Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3. Alles läuft super, doch da mein ursprünglicher Heizungsbauer keine Entsalzung meines Wassers im Wärmepumpen-Kreislauf durchgeführt habe und der Wert laut eines anderen Heizungsbauers nach Überprüfung über 200 [Einheit weiß ich leider nicht] war, hab ich mich für eine nachträgliche Entsalzung entschieden (um die Lebensdauer von allem in der Zukunft etwas zu verlängern). Er war am Dienstag früh da und hat die temporäre Entsalzungsbatterie angeschlossen (direkt oben an der WP beim Anschluss "raus" und Anschluss "rein"). Zusätzlich die Nachrüstung der dauerhaften kleinen Entsalzungsbatterie vorbereitet. Jetzt fällt mir folgendes auf seit Dienstagabend: - das Warmwasser / Brauchwasser wird nur noch knapp über 30 °C warm, was wir seitdem beim Duschen als deutlich kälter wahrnehmen - auf dem Display stand am Dienstagabend "WP läuft, Warmwasser seit 170 Stunden" - die Fußbodenheizung ist überdurchschnittlich warm (an den Füßen von allen Hausbewohnern festgestellt auch die Raumtemp ist höher als sonst). Telefonische Nachfrage am Mittwochmorgen, ob der neue Heizungsbauer beim Anschließen der Entsalzungsbatterie ein Ventil oder so geschlossen hat, was für das kältere Warmwasser verantwortlich sein kann, wurde verneint. Heute früh immer noch das selbe. Wir haben im Wohnbereich 24 °C statt 21 °C und im Bad ist es auch deutlich wärme als sonst.... im Display stand immer noch, dass die Wärmepumpe seit über 180 Stunden Warmwasser macht. Habe heute früh aus Verzweiflung mal ein Update der WP gemacht (war aber nur eine Version dahinter, letztes Update war schon Dez. 25). Da starte die WP ja auch neu und ich hoffte drauf, dass wieder alles normal läuft. Ist leider nicht so. Was ich noch im PV-Panel feststellen konnte: - vor Dienstagvormittag hatte ich einen Dauerverbrauch von unter 1 kW - seit Dienstagspätnachmittag hab ich einen Dauerverbrauch von guten 1,5 kW Nach dem Update / Neustart heute Vormittag hab ich die Temperaturen überprüft: - 07:51 Uhr: Vorlauf 29,7 °C, Rücklauf 28,4 °C, Rücklauf Soll 21,9 °C (WW-Ist 33,7 / WW-Soll 45) - 08:31 Uhr: Vorlauf 40,7 °C, Rücklauf 33,5 °C, Rücklauf Soll 21,9 (WW-Ist 33,9 / WW-Soll 45) - Weiterhin steht, dass Warmwasser ausgeführt wird Leider steht in der App für den Datalogger der Graph nur alle zwei Tage zur Verfügung und der letzte ist vom Dienstag, 17:48 Uhr. Also müsste der heutige interessant werden. Woran kann es liegen, dass die Wärmepumpe deutlich über Soll läuft?? Sie heizt den Vorlauf auf, obwohl der Rücklauf um 08:31 Uhr schon über 10 °C drüber war... was ist kaputt. Kann es mit dem Anschluss der Entsalzungsbatterie zusammenhängen. Oder Zufall (weil schließlich war am Folgetag schon im Display was von "Warmwasser seit 1xx Stunden, und nicht seit 10 Stunden oder so). Über Anregungen und Tipps bin ich sehr dankbar. Irgendwie läuft meine Novelan gerade heiß..... und ich hab keine Ahnung warum, was anders ist. Die Novelan am Display / Bedienteil hat der Heizungsbauer meiner Meinung nicht verstellt. Danke euch ! PS: Einziges was mir heute aufgefallen ist, der Temp-Fühler der Wärmepumpe, welcher über Draht in den WW-Speicher (180 l) geht, war bis "Anschlag" rausgezogen. Könnte ein Kind von mir gewesen sein (vor 170 Stunden??). Aber das dürfte doch überhaupt keinen Einfluss darauf haben, dass die Fußbodenheizung deutlich heißer läuft als gewünscht / sonst.....
|
| | Zeit:
16.04.2026 09:07:42 |
Nach den Symptomen: Die Wärme, die für das Warmwasser bestimmt ist, landet im Heizkreis.
Hast Du ein Hydaulikschema Deiner Anlage?
Wenn ein Dreiwegeventil zwischen Heizen und Warmwasser umschalten, spricht viel für ein Problem mit diesem Ventil.
|
| | Zeit:
16.04.2026 09:25:06 |
Das klingt nach einem plausiblen Ansatz. Leider kein Hydaulikschema existent. Mein erster Heizungsbauer.... nun ja, wie gesagt. Nachdem ich ihn auf die VDI für entsalztes Wasser angesprochen habe, hieß es auch "das mach ich nie." Verstehe nur nicht, wieso es am Tag des Entsalzungsbeginn angefangen hat komisch zu werden. Am Vortag hatten wir noch Warmwasser zum duschen, es war nicht überdurschnittlich warm am Fußboden usw. Das zeigt den Tag der Entsalzung. Vormittags normale Grundlast. Ab Spätnachmittags die seitdem erhöhte Grundlast von 1,5 kW... und am Folgetag ist es dann aufgefallen (kein WW mehr wie sonst, abends deutlich wärmerer Fußboden usw.)... Vortage immer unter 1 kW. Ab Dienstagspätnachmittag bis heute etwa 1,5 kW.... aber wieso. Was könnte der neue Entsalzungs-Heizungsbauer (unwissentlich) verändert haben? Was gegen den neuen Entsalzungsheizungsbauer spricht: die Anzeige am Display "WW läuft seit 170 Stunden".... bin verwirrt.
|
| | Zeit:
16.04.2026 10:11:29 |
Im Internet gibt es ein paar Hydraulikschemata. https://myait.aitgroup.com/knowledge/hydraulic-schemes?page=1&brands=novelan&features=hotWater&cascadeHeatPumpCount=0&secondEnergySources=none Wenn am Kabel des Temperaturfühler gezogen wurde, könnte auch das Kabel zum Stellmotor des Dreiwegeventils etwas abbekommen haben.
|
| | Zeit:
16.04.2026 10:40:45 |
Danke erneut für deine Antwort. Aber ist der Stellmotor des Dreiwegeventils nicht alles im WP-Gehäuse? Da dürfte doch von außen nichts - von einem Kleinkind - beschädigen zu sein. Die halten sich eigentlich eh nicht alleine im Technikraum auf. Vielleicht ist der neue Heizungsbauer auch an den Temp-Fühler im WW-Speicher gekommen, weil auf deren Höhe die feste Entsalzungsbatterie installiert wurde. Aber ja, anhand der Grundlast erkennt man eigentlich schon den Tag der Installation / Nachentsalzung als Tag X an, ab dem was nicht mehr richtig läuft. Komisch ist halt (was dagegen spricht) die Anzeige im Display mit "WW seit 140-170 Std." Aktuell: Vorlauf 41,5 °C, Rücklauf 34,2 °C, Rückl-Soll. 21,7 °C... heizt immer noch hoch. Und alles in den Estrich. Meine WP geht doch eigentlich auf Rücklauf. Wieso geht er über 10 °C über den Rücklauf-Soll....!? ** ich schalte jetzt mal Heizung aus, doch das wird nichts bringen. Weil die WP ja ständig im WW-Modus ist, statt heizen. Wie du richtig erkannt hast, er macht WW aber pumpt das in den Heizungskreis. Das muss doch mit der Installation der Entsalzung zusammenhängen oder? Weil das Ventil, das entscheidet in welchen Kreislauf (WW oder Heizung) in der WP ist doch im Gehäuse drin und wurde nicht beeinflusst dadurch?
|
| | Zeit:
16.04.2026 10:55:44 |
Die Hydraulikschemata sind natürlich vereinfacht, was die Positionierung der Komponenten angeht.
Ich weiß nicht, wie die Realität bei Deiner Anlage aussieht.
|
| | Zeit:
16.04.2026 11:07:13 |
Diagnosemodus und 3WV ein paar mal umschalten lassen. Ansonsten WW mal ausschalten. Mal fühlen/messen, wie sich die Temperatur an den Leitungen von der IDU zum WW Speicher entwickelt. Gleichzeitig die WW Speicher Temperatur beobachten (ggf. vorhandene Zirkulation aus, kein WW zapfen). Wenn die rapide sinkt, haste deinen schuldigen. Oder Heizbetrieb aus und schauen, ob Warmwasserziel mal wieder erreicht wird. Dabei schauen, was die Temperatur an den Leitungen zum Heizkreis macht. Steigt die, haste deinen schuldigen. Also einfach mal mit etwas Logik prüfen, was wann in welchem Betriebszustand und bei ein und ausschalten passiert. Ich tippe auch stark auf 3WV und entweder ist es Zufall oder die Entsalzung hat bei dem 3WV was ausgelöst (was ich mir aber fast nicht vorstellen kann). Könnte es noch sein, dass irgendwo Luft im System ist?
|
| | Zeit:
16.04.2026 11:17:49 |
Danke für eure Antworten. War noch nie im Diagnosemodus der WP, aber wäre ein Ansatz mich da mal reinzulesen. Wirds wohl geben für meine NOVELAN? Leider bin ich nicht (mehr) so tief in der von dir angesprochenen Heizungsanlagen-Logik drin, was für dich (als Fachmann / Heizungsprofi?) wahrscheinlich logsich erscheint, da bräuchte ich eben eure Anregungen. Jetzt wo du es sagst, der "neue Heizungsbauer" am Dienstag sagte was von " Luft drin". Aber hat er die reingebracht. Wenn er es schon feststellt / verursacht dann wird er es doch entlüften oder was weiß ich?
|
| | Zeit:
16.04.2026 12:40:57 |
Interessante (?) Feststellung: gegen 10:40 Uhr hab ich Heizen deaktiviert. Weiterhin wird WW ausgeführt. Aktuelle Temperaturen laut AppVorlauf 41 °C Rücklauf 33,9 °C Rück.-Soll 15 °C WW-Ist 34,2 °C WW-Soll 45 °C Der Rücklauf-Soll ist gesunken seitdem, sonst fast gleichbleibend!? Ich verstehe es leider nicht..
|
| | Zeit:
16.04.2026 12:43:50 |
Das Dreiwegeventil ist integriert. In der Anleitung zur Wärmepumpe ist das Verfahren zur Spülung des Heizkreises und des Ladekreises beschrieben. Nach der Anleitung zu Wärmepumpe (Kapitel 7.4, Seite 19) wird der Stellmotor des Dreiwegeventils abgebaut, und das Ventil während des Spülvorganges von Hand umgestellt, um nacheinander den Ladekreis und den/die Heizkreis(e) zu spülen... Ich hoffe, man hat Dir die Unterlagen da gelassen.... Aber es gibt sie zum Download: https://www.novelan.com/download/18.7138b2418661edafbc4d3d/1678192237352/Bedienungsanleitung%20(400%20V).pdfIch denke, es gibt da durchaus Potential, Unsinn zu fabrizieren ....
|
| | Zeit:
16.04.2026 14:30:01 |
Zitat von feWP  Interessante (?) Feststellung: gegen 10:40 Uhr hab ich Heizen deaktiviert. Weiterhin wird WW ausgeführt. Aktuelle Temperaturen laut AppVorlauf 41 °C Rücklauf 33,9 °C Rück.-Soll 15 °C WW-Ist 34,2 °C WW-Soll 45 °C Der Rücklauf-Soll ist[...] Wenn alles durch den Warmwasserkreis geht, kann RL nicht kleiner WW Ist sein.
|
| | Zeit:
16.04.2026 19:49:09 |
@ MartinP1, laut Heizungsbauer hat das von dir beschriebene Kapitel in der Anleitung keine Bedeutung. Wir spülen / befüllen ja nicht. Bis heute Nachmittag war halt oben an (1) Heizwasser Austritt (Vorlauf) und (3) Heizwasser Eintritt (Rücklauf) (vgl. Abbildung Seite 30) das Ventil offen und dort ein jeweils ein Schlauch für die Pumpe samt Entsalzungsbatterie angeschlossen. Nach einem Anruf meinte der Heizungsbauer, dass er den Schlauch von (1) abnimmt und vom Heizkreisverteiler im Kellergeschoss rechts an den Rücklauf geklemmt hat. Er versteht nicht, wieso das 3WV nicht mehr richtig stellt. Das war auch seine eigene Vermutung, ohne das 3WV erwähnt zu haben. Ich hab für ein paar Stunden WW und Heizung ausgeschaltet und abends wieder an. Danach haben zwei Leute geduscht und der WW ist von 39 °C auf 34 °C gefallen. Und im Vorlauf / Rücklauf wieder das selbe komische Spiel: Vorlauf 31,5 °C Rücklauf 28,6 °C Rückl.Soll 21,6 °C WW lief bei der WP.... Ich versteh es nicht.... Leider hab ich im Novelan-Bedieneinheit / Luxtronik nichts gefunden, um das 3WV zu testen (Diagnosemodus wie von @A Min gemeint). Da ich heute Nachmittag Heizung aus hatte und es nichts geändert habe, habe ich jetzt mal WW ausgeschalten. Hab irgendwie Angst, meine WP mit der derzeitigen Über-Soll-Fahrerei dauerhaft zu schädigen. Aber leider keine Ahnung an was es liegt... Zitat von A Min  Zitat von feWP  [...] Wenn alles durch den Warmwasserkreis geht, kann RL nicht kleiner WW Ist sein. wie meinst du das? Das sind aber die Werte, die mir die WP anzeigt.. ich versteh es ja leider nicht und wäre um jeden weiteren Rat sehr dankbar!
|
| | Zeit:
16.04.2026 20:21:12 |
Ich lass euch mal an den Gedankengängen einer großen KI teilhaben (hatte nach Forderung noch folgende Fotos hochgeladen: Foto 1 zeigt das 3WV in der WP Foto 2 zeigt die Anschlusssituation seit heute Nachmittag (Umstellung oben beschrieben):  Ah okay – jetzt verstehe ich, was dein Heizungsbauer vorhatte. Und ich sag’s dir direkt ehrlich:
👉 „1–2 Wochen im Parallelbetrieb entsalzen“ ist keine gute Idee – und genau das verursacht gerade dein Problem.
❗ Warum das so problematisch ist
Entsalzung gibt es in zwei Varianten:
✅ Richtig (Standard) Anlage wird gezielt gespült / im Kreis gefahren Dauer: ein paar Stunden bis max. 1–2 Tage oft: nur Spülbetrieb oder definierter Bypass danach: 👉 alles wieder in Normalzustand ⚠️ Was bei dir passiert (kritisch)
Die Spülstation läuft parallel zum normalen Heizbetrieb
👉 Das bedeutet:
zwei Pumpen arbeiten gegeneinander Wärmepumpe Spülpumpe und: 👉 Strömung wird komplett durcheinandergebracht 🔥 Genau DAS erzeugt deine Symptome
Hydraulisch passiert Folgendes:
Wasser wird teilweise: durch den Speicher durch die FBH durch die Spülstation
👉 alles gleichzeitig
Ergebnis:
❌ Warmwasser wird nicht richtig geladen ❌ Heizkreis bekommt ungewollt Wärme ❌ Temperaturen bleiben niedrig ❌ Anlage läuft dauerhaft 🧠 Wichtiger Grundsatz
👉 Eine Heizungsanlage braucht definierte Flusswege
Die Spülstation zerstört genau das, solange sie aktiv eingebunden ist.
