Neu hier und schon Probleme. Ich hoffe es kann mir wer weiterhelfen. Wir haben gebraucht einen Holzvergaser mit dieser Steuerung gekauft (Toptronic 233B) außerdem haben wir einen Warmwasserspeicher und einen Pufferspeicher. Alles vom Installateur angeschlossen. (HV ist ein Fröhling Turbo3000) Zu meinem Problem: Beim Holzvergaser fehlt die obere Etage, weshalb nun diese Steuerung dabei ist. Der Elektriker hat alles angeschlossen, allerdings funktioniert nichts. Nur wenn ich auf Händisch stelle, funktioniert die Umlaufpumpe für die Heizung. Warmwasser nicht. Bei allen anderen Programen Was muss alles angeschlossen werden bzw was benötige ich alles damit es funktioniert? Im Moment ist die Heizungspumpe und ein Mischer, die Warmwasserpumpe und ein Tauchfühler und ein Anlegefühler beim Vorlauf der Heizung angeschlossen und ein Außenfühler. Benötige ich noch was? Bitte danke LG Bäerli
|
| | Zeit:
10.03.2026 16:17:46 |
Wie kommt man auf so ne bl... Idee, gebraucht und unvollständig zu kaufen und das einbauen zu lassen? Die Toptronik ist ein Heizkreisregler. Der Kessel braucht seinen eigenen Regler, der die eingebauten Motore ansteuert und regelt. Wenn dieser Regler (obere Etage?) fehlt, geht gar nichts. Und ja, es wird die Orginalsteuerung von Fröhling benötigt.
|
| | Zeit:
10.03.2026 18:35:50 |
Danke für deine Antwort @muscheid Ob mir diese Antwort allerdings hilft weiß ich jetzt nicht. Diese Anlage lief mehr als 20 Jahre so wie wir sie gekauft haben. So schlecht kann sie also nicht sein. Sie läuft auch jetzt, zumindest der Heizkessel mit dem Puffer, ist ja alles was er mache muss. Mit einem Anlegefühler für Vorlauf einer für Rücklauf und einem Raumthermostat könnte ich alles regeln. Aber wir haben eben eine Steuerung mit gekauft und die würde ich gerne aktiv haben. Wenn wer helfen kann, bitte sehr gerne, aber das es Blödsinn ist was wir uns günstig gekauft haben weil wir uns keinen neuen Holzvergaser oder Luftwärmepumpe leisten können zu sagen ist nicht hilfreich.
|
| | Zeit:
10.03.2026 19:44:01 |
Du schreibst zwar in völligen Rätseln, aber prinzipiell erkennen diese umgelabelten ELV- Steuerungen angeschlossene Sensoren beim Einschalten, und aktivieren damit dann die dazugehörigen Funktionen. Ob die vorhandenen Funktinen dieser Regelung auch eine „obere Etage“ abdecken, musst du selber ergründen. Oliver
|
| | Zeit:
11.03.2026 05:28:58 |
Danke für die Antwort. Es soll hier nicht um den Fröhling gehen sondern um die zusätzliche Steuerung "Hoval Toptronic 233B" Was benötigt die Steuerung damit sie funktioniert? Was ich angeschossen habe ist: Heizungspumpe und Vorlauffühler und Aussenfühler Wassererwärmerpumpe und Wasserfühler Und als Zimmerthermostat ein RS 10 von Hoval Benötige ich sonst noch was?
