Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Wärmepumpe im Altbau - super starker Stromverbrauch
Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 15.03.2026 08:48:02
0
3942128
@ajokr

Siehe Beitrag 3939856.

Warum schreibst Du, wenn Du Dich nicht auskennst?
Was soll das dem TO bringen?
Was bringt Dir das?

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 15.03.2026 09:28:31
0
3942136
Ah...es besteht Hoffnung auf Besserung!

"dass die Wärmepumpe den Pufferspeicher zu schnell erwärmt ist bekannt und wird mit dem nächsten Softwareupdate abgestellt. Bis dahin bitten wir noch um etwas Geduld. "

aus
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/607370/highlight/true#M184868


Es kann sich also nur noch um Jahre handeln.


Kommen die updates bei der 250-a automatisch OTA rein?
Oder muss man da was triggern?

Verfasser:
Nataliewe
Zeit: 15.03.2026 10:39:51
0
3942154
Also es sind 21,7 grad.

Und es steht 1,2 m3/l auf der Pumpe.

Von gestern Morgen bis heute Morgen ungefähre Uhrzeit sind es 7 Starts.

Aber heute schon einen Stromverbrauch von 23,2 kWh.
Laut meiner Mama läuft sie die ganze Zeit bei 2,9 kW.
Und schaltet nicht aus.

Steht noch auf 0,9 und 4.

Verfasser:
belzig
Zeit: 15.03.2026 11:20:52
0
3942168
Zitat von Bernd_K Beitrag anzeigen
@Belzig


Ist mir echt peinlich, dass ich das fragen muss:
Wo stellt man denn den Startwert des Energieintegrals ein, bzw. die Gradminutenspanne, oder wie immer das bei Viessmann heißt?

Ich finde dazu einfach nichts.


Das Leistungsintegral ist fest bei 150Kmin, Ein und Ausschalthysterese ist 2K

Siehe Seite 36 https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6200042VSA00006_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit

Soweit ich weiß, kann man das als Endkunde nicht verändern.

Verfasser:
belzig
Zeit: 15.03.2026 11:28:19
0
3942171
Zitat von Bernd_K Beitrag anzeigen
Ah...es besteht Hoffnung auf Besserung!

"dass die Wärmepumpe den Pufferspeicher zu schnell erwärmt ist bekannt und wird mit dem nächsten Softwareupdate abgestellt. Bis dahin bitten wir noch um etwas Geduld.[...]


Aus dem Thread "Du kannst bis dahin den geräuschreduzierten Betrieb nutzen, um die Leistung damit etwas zu begrenzen."


Die Updates kommen Over the Air (OTA) wenn man in der App über EInstellungen -> Allgemein -> Software Updates zustimmt.

Verfasser:
Nataliewe
Zeit: 15.03.2026 11:32:18
0
3942174
Meine Mama hat die eben beobachtet.

Die lief konstant bei 1,77 kw. Dann innerhalb einer viertel Stunde rauf auf 2,9 und dann wieder runter auf 1,77 kw. In der Zeit ging der volumenstrom hoch auf 1530.

Dann regulierte es sich wieder.

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 15.03.2026 11:36:31
0
3942176
Also es sind 21,7 grad.

Steht noch auf 0,9 und 4.


Sehr gut!

Aber die Raumtemperatur steigt wahrscheinlich langsam an?
Wenn ja und es zu warm wird, kannst Du ja das Niveau auf 3 zurücknehmen.

Und es steht 1,2 m3/l auf der Pumpe.


Aha, das ist also gegenüber den 1100 L/h bei milderen Außentemperaturen ein bisschen mehr geworden.

Da gehen jetzt - weil es draußen kälter geworden ist - in den Räumen mit Thermostat auf 2.5 oder weniger die Thermostate auf. Dadurch kann die Alpha2 mehr fördern.

Alles normal und gut so. die 1200 L/h der Alpha2 passen richtig gut zu den 1230-1270 L/h der Pumpe in der WP.
--> Die 1230-1270 L/h stimmen doch noch, richtig?

---


Von gestern Morgen bis heute Morgen ungefähre Uhrzeit sind es 7 Starts.