⚠️ Sollte man das im Betrieb machen?
👉 Kurz: Nein, nicht so
Wenn überhaupt:
nur mit: sauber definiertem Bypass abgestimmten Volumenströmen oder: 👉 Anlage außer Betrieb währenddessen 💥 Meine klare Einschätzung
Ich würde mich festlegen:
👉 Dein Problem kommt nicht vom 3-Wege-Ventil 👉 sondern zu 80–90 % von dieser laufenden Entsalzung im Parallelbetrieb
🔧 Was du jetzt tun solltest (praxisnah) 👉 Test (wirklich wichtig) Spülstation: beide Kugelhähne ZU Anlage normal laufen lassen (WW aktivieren) 👉 Erwartung
Wenn ich recht habe:
Warmwasser geht wieder Richtung 45 °C+ Fußboden hört auf zu überheizen Leistungsaufnahme sinkt 📌 Fazit Entsalzen: sinnvoll ✅
aber:
❗ nicht im parallelen Dauerbetrieb mit offener Hydraulik
👉 Das ist eher eine „Quick & Dirty“-Methode – und bei dir geht sie schief.
💬 Wenn du es sauber machen willst
Optionen:
Kurzzeit-Spülung (empfohlen) oder: Entsalzungspatrone im Füllwasser (statisch) oder: Inline-Lösung mit klarer hydraulischer Trennung
Wenn du willst, sag mir:
ob du die Hähne mal zugemacht hast und was dann passiert
Dann kann ich dir ziemlich sicher bestätigen, dass genau das der Auslöser ist.
also wie kann der Heizungsbauer dann mein System eigentlich entsalzen??
Gute Frage – und hier lohnt sich eine klare Antwort, weil da oft Halbwissen unterwegs ist:
👉 Ja, dein System soll entsalzt werden 👉 Nein, so wie es gerade läuft, ist das keine saubere Lösung
🧠 Wie man eine Heizungsanlage richtig entsalzt
Es gibt 3 gängige, fachlich saubere Methoden:
✅ 1. Einmalige Spülung (Standard & beste Methode)
Das ist das, was eigentlich gemacht werden sollte:
Ablauf:
Anlage wird mit externer Pumpe gespült Wasser läuft durch eine Entsalzungspatrone Dauer: ein paar Stunden maximal 1 Tag Danach: 👉 Spülstation komplett abklemmen
Ergebnis:
Wasser ist direkt sauber Anlage läuft wieder normal
👉 Das ist der Regelfall im Handwerk.
✅ 2. Befüllen mit entsalztem Wasser
Noch einfacher:
Anlage wird einmal: entleert (optional) neu befüllt mit vollentsalztem Wasser
👉 Danach ist nichts mehr nötig.
⚠️ 3. Inline-Entsalzung (das, was bei dir versucht wird)
Das ist die „laufende Reinigung“:
Patrone bleibt eine Zeit lang angeschlossen Wasser wird nach und nach gereinigt
👉 Das geht grundsätzlich – ABER nur wenn richtig eingebunden
❗ Und genau da liegt dein Problem
So wie es bei dir aussieht:
👉 Die Inline-Lösung ist hydraulisch falsch eingebunden
Denn korrekt wäre:
Entsalzungseinheit im Nebenstrom (Bypass) mit: definiertem, kleinem Durchfluss eigener Regelung und: ohne Einfluss auf Hauptströmung 🔥 Was bei dir stattdessen passiert
Dein Aufbau ist eher:
👉 „volle Verbindung zwischen Vorlauf und Rücklauf“
Das führt zu:
Kurzschlussströmung falschen Temperaturen gestörter Regelung
👉 Deshalb spielt deine Anlage gerade verrückt.
