| | | | Zeit:
11.06.2026 10:10:46 |
Guten Morgen, Ich kämpfe gerade mit folgender Problemstellung. Wir bekommen ein 7 Grad Pultdach, belegt mit Isopaneelen. Auf die Isopaneele/Sandwichelemene kommt nun in Gänze eine PV Anlage. Wir müssen einen Entlüftungsstrang der Abwasserleitung irgendwie aus dem Dach oder eigentlich besser, aus der Außenwand hinaus bekommen. Ich habe bisher noch keine Möglichkiet entdecken können, die Belüftung unterhalb der PV Anlage heraus zu führen. Ich müsste nach meinem Kenntnisstand immer ein Modul fehlen lassen und dort entsprechend aus dem Dach heraus gehen. Das wollen wir eigentlich aus optischen Gründen nicht. Gibt es dort noch andere Möglichkeiten? Es wird ein Rohr DN 100 werden. Noch haben wir alle Möglichkeiten die Leitung zu führen und zu verlegen. Wenn dort jemand Erfahrungen hat, würden wir uns sehr über technische Lösungsvorschläge freuen. Wenn es nicht anders als oben beschrieben gehen sollte, dann wer das halt so. Grüße
|
| | Zeit:
11.06.2026 11:12:53 |
Zunächst - warum 110? 90 reicht meist aus. "unter den Paneelen" ist ein Nogo, genauso eine Wandmündung. Mehr kann man aus der Ferne kaum sagen - die Lösung muß vor Ort gefunden werden.
|
| | Zeit:
11.06.2026 11:28:51 |
Zitat von Tuwok71  Wir müssen einen Entlüftungsstrang der Abwasserleitung[...] Dazu gab es z.B. hier schon einmal einen Thread. Flachentlüfter werden hier vorgestellt, daraus zwei Zitate: "... kann einen neuen Flachlüfter verwenden. Der widerspricht allerdings der DIN 1986-100 und muss daher einzelvertraglich vereinbart werden ..." und "... Vertraglich festhalten ... Glas-Glas-Module wählen ..." Hier gibt es wohl so etwas zu kaufen. Also wohl eigenes Risiko bei verfügbaren technischen Lösungen.
|
| | Zeit:
11.06.2026 11:53:35 |
wir haben einfach einen Rohrbelüfter (Ventil) Endet im Kaltdach, also überhaupt keine Entlüftung über Dach. funktioniert seit Bau 2020 einwandfrei, irgendwie mussten die 92 Module ja passen damals ;) ist aber technikfreundlich geplant, sprich: es gibt nur eine senkrechte Abwasserleitung im Haus
|
| | Zeit:
11.06.2026 13:14:53 |
Zitat von psy.35i  wir haben einfach einen Rohrbelüfter (Ventil) Endet im Kaltdach, also überhaupt keine Entlüftung über Dach. funktioniert seit Bau 2020 einwandfrei, irgendwie mussten die 92 Module ja passen damals ;) ist aber technikfreundlich geplant, sprich: es gibt nur eine senkrechte Abwasserleitung[...] Wir haben leider keinen Kaltdachbereich. Auch sonst keinen ungenutzten Bereich im DG.
|
| | Zeit:
11.06.2026 13:16:38 |
Zitat von muscheid  Zunächst - warum 110? 90 reicht meist aus. "unter den Paneelen" ist ein Nogo, genauso eine Wandmündung. Mehr kann man aus der Ferne kaum sagen - die Lösung muß vor Ort gefunden werden. 110 er kommt halt als Steigestrang an. Kann aber Problemlos noch reduziert werden. Die Entlüftung soll nicht unter den Paneelen raus kommen sondern zwischen Paneel und PV Anlage in der Sicke des Isopaneels. Habe da aber noch keine Haube gefunden, die von der Höhe dort hinpassen würde.
|
| | Zeit:
11.06.2026 21:07:26 |
Zitat von muscheid  Nogo, genauso eine Wandmündung. Blöde Frage aus Interesse. Warum wäre Wandmündung knapp unterm Dach ein Nogo?
|
| | Zeit:
11.06.2026 23:13:14 |
Geba hätte ganz pfiffige Lösungen, um unter einem Modul rauszukommen. Bei allen Varianten weiß ich aber nicht, wie gut das dauerhaft für die Module ist. Optional eine zusätzliche Rohrbelüftung vorsehen (wo / wie auch immer). Normativ braucht es die Be- UND Entlüftung über Dach. Für das Haus allein reicht die Belüftung. Die Entlüftung braucht es eher bei Hochdruckreinigung der städtischen Entwässerung. Sonst könnte es auch mal aus dem WC rausblubern. Könnte ... aber noch nie erlebt.
|
| | Zeit:
12.06.2026 06:34:52 |
Hallo aus dem Entlüftungsrohr kommt mehr oder weniger Luft raus. Diese Luft ist ziemlich Wasserdampfgesättigt. Bei einer Wandausführung, kondensiert ein Teil das Wassers am Außlass. Ist das Rohr mit Gefälle zum Haus (Steigung nach Außen) verlegt läuft ein Teil zurück ins Rohr und ein Teil am Rohr außen zurück an die Wand. Wenn die Entlüftung mit Gefälle nach außen verlegt ist tropft das Tauwasser ab. Allerdings wird nicht das komplette Wasser kondensieren, so dass eine " Dampf"-Wolke nach oben steigt. Und diese kann sich an der Wand oder dem Dachvorsprung anlegen und zu Schäden führen. ciao Peter
|
| | Zeit:
12.06.2026 08:08:38 |
Die Norm fordert eben aus gutem Grund die Entlüftung über Dach. Abgesehen davon sind die austretenden Gase tlw agressiv.
|
| | Zeit:
12.06.2026 18:42:50 |
Servus psy35i, die nicht über Dach geführte Leitung macht meistens erst in 15 bis 20 Jahren Ärger. Dafür durchaus massiv. "Sifons gluckern, Geruch, Wasser läuft nicht ab...." Das gibt eine sehr aufwändige Fehlersuche und durchaus auch Schmutz, wenn man Leitungen spülen muß und Reinigungsöffnungen nicht vorhanden oder zugebaut sind. Die Funktionen einer Kanal-Be-und Ent-Lüftung über Dach sind folgende: 1. Abbauen von Unterdruck, damit es die Sifons nicht leer saugt. Das kann sogar dein Belüftungsventil. Aber sonst nix. 2. Abbauen von Überdruck: Da wo Wasser rein läuft, muß Luft raus. Wenn die nicht raus kann, bleibt das Wasser stehen und Schmutz setzt sich ab. Im Laufe der Zeit wachsen die Rohre zu. 3. Kaminwirkung: Wenn doch mal ein Sifon austrocknet, soll die Luft durch die Kaminwirkung hineingezogen werden, damit es nicht rausstinkt. Für den Beitragsersteller: Schau daß du dieses Kanalbe-und Entlüftung rigendwie über Dach bringst. Reduzieren ist zwar nicht der Norm entsprechend, funktioniert aber besser wie gar nix. Also vielleicht findet sich noch ein Weg für dfa Rohr zwischen den Sparren, oder wenn man Konterlattung und Lattung in dem Bereich heraus nimmt. auch das Ding durch die Außenwand funktioniert hydraulisch, macht aber evtl. deine Sparren vom Schwitzwasser naß oder es stinkt beim nächsten Fenster wieder hinein. Viel Glück!
|
| | Zeit:
12.06.2026 18:58:33 |
Zitat von muscheid  "unter den Paneelen" ist ein Nogo.
magst Du erklären warum? Ich habe die Entlüfterhaube abgesägt, PV darüber Wir mussten wegen eines Umbaus 5 Jahre später ein paar PV-Panele abnehmen Am Panel über der Entlüftung absolut nichts sichtbar Es handelt sich hier noch um ältere Glas-Folie-Panele - die neuen sind fast nur noch Glas-Glas
|
| | Zeit:
24.06.2026 08:31:41 |
Nimm ein Dummy-Modul. Da kannst du auch deine Kanalbelüftung durchführen
|
| | Zeit:
06.07.2026 14:17:42 |
Wenn es ein Regenfallrohr gibt: Mach im Erdreich eine Umlüftung von Schmutzwasser auf Regenwasser. Im Haus bei allen Schmutzwasserfalleitungen Rohrbelüfter einsetzen. Nicht 100% normgerecht aber funktioniert.
|
| | Zeit:
06.07.2026 14:57:02 |
Ich kenne einen PV Bauer der baut unter den Modulen Küchenabluftkanal da rauf und führt es nach oben zwischen die Module. Ich würde sowas wegen Frost zwar nicht bauen aber er sagt das ganze noch nie Probleme. Probleme wurden genannt. - Es können explosionsfähige Gase austreten. Es ist eine Art Ex Schutz einzuhalten zu Abgassystemen. Ein PV Modul ist nicht EX Geschützt. Aber ob das ein Grund wäre hier Abstand zu wahren wurde wegen fehlender Schäden noch nie gerichtlich geklärt. (Imho) - Es kann zum einfrieren kommen von Kanalgasen. Man sieht es in tiefen Wintern öfters mal wie so ein Entlüfterstein zu gewaschen ist und voller Eiszapfen blüht. - Es kann dort raus Tropfen. Um die Entlüftung herum muss alles Wasserunempfindlicj sein. Auch gegen ggf etwas aggressiver Stoffe die aus dem Kanal entweichen. - Der Kanalhausanschluss muss mach DIN nicht umsonst so ausgeführt werden. Eben weil der Kanal ganz normal Ein- und Ausatmen muss benötigt man in jedem Haus eine immer offenen Entlüftung mit ausreichender DN. Es wurden alle Hinweise gegeben. Rest.muss vor Ort entschieden werden von dem Verantwprtlichen Gewerk. Und in der heutigen Zeit ist gegenüber einem Laien immer schwierig entgegen der DIN zu bauen. Denn im Zweifel kann sogar ein Nacheigentümer den Erbauer noch belangen selbst wenn der es schriftlich hat. 😉 Grüße
|
| | Zeit:
06.07.2026 16:50:06 |
Ich hab 1999 zwei Fallstränge ungefähr 0,5m unter der Dachhaut durch die Wand nach Außen geführt. Bis heute keine Probleme, keine Gerüche, kein Tauwasser, einfach nichts.
|
| | Zeit:
06.07.2026 18:09:57 |
Ich habe seit 19 Jahren eine Badentlüftung unter meinem Paneel, und bis jetzt keine Probleme. Egal ob Wannenabfluss oder WC-Abfluss, es zieht kein sichtbarer Dampf unter dem Paneel empor.
|