| | | | Zeit:
08.04.2026 12:54:29 |
Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die Sonne scheint auch genügend und zwischen Kolektor und Speicher ist eine Differenz von 10°. Eingestellt in der Steuerung sind 6°, also alle Voraussetzungen gegeben. Pumpe läuft, angezeigt wird ein Volumenstrom von 4L/Min, aber es steigt die Kolektortemperatur und fällt die Speichertemperatur! Mir fällt nichts mehr ein, habt ihr einen Tip? Aufgefallen ist mir noch, dass sich die Flüssigkeit im Schauglas eher dreht als das sie sich Senkrecht bewegt. (optische Täuschung?) Danke
|
| | Zeit:
08.04.2026 13:47:30 |
Zitat von Lodar  ... habe heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Du hast also einen WW-Speicher, der sowohl durch eine Solarthermie (STh) als auch durch einen weiteren Wärmeerzeuger (WE) mit Wärmeenergie beladen werden kann - richtig? Ganz konventionell mittels eines Spiralwärmetauschers im WW-Speicher für die STh (unten) und einen weitern für den WE (oben)? Oder anders? Wenn ja: wie? Und ab heute ist die Bedarfs-WW-Speicher-Nachladung beendet. Zitat von Lodar  Die Sonne scheint auch genügend und zwischen Kollektor und Speicher ist eine Differenz von 10°. Eingestellt in der Steuerung sind 6°, also alle Voraussetzungen gegeben. Pumpe läuft, angezeigt wird ein Volumenstrom von 4L/Min, aber es steigt die Kolektortemperatur und fällt die Speichertemperatur! Wo wird denn die Speichertemperatur gemessen? Oder meinst du die Vorlauflauftemperatur, die primär am Speicher ankommt? Die könnte für eine kurze Zeit initial niedriger als die Speichertemperatur sein, weil ja zunächst solar nicht erwärmtes Wasser aus der Solarthermie-Verrohrung zum Speicher läuft. Ein initialer Anstieg der Kollektortemperatur (auf dem Dach) ist ebenfalls häufig zu beobachten, weil der Kollektorfühler nicht im Kollektor misst sondern irgendwo Vorlauf-Anschlussstutzen-nah. Wenn die Solarpumpe dann anläuft, steigt die Temperatur um etliche Kelvin an. Zitat von Lodar  Aufgefallen ist mir noch, dass sich die Flüssigkeit im Schauglas eher dreht als dass sie sich senkrecht bewegt. (optische Täuschung?) Du meinst den TacoSetter (oder vergleichbar)? Ich bin eben 'mal zu meiner STh gelaufen und habe geschaut. Da sieht man der Flüssigkeit überhaupt keine Bewegung an. Die ist einfach nur rosa-braun-transparent. Darin zu sehen die Feder, die den Flow-Indikator belastet und den Flow-Indikator selbst (aktuell 6l/min). |
| | Zeit:
08.04.2026 15:47:01 |
Es sind 2 WT Oben im Winter über die Heizung. Unten ab Frühjahr mit Solar. Speichertemperatur wird im oberen Drittel gemessen. Laut dem Schauglas läuft es immer mit 4L/Min. Vorhin habe ich dann mal 2 Entlüfterschrauben kurz geöffnet, da kam aber nur Flüssigkeit. Ungefähr zu der Zeit erhöhte sich die Temperatur im Speicher dann plötzlich. Luft war aber nicht erkennbar, vielleicht hat es ja irgendwas bewirkt. Morgen geh ich mal aufs Dach zur obersten Entlüftung.
|
| | Zeit:
08.04.2026 18:58:45 |
Zitat von Lodar  angezeigt wird ein Volumenstrom von 4L/Min, aber es steigt die Kolektortemperatur und fällt die Speichertemperatur! Wie lange betreibst du die Anlage in der Form schon und hat sie früher korrekt gearbeitet? So viele Punkte sind in deiner eher dürftigen Beschreibung des Problems unklar. Siehe ausführliche Kommentierung durch DMS20. "Laut dem Schauglas läuft es immer mit 4L/Min." Immer, auch nachts?
|
| | Zeit:
08.04.2026 20:10:55 |
Bei der Anlage wurde vor einigen Monaten der Speicher samt Verrohrungen erneuert und die Solareinheit mit Pumpe. Heute wollte ich die Solarbeheizung das erste mal kontrollieren/Einstellen.
|
| | Zeit:
08.04.2026 20:50:23 |
Hallo, m. E. solltest Du die Sth nicht im "Winter" ausschalten. Sie kann auch da ein paar Grad bringen, die anderweitig nicht erwärmt werden müssen. Theoretisch ist auch ein Frostschutz möglich. Du schreibst, dass einiges neu gemacht wurde. Die Position des Speicherfühlers ist m. E. ziemlich hoch und es könnte bei der Neuinstallation in der Verrohrung was vertauscht worden sein. Rohr vom Kollektor (oben) muss in den Heizwendel (oben) zum Speicher verbunden sein. Ansonsten könnte das ggf. auch ein Fehler sein. Kontrolliere das mal. SchemaGruß woodi
|
| | Zeit:
09.04.2026 07:46:08 |
Ich würde mal ein Entlüftungsprogramm starten. Das wurde bei mir nach der Installation vergessen. Leider benötigt man dafür eine Hochleistungspumpe und das macht der Heizungsbauer. Eventuell schaffst du das auch mit dem Programm der Heizung um die Funktion der Solarpumpe zu checken (100% Leistung) dann müssten sich VL und auch RL erwärmen. also nah am Wärmetauscher am Warmwassergefäß. Auf dem Dach hatte ich vor der Entlüftung auch über 100°C. Aber unten kam nix an. Weil sich die Luft nicht entfernte. Erst nachdem die nochmal rauskamen und professionell entlüftet hatten, lief die Anlage wieder. Aber ich würd es erstmal versuchen mithilfe der internen Pumpe versuchen. Umgeh die Regelung und versuch die mal auf maximaler Leistung laufen zu lassen. Dann schau mal, ob sie die Solarflüssigkeit gefördert bekommt. Wie schaut denn der Druck im Solarsystem aus? Ist da genug drauf? Immerhin muss ja die Gebäudehöhe überwunden werden.