🧩 Wie es korrekt aussehen müsste (vereinfacht)
Richtig wäre:
kleiner Abzweig vom Hauptkreis durch Entsalzungspatrone zurück in den Rücklauf mit stark gedrosseltem Durchfluss
👉 Die Hauptanlage merkt davon fast nichts
📌 Fazit (klar und ehrlich) Dein Heizungsbauer wollte vermutlich: 👉 Inline-Entsalzung machen (nicht unüblich) Aber: ❗ Die Umsetzung stört massiv deine Anlage 🔧 Was ich dir konkret empfehlen würde 👉 Kurzfristig (wichtig) Spülstation absperren (Hähne zu) Anlage normal betreiben 👉 Mit Heizungsbauer klären
Sag ihm:
„Inline-Entsalzung bitte nur im Nebenstrom oder als einmalige Spülung – aktuell beeinflusst sie die Hydraulik.“
🧠 Meine klare Empfehlung
Für dein System (ohne Pufferspeicher, einfache Hydraulik):
👉 Einmal sauber spülen und fertig 👉 kein wochenlanger Parallelbetrieb
Wenn du willst, kann ich dir auch sagen: 👉 wie lange deine Anlage realistisch zum Entsalzen braucht (Spoiler: keine 2 Wochen 😉)Ich denke, euch Profis, welche sich täglich mit WP / deren Aufbau / Anlagen hier im Forum oder Beruf auseinandersetzen, wird es wie Schuppen von den Augen fallen. Mein Heizungsbauer meinte, er kann es halt so für 1-2 Wochen nebenbei entsalzen. Scheint wohl laut KI nicht zu gehen!? Ich als Laie würde meinen, er müsste vielleicht beide Schläuche am Heizkreisverteiler anschließen (wie ursprünglich beide an die WP an (1) Heizwasser Austritt (Vorlauf) und (3) Heizwasser Eintritt (Rücklauf))?
|
| | Zeit:
16.04.2026 21:20:58 |
So 'was hatte ich schon befürchtet nach den bisher fotolosen und etwas verwirrenden Texten. Stoppt den "Mist". Wenn Spülung wegen "Schlamm" nötig: entsprechend spülen und filtern. Subkreis nach Subkreis. Anschließend das alte Wasser entsorgen und mit gezielt aufbereitetem Heizungswasser befüllen. Oder, wenn das Wasser sauber ist, das vorhandene Wasser entsprechend "pimpen". Ein guter HB hat ein Messset, mit dem er die relevanten Werte messen kann. Z.B. Leitfähigkeit, pH, MG, Ca . Nach einem Tag sollte alles erledigt sein.
|
| | Zeit:
16.04.2026 21:28:44 |
Ja er hatte ja gemessen vor der Installation der festen Batterie und der temporären Batterie auf der Sackkarre (mit MagnaClean Professional 2XP, eigener Pumpe usw.) Ich hatte über 200 µS/cm und er meinte für die VDI 2035 brauchen wir < 100 µS/cm Deshalb hatte er vor mein System WP + Fußbodenheizung + WW-Speicher 170l nebenbei (an Vorlauf und Rücklauf direkt an der WP) zu spülen. Hat wohl die komplette Hydraulik meiner Anlage zerstört (hab kein WW über 33°C bekommen und 40 °C ging durch meine Fußbodenheizung) und ist so nicht machbar. Jetzt muss ich ihm das morgen so sagen (dachte er hat da Praxiserfahrungswerte, so speziell ist meine Novelan-SWWP nun auch nicht??), dass es so wie er es vor hatte nicht klappt. Bin gespannt, was er für Alternativpläne hat.... Die WP ist ja derzeit aus. Aber somit auch keinerlei Durchfluss an meinen drei Heizkreisverteilern pro Stock. Er dachte halt, er kann nebenbei beim Heizbetrieb durchspülen, weil ja so jeder Heizkreis immer mal wieder (mal mehr mal weniger, je nach Länge/Hydraulik) am Entsalzer vorbei kommt. Aber das klappt wohl so, wie geplant / angeschlossen nicht.
