Vor 3 Jahren habe ich eine Alpha Innoctec WP durch eine NIBE Wp ersetzt. In diesem Zusammenhang wurde natürlich eine digitale Heizungsbefüllstation eingebaut und eine Aufbereitung des Heizkreiswassers vorgenommen. Bei dem Wartungstermin, den ich wegen erweiterter Garantie machen lasse, kam raus, dass der PH-Wert des Heizwassers nicht stimmt !? Daraufhin wurde das Wasser erneut für 560 € aufbereitet. Das treibt mich etwas um, weil ich nicht wirklich Lust habe alle drei Jahre diesen Betrag zu bezahlen. Frage: Wodurch kann das passieren? Warum ist das erforderlich?
|
| | Zeit:
14.04.2026 15:24:41 |
Deine Anfrage ist Spärlich. Wie ist den dein Trinkwasser ? hart weich ? Die Analyse stellt dir dein Versorger kostenlos zur Verfügung. Wenn man Wasser " Kaputt" macht sollte man es nach 4 bis 12 Wochen nochmal beobachten. Was ist ein digitale Befüllstation ? Gutefrage
|
| | Zeit:
14.04.2026 15:35:00 |
Sicher meint er ne Nachfüllstation mit digitaler Anzeige. Fakt ist - in einer Heizung ändert sich die Wasserbeschaffenheit. Das liegt an unvermeidbaren chem. Reaktionen durch verschiedene Materialien im Heizsystem sowie dem Sauerstoff der im frischen Wasser gebunden war. Letztlich also auch am Wasser selbst. Ohne jedoch Meßwerte und eingebaute Materialien zu kennen lässt sich nicht sagen ob die Aktion notwendig war.
|
| | Zeit:
14.04.2026 18:10:06 |
das mein er: Das Heizungswasser wurde nach der Montage der WP komplett mit Leitungswasser DH 7.5 befüllt. Danach lief über 24h eine Aufbereitung des Heizungswasser in den Heizkreisen.
|
| | Zeit:
14.04.2026 20:03:08 |
Bitte die Kirche im Dorf lassen. Es macht bei hartem Trinkwasser (> 7° bis 10° dH, je mach Systemvolumen) Sinn dieses bei der Erstbefüllung zu enthärten um (Kalk-) Ablagerungen im Wärmetauscher zu vermeiden. Solange man nur ein paar Liter nachfüllen muss, kann man dazu eigentlich Leitungswasser nehmen (Verdünnungseffekt) Weil das Wasser bei uns sehr hart ist, habe ich mir für ein paar € einen ganz einfachen und billigen Ionenaustauscher-Enthärter besorgt. Mit der Erstbefüllung des Harzes sollte ich ein Anlagenlebenlang nachfüllen können. Der pH-Wert sollte auch nach der Enthärtung immer noch > 7 und damit unkritisch sein. Das kann man mit einem Teststreifen ganz leicht prüfen. Die gibt es für ein paar € im Netz oder im Aquarienbedarf. Sollte der pH < 7 sein, hilft ein kleiner Schluck Ammoniakwasser (auch Salmiakgeist genannt) um in Richtung 7,5 bis 9 zu kommen. Bekommt man z.B. Im Drogeriemarkt. Alles was darüber hinaus gemacht wird ist "mit Kanonen auf Spatzen schießen" Just my 5 ct
|
| | Zeit:
14.04.2026 20:11:43 |
Für mich ist die Sache zumindest klar. Noch mal passiert mir das nicht. Habe mir ein entsprechendes Messgerät zu gekauft und kontrolliere das Heizungswasser ab jetzt selbst. Zur Not fülle ich komplett neues Heizungswasser aus dem Kanister nach VDI2035 ein. Dann würde mich der Spaß vielleicht 25 € / 20 Liter kosten. Das ist ein Bruchteil der Kosten für eine Aufbereitung.
