| | | | Zeit:
30.11.2023 20:36:07 |
Bislang ist mir kein Problem mit dem Fake mitgeteilt worden, es scheint zu laufen. Wichtig ist, dass stets Wärme abgenommen wird. Auch schnelle Änderungen (kleinere Wärmemenge) quittiert die WP schnell mit einem Stopp.
|
| | Zeit:
01.12.2023 07:53:58 |
Ich hab das jetzt auch eine zeitlang verfolgt. Es gibt scheinbar 2 Abschaltgründe (die das Takten verursachen): * Puffertemperatur > gewünschte VL- Temperatur* VLT >= gewünschte VL-Temperatur + 2 ( Hysterese?) es passt nicht immer, aber grob wäre das mal meine Beobachtung ... Nur das die Puffer-Temperatur scheinbar selten mit der tatsächlichen VL-Temperatur zusammenpasst ... vermutlich weil der Sensor einfach an der falschen Stelle sitzt? Das hat dann oft zur Folge das die Primär-VLT höher ist als sie sein sollte (weil der Puffer zu kühl gemeldet wird), diese VLT aber trotzdem auch in den Sekundär-Kreislauf der FBH kommt. Bis sie auch irgendwann zu hoch wird (-> Abschaltung). Was mit jetzt einmal geholfen hat: die Leistung der Umwälzpumpe zu erhöhen damit sie die Wärme schneller abtransportiert ... die war vorher eher durchschnittlich eingestellt, nun halt eher an das Maximum was laut Specs in ganzen Kontext Sinn macht. Hat das Takten zumndest einmal spürbar reduziert (von 3-4x/h auf 0.5-1x/h).
|
| | Zeit:
01.12.2023 15:02:35 |
...kann schon sein, mit der falschen Sensor-Position. Die UWP würde ich immer volles Mett laufen lassen. Die ist nicht so stark, wie bei Panasonic ;-) .
Um festzustellen, ob sie die Wärme los wird, verwende ich gern den Festtemperatur-Modus. Dann sollten andere Regelgrößen außen vor sein.
|
| | Zeit:
01.12.2023 18:57:28 |
Würde ja wirklich was dafür sprechen der Mitsubishi einfach zu sagen dass sie keinen Puffer hat ... aber ich trau mich nicht ganz drüber, wegen eventueller Seiteneffekte. So wird ja z.B. auch das Umschaltventil gesteuert dass je nach Modus auf Heizungspuffer oder Warmwasserpuffer umschaltet. Und es gibt ja auch eine Pumpe mehr die angesteuert werden muss (durch die hydraulische Trennung), oder? Die Umwälzpumpe für Puffer<->FBH (das würde ja sonst vermutlich die Ecodan direkt machen, oder?) Also einfach nur den DIP-Switch auf "kein Heizungspuffer"? Ich weiß nicht ... ;-)
|
| | Zeit:
02.12.2023 07:42:41 |
Wenn die Pumpe des Sekundärkreises vom Hydromodul gesteuert wird, dann geht es in der Tat nicht. Oft wird das getrennt versorgt. Musst du gucken.
|
Verfasser: MissT | Zeit:
02.12.2023 18:55:17 |
| |
| | Zeit:
02.12.2023 20:09:12 |
Hallo MissT:
Wenn man da drauf klickt, dann kommt "Web Seite nicht erreichbar"......???
|
Verfasser: MissT | Zeit:
19.12.2023 10:03:46 |
| |
| | Zeit:
19.12.2023 12:07:18 |
Hallo MissT: Jetzt funktioniert es.
PS: Winterschlaf mal unterbrochen, um zum Kühlschrank zu gehen (Aperol tanken?), und dabei am PC vorbeigekommen...?
Sorry, Humor musste mal sein, wenn Du erst nach 17 Tagen darauf "reagierst".
Also, ich wünsche dann noch schönen weiteren Winterschlaf - Vorteil: Du hast dann keinen Weihnachts / Neujahrs Stress!
|
| | Zeit:
23.12.2023 16:04:59 |
@MissT vielen Dank für die Codes!
|
| | Zeit:
10.03.2024 20:29:24 |
Hallo und guten Abend könnten Sie das komplette Mitsu Ecodan/Zubadn Praxisbuch 2018 als PDF an mich senden, wäre toll. Danke
|
| | Zeit:
10.03.2024 21:03:58 |
Zitat von MissT  Danke für den Hinweis - neuer[...] Danke für Ihre Antwort im Dez, erst heute gelesen, sorry Praxisbuch komplett wäre wie gesagt toll.
|
| | Zeit:
17.11.2025 21:18:37 |
Hallo,
wo könnt ihr die HZ Zahl von der WP. auslesen ?
