| | | | Zeit:
13.03.2026 09:57:03 |
Zitat von joe115  | Parameter | Wert | |-----------|------| | Leistung WW | 9 kW |
Welche Einstellmöglichkeiten hast du bei diesem Parameter? 9kW sind genau die Maximalleistung des Heizstabs. Nicht, dass du WW nur mit dem Heizstab machst. |
| | Zeit:
13.03.2026 09:58:59 |
Diese Parameter hatte ich schon einmal auf „Aus“ gestellt, weil ich irgendwo gelesen habe, dass man das so einstellen soll. Ich bin mir eigentlich zu 100 % sicher, dass sie ausgeschaltet waren. Jetzt der Parameter von selbst wieder auf „Ein“ gestellt. Ich weiß nicht, ob das normal ist? |
| | Zeit:
13.03.2026 10:05:27 |
Ein Foto vom gesamten Heizungsraum mache ich noch. Im Moment ist dort alles etwas zugestellt. Wenn mein Mann nach Hause kommt, räumen wir das frei und ich mache dann die Fotos und stelle sie hier ein. |
| | Zeit:
13.03.2026 11:23:46 |
Zitat von joe115  Du betrachtest in den Kurven natürlich das ganze Haus, nicht nur die WP. Deswegen die erste und einfache Frage: welche größeren Stromverbraucher gibt es sonst noch? Aquarium? Sauna? Heizlüfter, Wall box für eAuto? Sonstwas? Ich kenne die Steuerung der älteren Daikin / Rotex WP nicht[...] Ich habe versucht, @KalaNag hier im Forum zu finden, aber ohne Erfolg. Ich bin erst heute auf dieses Forum gestoßen. In den Regeln habe ich gelesen, dass der Account erst eine Woche bestehen muss, bevor man private Nachrichten senden kann. Vielleicht liegt es daran, dass ich ihn nicht finde und ihm noch keine Nachricht schicken kann.
|
| | Zeit:
13.03.2026 12:01:24 |
Hier ist ein Sammelthread zu deiner WP; vielleicht findet sich was. Aber ziemlich lange und ziemlich viel zu lesen. Link |
| | Zeit:
13.03.2026 12:27:59 |
Zitat von joe115  Hier ist ein Sammelthread zu deiner WP; vielleicht findet sich was. Aber ziemlich lange und ziemlich viel zu lesen. LinkLieben Dank! Ich werde mir die Zeit nehmen und alles in Ruhe durchgehen. Ich hoffe, dass ich dabei etwas herausfinden kann.
|
| | Zeit:
13.03.2026 14:38:37 |
Joe hat gerufen. Hier bin ich ;-)
muss hier aber erstmal in Ruhe lesen…
Gruß Karl
|
| | Zeit:
13.03.2026 16:38:08 |
Zitat von Kala Nag  Joe hat gerufen. Hier bin ich ;-)
muss hier aber erstmal in Ruhe lesen…
Gruß Karl Lieben Dank
|
| | Zeit:
13.03.2026 18:20:05 |
Was tatsächlich auffält sind die extremen Peaks in der Stromaufnahme. Die gezeigten Einstellungen an der Steuerung können sowas nicht verursachen. Falls das keine anderen Geräte im Haus sind (Herd/Backoffen), kann es nur der Heizstab der HPSU sein, der da unmotiviert zuschaltet. Ein Indiz für eine Fehlfunktion ist die Anzeige 1xWW. Falls diese Sonderfunktion ungewollt aktiv wird, kann sie den Heizstabeinsatz und den Stromverbrauch ggfs. erklären. Die 3-Wege-Ventile scheinen o.k. zu sein. Müssen wir ggfs später nochmal vertiefen. Was ich machen würde: - die 3 Sicherungsautomaten für den Heizstab abschalten (Sicherungskasten). Eine funktionierende HPSU braucht den Heizstab nicht! Sollte sich die Situation dann entspannen, ist der unmotivierte Heizstabeinsatz (z.B. durch 1xWW) das Problem. - Austausch der beiden schwarzen Kondensatoren auf der Realtimeplatine, die bei einer 2014er HPSU wahrscheinlich im Sterben liegen und allerlei Ungemach verursachen können. Bitte ersten Punkt zuerst mal umsetzen und beobachten! Gruß Karl
|
| | Zeit:
13.03.2026 19:51:43 |
Zitat von Kala Nag  Was tatsächlich auffält sind die extremen Peaks in der Stromaufnahme. Die gezeigten Einstellungen an der Steuerung können sowas nicht verursachen. Falls das keine anderen Geräte im Haus sind (Herd/Backoffen), kann es nur der Heizstab der HPSU sein, der da unmotiviert[...] Vielen Dank für den Hinweis und die ausführliche Erklärung! Das probiere ich auf jeden Fall aus. Ich melde mich danach wieder mit den Ergebnissen. Vielen Dank nochmals für Ihre Hilfe!
