| | | | Zeit:
13.12.2025 10:45:48 |
Zitat von joe115  Zumindest mein VNB will im AAR sowas. Dort habe ich ein Patchkabel zum Switch angeschlossen. In die andere Seite wird irgendwann der Monteur der Steuerbox ein kurzes Patchkabel von deren RJ45 anschließen. So wie Joe es beschreibt, wollen es alle VNB. Grund dürfte sein, dass der Techniker des Messstellenbetreibers, der im Auftrag des VNB die FNN-Box und das SMGW installiert, vor Ort standardisierte Bedingungen vorfinden soll und sein Patchkabel nur in die Buchse der FNN-Box und die RJ45-Buchse im AAR stecken muss. Der Elektriker Deines Vertrauens setzt dann vorher die RJ45-Buchse in den ARR und vebindet per Patchkabel entweder direkt das EMS oder Deine LAN-Switch und von der Switch gehts dann per Patchkabel ins EMS. Gruß - Eddi
|
| | Zeit:
13.12.2025 10:57:00 |
Vielen Dank für die Info. Es herrscht ja bzgl. §14a etwas Konfusion, wobei viele VNB ja auch praktisch wie der Ochs vorm Berg stehen. Wenn die Lösung Daikin Home Hub an FNN-Box heißt, ist das ja eine gute Lösung.
|
| | Zeit:
13.12.2025 13:28:15 |
Zitat von joe115  Zumindest mein VNB will im AAR sowas. Dort habe ich ein Patchkabel zum Switch angeschlossen. In die andere Seite wird irgendwann der Monteur der Steuerbox ein kurzes Patchkabel von deren RJ45 anschließen. Interessant, vielen Dank! Damit kann ich mal zum Elektriker, dass er das mit dem Home Hub vorbereitet. Gibt dann sicherlich auch noch die 50% KfW-Förderung dafür
|
| | Zeit:
21.12.2025 08:05:15 |
VLT 1,4K über SetpointIch möchte auf das schon mal geschilderte seltsame (jedenfalls für mich nicht erklärliche) Verhalten der Regelung meiner Altherma 3/8kW und Ech2o 500 an HzKörpern zurückkommen. Wie man in der Auswertung der letzten 7 Tage sieht, folgt die VLT (gemessen am WMZ) im wesentlichen der HzKurvenVorgabe (Setpoint, ausgelesen mittels ESPAltherma, gedämpfter 12h Wert), zeigt jedoch von Zeit zu Zeit einen Sprung um etwa 1,4K nach oben. Ich kann nachvollziehen, wenn die WP (ab 13:00, nicht jeden Tag, erkennbar am Abfall der VLT) WW macht, dass die Regelung die VLT nach oben schiebt, um die verloren gegangene Wärmemenge nachzuholen und ins Haus zu schieben. Genauso beim Abtauen (die gehäuften Zacken nach unten). Die Dauer, die sie mit erhöhter VLT (und erhöhtem Delta-T, Vorgabe ist 3K) arbeitet, scheint mir jedoch erratisch. Habt ihr ähnliches Verhalten beobachtet?
|
| | Zeit:
21.12.2025 09:19:24 |
Zitat von joe115  VLT 1,4K über SetpointIch möchte auf das schon mal geschilderte seltsame (jedenfalls für mich nicht erklärliche) Verhalten der Regelung meiner Altherma 3/8kW und Ech2o 500 an HzKörpern zurückkommen. [Bild] Wie man in der Auswertung der letzten[...] Das ist wirklich seltsam. Anscheinend ausgelöst von der Warmwasserbereitung am 5.12 12:00. Ich würde glatt behaupten, dass sich die Regelung verschluckt hat. Starte doch mal die Anlage durch?
|
| | Zeit:
21.12.2025 10:42:20 |
Das Verhalten beobachte ich mehr oder weniger schon die gesamte Heizsaison. Ob es vergangenen Winter auch schon so war, müsste ich mal analysieren. Es ist jedoch persistent und überlebt auch stromlos.
Und ja, der Auslöser scheint jedes Mal eine Unterbrechung durch WW oder Abtauen zu sein.
|
| | Zeit:
21.12.2025 11:12:51 |
Zitat von joe115  Das Verhalten beobachte ich mehr oder weniger schon die gesamte Heizsaison. Ob es vergangenen Winter auch schon so war, müsste ich mal analysieren. Es ist jedoch persistent und überlebt auch stromlos.
