| | | | Zeit:
05.05.2026 22:09:34 |
Hallo, in meinem Betrieb gibt es eine Gewerbewaschmaschine, zu der jetzt auch ein Gewerbetrockner dazukommen soll. Für die Waschmaschine besteht ein Ablauf, für den Trockner benötigt man eine Hebeanlage, da dessen Ablauf tiefer als der der Waschmaschine sitzt. Ich bitte euch um eine Einschätzung, was eine geeignete Hebeanlage inklusive Umbau des Kanals für einen Anschluss der Hebeanlage ungefähr kosten könnte. Vielen Dank! [img] [/img]
|
| | Zeit:
06.05.2026 07:52:57 |
Wer soll das denn - und vor allem: warum - schätzen? Lass dir ein Angebot von einem SHK-Betrieb machen; dann weißt du es genau. Wenn du Geld sparen willst: Stell den Trockner auf 4 Backsteine, dann kommt der Ablauf höher
|
| | Zeit:
06.05.2026 08:14:18 |
Schätzen sollen es vielleicht Leute von einem SHK-Betrieb, die Angebote schreiben. Ich habe nämlich ein Angebot, das macht €3000,- aus, 8 Partiestunden und 350€ für Material. 900€ für die Hebeanlage. Das erscheint mir als Elektriker ein bissl gar viel. Darum die Bitte um Einschätzung von Fachleuten. Und der Tipp mit den Backsteinen ist entbehrlich.
|
| | Zeit:
06.05.2026 10:24:04 |
Hallo Hatschi, hat den dein Industrietrockner keine Pumpe für's Kondensatwasser? Unser einfacher Haushaltstrockner hat schon eine. Förderhöhe bei uns nur 50cm, schafft vermutlich aber wesentlich mehr. Wenn es eine externe Pumpe sein muß, wäre nicht eine einfache Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter eine Lösung? Die gibt es für wenig Geld in jedem Baumarkt u. wäre auch schnell aufgebaut. Kondensat in ein Fass leiten, der Schwimmer schaltet die Pumpe bei entsprechendem Wasserstand ein. Da sowohl die Abwasserhebeanlage, als auch die obig genannte Pumpe tiefer liegen müssen wie der Ablauf des Trockners ist das höher stellen des Trockners eine geeignete Lösung. (Schacht im Kellerboden ist, wenn überhaupt möglich, sehr teuer). Aber, das ein Industrietrockner keine Pumpe hat. ??? Gruß Schraubermeistro
|
| | Zeit:
06.05.2026 10:35:00 |
3000€ für ne kleine Hebeanlage erscheint mir auf den ersten Blick auch viel, aber davon hast du ja in deinem EP nichts gesagt. Ich weiß ja nicht, was du für Vorstellungen hast und habe deshalb mal bei unserem GH in der Preisliste nachgesehen: Hebeanlagen um 900 € + Mwst gibt es, aber die billigste, ein Noname-Teil kostet 850€ netto. Günstigere gibt es sicher auch; im Baumarkt oder im www. Und wenn du als Elektriker (Handwerker oder Schreibtisch?) die Arbeitszeit als "Partiestunden" bezeichnest ...... Jetzt 3000€auf den 2. Blick: Brutto vielleicht 2900 (?) sind Netto ~2400 -1250 Material = 1150€ für Arbeitzeit, Anfahrt o.k., kein Schnäppchen aber auch nicht maßlos überzogen. Frag doch in einem anderen Betrieb nach einem Angebot und vergleiche. Was nutzt dir meine Schätzung, wenn ich Kosten aus Regionen wie Frankfurt, Stuttgart oder München schätze, du aber im Saarland wohnst? Achja, die Backsteine: Auf dem Bild sieht es schon so aus, als würde die WM erhöht auf einem Gestell stehen. Sorry, wenn ich mich da irre,
|
| | Zeit:
06.05.2026 10:59:00 |
Es handelt sich um einen Miele PDR 511 SL Rop HP. Da heißt es in der Montageanleitung: Kondensatablauf: Die Wärmepumpe dieses Trockners arbeitet nach dem Kondensationsprinzip. Für das beim Trocknen anfallende Kondensat muss im Aufstellraum ein separater, belüfteter Bodenablauf installiert werden. Der Kondensatablauf befindet sich auf der Rückseite des Wärmepumpentrockners und kann über eine Rohrleitung mit Gefälle zum Bodenablauf geführt werden. Dabei muss sichergestellt sein, dass das Kondensat nicht wieder in den Trockner zurückfließen kann. Der Ablauf ist in ca. 20 cm Höhe. Aufstellort ist ein Raum im 1.OG. Als Elektriker arbeite ich seit 1987 und jetzt als Haustechniker in meinem Betrieb. Also mit genug handwerklicher Erfahrung. Und als eine Partiestunde ist bei uns in Niederösterreich ein Monteur und ein Helfer zu verstehen.
|
| | Zeit:
06.05.2026 17:02:25 |
Hi, da kannste doch jede Hebeanlage nehmen, wo man auch eine Dusche anschließen kann. Z.B.: Jung Hebefix mini Das Ablaufrohr dann in die vorhandene Leitung der Waschmaschine führen. Gruß
|
| | Zeit:
06.05.2026 17:31:00 |
stell doch erst mal einen Eimer / Wanne drunter und beobachte wieviel Wasser in welcher Zeit kommt? Das Teil fasst ja auch nur 11Kg - vermutlich tropft das Wasserkontinuirlich und kommt nicht am Ende auf einmal Wahrscheinlich reicht sowas aus: Link |
| | Zeit:
06.05.2026 19:01:49 |
Zitat von KR0815  stell doch erst mal einen Eimer / Wanne drunter und beobachte wieviel Wasser in welcher Zeit kommt? Das Teil fasst ja auch nur 11Kg - vermutlich tropft das Wasserkontinuirlich und kommt nicht am Ende auf einmal Wahrscheinlich reicht sowas[...] Die Kondensatpumpe reicht ziemlich sicher. Pro Trocknungsvorgang werden keine 10 Liter anfallen. Und selbst wenn der Trockner sehr schnell ist sinds auch im Peak sicher weniger als 1 Liter/Minute. Belüftung musst halt sehen. Die Wanne zum Testen macht auch absolut Sinn. Und wenns bislang ohne Trockner ging wird vmtl. nicht 5 mal am Tag getrocknet. Da ist selbst manuelles Wanne ausleeren auf Jahre günstiger als die Hebeanlage für 3.000€ vom Heizi. Fürs Waschen ist ja vmtl. kein hochbezahlter Akademiker zuständig. Oder den Trockner halt höher stellen. Die Backsteine sind da vielleicht nicht das Mittel der Wahl aber nicht ganz abwegig.
|
| | Zeit:
06.05.2026 20:34:28 |
Den Trockner gibt´s noch nicht zum Ausprobieren. Wir sind noch in der Vorbereitungsphase mit Angebote einholen. Aber so kann ich die Angebote besser einordnen. Danke.
|
| | Zeit:
07.05.2026 07:44:59 |
Habe mir die Daten des Trockners angeschaut. Ist ja ein ziemliches Monster. 1,8 m hoch, 200 kg auf ca 1 m² Standplätze. 16 A Anschlusswert. Traglast des Fußbodens ist sicher ein Thema. Wenn ich mir die Abwasserrohre auf dem Foto so anschaue: Wenn der Trockner rechts von der Waschmaschine aufgestellt werden soll - wieso braucht man da eine Hebeanlage? Mir sieht es so aus, als ob der Auslass der Waschmaschine auch recht weit unten ist.
|
| | Zeit:
07.05.2026 08:26:34 |
Zitat von MartinP1  Habe mir die Daten des Trockners angeschaut. Ist ja ein ziemliches Monster. 1,8 m hoch, 200 kg auf ca 1 m² Standplätze. 16 A Anschlusswert. Traglast des Fußbodens ist sicher ein Thema. Wenn ich mir die Abwasserrohre auf dem Foto so anschaue: Wenn der Trockner rechts von der[...] Sind bei der WaMa aber trotzdem mehr als 20cm. Und der Ablauf für den Trockner müsste mindestens 5cm über der Oberkante des Rohrs liegen. Sonst kommt evtl. Wasser beim Abpumpen in den Kondensatablauf.
|
| | Zeit:
07.05.2026 09:19:41 |
Hallo links steht eine MIELE Waschmaschine. Das mit dem Podest würde ich prüfen. Kann jeder Schlosser machen ( Stahl verzinkt, Aluminium oder Edelstahl). Auch alternativ ein höheres für die Waschmaschine. Was ich dabei prüfen würde ist die Unterkante der Trommel also die Höhe auf der eingefüllt wird oder herausgenommen wird. Diese sollten auf "gleicher Höhe" liegen. Damit die entnommene Wäsche nicht nach oben oder unten gehievt werden muss. Ausräumen auf einem mobilen Tisch. Tisch verschieben. Einladen in den Trockner vom mobilen Tisch. Nennt sich Arbeitergonomie. Leider haben die Wärmepumpentrockner von Miele einen sehr niedrigen Ablauf. Aber eine einfache Hebeanlage für Fäkalienfreies Wasser reicht aus. Einfach mal den Begriff googln. Abwasserleitung von Hebeanlage wenn die Waschmasschine nicht angehoben wird, ab Wandanschluß zurückbauen und nahezu waagerecht verlegen: Gefälle 2cm pro Meter Rohr. Waschmaschine dann von "oben" einbinden" damit sich kein Wasser bei Abpumpen der Hebeanlage in die Waschmaschine zurückstaut. Wahrscheinlich muss dazu die WaMa weg gerückt werden. Und ganz wichtig, die Kleinhebeanlage nicht hinter die Maschine sondern zugänglich daneben. Wenn die mal ein Problem ahbe sollte man gut ran können. ciao Peter
|