Hallo Zusammen,
ich habe da ein Thema, dass ich gerne diskutieren möchte:
Es sind in 4 Etagen jeweils pro Etage die Zehnder ComfoAirQ350 am Laufen. Alle 2 Jahre führe ich die große
Wartung durch und die Gerätefilter tausche ich alle 6 Monate. Bei den Kegelfiltern führe ich den Tausch je nach Verschmutzungsgrad alle 6 bis 52 Wochen aus. An den Geräten in den bewohnten Etagen habe ich diesmal bei der großen Wartung jeweils an einem der beiden
Gebläsemotoren deutliche Spuren von Schimmel festgestellt, siehe Bilder. Ich bin mir dabei nicht sicher, ob es der
Zuluft, oder
Abluftmotor ist.
Der andere Motor war tadellos sauber. Auch die beiden anderen Systeme (unbewohnte Dachwohnung; Keller) sind ohne Schimmelbefall.
Als Aussenluftgerätefilter verwende ich
Aktivkohlefilter von einem niederländischen Lieferanten. Ein Vorheizregister ist vorhanden. Der Wärmetauscher ist ohne
Enthalpie.
Im Winter fahre ich folgende Einstellungen:
Temperaturprofil warm.
14:00-08:00 Uhr: Stufe 2; 08:01-13:59 Uhr: Stufe Abwesend
Dagegen im Sommer:
Temperaturprofil kalt:
22:00-06:59 Uhr: Stufe 3: 07:00-21:59 Uhr: Stufe Abwesend
Meine Strategie für die nächste Zeit ist:
Wartungsintervall für die große Wartung auf diesen beiden befallenen Systeme auf jährlich reduzieren. Aussenluftgerätefilter alle 4 Monate tauschen.
Weiterhin überlege ich das Rohrsystem mal von einer Fachfirma inspizieren zu lassen.
Wie ist Eure Einschätzung?
Denkt Ihr das Problem ist eher der Sommer oder der Winter?
Habt Ihr ähnliche Probleme und was ist Eure Strategie?
Ist der betroffene Gebläsemotor (rechts ausgebaut auf dem letzten Bild zu sehen) der Zuluft-, oder Abluftmotor?
Für konstruktive Beiträge bedanke ich mich im Voraus.
Hier der Versuch die Bilder zu verlinken: