Ist bei meiner Altherma 3 R MT 10 kW auch so.
Die Raumtemperatur wird über Zeitprogramm um 3 Grad abgesenkt, um die Wärmepumpe bei höheren Außentemperaturen abzuschalten (Takten vermeiden).
Die Wärmepumpe verbraucht normal ca. 20 Watt im Stand-by.
Dann fängt sie an zu schwanken, von 20–80 Watt, also ist da irgendwas am Laufen.
Zirkulationspumpe ist aus.
Umwälzpumpen: Alle aus.
In den Einstellungen (Aktoren, Betriebsarten, Rohrleitungsplan)
steht alles auf aus.
Antwort KI:
Die Daikin Altherma 3 R MT nutzt, wie die meisten modernen
Luft-
Wasser-Wärmepumpen, eine Ölsumpfheizung (auch Kurbelgehäuseheizung genannt), um das Kältemittel im Verdichter vorzuwärmen. Dies verhindert, dass sich flüssiges Kältemittel im Öl löst, was beim Starten des Kompressors zu Schäden führen könnte.
Antwort Daikin:
dies ist ein ganz normales Verhalten des Gerätes da es im Standby also Abrufbereit stehen muss um wieder losheizen zu können.
Anmerken muss ich, dass die Wärmepumpen dieses Verhalten nur, ca. 1–3 Stunden nach dem Ende der Heizphase zeigt.
Schaltet man, in der Phase des erhöhten Standby-Verbrauchs (Schwanken zwischen 20 und 80 Watt) das Warmwasser ein, ist dieses nicht der Fall.
Das Warmwasser wird erhitzt, die Wärmepumpe schaltet ab und bis zu Anfang der nächsten Heizphase (ca. 8 Std.) läuft sie mit 20 Watt im Standby.
Auch die Außentemperatur scheint hier keine Rolle zu spielen.
StandbyGruß Maik