|
| | Zeit:
14.04.2026 21:07:50 |
Jetzt wissen wir immer noch nicht was mit deinem Wasser los ist ? Was hate den gemessen mit deinem Messgerät ? Gutefrage
|
| | Zeit:
14.04.2026 21:11:33 |
Zitat von GuenterBell  Für mich ist die Sache zumindest klar. Noch mal passiert mir das nicht. Habe mir ein entsprechendes Messgerät zu gekauft und kontrolliere das Heizungswasser ab jetzt selbst. Zur Not fülle ich komplett neues Heizungswasser aus dem Kanister nach VDI2035 ein. Dann würde mich der Spaß vielleicht[...] Frage AI, wie aus VE gepuffertes Wasser mit KHCO3/K2CO3 gemacht werden kann. Habe zzgl. eine Flasche Fernox F1 als Korrosionsschutz drin. Dafür brauchst Du aber Füllstation. Habe pH auf 8,8 eingestellt, langsam steigend. Momentan bei 9.
|
| | Zeit:
15.04.2026 07:54:55 |
Zitat von gutefrage  Jetzt wissen wir immer noch nicht was mit deinem Wasser los ist ? Was hate den gemessen mit deinem Messgerät ? Gutefrage Es wurde eine Härte von 10.1 gemessen. Den Wert habe ich dokumentiert und werde diesen auch regelmäig prüfen.
|
| | Zeit:
15.04.2026 08:07:57 |
Zitat von BoomChocoPopp  Zitat von GuenterBell  [...] Dafür brauchst Du aber Füllstation. Ich würde das über den KFE Kugelhahn und einer Abdrückpumpe machen. Sollte eigentlich gut gehen und ist auch vorhanden.
|
| | Zeit:
15.04.2026 09:09:25 |
Eine günstige Befüllmethode ist ein 20 l Mörteleimer und eine Fasspumpe, die mehr als 1 Bar drücken kann, z.B. Gardena. Die Anlage hier hatte ich mit weichem Stadtwasser und einem Zusatz von Coracon HE6 befüllt. Der PH Wert liegt konstant bei ca. 9. Entmineralisiertes Wasser ist sicher vorzuziehen, aber ohne Zusätze ist der PH-Wert instabil und muss gepuffert werden. Es gibt spezielle für Heizungswasser vorgesehene Harz-Patronen, die die Pufferung gleich mit erledigen. Ich fange das Kondensat der WP für verschiedene Zwecke auf und überlege, das Heizungswasser damit noch mal zu tauschen, plus Coracon. Bei einer Garantieverlängerung kommt man wohl schwerlich um die Auflagen herum...
|
| | Zeit:
15.04.2026 09:13:42 |
naja Günter es ist schwer dir zu helfen. 10 Dh. im Trinkwasser oder im Heizungswasser nach der Behandlung ? Die Leitfähigkeit und der pH Wert im Heizungswasser ist aussagekräftig. Gutefrage
|
| | Zeit:
15.04.2026 09:14:23 |
Zitat von GuenterBell  Zitat von gutefrage  [...] Es wurde eine Härte von 10.1 gemessen. Den Wert habe ich dokumentiert und werde diesen auch regelmäig prüfen. Härte 10?? oder pH? Wäre aber beides falsch, da zu hoch.
|
| | Zeit:
15.04.2026 09:47:25 |
Zitat von gutefrage  naja Günter es ist schwer dir zu helfen. 10 Dh. im Trinkwasser oder im Heizungswasser nach der Behandlung ? Die Leitfähigkeit und der pH Wert im Heizungswasser ist aussagekräftig. Gutefrage Das ganze Thema ist für mich interessant, da ich ungerne "ausliefert" bin und auf anraten (nach vorheriger Messung beim Wartungstermin) das Heizungswasser aufbereiten lasse. Nur kurz eine Zusammenfassung damit ich mich auch selbst nicht in den Zahlen und Messgrößen verzettel. Wasserhärte laut Wasserversorger = 7 dH PH Wert gemessen 10.1 pH nach VDI 2035 - 8.2 bis 10.0 Leitfeihigkeit 208 uS/cm nach VDI 2035 - kleiner 100 uS/cm (salzarm)
|
| | Zeit:
15.04.2026 10:05:26 |
Die Wasserhärte des Versorgers ist uninteressant. Wichtig ist die des Heizwassers.
