| | | | Zeit:
23.03.2026 13:14:36 |
Zitat von sova  Der SensoStar E funktioniert auch mit Glycol und man kann dort auch den Glycolgehalt einstellen. Ja. Das ist ja auch ein mechanisches Messwerk und kein Ultraschall-Messprinzip. Zitat von sova  Ist dann die Messung trotzdem ungenau? (Reden wir hier von wenigen Prozent oder einem deutlichen Unterschied?). Ich habe Angaben von +/-5% bis +/- 7,5% gefunden für das Wärmemessergebnis. Wie gesagt, gilt das für den absoluten Wert, relative Werte sind wesentlich genauer. Es scheint recht schwierig zu sein, die Mischungen mit Glykolen valide in die Berechnungen einzubauen, weil sich zu viele Parameter (Viskosität, Strömungsprofile, Temperaturabhängigkeiten, ...) in dem obendrein weiten Temperaturhub ändern. Zitat von sova  Ich finde keine Einbausätze, wo hast du das gesehen? Zumindest kein Einbausatz bei dem Platz für den Temperatursensor wären (Sind eher nur Kugelhähne, die ich nicht brauche) Z.B. so etwas. Je nach konkreter Ausführung des WMZ ist ein TempFühler beim Durchflusssensor integriert oder man braucht einen Einbausatz mit zwei Kugelhähnen mit Messstutzen. In letzteren wird der Sensor eingeschraubt.
|
| | Zeit:
23.03.2026 18:04:09 |
Ich bau die Anlage erstmal die Woche um und gucke was die Takkodinger überhaupt sagen. Irgendwie finde ich die Lösungen nicht zufriedenstellend. Am liebsten hätte ich nur einen Zähler, der groß genug ist (oder nur den Durchfluss mist) damit ich irgendwann weiter ausbauen kann. Am besten mit Ultraschall, damit da nichts verschleißen kann. Ich könnte auch vorerst mit Bilderkennung arbeiten und den Takko auslesen um eine grobe Richtung zu erhalten.
|
| | Zeit:
25.03.2026 18:13:27 |
Mir ist heute noch was beim umbauen aufgefallen. Der Takko an der Station für das große Solarfeld zeigt 1-12 liter an und ist nur DN15. Ist das dann nicht auch mega die Bremse und sollte besser fliegen?
|
| | Zeit:
25.03.2026 19:46:43 |
Zitat von sova  Mir ist heute noch was beim umbauen aufgefallen. Der Takko an der Station für das große Solarfeld zeigt 1-12 liter an und ist nur DN15. Ist das dann nicht auch mega die Bremse und sollte besser fliegen? Da hängen die 20m² Solarkollektoren d'ran - richtig? Ziel-Volumenstrom dort also ungefähr bis 1200l/h bzw. 20l/min. So gesehen ist der TacoSetter sowieso zu klein, da er den Ziel-Flow messtechnisch gar nicht abdeckt. Du kannst den Ziel-Flow also nicht kontrollieren. Trotzdem könnte es sein, dass sie fließen, denn das ist kein Flowlimiter. Wenn die 10m² dort angeschlossen sind, passt es.
|
| | Zeit:
25.03.2026 21:45:10 |
| |
| | Zeit:
25.03.2026 22:21:55 |
Zitat von sova  Da hängen 15 module dran, knapp 30qm...
Also raus damit und sowas ... Du wolltest doch den Durchfluss kennen, also hinein mit so einem Teil. ;-)
|
| | Zeit:
13.04.2026 12:32:12 |
Ich hab jetzt einen Tacosetter Inline mit einen Skala von 8-28 l/min geholt und da ist auch ein schönes Diagramm mit Druckverlusten drauf. Bei 20l/min (wenn ich das erreiche bin ich schon mehr als glücklich) dann hätte ich einen druckverlust von 60mbar. Leider sieht man bei den Wärmemengenzähler nicht die untere Skala: https://www.amazon.de/dp/B01N3B9WXW/?smid=A23RGVQS8PZFMI&tag=preisvergleich-idealode-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B01N3B9WXW&ascsubtag=2026-03-22_66db6cc9accae6c1065728fb15deff2064904276401e8b44e0ee5bbbefbb6c77&th=1&psc=1 Aber das wäre wahrscheinlich ähnlich oder vielleicht sogar noch besser. Wie könnte ich das in etwa abschätzen, eine Idee? (Aktuell ist einer mit 2-12 skala verbaut und sollte bei 10l/min bereits 40mbar haben laut diagramm und bei 20l/min ist die skala jenseits von 100mbar ... eine echte Bremse.)
