Zitat von vi16303  Gibt es das Teil nicht mehr im Shop? doch, wieder verfügbar
|
| | Zeit:
05.05.2026 20:46:09 |
Zitat von AH3101  Hi zusammen,
hat vielleicht jemand Erfahrung, haben die neuen Geräte das Problem auch?
Überlege mir die CU-2Z35CBE mit 2 x CS-Z25CKEW zu holen …. dieses Problem haben die neuen Geräte auch. Aber mit einigen Mitteln kann man das beheben. s. post vom 05.05.26
|
| | Zeit:
07.05.2026 17:59:45 |
Habe den Offset weiterhin auf +3, damit ich das Gerät auch mit Minimalleistung nutzen kann, funktioniert wie gesagt gut solang man den Funksensor an einer eher kühlen Stelle platziert. Auf -2 wäre das zumindest für meine Nutzung ziemlich sinnlos, da ich die Etherea ja dann nurnoch mit 350W oder mehr betreiben könnte ( was bei ca 10° Außentemperatur Overkill wäre 🤣). Ob ich den Offset bei niedrigeren Temperaturen eventuell anpassen muss wird man sehen, bis ca 4° funktioniert+3 noch gut.
|
| | Zeit:
17.05.2026 16:09:42 |
Hallo agstyles, du hast Recht. Auch ich habe den offset wieder geändert. Aktuell bei+1. Ich hatte den Wert von-2 aus der Installationsanleitung des Herstellers verwendet, der hat sich aber als falsch erwiesen. Daher aktuell bei +1. Nichts desto trotz laufen die Module bei mir perfekt und die Anlage macht nun endlich das, was sie soll: einfach mit niedriger Leistung durchlaufen ohne zu Takten. Ich frage mich nur, warum man eine Anlage erst modifizieren muss, damit sie so läuft, wie sich das jeder vorstellt.
|
| | Zeit:
17.05.2026 22:25:13 |
Das heißt - der originale Sensor wurde gegen ein ZigBee Sensor mit Modul ausgetauscht. Die ZigBee Sensor schickt vermutlich alle 10-30sec einen neuen Wert an die Pana, der nicht so sehr schwank
|
| | Zeit:
18.05.2026 08:35:40 |
Richtig. Der originale Sensor verbleibt natürlich im Gerät und übernimmt auch wieder automatisch die Funktion, falls der externe Sensor gestört sein sollte. Außerdem schwankt der der externe Sensor natürlich gar nicht, da es keinen Wärmestau gibt. Er misst eben genau die Temperatur, wo man sie im Raum auch messen möchte. Also außerhalb des Luftstroms an einer geeigneten Stelle im Raum.
|
| | Zeit:
21.05.2026 08:56:39 |
Dieser Thread ist eine wahre Goldgrube. Kurzer Abriss meiner Situation: Panasonic TZ25 (Single-Split) im Schlafzimmer eingebaut, nach kurzem Testlauf Kühlen/Heizen war klar: Regelung ist kompletter Mist. Also eingelesen und kurzerhand die Kiste mit ESPHome steuerbar gemacht. Zurzeit mache ich folgendes Programm: Eingangssignale Entität Funktion climate.esp_ac › current_temperature Ansaugtemperatur des Geräts sensor.bluht4_schlafzimmer_temperature Raumtemperatur (Referenz) input_number.ac_control_setpoint Solltemperatur sensor.ac_control_mode_climate Betriebsmodus (heat / cool / dry / fan_only / off) Alle State-Trigger sind mit 10 s Entprellung versehen. Zusätzlich läuft ein Watchdog alle 10 min, der den letzten Zustand neu bewertet. Schritt 1 – Temperaturregler (Zweipunkt mit Hysterese ±0,5 °C) Steuert input_boolean.ac_control_running (läuft / Pause): Modus Einschalten Ausschalten Heizen Raum < Sollwert − 0,5 °C Raum > Sollwert + 0,5 °C Kühlen / Dry Raum > Sollwert + 0,5 °C Raum < Sollwert − 0,5 °C Lüften immer EIN – Aus – immer AUS Schritt 2 – Sollwert-Nachführung am Gerät Das Gerät kennt nur seinen eigenen Ansaugfühler, nicht den Raumsensor. Daher wird der an das Gerät gesendete Sollwert dynamisch verschoben: Offset_dyn = clamp(off_min + Delta * gain, off_min, off_max) Parameter Heizen Kühlen Dry off_min −1,0 °C −1,0 °C wie Kühlen off_max +2,0 °C +2,0 °C wie Kühlen gain 0,5 0,5 0,5 Zusatz-Offset – – −0,5 °C Läuft (running = on) Gerätesollwert = clamp(Ansaug +/- Offset_dyn, 16, 30) (gerundet auf 0,5 °C) Pause (running = off) Heizen: Gerätesollwert = 16 °C (Minimum → Gerät pausiert) Kühlen/Dry: Gerätesollwert = 30 °C (Maximum → Gerät pausiert) (Schade, dass hier keine Formatierung funktioniert) Diese Variante ergänzt die Lösungen, welche ich bisher in diesem Thread gesehen habe, um eine dynamische Leistungsanpassung - das Gerät darf also modulieren, je nach Unterschied Raumsoll und Raumist. Wenn Bedarf an der HA-Automation besteht, kann ich sie gerne teilen.