Und ja, der Auslöser scheint jedes Mal eine Unterbrechung durch WW oder Abtauen zu[...] Ich hab mal in meine Daten geschaut und kann das Verhalten bestätigen: [img] [/img] Die Vorlauftemperatur folgt LW Setpoint Main bis zu einem Abtauvorgang und liegt dannch über LW Setpoint Main.
|
| | Zeit:
21.12.2025 13:17:45 |
Macht meine auch mal ohne WW/Abtauen. Bin eher froh, WENN sie mal auf dem Setpoint bleibt. Etwas drüber ist fast normal, aber ein System konnte ich noch nicht erkennen. Wie ist denn der Durchfluss und wie läuft der Kompressor? Ggf. an der untersten Modulationsgrenze und deshalb die Überhöhung? Der Zusammenhang zum WW wäre dann aber komisch.
|
| | Zeit:
21.12.2025 16:35:01 |
Zitat von Melvil  Macht meine auch mal ohne WW/Abtauen. Bin eher froh, WENN sie mal auf dem Setpoint bleibt. Etwas drüber ist fast normal, aber ein System konnte ich noch nicht erkennen. Wie ist denn der Durchfluss und wie läuft der Kompressor? Ggf. an der untersten Modulationsgrenze und deshalb die[...] Hier das Diagramm mit InvFreq und VolStrom (wird natürlich bisserl unübersichtlich). Die Hypothese, dass die Pumpe bereits an der unteren Grenze läuft und deswegen in die Überhöhung gehen würde, ist mir natürlich als Erstes eingefallen. Kann jetzt aber keine Hinweise finden, die das bestätigen würden. |
| | Zeit:
21.12.2025 16:46:43 |
Zitat von Nobert_Dutz  Zitat von joe115  [...] Das ist wirklich seltsam. Anscheinend ausgelöst von der Warmwasserbereitung am 5.12 12:00. Ich würde glatt behaupten, dass sich die Regelung verschluckt hat. Starte doch mal die Anlage durch? Zitat von joe115  Das Verhalten beobachte ich mehr oder weniger schon die gesamte Heizsaison. Ob es vergangenen Winter auch schon so war, müsste ich mal analysieren. Es ist jedoch persistent und überlebt auch stromlos.
Und ja, der Auslöser scheint jedes Mal eine Unterbrechung durch WW oder Abtauen zu[...] Hier ein Screenshot vom Januar diesen Jahres. Da war schon das gleiche Verhalten. Es zeigt sich ein Zusammenhang zwischen zu hoher VLT, dem Delta-t, dem VolStrom und der InvFreq. Es steht ja auch zu erwarten, dass das Delta-T steigt, wenn die UWP nicht Gas gibt, obwohl das Delta-T zu groß ist (Vorgabe sind 3K). Im Prinzip würde es mich nicht stören, was die so vor sich hin regelt, aber es wird deutlich zu warm in den Räumen (deutlich = etwa 1K über der gewünschten RT). ERR funkt nicht rein, die Thermostatköpfe sind entweder ab oder stehen auf 5.
