Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Vaillant aroTHERM plus - Angaben zur Restförderhöhe der UWP
Verfasser:
Oelwechsler
Zeit: 06.05.2026 15:51:17
0
3953192
In verschiedenen Dokumenten zur aroTHERM findet man eine Grafik zur Restförderhöhe der Heizkreispumpe der verschiedenen Leistungsklassen (55/75/105/125er) - siehe Bild/Link unten.

Nun ist es so, dass meine VWL55/6 bei bspw. 1000l/h eine RFH von 495mbar (4,95m) hat - laut dieser Grafik. Und dabei steht der Satz, dass die Werte für die Außeneinheit des Heizkreises gelten.

Gehe ich in das Pumpenkennlinienfeld der verbauten WILO Para R15/7-50/iPWM, dann finde ich beim selben Durchfluss und 100% Leistung ca 670mbar, also 6,70m.

Die einzige Erklärung wäre, dass bei der aroTHERM-Angabe der Druckverlust des Wärmetauschers berücksichtigt ist (auch wenn dort steht "RFH der Heizkreispumpe"). Aber diese ca 170mbar Differenz als Druckverlust vom WT plus Verrohrung wäre doch viel zu hoch, oder?
Hat jemand eine Idee?


Bilderquellen:
Link zu Vaillant; Seite 13
Link zur WILO Para; Seite 4

Verfasser:
BoomChocoPopp
Zeit: 06.05.2026 16:40:11
0
3953207
Zitat von Oelwechsler Beitrag anzeigen
Die einzige Erklärung wäre, dass bei der aroTHERM-Angabe der Druckverlust des Wärmetauschers berücksichtigt ist (auch wenn dort steht "RFH der Heizkreispumpe").


So ist das. AG ist mit 22mm verrohrt.

Die Kurve von Vaillant ist die "Pumpenkennlinie des AG" = Wilo Pumpenkennlinie - Anlagenkennlinie des AG.

Du kannst den Druckverlust des AG entweder von der Pumpenkennlinie subtrahieren oder an die Anlagenkennlinie addieren. Im Endeffekt ist das Verhältnis bei vorhandener Linearität gleich.

Habe damals für mich die AG-Kennlinie als Pumpenkennlinie angenommen, um Anlagenkennlinien einzeichnen zu können:



Verfasser:
Oliver S.
Zeit: 06.05.2026 18:06:12
0
3953223
was sagt das dann aus? Wie hoch ich wirklich fördern kann mit der internen Pumpe des AG?
Habe mich schon immer gefragt was ich hier eigentlich Einstellen soll in der Anlage, habe mit dem Wert mal ein bisschen gespielt bis die 1200l/min nicht mehr geschafft werden, hab dann 100mbar mehr eingestellt. Wenn der Service von Vaillant im Haus war, hat er das immer auf max. gestellt, glaub 900mbar

Verfasser:
Oelwechsler
Zeit: 06.05.2026 19:12:50
1
3953235
Danke @BoomChocoPopp
Die 2. Kurve unten ist dann deine Gesamtanlagen-Druckkonstellation, mit 2 Sets von Hydraulikwiderständen. Also vermutlich einmal alle Kreise offen (rot) und einmal ein Teil abgedreht mittels ERR (orange).
Deine dort benannte Pumpe ist wirklich eine WILO Varios Pico? Oder war das die bzgl Parameter nächstliegende, von der du damals die Kennlinien hattest?

Und das obere Bild ist vermutlich deine alte Kennlinie aus fossilen Zeiten, richtig?
Die dortige rote/orange Kennlinie hast du dann aus den Vaillant-Angaben (in meinem ersten Post das linke Bild) abgeleitet. Aber wie genau? ..ist mir noch etwas unklar.

@Oliver S.
Restförderhöhe (RFH) ist eigentlich ein irreführender Begriff. Das ist der Druck, den die Pumpe aufbringt; hat nichts mit Höhe zu tun. 100mbar gleich 1m.
Am Parameter "Restförderhöhe" im Regler der Hydraulikeinheit habe ich bisher nicht gedreht, aber damit könntest du den Druck begrenzen, den die Pumpe aufbringen kann.
Mit dem max. Wert 900mbar bist du oberhalb dessen, was die eingebaute UWP in der 55/75 überhaupt schafft, dh., sie wird nicht durch den Pumpenregler begrenzt. Bei knapp 800mbar ist da schon vorher Schluss, siehe Pumpenkennlinie bei 100%.
Insbesondere im AUTO-Modus der Pumpe kannst du dann die 1200l/h-SOLL (75er) verringern, sobald der Widerstand der Hydraulik die eingestellte RFH erreicht (zB durch Schließen der ERR einzelner Heizkörper). Ansonsten powert die Pumpe immer bis zur maximalen Leistung, um die 1200l zu halten, was dann eher zu Geräuschen in den noch offenen Kreisen führen kann, weil diese dann zuviel Volumenstrom abkriegen.