Auch das ist prima! Sind also wesentlich weniger geworden.
Das liegt natürlich auch (zum Teil) an der gesunkenen Außentemperatur. Mal sehen, wie sich die Takte entwickeln, wenn es am Dienstag wieder milder wird.

---

Aber heute schon einen Stromverbrauch von 23,2 kWh.

Ja, es ist halt kälter geworden. Da zieht Dein Haus natürlich mehr Energie.


Laut meiner Mama läuft sie die ganze Zeit bei 2,9 kW.
Und schaltet nicht aus.


Das ist das beste, was die WP machen kann.
Wenn sie durchläuft und die Raumtemperaturen halbwegs konstant bleiben, siehst Du was Dein Haus bei der gegebenen Außentemperatur braucht.

Wie war denn Vor- und Rücklauftemperatur und Puffertemperatur während der "ganzen Zeit" mit 2,9kW?

--

--> Poste bitte wieder regelmäßig jeden Tag die Werte wie z.B. am 11.3. :
10.3.
15,8 kWh 65 kWh 10,7 grad
10.3 07:42 Uhr bis 11.3 08:58 Uhr - 13 Starts

---

Du hattest mal geschrieben, dass
919.0 Dämpfungsfaktor Außentemperatur
auf 10 steht.

Wenn das Stunden sind - was ich annehme - dann ist dieser Wert nach meiner Meinung für Dein Haus zu hoch.
--> Stell den bitte mal auf 5.

---

Wichtig!

--> Wie entwickeln sich die Heizstab-Starts?

--> Hast Du die Mini-Thermometer jetzt geeicht? Wie waren die Abweichungen?

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 15.03.2026 11:45:15
0
3942178
@Belzig

Das Leistungsintegral ist fest bei 150Kmin, Ein und Ausschalthysterese ist 2K

Soweit ich weiß, kann man das als Endkunde nicht verändern.


Aber das ist doch nicht zu fassen, oder?

Ein sinnvoller Wert für die Gradminutenspanne hängt doch massiv von Heizsystem und Gebäude ab. Da muss man dem Kunden doch Einstellmöglichkeiten geben.


Selbst meine 18 Jahre alte Vaillant VWS, deren Regelung nun wahrlich keine große Medizin ist, lässt mich das über einen weiten Bereich einstellen.

---

Die Updates kommen Over the Air (OTA) wenn man in der App über EInstellungen -> Allgemein -> Software Updates zustimmt.

@ Natalie

--> Hast Du das auf "Zustimmung" stehen?

Ist ja nicht ausgeschlossen, dass Viessmann da irgendwann mal eine Verbesserung programmiert.

Verfasser:
belzig
Zeit: 15.03.2026 11:46:04
0
3942181
Zitat von Nataliewe Beitrag anzeigen
Also es sind 21,7 grad.

Und es steht 1,2 m3/l auf der Pumpe.

Von gestern Morgen bis heute Morgen ungefähre Uhrzeit sind es 7 Starts.

Aber heute schon einen Stromverbrauch von 23,2 kWh.
Laut meiner Mama läuft sie die ganze Zeit bei 2,9 kW.
Und[...]


Also die Starts sind zumindest von 13 auf 7 zurückgegangen, finde ich positv.
Kann aber auch an den gefallenen Außentemperaturen liegen

Daß sie die ganze Zeit auf 2,9 kW elektrischen Leistungsbezug hat, solltest du nochmal prüfen, laut deiner Messreihe geht sie ja nach 40 Minuten runter auf 1,74 kW und läuft dann bis zum Schluß so weiter.

Geh doch mal in die App -> Analyse -> Wärme -> Tag ->
Und poste mal die Screenshots vom 13.3 und 14.3

Ich versteh noch nicht ganz, wo die Wärme hingeht.

2,9 kW elektrisch wären 8,7 kW Wärme
und selbst die 1,74 kW wären noch Minimum 5,22 kW

Kannst du nochmal schreiben wieviel m² das Haus hat und wie groß die aktuell auf 21° beheizte Fläche ist und welche Außentemperatur ihr habt.