|
| | Zeit:
16.03.2026 13:01:22 |
@Wlada642 Ungeachtet deiner Einstellungen solltest du versuchen die Heizung und Warmwasser nur zu Zeiten laufen zu lassen, wenn der meiste Ertrag vom Dach kommt. Ich habe seit zwei Jahren PV auf dem Dach und komme gut klar damit. Ab spätestens März bis Oktober stelle ich den Raumthermostat (ich hoffe, du hast auch einen an der Rotex dran) um 1K höher und speichere so die Sonne im Fußboden. Im Kernwinter klappt das natürlich nicht, da kühlt alle zu sehr aus über Nacht. Im kalten Monaten Januar und Februar (nachts oft bei -10° und tagsüber nicht über 0°) dieses Jahr brauchte meine Rotex auch schon mal 30-40kWh täglich. Irgendwoher müssen ja die 22° Raumtemperatur kommen. Mein Bungalow ist von 2011 mit 150m² FBH. Momentan kommt alles für die Rotex von PV, da ist es mir fast egal ob ein paar kWh mehr oder weniger gebraucht werden. Trotzdem solltest du dich natürlich auch mit den Einstellungen befassen. Hydraulischer und Thermischer Abgleich sollte dabei unbedingt gemacht werden.
|
| | Zeit:
23.03.2026 06:34:37 |
Willkommen im Club. Meine Probleme habe ich im anderen Thread geschrieben. Habe auch vieles Probiert und unerklärliche phänomenal hohe Verbräuche gehabt (bis 60kWh) obwohl nix "falsch" oder übertrieben Warm eingestellt wurde. zeiten in HZ/WW Programm1 (die ja standart genutzt werden in den Modi) machen was Sie wollen. Zeiten in Prgr2, die dann mit Automatik 2 genutzt werden sollten... macht auch was er will. Ich habe viele viele Jahre viel Strom verbraucht trotz 10kWp PV Anlage, die ich extra wegen der LWP auf 20kWp aufgestockt habe. Daikin kommt findet kein fehler Momentan spinnt die wieder anders. EHS aus, mit Flüster 1 und HK 0.4, RS 21 und bei diesen Sonnentemp und Nachts kalt, gehen Zimmertemp. Von 21,x auf 20,5 runter. Schafft also nicht warm zu halten. Dann neu ist trotz WW soll 47 mit Hyst 6, oft gesehen das Temp runter auf 35 ist und er mühsam wärmt. Hab dann EHS an mit WW heizst. 3 kW (serie) benutzt, ging. Naja Top Wärmepumpe, 14kW Version, 500L puffer, fast Passivhaus geschafft. Und trotzdem ... naja :)
|
| | Zeit:
23.03.2026 08:50:13 |
| |
| | Zeit:
30.03.2026 08:11:24 |
310qm2, Eher Kfw 40+ bei der Blower Door Messung, wo ich dann aber nochmal mehr optimiert habe (luftschächte je Etage woe die HEizrohre/ Verteiler sind gedichtet, Türen & fenster nochmal dichter mit speziellen bändern, die geplanten Materialien während des Baus gegen xtrem niedrigeren Wlw yt getauscht) Und geplant war KFW70, das hat der Heizungsbauer genommen. Naja kommen wir zurück. Wie kann ich in automatik 2(1)? Es wenigstens hinbekommen das er nachts nur 44grad WW hat oder besser aus? Momentan fängt er um 0uhr an mit 4.x kW... mit bis zu 7-9kW ziehen tagsüber obwohl EHS 0, Flüstermodus 2,. Und wenn ich Flüster 1 mache kann es sein das er gar nicht heizt wenn sogar EHS 0 ist.Verstehe das nicht. Würde gerne programmieren um mehr PV Strom nutzen zu können, so sachen wie Tags WW höher oder auch FBH RS höher. Oder jemand sagt mit HEMS oder ähnliches, oder die ROCOn einheit mit dem man extern steuern kann (name entfallen) Merci an alle ! Und sorry :)
|