|
| | Zeit:
11.03.2026 07:50:16 |
Für was? Und was geht, was geht nicht? Die Steuerung ist, wie gesagt, eine umgelabelte Version von ELV, (Gamma 233b) allerdings mit Sondersoftware für Hoval. Wenn ihr dafür keine Anleitung habt, fragt halt bei Hoval nach. Ansonsten finden sich die auch im Netz, ebenso wie die Anleitungen der ELV-Steuerungen, die Grundlagen kann man auch daraus nehmen. Oliver
|
| | Zeit:
11.03.2026 08:43:29 |
| |
| | Zeit:
11.03.2026 11:26:41 |
Vielen vielen Dank euch
Ich schaue nach dieser Anleitung. Melde mich mit einem Update LG Bäerli
|
| | Zeit:
12.03.2026 08:56:02 |
Der Holzvergaser benötigt immer eine eigene Steuerung für das Gebläse und natürlich für die Rücklaufanhebung bzw. Ladung des Pufferspeicher. Soviel dazu. Der Puffer ist in dem Fall immer die Zentrale des gesamten Heizungssystem. Von dort aus wird Warmwasser aufgeheizt und die Heizung mit Wärme versorgt. Die EBV 233b ist eine Kesselsteuerung für Öl oder Gasheizungen im herkömmlichen Sinn. Im Fall Hoval besitzt sie sogar eine Leistungssteuerung für Gaskessel. Jetzt hast du aus der Kesselsteuerung einen reinen Heizkreisregler gemacht. Das ist generell möglich, aber ohne Kesselfühler wird das nicht funktionieren. Der wird in dem Fall nicht im Holzvergaser eingebaut, sondern im oberen Bereich des Pufferspeicher, weil das die Zentrale der Heizung ist. Sollte die EBV 233b noch in Ordnung sein, sollte das dann funktionieren. Das funktioniert allerdings auch nur, wenn auch das Warmwasser direkt in den Pufferspeicher eingebunden ist und nicht direkt vom Holzvergaser abgezweigt wurde. Ich hab da schon so viel zu sehen bekommen, da schlackern mir immer noch die Ohren. Dann muss der Puffer zumindestens im oberen Bereich immer eine um 15°C höhere Temperatur haben, als die eingestellte Temperatur für das Warmwasser. ISt das nicht der Fall, wird die Ladepumpe für das Warmwasser nicht anlaufen und die Heizkreispumpen sind aus und die Mischer zu. Das nennt sich Brauchwasservorrangschaltung. Bitte diese Parameter erst einmal checken!
|
| | Zeit:
12.03.2026 11:50:04 |
Danke für deine Antwort.
Genau so wie du es schreibst ist. Mit Hilfe der neuen Bedienungsanleitung und mehr als kompetente Hilfe übers Telefon, haben wir das hinbekommen.
Es war dann doch ein wenig anders anzuschießen als es in der "normalen" Hoval-Anleitung stand.
Aber das wichtigste, es funktioniert. Danke euch allen. Thema kann gerne geschlossen werden. LG Bäerl
|
| | Zeit:
13.03.2026 19:47:10 |
Ähem, was war da anders anzuschließen? Es ist doch bei der Steuerung ganz klar vorgegeben, wie das Teil wo angeschlossen werden muss. Einziges Problem konnte doch lediglich sein, dass der Kesselfühler gar nicht oder irrtümlicherweise im Holzvergaser eingebaut worden ist und nicht im oberen Bereich des Pufferspeicher. Das Problem mit Elektriker ist immer das Gleiche. Wenn etwas an oder aus geht, dann funktioniert das alles im Sinne eines Elektriker. Analoges Denken ist dem nicht unbedingt mit in die Wiege gelegt worden. Was habt ihr in der Verdrahtung verändert? Das wäre wirklich nett und auch hilfreich, wenn das ein wenig erläutert werden würde. Es ist so, dass Funktionieren im Sinne von warm werden nicht unbedingt ausagekräftig ist. Entweder wurde das Vorfeld schon falsch verdrahtet oder es wurden falsche Fühler genutzt, die falsche Werte an die Regelung gegeben haben. Oder es lag wirklich nur daran, dass ihr den Kesselfühler nicht angeschlossen hattet und/oder eine zu geringe Temperatur im Pufferspeicher hattet. Irgendwo da muss der Fehler liegen.
|
| | Zeit:
18.03.2026 13:34:34 |
So jetzt habe ich es. Mit dieser Hilfe, habe ich es geschafft. |
| | Zeit:
18.03.2026 13:35:55 |
So jetzt habe ich es. Mit dieser Hilfe, habe ich es geschafft. B223 |