Verfasser:
BoomChocoPopp
Zeit: 06.05.2026 20:42:54
0
3953246
Zitat von Oelwechsler Beitrag anzeigen
Danke @BoomChocoPopp
Die 2. Kurve unten ist dann deine Gesamtanlagen-Druckkonstellation, mit 2 Sets von Hydraulikwiderständen. Also vermutlich einmal alle Kreise offen (rot) und einmal ein Teil abgedreht mittels ERR (orange).
Deine dort benannte Pumpe ist wirklich eine WILO[...]



Oberes Bild:
Diese Pumpe habe ich für Auslegung genommen:
https://wilo.com/de/de/Katalog/de/produkte-expertise/wilo-varios-pico-stg/varios-pico-stg-15-1-7

Diese ist identisch zu Para von der Kennlinie her.

Unteres Bild:
Meine Anlagenkennlinien brauchst Du nicht zu betrachten, da ich nicht weiß, ob diese in der Graphik noch aktuell sind. Ich habe aber zwei gemischte Pumpengruppen, diese ich einzeln berechnet hatte.

Da habe ich beschrieben, wie ich die abgeglichen habe: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/270909/welche-Waermepumepe-aroTHERM-plus-VWL-55-6-oder-VWL-75-6-?highlight=49862241ed&page=2

Etwas so:
Wilo Kennlinien in Tabelle übertragen, Vaillant Punkte als Grafik auf Wilo Tabelle gelegt, optisch angepasst, einzelne Kurven tabellarisch nach Gefühl angelegt und gezeichnet, Formeln daraus berechnet, Betriebspunke berechnet, Anlagen-Kennlinien berechnet und eingezeichnet.

Verfasser:
Oelwechsler
Zeit: 06.05.2026 21:20:49
0
3953253
ah Danke! ...ich erinnere mich ;-)

Verfasser:
ajokr
Zeit: 07.05.2026 07:22:28
0
3953274
Von der Restförderhöhe des Außengeräts im Diagramm muß man natürlich noch den Druckverlust der Inneneinheit abziehen. Dazu gibt es ein Diagramm in Kapitel 9.2 der zugehörigen Installationsanleitung. Das sind dann nochmals 20kPa bei 2000 l/h Durchfluß.

Bei der Split-Variante ist natürlich beides in einem Diagramm, weil die Pumpe drinnen sitzt.

Üblicherweise stellt man bei Vaillant die Pumpenleistung mit "Konf. Gebäudep. Heiz." in % der maximalen Drehzahl ein. Weil man da aber nur Auto oder von 50% bis 100% einstellen kann, hat man mit der Restförderhöhe die Möglichkeit, auch Pumpenleistungen von weniger als 50% zu erzwingen. So hat die arotherm 55/6 in Auto 36% Pumpenleistung, die man aber nicht mit dem Parameter "Konf. Gebäudep. Heiz." erreichen kann.
Wenn man eine überdimensionierte 75/6 oder 105/6 hat, ist die Restförderhöhe dann die einzige Möglichkeit, auf geringere Durchflüsse zu kommen.

Verfasser:
BoomChocoPopp
Zeit: 07.05.2026 08:50:05
0
3953283
Ich denke mein Diagramm passt ganz gut.
Habe bei WW max. 1550l/h ab 80%, auch bei 100%.
20mbar für WW-Speicher + Verrohrung ca. 10-30mbar

Verfasser:
Oelwechsler
Zeit: 07.05.2026 16:17:18
0
3953397
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
Von der Restförderhöhe des Außengeräts im Diagramm muß man natürlich noch den Druckverlust der Inneneinheit abziehen.
Aber dieses Diagramm oben im Eröffnungsbeitrag bezieht sich laut aroTHERM-Manual nur auf die Außeneinheit. Dh gegenüber der Nur-Pumpe steht eine Differenz von 170mbar zu Buche, die dann nur durch den Wärmetauscher (Verflüssiger) und die Verrohrung in der AE erklärt werden kann.
Oder: das Diagramm verschweigt, dass für diese Werte die Pumpe nicht mit 100% Pumpenleistung fährt, sondern weniger. Was aber eher nicht der Fall sein wird.

Verfasser:
ajokr
Zeit: 07.05.2026 16:43:52
0
3953399
Als verfügbare Förderhöhe bzw Differenzdruck hast du:
+ Förderhöhe der Pumpe
- Druckverlust im Wärmetauscher
- Druckverlust Rohre außen nach innen
- Druckverlust der Inneneinheit
- Druckverlust Heizkreis
- Druckverlust Ventil
- Druckverlust Heizkörper

Die ersten beiden sind in dem Diagramm als Restförderhöhe zusammengefasst.