|
| | Zeit:
13.04.2026 15:57:12 |
| |
| | Zeit:
13.04.2026 19:20:02 |
Zitat von sova  Ich hab jetzt einen Tacosetter Inline mit einen Skala von 8-28 l/min geholt und da ist auch ein schönes Diagramm mit Druckverlusten drauf. Und der ist jetzt wo eingebaut? - STh groß - STh klein - Sammelleitung ? Zitat von sova  Leider sieht man bei den Wärmemengenzähler nicht die untere Skala: https://www.amazon.de/dp/B01N3B9WXW/?smid=A23RGVQS8PZFMI&tag=preisvergleich-idealode-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B01N3B9WXW&ascsubtag=2026-03-22_66db6cc9accae6c1065728fb15deff2064904276401e8b44e0ee5bbbefbb6c77&th=1&psc=1 Verstehe ich nicht. Welche "untere Skala"? Das ist doch zudem "nur" ein 1"-Gerät. Du wolltest doch ungedingt 5/4" ?! Zitat von sova  (Aktuell ist einer mit 2-12 skala verbaut und sollte bei 10l/min bereits 40mbar haben laut diagramm und bei 20l/min ist die skala jenseits von 100mbar ... eine echte Bremse.) Entscheidend ist doch die Gesamtförderhöhe der Pumpe und ob für die Summe aller Strömungswiderstände dieser Wert reicht hinsichtlich des gewünschten Flow. Erst dann entscheidet sich, ob es unbedingt nur 40mbar Druckabfall über dem Durchflusssensor sein dürfen oder ob auch 120mbar noch verkraftbar sind.
|
| | Zeit:
13.04.2026 19:21:20 |
Zitat von sova  Das klingt interessant, ist es nicht genau das was ich suche? Ja. Das liest sich so. Danke für den Link. Das Gerät würde dann in die Sammelleitung eingebaut werden - richtig?
|
| | Zeit:
13.04.2026 21:09:34 |
Zitat von DMS20  Zitat von sova  [...] Und der ist jetzt wo eingebaut? - STh groß - STh klein - Sammelleitung ? Noch garnicht, nachdem ich den jetzt in die Hand genommen habe und gesehen was das für ein kleines "röhrchen" ist und was für ein Druckverlust bei 20l/min entstehen überlege ich es garnicht ein zu bauen. Zitat von DMS20  Verstehe ich nicht. Welche "untere Skala"? Das ist doch zudem "nur" ein 1"-Gerät. Du wolltest doch ungedingt 5/4" ?! [...] Ich wollte sehen, wie der Druckverlust ist bei z.b. nur 20l/min. Ich wollte auf DN25 gehen, 1" sollte passen.
Zitat von sova  Entscheidend ist doch die Gesamtförderhöhe der Pumpe und ob für die Summe aller Strömungswiderstände dieser Wert reicht hinsichtlich des gewünschten Flow. Erst dann entscheidet sich, ob es unbedingt nur 40mbar Druckabfall über dem Durchflusssensor sein dürfen oder ob auch 120mbar noch[...] Ja aber der ist jetzt schon so gering, das ich einfach alles loswerden will was bremst. Zitat von sova  Das Gerät würde dann in die Sammelleitung eingebaut werden - richtig?