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 15.03.2026 11:51:48
0
3942184
Meine Mama hat die eben beobachtet.

Die lief konstant bei 1,77 kw. Dann innerhalb einer viertel Stunde rauf auf 2,9 und dann wieder runter auf 1,77 kw. In der Zeit ging der volumenstrom hoch auf 1530.

Dann regulierte es sich wieder.


Hmm. Interessant!

Da muss die Regelung einen Grund für die Leistungserhöhung gesehen haben, wahrscheinlich ist die Differenz zwischen Solltemperatur und Puffertemperatur angestiegen. Vielleicht weil Ihr gelüftet habt und Thermostate aufgegangen sind?

Wäre aber auch erstaunlich, wenn Du bei den derzeitigen AT mit 1.77kW auskommen würdest.

--> Wenn Ihr so etwas beobachtet, wäre die Entwicklung der Vorlauf-, Rücklauf- und Puffertemperaturen bei den Leistungsschwankungen interessant.

Verfasser:
belzig
Zeit: 15.03.2026 11:55:42
0
3942185
EInfach in der App -> Analyse -> Wärme -> Tag -> Tag auswählen

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 15.03.2026 11:55:58
0
3942186
@ Belzig, Nathalie

Kannst du nochmal schreiben wieviel m² das Haus hat und wie groß die aktuell auf 21° beheizte Fläche ist und welche Außentemperatur ihr habt.


Können wir das bitte etwas systematischer machen?

In der Liste könnte man den Typ rausnehmen und dafür die Raumtemperatur eintragen.
Dann haben wir einen Überblick.
Natalie hat ja inzwischen die 6 Minithermometer. Die pendeln sich innerhalb von max. 15 Minuten ein, da dauert die Temperaturmessung nicht lange.

Flur 8qm 60 x 90 x 10 cm, Ventil 0, Typ 22
Wohnz. 37qm 140 x 60 x 16 cm, Ventil 5, Typ 33
Essz. 110 x 60 x 16 cm, Ventil 5, Typ 33
Küche 60 x 90 x 16 cm, Ventil 5, Typ 33
Anbau Flur 7,83 qm 70 x 90 x 16 cm, Ventil 2,5, Typ 33
Bad Anbau 7,25 qm 70 x 90 x 16 cm, Ventil 5, Typ 33
Alle Heizungen EG sind vorne glatt
Kinderz. 16 qm 120 x 60 x 15 cm, Ventil 2,5, Typ 33
Ankleide 9,8 qm 120 x 60 x 15 cm, Ventil 2,5, Typ 33
Schlafz. 11,2 qm 120 x 60 x 15 cm, Ventil 1,5, Typ 33
Bad OG. 2 qm 90 x 40 x 15 cm, Ventil 5, Typ 33
Raum 20 qm 160 x 40 x 15 cm, Ventil 1, Typ 33
160 x 40 x 15 cm, Ventil 1,5, Typ 33

---

Außentemperatur Entwicklung:

https://meteostat.net/de/station/D2110?t=2026-03-13/2026-03-15

Verfasser:
Nataliewe
Zeit: 15.03.2026 12:09:30
0
3942193
https://ibb.co/XxMtkmwG
https://ibb.co/0R1C3Y7G

Verfasser:
belzig
Zeit: 15.03.2026 12:13:07
0
3942195
Du mußt auf oben "März 2026" tippen und dann die Zeitspanne auf "Tag" einstellen.

Dann sieht man was Tagsüber so los ist.

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 15.03.2026 12:14:57
0
3942197
Mittlere Außentemperaturen dazu:

13.3. 8.1°C
14.3. 3.5°C

Wobei aber am 13. die Heizkurve wahrscheinlich niedriger stand als am 14.
Da wurde Neigung und Niveau verändert, richtig?

Verfasser:
Nataliewe
Zeit: 15.03.2026 12:16:07
0
3942198
https://ibb.co/5h97MvxM
https://ibb.co/zV4g7d0H

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 15.03.2026 12:18:55
0
3942199
@Belzig

Und die Dämpfung der AT steht auf 10.
Das sind Stunden, richtig?

Wenn ja, verschleppt das schnelle AT-Änderungen nach meiner Meinung zu lange für Natalies Haus.
Wie siehst Du das?

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 15.03.2026 12:21:39
0
3942203
@Natalie

Gibt es da auch schon ein Diagramm für den 15.3.?


---> Und kannst Du bitte noch mal das Zeitfenster der Nachtabsenkung posten?

Verfasser:
belzig
Zeit: 15.03.2026 12:25:55
0
3942206
Das hat sich ja schon deutlich seit dem 13.3 verbessert.

Jetzt muß man nur noch zusehen, daß die Leistungsspitzen am Anfang des Taktes niedriger werden.

Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt.
"Geräuschreduzierter Betrieb" aktivieren und den Heizstab deaktivieren, damit der nicht reinfunkt.

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 15.03.2026 12:31:07
0
3942208
Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt.
"Geräuschreduzierter Betrieb" aktivieren und den Heizstab deaktivieren, damit der nicht reinfunkt.



Ich wiederhole mich auch:
Erst die Hydraulik in Ordnung bringen!
;-)

Und mal warten, ob Natalie irgendwann auf die Frage nach den Heizstabstarts antwortet.

Kann aber nicht angesprungen sein, weil der minimal 3kW liefert, richtig.
Solche Sprünge hätten wir in den Messreihen gesehen.

---

Wie siehst Du die Dämpfung?

Verfasser:
Nataliewe
Zeit: 15.03.2026 12:33:36
0
3942211
Das ist jetzt von heute

https://ibb.co/xqq7zwrJ

Verfasser:
Nataliewe
Zeit: 15.03.2026 12:38:08
0
3942213
https://ibb.co/YFkzT1cC

Ist das dass zeitfenster der Nachtabsenkung?

Starts elektrische Zusatzheizung? Ist das der Heizstab von dem ihr schreibt? Der ist bei 34 immer noch, also nichts dazu gekommen.

Verfasser:
belzig
Zeit: 15.03.2026 12:40:16
0
3942214
Zitat von Bernd_K Beitrag anzeigen
@Belzig

Und die Dämpfung der AT steht auf 10.
Das sind Stunden, richtig?

Wenn ja, verschleppt das schnelle AT-Änderungen nach meiner Meinung zu lange für Natalies Haus.
Wie siehst Du das?


DIe Dämpfung ist auf S. 59 beschrieben.
"Das verwendete mathematische Ver-
fahren wirkt wie eine Dämpfung. Mit dieser Dämpfung
erreicht die gedämpfte Außentemperatur nach einer
sprunghaften Temperaturänderung folgende Werte:
■ 63 % der Änderung nach Ablauf des 1-fachen Mitte-
lungsintervalls
■ 95 % der Änderung nach Ablauf des 3-fachen Mitte-
lungsintervalls
Dieses Verhalten führt in der Praxis neben einer
Dämpfung auch zu einer zeitlichen Verzögerung bei
der Erfassung der Außentemperatur."

Ich würde hier nichts verändern.

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 15.03.2026 12:45:26
0
3942215
https://ibb.co/YFkzT1cC

Ist das dass zeitfenster der Nachtabsenkung?


Ja, das ist es.

Sieht gut aus so weit.
Müssen wir irgendwann noch mal austesten, aber das kommt ganz zum Schluss.


Starts elektrische Zusatzheizung? Ist das der Heizstab von dem ihr schreibt? Der ist bei 34 immer noch, also nichts dazu gekommen.


Ja, das meinte ich.
Alles prima!

----

Antworte bitte mal auf die Frage nach den Thermometern.

---

Und warte mit dem 919.0 bitte noch mal.

---

@Belzig

Aber 10 Stunden (sind das doch?) für Einschwingen auf 63% bei einem ungedämmten Haus von 1930?
Das wäre mir zu lange.

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 15.03.2026 12:48:37
0
3942216
@ Natalie

Wann darf die WP Brauchwasser erwärmen?
Da hast Du doch auch Zeitfenster, richtg?