Hallo,
ich hoffe mir kann hier jemand mit meine Problem weiterhelfen.
Ich habe einen Zeeh Speicher MTLS-WP. An diesem ist eine thermischen Solaranlage angeschlossen welche relativ autark arbeiten. Zusätzlich ist eine Weishaupt Geoblock Wärmepumpe angeschlossen welche sowohl den unteren Bereich auf Heizungsvorlauftemperatur bringt, als auch den oberen Bereich auf
Trinkwassertemperatur aufheizt. Dies funktioniert soweit auch ganz gut. In der Wärmepumpe sind 48° eingestellt und der Zeeh Speicher zeigt 47,5 Grad Speicher
Temperatur sowie 46°
Wasseraustrittstemperatur. Auch das Wasser was rauskommt hat die richtige Temperatur.
Was mich jetzt wundert ist der stark variierende Wasserdruck beim Warmwasser. Wenn ich den Wasserhahn komplett auf Warmwasser stelle und zu Hälfte aufdrehe, kommt kurz "normal" Wasser um direkt im Anschluss merklich nachzulassen. Gleichzeitig geht die Ladepumpe an.
1. wundert mich, warum die Ladepumpe überhaupt angeht. Die Soll WW Temperatur in der Zeeh
Regelung (UVR610) ist auf 43° eingestellt. Laut Dokumentation sollte die Ladepumpe nur in extrem Situationen angehen wo viel gezapft wird. bzw. bei "Schwierigen" Temperatur Randbedingungen. Beides ist hier nicht gegeben. Ich zapfe nur ein bisschen und es sind 46° Wasseraustritt an, bei 43° gewünscht.
2. eigentlich sollte die Ladepumpe keinen Einfluss auf den Druck haben da sie nur das "
Heizungswasser" durch die Gegenstromanlage drückt. Das Trinkwasser selbst wird quasi über ein Durchlaufsystem erhitzt. d.h. es sollte eigentlich exakt mit dem Druck raus kommen mit dem es reingegangen ist. Das tut es aber nicht. Es ist max. 50% vom
Kaltwasserdruck.
Zusätzlich ist auch ein VTA300 Verbrühschutz.
Wenn ich das Warmwasser aufdrehe, läuft es kurz mit erhöhtem (normalen) Druck um dann nachzulassen. Für mich sieht es so aus als ob da irgendwas nachgeregelt wird.
Eventuell kann mir ja jemand einen Tipp geben wo ich als nächstes suchen sollte.
Vieln Dank