|
| | Zeit:
29.05.2026 10:00:39 |
Ich habe nun, bei warmen Aussentemperaturen, bei meiner Etherea Z71 (7,1kw Monosplit) das Problem, dass die Anlage beim kühlen extrem taktet. Ich habe die große Anlage gewählt, da ich das ganze Haus über den Flur damit kühlen will, was prinzipiell auch wunderbar klappen würde. Stelle ich quasi die Temperatur auf 21° (Auto oder kühlen, egal) ein, dann fährt sie recht schön durch und moduliert auf round about 300-400W. Da wirds aber dann aktuell schon sehr frisch, nämlich komischerweise 20° oder weniger im Haus. Wenn ich jetzt auf 21,5° stelle, dann fängt das Takten im Minutenbereich an. Ich habe die Anlage per KNX INtesis Modul angeschlossen und sehe, dass die Indoor Unit Temperature (Airflow Temp) quasi in nahezu Echtzeit. Was mir dabei auffällt ist: Bei 21,5° idled das IG bei 20W herum, plötztlich fängt das IG zu knistern an, gleichzeititg steigt der Verbrauch auf 100W hoch bis zu 500W. Das IG medet 20° AIrflow Temp und am Ende, ohne dass überhaupt nennenswert das Gebläse des IG läuft, springt die IG Temp auf 19,5 und im nächsten Moment auf 19 oder gar 18,5 Grad. Das knistern und brummen geht dann langsam weg und der Lüfter beginnt die Kälte in den Raum zu blasen, dann geht im nächsten Moment das AG aus (Takten). Das ganze Prozedere wiederholt sich paar Minuten später, sobald der IG Temp Fühler wieder auf 20° kommt. Das takten ist das eine, aber dieses Knisten vor dem Start und das brummen macht schlafen bspw. unmöglich. Hat jemand eigentlich beim kühlen auch Probleme und welche Lösungsmöglichkeiten würde es hier geben? Mit etwas glück schaffe ich es die Kiste nämlich auf 110-150W Leistung zu fahren, aber durch dieses an / aus erreicht die Kiste die niedrige Modulation quasi nie. Über jegliche Tips wäre ich wirklichs ehr dankbar.
|
| | Zeit:
29.05.2026 10:56:26 |
unsere Etherea (3,5kW) hängt ebenfalls am höchsten Punkt im Haus (Treppenhaus) ich nutze zur Entfeuchtung immer folgende Einstellung, damit läuft die Anlage (von 2020) ohne zu Takten auf minimaler Leistung durch:
- Dry - 16°C - Quiet(!) - Lamellen auf Auto (mit fester Einstellung entstand Kondenswasser am Gehäuse)
die aufgenommene Leistung variiert dabei, je nach Außentemperatur von 150-300W und es wird sehr gut Entfeuchtet
|
| | Zeit:
29.05.2026 11:29:02 |
Zitat von psy.35i  unsere Etherea (3,5kW) hängt ebenfalls am höchsten Punkt im Haus (Treppenhaus) ich nutze zur Entfeuchtung immer folgende Einstellung, damit läuft die Anlage (von 2020) ohne zu Takten auf minimaler Leistung durch:
- Dry - 16°C - Quiet(!) - Lamellen auf Auto (mit[...] Grad ausprobiert, die Anlage läuft auf 16° auf vollgas durch, d.h. sie kühlt extrem ab (im Entfeuchten Modus). Es ist wie verhext, sobald ich im egal welchem Modus (Auto geht aber noch am besten) über 21 Grad gehe, geht die extreme Takterei los. Ab bzw. unter 21° ist alles wunderbar, aber eben zu kalt. Ist das knisten und knacken und brummen zwischen den Takten denn normal? Wenn das wenigstens nicht wäre, könnte ich mit dem Takten ja leben...
|
| | Zeit:
29.05.2026 12:22:43 |
hast du das "Quiet" vergessen? das drosselt die Leistung und maximiert die Entfeuchtung
|
| | Zeit:
29.05.2026 14:22:15 |
ne ich habs genauso gesetzt (also inkl. quiet), aber die etherea Z71 schießt gleich voll auf 1kw hoch und bleibt dann dabei, sie kühlt damit quasi extrem, sogar im Entfeuchten Modus.