|
| | Zeit:
15.04.2026 13:29:30 |
Zitat von GuenterBell  Ich würde das über den KFE Kugelhahn und einer Abdrückpumpe machen. Sollte eigentlich gut gehen und ist auch vorhanden. Nein
|
| | Zeit:
15.04.2026 15:32:25 |
abschließende Frage nachdem ich zumindest Klarheit zum Heizungswasser bekommen habe. - Prüft ihr regelmäßig das Heizungswasser bezüglich der Werte? - wurde das schon einmal im Rahmen einer WP- Wartung gemacht und vielleicht auch bemängelt?
|
| | Zeit:
16.04.2026 07:44:28 |
Die " Wartung" führe ich selbst durch. Hauptsächlich werden die Verdampfer-Lamellen vom Algen-Besatz befreit. Das Heizungswasser wird auf PH überprüft und die Tacometer auf Klarsicht kontrolliert. Der Systemdruck wird öfter in Augenschein genommen, quasi im Vorbeigehen. Dann noch der Magnetitabscheider "entschlammt", wobei da kaum Ablagerungen entnommen werden. Das Sieb im Rücklauf des Hydromoduls spare ich mir, solange der Durchsatz am WMZ passt. Da das Bereithalten einer digitalen PH-Sonde ziemlich aufwändig ist (Pufferlösung, Kalibrierlösung, Haltbarkeit der Selbigen), kommen Teststreifen zum Einsatz, die einen eingeschränkten Anzeigebereich haben, sowie 4 statt einer Umschlagfarbe. Die Ablesegenauigkeit kommt an +/- 0,5 Einheiten heran.
|
| | Zeit:
16.04.2026 07:58:20 |
Hallo Daddy, bz. Algenbesatz ? Wie machst du das Ich kann überall Algen finden nur nicht zw. Den Lamellen.
GUTEFRAGE
|
| | Zeit:
16.04.2026 16:25:01 |
Zitat von gutefrage  Hallo Daddy, bz. Algenbesatz ? Wie machst du das Ich kann überall Algen finden nur nicht zw. Den Lamellen.
GUTEFRAGE Naja, es ist ein Grünbelag. Algen sind da naheliegend. Ich nehme eine relativ weiche Pferdebürste. Chemische Mittel vom Klimateur haben das nicht richtig lösen können. Er sagt, "moderat" mit dem Hochdruckreiniger draufhalten. Das hatte ich mir nicht getraut, sondern nur die Gartenspritze genommen...
|
| | Zeit:
18.04.2026 06:12:39 |
Ich habe seit 45 Jahren mit Pril im Heizkreiswasser gute Erfahrung gemacht, d.h. keine Probleme.
|
| | Zeit:
18.04.2026 09:21:59 |
Zitat von Gizmo47  Ich habe seit 45 Jahren mit Pril im Heizkreiswasser gute Erfahrung gemacht, d.h. keine Probleme. Also ich nehme "Rohrfrei - extra stark". 😉 (Spaß! Nicht nachmachen!)
|
| | Zeit:
18.04.2026 17:21:02 |
Das Heizkreiswasser ist durch Pril entspannt - hoffentlich entspannt sich auch DMS20 !
|
| | Zeit:
18.04.2026 18:38:49 |
Zitat von Gizmo47  Das Heizkreiswasser ist durch Pril entspannt - hoffentlich entspannt sich auch DMS20 ! Achtung! Entspannung von Wasser wurde entdeckt! :)
|
| | Zeit:
18.04.2026 19:04:03 |
Macht beim Entlüften schöne Blasen und freut die Kinder.
|