Freundlicher Gruß
|
| | Zeit:
19.11.2025 10:54:36 |
Zitat von Chris39  Hallo,
wo könnt ihr die HZ Zahl von der WP. auslesen ?
Freundlicher Gruß Das ist mir jetzt nicht geläufig. Was soll das sein?
|
| | Zeit:
10.04.2026 13:03:37 |
Modell: PUHZ-SHW112YAA + EHSC-YM9EC FTC5 Firmware 5202 Hysterese-Bug (stoppt bei 39° statt 43°) 28 Hz Mindestfrequenz unter 5°C AT Bei Außentemperaturen unter ca. 5°C regelt der Inverter nicht unter 28 Hz herunter (normal wären 20 Hz). Da mein Haus bei diesen Temperaturen eine geringere Heizlast hat als die Mindestleistung der Wärmepumpe bei 28 Hz, beginnt die Anlagezu takten (komplettes Ein- und Ausschalten des Verdichters). Ist das von ME so festgelegt oder kann das geändert werden.
|
| | Zeit:
13.04.2026 07:38:47 |
Zitat von wind123  Modell: PUHZ-SHW112YAA + EHSC-YM9EC FTC5 Firmware 5202 Hysterese-Bug (stoppt bei 39° statt 43°) 28 Hz Mindestfrequenz unter 5°C AT Bei Außentemperaturen unter ca. 5°C regelt der Inverter nicht unter 28 Hz herunter (normal wären 20 Hz). Da mein Haus bei diesen[...] Das wird normal sein. Hier läuft zwar der Nachfolger PUD-SHWM120 mit R32, aber diese WP reagiert ähnlich. Bei noch kälterer AT gibt es mindestens eine weitere erhöhte Mindestdrehzahl. Es dient offenbar der Aufrechterhaltung der Ölversorgung. Je kälter der Verdampfer wird, desto zähflüssiger wird das Kompressoröl und bleibt dort "kleben". Vor allem bei kleiner Modulation. Da hilft erstmal mehr Durchsatz. Während der Abtauphase wird zusätzlich Öl herausgeschwemmt. Ab und zu gibt es Pseudo-Abtauungen, wenn bei tiefen AT nichts vereist. Da es keinen Ölstandssensor im Reservoir gibt, behilft man sich mit dieser Kricke und geht auf Nummer Sicher. Wegen der Taktung musst du eine größere Hysterese programmieren, damit die Takte länger werden. Vielleicht auch mal die Sensoren auf Plausibilität prüfen. Ich habe es per Raumtemperatur Regelung erreicht. Das klappt aber nicht immer und ist von der Gebäudestruktur und dessen Nutzung abhängig.
|
| | Zeit:
26.04.2026 13:22:35 |
Zitat von Daddy57  Zitat von wind123  [...] Das wird normal sein. Hier läuft zwar der Nachfolger PUD-SHWM120 mit R32, aber diese WP reagiert ähnlich. Bei noch kälterer AT gibt es mindestens eine weitere erhöhte Mindestdrehzahl. Es dient offenbar der Aufrechterhaltung der Ölversorgung. Je kälter der Verdampfer[...] Die WP wird nach der VLT geregelt. Obwohl in den Einstellungen des FTC5 - Reglers eingestellt wurde, dass die VLT bis zu 5° über bzw. 5° unter der programmierten VLT von z.B. 38° schwanken darf, bleibt die WP nach Erreichen von 39° stehen, um dann nach ca 1-2 Minuten wieder anzulaufen. Der Versuch, mit RT zu regeln, hat keine Veränderung gebracht. Die eingestellte Hysterese von 5° wird nicht beachtet. Bei Überschreiten der max. VLT von 1° stellt die WP ab, um nach ca 2 Min. wieder zu starten.
|
| | Zeit:
28.04.2026 07:24:02 |
Wie sieht es mit dem Durchfluss aus? Wie verhält sich die WP, wenn man konstante VLT vorgibt?
|