|
| | Zeit:
17.04.2026 00:00:43 |
Also läuft die Entsalzung jetzt noch oder nicht?
|
| | Zeit:
17.04.2026 05:55:21 |
Alles sehr chaotisch. Was hat Spülen mit Entsalzen zu tun? Das sind 2 getrennte Vorgänge! Gespült wird mit einem Spülkompressor (oder meinethalbem auch einem Gartenschlauch) und Leitungswasser. Gefüllt (und nachgefüllt) wird mit VE-Wasser. Wo das VE-Wasser herkommt, ist zweitrangig - kann von einer Entsalzungspatrone kommen oder aus einem Container sein. Die Anlage ist dabei immer aus.
|
| | Zeit:
17.04.2026 06:25:45 |
Der Heizungsbauer wollte im Betrieb der WP für zwei Wochen etwa entsalzen.
Das läuft noch, doch ich hab heizen und WW aus, weil die WP ja nicht richtig läuft, siehe Symptome und Probleme oben.
Anscheinend geht das hydraulisch so nicht wie er wollte. Muss ihn anrufen gleich.
Es wird nicht gespült! Das wied doch meines Wissens bei der ibn gemacht, mit Gartenschlauch genau.
|
| | Zeit:
17.04.2026 09:31:11 |
Zitat von feWP  Der Heizungsbauer wollte im Betrieb der WP für zwei Wochen etwa entsalzen.
Das läuft noch, doch ich hab heizen und WW aus, weil die WP ja nicht richtig läuft, siehe Symptome und Probleme oben.
Anscheinend geht das hydraulisch so nicht wie er wollte. Muss ihn[...] Irgendwie wird schon auch gespült, das Gerät hat ja eine eigene Pumpe. Wenn da auch ein Filter verbaut ist, wird im Kreis gespült und gleichzeitig der Spülgrund "Entfernung von Schmutz" erledigt. Vielleicht ist doch schon genug Salz entfernt worden - er soll nochmal messen. Das Wasser ist klar und sauber? Dann ist vielleicht auch schon fertig. Wenn auch Spülung Zweck der Übung war, sollte die Apparatur am Heizkreisverteiler angeschlossen werden und dann systamatisch Heizkreis nach Heizkreis gespült werden, bis alles klar kommt/ist.
|
| | Zeit:
17.04.2026 09:36:57 |
Zitat von feWP  Der Heizungsbauer wollte im Betrieb der WP für zwei Wochen etwa entsalzen. Das läuft noch, doch ich hab heizen und WW aus, weil die WP ja nicht richtig läuft, siehe Symptome und Probleme oben.Anscheinend geht das hydraulisch so nicht wie er wollte. Muss ihn[...] Irgendwie wird schon auch gespült, das Gerät hat ja eine eigene Pumpe. Wenn da auch ein Filter verbaut ist, wird im Kreis gespült und gleichzeitig der Spülgrund "Entfernung von Schmutz" erledigt.Vielleicht ist doch schon genug Salz entfernt worden - er soll nochmal messen.Das Wasser ist klar und sauber?Dann ist vielleicht auch schon fertig.Wenn auch Spülung Zweck der Übung war, sollte die Apparatur am Heizkreisverteiler angeschlossen werden und dann systamatisch Heizkreis nach Heizkreis gespült werden, bis alles klar kommt/ist.
|
| | Zeit:
17.04.2026 10:01:17 |
Nein, Spülung war eigentlich kein Ziel. Das wurde erstmalig durcheinander gebracht, als Seite 17 der Anleitung erwähnt wurde. Dann auch von mir fälschlicherweise, sorry. Ziel war nur, nachträglich, das normale Leitungswasser der Anlage zu entsalzen. Und dafür hatte er an Heizung aus (Vorlauf) und Heizung rein (Rücklauf) seine Sackkarre mit eigener Pumpe angesteckt. Doch das scheint sich hydraulisch zu beißen und ist nicht möglich beim 1-2 wöchigen Normalbetrieb der WP (Heizung und WW).
|
| | Zeit:
17.04.2026 10:02:10 |
Bei mir wurde auch im Betrieb entsalzt übers Wochenende. Alles ohne Probleme.