Ja genau, dann kann ich den Durchfluss einfach digital ablesen. Mein Plan ist morgen aber erstmal den Glycol gehalt zu überprüfen. Ich vermute, dass der Gehalt zu hoch sein könnte und hoffe das ich etwas mehr Durchfluss alleine dadurch bekomme indem ich die Konzentration verringere. Außerdem will ich die Pumpstation genauer anschauen was da sonst noch raus fliegen kann was das System "bremst". Ich könnte mir vorstellen, dass die Schwerkraftbremsen völlig unterdimensioniert sind.
|
| | Zeit:
13.04.2026 21:31:23 |
Zitat von sova  ... Noch garnicht, nachdem ich den jetzt in die Hand genommen habe und gesehen was das für ein kleines "röhrchen" ist und was für ein Druckverlust bei 20l/min entstehen überlege ich es garnicht ein zu bauen. 60mbar Druckverlust ist bei einer -vermuteten- Restförderhöhe von z.B. 400mbar nicht viel. Oder was vermutest du als Gesamt- und Restförderhöhe für deine Pumpe(n)?
|
| | Zeit:
13.04.2026 21:54:18 |
| |
| | Zeit:
13.04.2026 22:23:23 |
Zitat von sova  Ich will es mir morgen nochmal genauer anschauen, aber ich meine bei 100% PWM Leistung fließen knapp 10 Liter laut Tacosetter ... das macht mir große Sorgen, daher glaube ich, dass da nicht mehr viel Reserve ist ... Tacosetter-Einstellrädchen steht auf "freie Bahn"? Zitat von sova  Hier noch eine interessante alternative. Leider ist das Protokoll[...] Da steht ja gar nichts über den Druckverlust über dem Sensor. Und der Sensor FTS5-85DL hat "nur ein Anschlussgewinde von3/4" oder 1" (5 bis 85 l/min); "Ein in der Strömung stehender Staukörper erzeugt Wirbel" hört sich auch erst'mal nicht nach niedrigem Strömungswiderstand an. Habe allerdings dieses gefunden: Danach müsste es ja passen ... Primär gibt der Sensor die Daten seriell und TA-DL-Bus-kompatibel aus. Ob es da praktikabel und preiswerte Konvertierungsmöglichkeiten gibt: davon habe ich bisher keine Ahnung. ;-)
|
| | Zeit:
14.04.2026 11:28:57 |
Zitat von DMS20  Zitat von sova  [...] Tacosetter-Einstellrädchen steht auf "freie Bahn"? Ja, er ist zu 100% offen. Im Tacosetter ist ja dieser Schwimmkörper, laut Bedienungsanleitung ließt man den Durchfluss am unteren Ende der Kante ab ... Leider Katastrophal bei mir. Bei 75% PWM Leistung, steht da 3Liter ... und bei 100% knapp 6 Liter. Im system habe ich den Frostschutz gemessen und der lag bei > -40°C (Mehr gibt die Anzeige nicht her). Irgendwo habe ich auch gelesen, das man den Anzeigewert mit 0,8 Multipliziren muss bei glycol > -40°C ...Also noch schlimmer. Ich habe jetzt 50 Liter Abgelassen und mit puren Wasser aufgefüllt und bin bei -18°C gelandet (ich weiß nicht optimal, aber soll erstmal im Sommer arbeiten und sich durchmischen). Bei dieser Konzentration von Glykol komme auch bei 75% PWM auf 6 Liter die Minuten und bei 100% auf 10 Liter die Minute. Ein Schritt weiter aber weit davon entfernt was ich brauche. Bei 10l/min hat der Tacosetter einen Druckverlust von 40mbar ... klingt nicht soviel. Ich bezweifle das ich beim wechsel auf 10 Liter mehr pro Minute komme. Ich denke die einfachste Methode wäre jetzt, eine Stärkere PWM fähige Pumpe zu kaufen und die jetzige in den alte Anlage zu stecken. https://wilo.com/oem/en/Products/de/produkte-expertise/wilo-para-st/para-st-15-13-75-ipwm2Diese Pumpe hätte 13Meter förderhöhe anstatt 7Meter, das müsste mein Problem wahrscheinlich sofort lösen, richtig? Nur finde ich diese nicht im Internet zu kaufen. Ist das nur über ein Fachmarkt zu kaufen oder wieso finde ich diese nicht. Weiß da einer was?
|
| | Zeit:
16.04.2026 15:44:53 |
Ich habe jetzt diesen Durchflusssensor bestellt und berichte sobald er da ist. Mehrstrahl - Durchflusssensor IMF Wärme qp 3,5 Baulänge 260mm DN25 Gewinde 1 1/4"
Dauert wahrscheinlich 4 Wochen bis er da ist ...
Eine bessere alternative finde ich nicht. Ich frage mich wie groß die Durchflussabweichung bei glycol sein wird ...
|