|
| | Zeit:
19.03.2026 09:24:26 |
Guten Morgen! Ich habe hier eine Frage an die Altherma 3R ECH2O Experten, denn meine WP führt - nun zum zweiten Mal - ein für mich nicht wirklich erklärbares Eigenleben: Ich habe gestern, da es recht warm und sonnig war, die Heizfunktion der WP über die App abgeschaltet, WW-Bereitung aber angelassen (WW wird bei sonnigem Wetter über eine alte Solarthermie erzeugt). Nun hat sich bis heute Morgen folgendes Bild ergeben: Bis 4:00 Uhr ist die Welt in Ordnung. Dann wird offensichtlich Wasser im Haus umgewälzt - und zwar über den Warmwasserspeicher der ECH2O. Zwischen ca. 6:30 und 8:15 läuft der Kompressor und heizt das Haus. Um 8:00 Uhr wird geduscht, danach ist der Spuk vorbei und die WP wieder aus. Während der Kompressor lief (gegen 7:45) habe ich in die App und auf das Display geschaut: Es gibt außer der Steuerung der WW-Umwälzpumpe (morgens um 5:45) keine mir bewussten Zeitsteuerungen. Manuell eingegriffen habe ich auch nicht. Über den Sommer war die WP ebenfalls so eingestellt (Heinzung aus, WW an), ist aber nicht derartig aufgewacht. Habt ihr dafür eine - nicht paranormale - Erklärung? Vielen Dank und herzliche Grüße Jan
|
| | Zeit:
19.03.2026 13:45:11 |
Zitat von jbsh  Guten Morgen! Ich habe hier eine Frage an die Altherma 3R ECH2O Experten, denn meine WP führt - nun zum zweiten Mal - ein für mich nicht wirklich erklärbares Eigenleben: Ich habe gestern, da es recht warm und sonnig war, die Heizfunktion der WP über die App abgeschaltet,[...] In der Reglerrubrik "intelligentes Speichermanagement" kann man im Monteursmodus einstellen, ob der Speicher, wenn er "Überschuß" hat, auch fürs Heizen verwendet werden darf und wenn ja, in welchem Ausmaß, damit noch genug Wärme für WW übrig bleibt. Da meine alte und inzwischen "verstorbene" Solarthermie nur eine 2-Panelanlage war, habe ich das nicht zugelassen, sondern nur die Aufheizung des Speichers über das Sollmaß hinaus für den WW-Betrieb. Das ist in diesem link ab Seite 246 genauer beschrieben. Gruß - Eddi
|
| | Zeit:
19.03.2026 16:49:18 |
Zitat von Eddi Lang  "intelligentes Speichermanagement" Wäre jetzt auch mein erster Verdacht gewesen. Prüf das mal…
|
| | Zeit:
20.03.2026 07:56:34 |
Vielen Dank Eddi, vielen Dank Joe! In dieses Kapitel muss ich mich jetzt mal in Ruhe einlesen, ist doch nicht „mal eben“. Als ersten Versuch habe die Hysterese erst einmal sehr hoch eingestellt. Aber ich muss dann doch mal alle Einstellungen in diesem Bereich durchdringen. Aber, auch wenn ich dort vermurkste Einstellungen habe/hatte bleibt es merkwürdig, dass der Kompressor für knapp zwei Stunden lief und das Haus heizte, obwohl die Heizung abgestellt war. Mal gucken, ob das Phänomen wiederkommt. Herzliche Grüße Jan
|
| | Zeit:
23.05.2026 21:19:09 |
Hat hier noch jemand das Problem das die Daikin 3R bei wärmeren Temperaturen kein WW mehr macht? Hab z.b. heute Soll 48 und Ist bei 36. Hat sich nichts getan. AT lag bei 28-29 rum.
|
| | Zeit:
23.05.2026 22:39:01 |
Im Forum wird diskutiert, dass dies bei älteren Modellen wohl so ist, aber nur, wenn Du den Heizstab abschaltest. Bei neueren Modellen, ich meine ab 2023 (?), ist das wohl nicht mehr so. Meine 3R von 2025 macht auch bei 35°C Aussentemperatur noch problemlos Warmwasser ohne Heizstab.
|
| | Zeit:
23.05.2026 23:24:59 |
Meine ist von 03/2023, ohne FW Upgrade, MMI 7.8.0. Letztes Jahr hat sie bis 35grad AT problemlos WW mit Ziel 45grad über die WP gemacht. Seit dem letzten MMI Upgrade (? Vermutung) hatte ich schon 2x, dass auch bei AT knapp unter 25grad das WW nur mit dem DLE/Heizstab gemacht wurde. Senkung auf 44grad scheint zu helfen.