|
| | Zeit:
09.04.2026 09:27:17 |
Wenn die Volumenstromanzeige bei ausgeschalteter Pumpe nichts anzeigt und bei eingeschalteter Pumpe 4l/min, dann ist da ziemlich sicher auch Durchfluss vorhanden. Ohne Durchfluss würde die Kollektortemperatur bei dem sonnigen Wetter auch 80°C und mehr erreichen. Es sei denn der Kollektorfühler ist ganz unsinnig montiert. Irgendwo sollte aber auch noch ein Temperatursensor im Speicher unten sein. Die ST wird ja vmtl. nicht erst laufen wenn der Kollektorfühler deutlich wärmer ist als der Speicher oben. Außerdem würde dann zunächst 20°C kaltes Wasser hochgepumpt, das bringt die ST nicht auf Speichertemperatur+6°C und schaltet gleich wieder ab. Nach dem Heizungsbetrieb wird der Speicher halt unten so 20°C kalt sein. Die ST erwärmt das Wasser um vielleicht 15°C. Damit wird das Speicherwasser in der Mitte (langsam) auf 35°C vorgewärmt (oder auch abgekühlt). Hauptsächlich geht die Wärme erst mal unten in den Speicher. Wenn der Speicher unten dann so 35-40°C erreicht hat ist die Mitte auch langsam soweit, dass sie um die Speichertemperatur oben liegt. Erst dann kann der Speicher weiter durchgewärmt werden und es wird auch oben wärmer. Bis dahin kühlt der Speicher aber mit den normalen Wärmeverlusten (und ggf. Zirkulation oder durch Entnahmen) erst mal aus.
|
| | Zeit:
10.04.2026 13:45:46 |
Danke für die Tips. Die Kollektorentlüftung gestern war auch ohne Ergebniss, also keine Luft im System. Gestern lief die Anlage auch so wie sie soll. Ich hab auch nochmal die Installation überprüft, ist alles so wie es soll. 4L/Min im Betrieb und 0 bei Pumpenstop. Da der Solarwärmetauscher unten im Speicher ist, dauert es natürlich bis die Wärme oben ankommt. Ich vermute mal dass es einfach "Anlaufschwierigkeiten" waren.
|
| | Zeit:
10.04.2026 15:33:05 |
Hallo Lodar, Anlaufschwierigkeiten? Wenn die Verrohrung stimmt und die Einstellungen der Regelung passen, die Durchflussmenge passt zu den Kollektoren, dann sollte der feste Sitz vom Kollektorsensor geprüft werden. Bei meiner Anlage war der Sensor zwar in der Hülse, aber der Kontakt Sensor/Hülse war nicht gut, da zu viel Spiel. Ich habe den Sensor daraufhin mit Wärmeleitpaste eingebaut, das hat 2 Jahre gehalten, dann war Schluss mit dem guten Kontakt. Die Paste war ausgetrocknet und hat mehr isoliert als geleitet. Seit 10 Jahren ist Kupferpaste in der Hülse und seit dem gibt es keine Probleme mehr. Der Sensor muss bis zum Anschlag mit der Paste eingesetzt werden. Das hat der Installateur auch übersehen. Ist ein wenig schmierig, aber es hat sich gelohnt. Einen Versuch ist es wert. Der Speichersensor ist bei mir ganz unten und der Sicherheitssensor 90°C ganz oben eingebaut. Ebenso mit Kupferpaste Gruß
|
| | Zeit:
10.04.2026 19:10:40 |
Hallo, Entlüfter oben an Kollektoren sind eine große Fehlerquelle, die immer wieder Probleme macht. Sollte einmal der Solar-Kreis bei Sonneneinstrahlung stillstehen, (Stromausfall) so kocht die Solarfüssigkeit auf, der Entlüfter öffnet, und die ganze Flüssigkeit verdampft/tritt aus. Fraglich ob der Entlüfter danach wegen der Überhitzung noch schließt?! Also "keine Entlüfter auf Kollektorvorlauf," nur fleißig und sauber beim Füllen mit Extrapumpe durchspülen, bis alle Luft heraußen ist, Druck richtigstellen. Auch lassen die Entlüfter bei geringem Druck oben immer wieder Luft ein, wenn der Kreis abkühlt. Den Boilerfühler (Solar Rücklauffühler) würde ich am Rücklauf des Tauscherausgangs montieren, so wird die Solarwärme-Differenz VL/RL besser genutzt, früher ein- und später ausgeschaltet, was den Ertrag wesentlich erhöht. "...aber es steigt die Kolektortemperatur und fällt die Speichertemperatur!..." Ob hier VL/RL am Speicher richtig angeschlossen ist? Und nicht Wärme aus dem Speicher in die Kollektoren geschickt wird?
|