Sie moduliert nur wenn die Soll-TEmp nahe an der Ist-Temp ist, da diese aber ständig extrem schwankt beim anstarten, ist das alles für die Katz :-/
Dieses Knistern und knacken bevor sie loslegt, hast du das auch? Kann irgendwas anderes mit dem Gerät nicht stimmen?
|
| | Zeit:
29.05.2026 15:18:01 |
ok, 7kW ist halt schon ein Brecher, da geht dann nicht weniger?! Zitat von flo_m  Dieses Knistern und knacken bevor sie loslegt, hast du das auch? Kann irgendwas anderes mit dem Gerät nicht stimmen? das wird evtl. an der Temperaturänderung liegen? macht unsere aber nicht
|
| | Zeit:
29.05.2026 16:54:02 |
Wenn 21° zu kalt ist; fang doch gleich höher an. Z.B. mit 23°. Und lass das Haus vorher (ausnahmsweise) vorher mal bissl aufheizen. Dann pegelt sie sich ggf. gleich auf dem richtigen Niveau ein.
7,1 kW ist aber in der Tat eine echte Ansage…
|
| | Zeit:
29.05.2026 16:56:42 |
Nur zum testen, mach mal Fenster auf kipp. Damit die Klima mehr leisten muss. Dann kommt sie vielleicht aus dem Takten raus.
|
| | Zeit:
29.05.2026 17:24:37 |
…wie wir hier leidvoll wissen, ist die Steuerung der Panasonics irgendwie Mist - aber vor Allem im Heizbetrieb. Das als Analogie nehmend, müsstest Du - gerade bei so einem Brummer - die Kühllast zum Einschalten hoch genug haben (=alles schön aufgeheizt) oder parallel erhöhen (= Fenster auf, warme Luft strömt ein). Wenn sich die Anlage dann nach etwa 30 Min eingepegelt hat, kann man die Fenster wieder vorsichtig schließen. Ist aber sicherlich viel try and error bei. Oder halt mit dem Takten leben.
|
| | Zeit:
30.05.2026 11:04:26 |
danke für die vielen Tips, aber ich glaube, ich muss damit leben. Gestern Abend hat die Z71 es geschafft, bis auf 120W herunter zu modulieren. Sobald sie aber dann mal unter einen gewissen schwellwert kommt und einmal ausschaltet, war's das, dann kriegt man sie nicht mehr dazu, jemals in diese Regionen zu kommen. Dann geht das muntere Takten los, und zwar 8-10x in der Stunde. Hoffe, das macht dem Kompressor nichts :-/ Das ewige Knarzen beim anfahren bleibt, aber es hilft ja nichts. Die Anlage ist wirklich extrem groß, ja, aber sie ist auch fürs ganze Haus gedacht. Und von der Kühlleistung schafft sie das Haus auch ganz gut auf 21° zu halten, selbst bei wirklich hochsommerlichen Temperaturen. Mit heutigem Wissen hätte ich vmtl eine etwas kleinere gewählt, ich habe mich da wirklich von den Angaben im Datenblatt (0,9kw min) im vergleich zu 0,85kw min bei der 3,5kw Anlage in die Irre führen lassen...
|
| | Zeit:
31.05.2026 08:51:59 |
In dem Thread hier wurde ein Externer Sensor vorgestellt, der das Problem lösen soll. Vielleicht ein Versucht wert. Unser Panasonic Multisplitt kann durchaus bis auf 170W runter modulieren und sehr lange halten.
|
| | Zeit:
31.05.2026 09:04:09 |
Ja, kann unsere auch - hängt aber auch von der Außentemperatur ab (beim Außengerät!!) wenn das in der knalle Sonne steht, und die app daher 40° und mehr zeigt für draußen (das ist dann ja gemeldet vom Fühler im Außengerät), dann kommt unsere nicht mehr soweit runter. Tippe mal, der Kompressor muss dann eben doch mehr arbeiten um bei den höheren Temperaturen das Kältemittel noch wieder flüssig zu bekommen.
