| | | | Zeit:
10.04.2026 21:49:43 |
Grüßt Euch, uns ist heute die Trimatik 7450286 Steuerung kaputt gegangen. Nun würde ich gerne eine gebrauchte kaufen. Unter Kleinanzeigen sind viele 7450285 er Steuerungen zu bekommen. Sind die Steuerungen kompatibel, oder sollte man die Finger davon lassen? Aktuell Gas Vitocell - biferral. Freue mich auf Antworten. Viele Grüße Michael
|
| | Zeit:
10.04.2026 22:17:15 |
da ist doch hin zum Brenner nur eine Leitung, an oder aus, ok, manche 2-stufig
Aber Bus, Kommunkation usw - da gibt es nichts, es muss also nicht kompatibel sein
Ich würde es zugegeben riskieren
Aber zuerst würde ich versuchen die alte zu reparieren, was geht nicht mehr?
|
| | Zeit:
12.04.2026 10:21:07 |
Also, irgendwie spinnt die Anlage. Es wrude schon das contol Panel getauscht. Codierung Ok, zeit OK. Uhrzeit OK. Nur läuft die Heizung nur zeitweise. Bin gerade dabei ein Protokoll zu erstellen wann sie läuft. Vielleicht erkennt man ja ein system. Was mir aber aufgefallen ist. Der Außentemperatur Sensor ist auf der Sonnenseite angebracht. Kann es auch damit zu tun haben, da die Temperatur laut display knapp 25 grad sind?
|
| | Zeit:
12.04.2026 11:23:13 |
Zitat von KR0815  da ist doch hin zum Brenner nur eine Leitung, an oder aus, ok, manche 2-stufig Ich kenne zwar nur die Tetramatik genauer, aber da ist es genauso. Es gibt ein paar Temperaturfühler (Kessel, Warmwsser, Außen), Ausgänge für Pumpen (Heizkreis und Warmwasserladung) und Brenner an/aus. Das wars. Dass Viessmann in der Zeit unterschiedliche Temperaturfühler verwendet hat, glaube ich eher nicht. Das sollte also eigentlich alles problemlos untereinander austauschbar sein. Wichtig ist, die Sicherheitskette Thermostat, Temperaturbegrenzer zu erhalten. Und dass am Brenner das eigentliche Steuergerät sitzt, das darauf achtet, dass die Gaszufuhr abgestellt wird, wenn der Brenner nicht läuft. Das ist ja bei modernen Geräten ein Problem, dass das in die Steuerung integriert wurde und man dann an der Steuerung auch nichts mehr machen darf. Grüße Martin
|
| | Zeit:
12.04.2026 11:59:07 |
Zitat von mikkahb  Also, irgendwie spinnt die Anlage. Es wrude schon das contol Panel getauscht. Codierung Ok, zeit OK. Uhrzeit OK. Lief sie denn früher problemlos? wurde der Aussenfühler versetzt? Wenn sie 25^AT anzeigt wird das wohl der Grund fürs abschalten sein? Schau noch mal alle Einstellungen durch Wir hatten hier eine Viessmann Gastherne - diese wurde ergänzt durch eine WP, aber die Therme im Winter zur WW-Bereitung genutzt Irgendwann war das Wasser kalt Siehe da, es gab einen Timer-Eintrag Nachtabsenkung - Nachtabsenkung war aber so hoch eingestellt das sie trotzdem heizt Aber ich habe herausgefunden- in der Nachtabsenkung macht sie kein WW Irgendsowas wird bei Dir auch sein
|
| | Zeit:
12.04.2026 12:50:51 |
Die Anlage steht bei meiner Mutter. Deshalb will ich es mal die nächsten Tage beobachten. Es wurde nur das Control Panel getauscht. Ja, früher hatte Sie die Probleme nicht. Ich werde berichten.
Viele Grüße
|
| | Zeit:
12.04.2026 14:28:19 |
hmmm ... was meinst du mit Control Panel? Die Hauptplatine? Die Schaltuhr? Die Reglerbox? Wo soll da ein "Control Panel" sein? Wurde der Ladeelko mal gewechselt? Die Brummspannung gemessen?
|
| | Zeit:
12.04.2026 15:23:19 |
Also ich habe an unsere Trimatik während der Lebenszeit 2 mal die Pufferbatterie gewechselt weil das Ding dann auch immer wildes Zeug gemacht hat. Ob die jetzt auf dem Control Panel das getauscht war weiss ich nicht mehr.
Aber wenn du wie gesagt 25 Grad Aussentemperatur hast dann wirds wohl daran liegen. Kannst ja mal einen Eiswürfel an das Thermeoelement legen und schauen ob Sie dann anspringt.
|
| | Zeit:
12.04.2026 20:54:47 |
Du kannst ja die Zieltemperatur hochstellen, dann müßte die in so einem 25-Grad-Außentemperatur-Fall direkt wieder angehen. Ich kann mir immer nicht merken ob die Trimatik bei Außen=Raum abschaltet oder um ein Grad versetzt. Aber das ist der Standard. KAnn man nur reduzieren aber halt nicht erhöhen. Wenn Ihr also nicht eine exotische Raumtemperaturvorgabe habt, muß der bei 25 schon lange abgeschaltet haben.
|
| | Zeit:
12.04.2026 23:23:04 |
@mikkahb Zitat von mikkahb  Was mir aber aufgefallen ist. Der Außentemperatur Sensor ist auf der Sonnenseite angebracht. Kann es auch damit zu tun haben, da die Temperatur laut display knapp 25 grad sind? Ja, kann es, nennt sich Heizkreispumpenlogik. Bevor du die Regelung als kaputt erklärst, vielleicht mal abklären, ob das scheinbar wirre Verhalten möglicherweise völlig normal ist. Welche Bedieneinheit ist vorhanden - Standard-Bedieneinheit (je 4 rote und blaue Tasten) oder Comfortrol (mit Menüführung)? Ist eine Fernbedienung vorhanden, wenn ja welche und wo montiert? Welche Heizzeiten sind programmiert, und wie sind die Einstellungen der Soll-Raumtemperatur für "Sonne" und für "Mond"? Ein Heizkreis oder zwei, Mischer ja/nein? Was heisst "früher hatte sie die Probleme nicht" - im Winter, als es draussen kalt war, oder die letzten paar Jahre? Funktionierte die Regelung im letzten Herbst noch wie gewünscht/erwartet? Wenn die "Heizung" nicht laufen sollte, läuft sie nicht, aber manchmal läuft sie auch nicht, wenn sie laut deiner Erwartung laufen sollte, richtig verstanden? Nähere Angaben wären hilfreich. Schönen Abend + Gruss Kathrin
|