurde vor ca. 20 Jahren neu aufgebaut. Kein Keller. Einen Energieausweis gibt es hier nicht. Zum energetischen Zustand kann ich nichts sagen. Ist keine Vollkatastrophe, aber sicherlich auch weit entfernt von gut.
- wir nutzen hauptsächlich Heizkörper. Insgesamt 9 im EG, 7 im OG. Eine FBH gibt es nur im Eingangsbereich, Küche und 2 Bädern, wovon eines nur selten genutzt wird.
- Aktuell steht die Anlage auf Heizkurve Typ6 was laut Beschreibung einer Vorlauftemperatur von 45 bis 40 Grad entspricht.
- Zur Heizgrenztemp. kann ich nichts sagen, weil ich nicht weiß wo ich die finden kann.
- Raumtemperaturen habe ich bislang noch nicht gemessen. 12-15 Grad sind tatsächlich nur die Einstellungen der digitalen Thermometer. Es werden zwar hier auch Raumtemperaturen angezeigt, aber das spiegelt ja nicht unbedingt die Realität wieder.
- Die Anlage macht auch Warmwasser. Das ist aktuell auf 48 Grad eingestellt. Ein Desinfekt.programm läuft wohl 1x wöchentlich automatisch.
- Die Frage "Für welchen Bedarf ist die Maschine wie genau am Pufferspeicher installiert?" kann ich leider nicht beantworten. Ich bin mir nicht sicher, was damit gemeint ist.

In der Zwischenzeit habe ich die Thermostate höher gedreht auf 15 bzw. 18 Grad. Mit 20 Grad habe ich es getestet, aber die Heizungsluft ist für mich nur schwer zu ertragen. Die noch höher zu drehen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.

Ich habe es nochmals mit den Link zu den Bildern probiert. Ich hoffe es klappt jetzt. Ich habe neben Screenshots aus der App, die Heizungsanlage und die Betriebsparameter von der Steuerung fotografiert.

Bildergalerie

Mein Ziel wäre ein halbwegs effizienter Betrieb. Ich habe verstanden, dass Durchfluss ein relavantes Thema bei mir ist und die vorige Einstellung völlig falsch war. Jetzt heißt es oft: "alle Thermostate auf", aber was macht man mit Räumen, die man gar nicht heizen will? Ich finde Heizungsluft im Schlafzimmer eine absolute Katastrophe. Kann man einzelne Räume doch runterregeln, wenn es sonst noch genug Abnehmer gibt?

Dann noch etwas worauf ich absolut keine Antwort finde: in der App taucht ständig Verbrauch für Stand-by auf. Im Februar waren es angeblich über 600 kwh. Was könnte dahinter stecken?

Lieben Dank für eure Unterstützung!

Verfasser:
joe115
Zeit: 09.03.2026 21:40:07
0
3940788
Es gibt an jedem Heizkörper und an jedem FBH Heizkreis Voreinstellungen. Bei den HzKörpern sind die sichtbar, wenn du den Thermostatkopf abnimmst. Bei der FBH analog. Dort (und nur dort) wird die Heizleistung dieses HK bzw HzKreises eingestellt. Ziel ist es, dass viele / die meisten davon ziemlich/ganz offen sind - auf der größten Zahl stehen. Über deine HzKurve sorgst du dafür, dass es trotzdem noch gerade genug warm wird.

Der Prozess nennt sich thermischer Abgleich, Link dazu siehe oben.

Warum? Weil eine WP umso effizienter arbeitet, je geringer die Differenz zwischen AT und VLT ist.

Verfasser:
godek
Zeit: 09.03.2026 22:53:18
0
3940797
Mit 14000 kWj kann ich sechs Jahre heizen. Wenn das nicht spannend ist weiß ich auch nicht

Verfasser:
Kristine
Zeit: 09.03.2026 23:59:53
1
3940802
Dreh doch bitte zuerst mal alle Heizkörper und die Fußbodenheizung voll auf und wenn es dann zu warm wird, dann senkst Du entsprechend die Heizkurve ab bzw. änderst diese.

Zunächst solltest Du die Bedienungsanleitung lesen und verstehen.

Verfasser:
joe115
Zeit: 10.03.2026 05:15:26
0
3940808
Zitat von Vansor Beitrag anzeigen
Ich habe es nochmals mit den Link zu den Bildern probiert. Ich hoffe es klappt jetzt. Ich habe neben Screenshots aus der App, die Heizungsanlage und die Betriebsparameter von der Steuerung fotografiert.
keine Ahnung, wie du auf diese Adware-verseuchte Webseite gekommen bist. Die geposteten Fotos sind so wertlos. Nutz imgbb.

Verfasser:
godek
Zeit: 10.03.2026 06:28:17
0
3940810
Wenn dir das zu lästig ist kannst du auch einen Profi bezahlen. Es gibt einen Wärmepumpen Doktor

Aktuelle Forenbeiträge
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht...