| | | | Zeit:
16.03.2026 10:45:30 |
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner LG Therma V R290 (16 kW) Wärmepumpe. Ca. alle 1,5 h (manchmal aber auch in kürzerem Abständen) fährt die Wärmepumpe "wie aus dem Nichts" die Leistung hoch und erhöht die Kompressordrehzahl. Das führt natürlich zu einem Überschießen der Vorlauftemperatur und anschließendem Ein- und Ausschalten (Takten) für ca. 10 min. Hier ist ein Auszug aus den per Modbus ausgelesenen Daten: Bild_DownloadNoch ein paar Daten zum Setup: Durchflussregelung: Delta T (5 K) -> tritt aber auch bei Optimaler Durchflussrate auf Regelungsart: Wasser (Auslass) Hysterese Wasser: +4 / -2 K Ohne Puffer direkt an einer FBH (ca. 700 m Gesamtrohrlänge, 20er Rohr - wird aber noch erweitert). Ich habe schon alles mögliche "ausprobiert", aber kriege dieses Problem nicht gelöst. Wenn die Leistung konstant niedrig bleiben würde, würde sie ja schön durchlaufen. Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte bzw. wie ich da Abhilfe schaffen kann? Wenn ihr weitere Infos zum Setup benötigt, lasst es mich wissen.
|
| | Zeit:
16.03.2026 12:05:36 |
wurde schon ausgiebigst in den Threads zur Therma beschrieben. Spülpuls zur Ölrückführung, ausgelöst durch zu langen Betrieb mit niedriger Leistung. Abhilfe umstellen auf Rücklauf- statt Vorlaufregelung. Hilft auch gleich die Leistung was hoch zu treiben, und damit verbunden den Wirkungsgrad, der nämlich im unteren Leistungsbereich auch schlechter ist.
|
| | Zeit:
16.03.2026 13:07:05 |
Hi, vielen Dank für die Info. Also ich muss nur die Regelungsart auf " Wassereintritt" stellen und die Heizkurve dementsprechend anpassen, weil ja dann die Rücklauftemperatur vorgegeben wird. Das war´s, oder?
|
| | Zeit:
16.03.2026 14:08:19 |
probiers aus, dann weisste es ;-) Weg ist der Puls damit nicht, aber er führt eben nicht mehr so schnell zum Abschalten wegen reißen der Hysterese.
|
| | Zeit:
17.03.2026 09:30:18 |
Hi, leider hat es überhaupt nichts gebracht. Ich würde sogar eher mal behaupten, dass es schlimmer geworden ist, weil die Wärmepumpe völlig durchdreht" und den Kompressor auf 8k RPM hochfährt usw. Sieh es dir mal an. Hast du schon mal mit der "Spitzensteuerung" experimentiert? Ich bin am Überlegen, den DIP Schalter (SW1G - Position 3 und 4; 3 = Aus, 4 = Ein --> Schritt 2) in der Außeneinheit zu setzen um den maximalen Strom zu beschränken. Ggf. hilft das, dass sie dann nicht total überschießt. Oder ist das in dem Augenblick nicht aktiv? LinkIch habe übrigens die (neuste?) Version 3.0.7.6 auf der Inneneinheit. Vielleicht hat sich da noch mal was geändert zu den Vorgängerversionen?
|
| | Zeit:
17.03.2026 14:08:39 |
die Version auf der Inneneinheit ist Wurst, die auf der Außeneinheit zählt. Die kannst du aber nicht selbst ändern, sondern nur ein LG Techniker. Und wenn du die Anlage dazu bringen würdest keinen Spülpuls durchzuführen, dann kannst du damit rechnen das sie dir auch früh verrecken wird. Das ganze hat ja einen Sinn. Zu deinem Diagramm: das einzige was ich da erkennen kann sind 2 Abtauungen. Für den Spülpuls dreht der Kompressor da ja auch viel zu hoch. Das er während dem Abtauen Gas gibt ist ganz normal und gewollt.
|
| | Zeit:
17.03.2026 18:39:17 |
Jap, das sind Abtauungen. Die sollte man laufen lassen. Sonst nix gut.
|
| | Zeit:
18.03.2026 10:54:34 |
Und wieso kann der Kompressor da nicht durchlaufen und geht kurz aus und wieder an?
|
| | Zeit:
18.03.2026 11:13:51 |
Weil der die Drehrichtung ändert.
|
| | Zeit:
18.03.2026 13:59:02 |
Zitat von Mark1234  Weil der die Drehrichtung ändert. Der war gut, ist leider komplett Unsinn. Der Kompressor arbeitet immer in der gleichen Drehrichtung, anders kann er das gar nicht. Lediglich der Kreislauf wird umgekehrt, indem per 4-Wege-Ventil eben die beiden Wärmetauscher getauscht werden. Das ginge theoretisch im Betrieb, praktisch ist es aber eine Belastung für die Anlage durch den Druckausgleich der dabei stattfindet. Immerhin verbindest du hier zeitweise Hoch- und Niederdruck. Ergo ist es besser und schonender für die Anlage wenn dabei der Kompressor steht, senkt auch die Chance eines Flüssigkeitsschlages.
|
| | Zeit:
18.03.2026 21:24:47 |
@Gnampf: Danke für die Erklärung. Macht durchaus Sinn. Ich versuche mich gerade an der Heizkurve. Sehe ich das richtig, dass ich jetzt die Rücklauftemperatur im "Auto-Modus" dann hinterlegen muss? Du scheinst dich ja auch sehr gut mit der Therma V auszukennen. Ich hab auch noch ein weiteres Problem mit der Modbus Regelung. Ich würde gerne diie Leistung der Pumpe, also den Compressor, per Modbus regeln. Leider lässt das entsprechende Modbus Register "40024 - Compressor Modulation" oder auch das "40025 - Power Limitation Value" nicht ansteuern. Sagen dir die Register was?
|
| | Zeit:
19.03.2026 07:52:00 |
Bei RL- Steuerung muss du die Heizkurve etwa um die gewünschte Spreizung nach unten verschieben, also wohl so 4-5K Paralleverschiebung. Beschreiben solltest du die Register mit der 3.0.7.6 eigentlich können, ob sie dann aber auch etwas bewirken hängt von der Firmware der Außeneinheit ab. Kann ich aber selbst nicht zu sagen, da bei mir weder die Firmware der Außen- noch der Inneneinheit das unterstützt. Da würd ich einfach mal auf https://www.photovoltaikforum.com/thread/228351-neue-w%C3%A4rmepumpe-lg-therma-v-r290 für die nächste lange Lesenacht verweisen.
|