So steht jedenfalls für mich fest, dass dir die Entsalzung die Ströme durcheinander bringt. Im Warmwasserbetrieb wird viel zu kalter Rücklauf aus dem Heizkreis beigemischt und die WP erreicht VLT für Warmwasser nicht. So wie es angeschlossen ist, wird halt das 3WV umgangen.
Im Normalbetrieb sorgt das Ding vmtl. für eine Rücklaufanhebung. Aber ehrlich gesagt blicke ich durch Deine vielen Angaben nicht mehr wirklich durch.
Frag jetzt bitte nicht, wo es bei mir angeschlossen war. Ich hab aber auch einen Puffer, an dem das Ding meines Wissens dran war. Wo das andere Ende dran war, weiß ich nicht mehr. Ich meine, direkt beim MAG.
|
| | Zeit:
17.04.2026 10:24:49 |
Zitat von A Min  So wie es angeschlossen ist, wird halt das 3WV umgangen.
Genau da fehlt mir noch ein Funken Verständnis: ich habe ein 3WV in der Wärmepumpe, dass dann raus geht über einen Anschluss "(1) Heizwasser Austritt (Vorlauf)" und dann muss es doch eine Abzweigung geben, wo es entweder in den Fußbodenheizungskreislauf oder WW-Kreislauf geht. Und an dieser Abzweigung müsste doch ein Rückschlagventil oder so sitzen, oder wie ist das sonst technisch / hydraulisch möglich, das außerhalb der WP noch zu regeln, was jetzt geheizt wird. Und dieses Bauteil (Rückschlagventil) wird wohl durch den Anschluss der Entsalzungsapperatur des Heizungsbauers gestört. So mein Verständnis. Wäre natürlich schon interessant gewesen, wo bei dir im laufenden Betrieb angeschlossen wurde, ohne dass deine WP bzw. deren hydraulische Kreislauf durcheinander kommt ;) Aber gut, wenn du es nicht mehr weißt, auch kein Ding. Danken allen die hier antworten!
|
| | Zeit:
17.04.2026 10:42:55 |
Das 3WV sitzt oft im Rücklauf, nicht im Vorlauf.
Und jetzt, wo ich alles nochmal gelesen habe sehe ich das zu hoher Prozentzahl bestätigt. So passt es logisch zu den Symtomen.
War anfangs davon ausgegangen, dass die Entsalzung fertig war. Also vmtl. ist gar nichts kaputt. Zieh doch mal den Stecker von der Entsalzung und es wird sich sehr wahrscheinlich alles normalisieren.
Der herausgezigene WW Fühler war natürlich auch nicht so gut, aber vllt. nur wenig beeinflussend. Wenn ganz raus oder viel zu wenig messend, dann wird natürlich immer weiter Warmwasser gemacht.
|
| | Zeit:
17.04.2026 11:13:03 |
Danke dir, ja wobei der herausgezogene Temp-Fühler im WW-Speicher eher eine dauerhafte WW-Anforderung erklärt. Wieso solche komischen Temp-Werte Vorlauf 41 °C Rücklauf 33,9 °C Rück.-Soll 15 °C WW-Ist 34,2 °C WW-Soll 45 °Czustande kommen und die WW nicht mehr über 34 °C kam ist mir ein Rätsel. Das 3WV sitzt bei mir in der WP, siehe Fotos vom roten Kästchen, welches sich bei öffneter WP ganz oben mittig befindet (auf den Fotos ersichtlich). Zitat: Und jetzt, wo ich alles nochmal gelesen habe sehe ich das zu hoher Prozentzahl bestätigt. So passt es logisch zu den Symtomen. Was siehst du bestätigt. Ein durch die Entsalzungspumpe überfordetes Rückschlagventil?
|