| | | | Zeit:
18.08.2018 10:27:54 |
Hallo zusammen, unsere KSB Hebeanlage mini compacta u7d arbeitet seit vielen Jahren problemlos. Seit ca. 2 Jahren häufen sich aber die Fälle, wo die Anlage während des Abpumpens durch eine Unwucht deutlich laut wird. Die Anlage wackelt und schüttelt sich und ist dadurch recht laut. In dem Fall pumpt sie auch nicht ab, d.h. sie läuft recht lange und erfolglos. Durch Fluten mit Frischwasser und manuellem An- und Ausschalten gibt sich das Problem dann wieder - aber nicht zuverlässig. D.h. in ca. 2 von 5 Fällen ist die Unwucht wieder da, die anderen Male funktioniert sie perfekt. Das hat nichts mit der Rückschlagsklappe zu tun, die arbeitet auch perfekt. Wir wollten die Pumpe nun mal aus dem Gehäuse herausnehmen. Nach lösen der 6 Innensechskantschrauben bewegt sich diese aber keinen Millimeter. Selbst wohldosierte Schläge mit einem Gummihammer oder andere "sanfte" Gewalt haben nicht gereicht, dass wir sie herausheben konnten um der Unwucht mal auf den Grund zu gehen. Nun meine Fragen:Hat sich da etwas verfangen, was die Unwucht hervorruft? Aber: Warum läuft sie dann ab und zu perfekt? Kennt jemand so einen Fall? Wie bekomme ich die Pumpe aus dem Gehäuse um mal nachzusehen, ohne etwas kaputt zu machen? Kann es sein, dass sie festgerostet ist? Noch kein kurzer Hinweis: Die Anlage sieht von außen aus wie neu, steht absolut trocken. Kein Rost, kein Dreck, auch von innen - so weit man sehen kann durch die Revisionsöffnung, ist sie noch sehr gut... Vielen Dank schon mal!
|
| | Zeit:
18.08.2018 10:31:20 |
Ich würde mal einen Kundendienst machen lassen. Hebeanlagen sind ja auch Wartungspflichtig. Ich schätze das hat diese Anlage noch nie gesehen.
|
| | Zeit:
22.08.2018 08:07:12 |
ok, so weit, so gut, aber: Was macht der Kundendienst? Der schaut sich die Anlage an, prüft, ob der Schwimmer funktioniert / der Warnton ertönt und ob die Pumpe läuft, die Rückschlagklappe funktioniert und alles sauber / dicht ist. Aber: Wie öffnet der Fachmann die Anlage? Wenn ich mir die Bilder im Netz anschaue, dann sind alle Pumpen mit den 6 Innensechskantschrauben vom Gehäuse getrennt worden. Eben das möchte ich auch. Sie bewegt sich aber keinen Millimeter. Da wird doch kein Gewinde drin sein, dass man sie nach dem Aufschrauben herausdrehen muss??
|
| | Zeit:
22.08.2018 09:45:15 |
Moin Jürgen, sitzt die Pumpe mit den 6 Befestigungsschrauben nicht zusätzlich auf einer Platte, die mit 10 Schrauben auf dem Behälter befestigt ist? Diese (ältere) Version kenn ich noch. Die Platte lösen und mit Pumpe entnehmen. Evtl. hat sich tatsächlich etwas in der Hydraulik festgesetzt. Gern passierte dies auch mit Fasern zwischen Kanalrad und Dichtung. Die compacta u7d gab`s aber auch in einer anderen Ausführung mit Schneidwerk. Aber ein guter Kundendienst demontiert sehr wohl die Hydraulik und macht alles wieder gängig. Evtl. müssen ja auch bei der wiedermontage neue Dichtungen verwendet werden. Beste Grüße...
|
| | Zeit:
24.08.2018 08:31:58 |
Hallo, danke für die Antwort, aber: auch diese 10 Schrauben haben wir gelöst - auch diese "Wanne" sitzt bolzenfest - leider... Das Plastik der Wanne ist auch nicht so dick, so dass man irgendwie hebeln könnte... Gibt es da noch einen Trick? Danke!
|
| | Zeit:
24.08.2018 11:53:55 |
Hallo, wenn alle Schrauben raus sind, halten (dichten) eigentlich nur noch 2 O-Ringe das Gussteil im Behälter. Sanftes Hebeln an mehreren Stellen sollte eigentlich zum Erfolg führen. Es sei denn, es hat sich tatsächlich ein Lappen, o.ä. in das Kanalrad gesetzt und hängt halb im Saugmund des Behälters. Allerdings hat KSB die Anlagen damals als Verstopfungssicher angepriesen..... Weiterhin gutes Gelingen. Gruß
|
| | Zeit:
24.01.2021 21:46:03 |
So, Problem gelöst. Falls es jemand interessiert: Gut spülen. Sehr gut. Dann riecht auch nichts. Habe ich auch nicht geglaubt, ist aber so. Alle Schrauben von der Pumpenhalterung raus und dann mal laufen lassen. Vorsicht: Keine elektrischen Geräte oder Stecker in der Nähe haben, da der Wasserdruck die Pumpe aushebelt. Klemmen tun die beiden O-Ringe. Der Wasserdruck löst das. Aber man steht dann eben auch im Wasser! So, was war das Problem? Die Pumpe ist etwas zu früh gestartet, damit war zu wenig Flüssigkeit drin und das Pumpenförderrad hat sich nur gedreht, konnte aber die Flüssigkeit nicht nach oben befördern... Abhilfe: Entweder den Schwimmer mal putzen (bei uns hing kaltes Fett dran, welches dem Schwimmer offenbar Auftrieb gab, so dass er zu hoch schwamm und zu früh auslöste) oder den Schwimmer etwas nach unten biegen. Mit Maß und Vorsichtig. Gutes Gelingen!
|
| | Zeit:
06.06.2026 18:56:08 |
Heute blockiert unsere Fäkalienhiebepumpe Mini Compacta U7. Ich habe schon festgestellt, daß Schwimmer, Stromversorgung und anderes in Ordnung ist. Wenn der Pumpenmotor Strom kriegt, dann summt er, Offenbar ist sie unten verstopft, aber läßt sich nach Lösen der 6 Innensechskantschrauben nicht herausziehen. Ich habe mir die Explosionsabbildung angesehen, und glaube, daß man oben die Schraube 903-1 öffnen könnte, und möglicherweise mit einem Rohrschlüssel den Rotor der Pumpe wieder gängig machen kann. Aber ich möchte nix kaputtmachen, deshalb meine Frage: Ist die gelbe Sechskantschraube 903-1 tatsächlich nur eine Inspektionsöffnung, und kann man durch sie mit einem 6Kant-Rohrschlüssel den Rotor hin und her drehen? Danke für eine Antwort
|