Um dem aus dem Weg zu gehen, habe ich jetzt das WW Programm auf morgens 6:00 gelegt (im Sommer ist dann die Sonne schon auf, es kommen bereits ein paar Watt vom Himmel und die Batterie ist deutlich über 50%)
Blöde Sache. @RHB01: welches Forum? Link?
|
| | Zeit:
24.05.2026 00:29:18 |
Zitat von jokri88  Hat hier noch jemand das Problem das die Daikin 3R bei wärmeren Temperaturen kein WW mehr macht? Hab z.b. heute Soll 48 und Ist bei 36. Hat sich nichts getan. AT lag bei 28-29 rum. Meine 3r (BJ 2025) weißt seit diesem Sommer das gleiche Verhalten auf. Letzten Sommer wurde wenigstens bei AT >25 Grad und WW soll >44 Grad der heizstab verwendet. Dieses Jahr passiert nichts mehr. Erst wenn die At <=23 Grad fällt wird wieder WW gemacht was natürlich blöd ist. Über die Hochleistungsbetrieb kann man ww machen erzwingen aber sad möchte ich natürlich auch nicht jeden Tag. Ich habe letztes Jahr (ca November) diverse Updates bei meiner 3r eingespielt. Gefühlt seit dem klappt auch die Internet Zeitsynchronisation nicht mehr.(D.h. 2 mal im Jahr muss ich manuell die Uhrzeit ändern)
|
| | Zeit:
24.05.2026 06:07:55 |
Zitat von JuliusCaesar  Ich habe letztes Jahr (ca November) diverse Updates bei meiner 3r eingespielt. MMI oder was anderes?
|
| | Zeit:
24.05.2026 06:58:31 |
Ich habe das Problem auch erst seit diesem Jahr, letztes Jahr auch absolut keine Probleme bei AT über 30 Grad. Hier muss ja Daikin wieder mal was verhauen haben mit irgendeinem Update? Es nervt einfach nur….ich kann WW nur per SG erzwingen.
|
| | Zeit:
24.05.2026 08:45:53 |
| |
| | Zeit:
24.05.2026 12:06:26 |
Zitat von joe115  Zitat von JuliusCaesar  [...] MMI oder was anderes? puh das weiß ich leider nicht mehr. Habe 2 separate Updates in kurzen Abständen über die OnectaAPp geupdatet. Ich musste dafür extra mein WLAN (temporär) auf WPA 2 zurückstellen, dann gings Zitat: @joe115 In diesem Forum, hier ist der Thread
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/286586/Daikin-Altherma-3-R-Ausseneinheit-schaltet-bereits-bei-25-C-ab Die Quintessenz in (meinem alten) Thread war, dass bei AT > 25°C und WW Soll >44°C nur noch der Heizstab verwendet wird. Damit könnte ich noch leben, da ich eh aktuell PV Überschuss habe, aber aktuell wird gar nicht mehr geheizt, außer eben ich setzen manuell den Hochleistungsbetrieb, das ist halt schon blöd.
|
| | Zeit:
24.05.2026 12:30:59 |
Zitat von RHB01  Der Thread endet 6/2025, da war die MMI 7.8.0 noch nicht released. Im Manual von 2023 steht: ab 25grad AT bis 45grad WW mit dem Verdichter, ab 35grad AT kein Verdichterbetrieb mehr. Das war bis letztes Jahr auch so, dieses Jahr, mit der MMI 7.8.0, ist es definitiv anders, die Limits wurden gesenkt. Meine WW ZielTemp war 45grad, die Steuerung hat 2x im Mai bereits bei AT von 23 grad das WW nur (!!) mit dem Heizstab/DLE gemacht. Senkung der Zieltemp auf 44grad hat dann funktioniert. Um dem Mist aus dem Weg zu gehen, läuft WW jetzt morgens um 6:00, bis in den Sept. Dann wird wieder zurück gestellt. Blöd ist es trotzdem, vor allem da ich keine Release Info zu den MMI Update habe (oder nicht richtig gesucht habe).
|
| | Zeit:
24.05.2026 18:10:10 |
d.h. aber deine WP macht weiterhin von sich aus WW (in deinem Fall) bis 45 °C halt nur mit Heizstab?
Meine heizt aktuell bei > 25°C gar nicht mehr. Die kann ich nur manuell durch den Hochleistungsbetrieb dazu überreden den Heizstab zu nutzen.
Die Heizstab Lösung wäre mir egal (da PV Überschuss) mich nervt eher das manuelle Auslösen des Hochleistungsbetriebs.
|
| | Zeit:
24.05.2026 22:48:55 |
Also meine macht es, habe aber auch ein Split Gerät. Software ist die 7.8.0. Heizstab ist abgeschaltet, aber wir erhitzen nur bis 40°C.
|