|
| | Zeit:
31.05.2026 12:35:33 |
letztendlich ist es immer das gleiche Problem: die Anlage taktet, da der Wirkungsgrad bei den Panasonic-Anlagen sehr gut ist und die Anlage dadurch sehr oft überdimensioniert wird. Bei Wärmepumpen darf man nicht nach dem alten Handwerkerprinzip gehen - viel hilft viel. Hier mal wieder ein schönes Beispiel dafür. Als Abhilfe kann man nur raten, Fenster öffnen und Wärme reinlassen (ziemlich doof), Temperatur noch tiefer stellen (auch doof), externes Thermometer bestellen (s. post oben) bringt aber wahrscheinlich auch nichts oder AG austauschen
|
| | Zeit:
31.05.2026 12:46:15 |
Zitat von ersthelfer  letztendlich ist es immer das gleiche Problem: die Anlage taktet, da der Wirkungsgrad bei den Panasonic-Anlagen sehr gut ist und die Anlage dadurch sehr oft überdimensioniert wird. Nein, das ist nicht der Grund. Grund ist die bescheuerte Regelung, was ja mittlerweile mehrfach bewiesen wurde. Abhilfe schafft die Übernahme der Steuerung durch ein externes System.
|
| | Zeit:
01.06.2026 10:31:22 |
Mittlerweile vermute ich, dass der Handwerker bei der Inbetriebnahme der Klimaanlage die verbaute Leitungslänge nicht beachtet hat. Die Leitungslänge ist ca. 15 Meter und lt. Datenblatt ist die Anlage nur bis 10m vorgefüllt, pro weiteren Meter sollte 25g nachgefüllt werden.
Eventuell kommt daher auch das Problem mit dem knistern beim starten und dem rauschen. Und vllt stürtzt deshalb auch der Temp-Sensor beim starten der kühlung so ab.
Sobald nachgefüllt wurde, werde ich erneut berichten...
|
| | Zeit:
02.06.2026 07:36:40 |
ich hatte anfangs auch das große Problem, dass meine Anlage ständig getaktet hat. Dazu muss man sagen, dass ich die Anlage vorwiegend zum heizen nutze. Anfangs hatte ich die Soll Temp auf sparsame 21°C eingestellt. Dann fing das Takten an. Die Lösung war die Soll Temp auf 23-24°C zu stellen. Klingt paradox, aber damit ist sie ohne zu Takten sehr sparsam (als Multisplitt, dauernd um die 350W) gelaufen mit einer gemessenen Innentemperatur von 22-23°C und einer AT von um die 5°C. Das Problem lag also an einer Überdimensionierung. Erst wenn man mehr Leistung abfordert kommt sie in einen sparsamen Dauerlauf. Zusätzlich habe ich die externen Sensoren eingebaut, um die falsch gemessene Temperatur durch Temperaturstau im Inneren auszuschliessen. Kann ich nur empfehlen.
|
| | Zeit:
02.06.2026 12:55:09 |
Zitat von Lokheizer  Zitat von ersthelfer  [...] Nein, das ist nicht der Grund. Grund ist die bescheuerte Regelung, was ja mittlerweile mehrfach bewiesen wurde. Abhilfe schafft die Übernahme der Steuerung durch ein externes System. Nein, die Regelung ist nicht bescheuert, sondern falsche Temperaturwerte der Innenfühler durch Temperaturstau im Inneren führen zu falschen Ergebnissen bei der Regelung. Da hilft nur ein externer Sensor.
|
| | Zeit:
02.06.2026 13:46:23 |
Zitat von ersthelfer  Zitat von Lokheizer  [...] Nein, die Regelung ist nicht bescheuert, sondern falsche Temperaturwerte der Innenfühler durch Temperaturstau im Inneren führen zu falschen Ergebnissen bei der Regelung. Da hilft nur ein externer Sensor. Die Regelung ist schon nicht besonders gut hauptsächlich im Heizbetrieb. Da spielen sehr viele Werte mit rein die sie sehr unvorhersehbar macht. Beim Heizen wird auch fast immer mit maximaler Leistung angefahren, das ist wohl der Ölrückführung geschuldet sorgt aber auch dafür, dass man schnell ins Takten kommt. Vermutlich ist das auch ein Stück weit dem Herkunftsland geschuldet. Die Japaner bauen ganz anders und oft sind die Klimas die einzige Heizung. Laut "Hören, Sagen" können das andere Hersteller wie Daikin besser.
|