| | | | Zeit:
11.06.2026 09:09:52 |
Hallo an alle, ich habe seit letztem Jahr eine LG Therma V 14 KW und den Winter ohne Pufferspeicher betrieben. Außer sehr hohen Stromverbrauch , ca 10000 KW für ein 290 qm Haus mit 90 qm Fußbodenheizung und 200 qm alten Heizkörper lief die ohne Fehler CH 14 bei geöffneten Thermostaten. Das Problem ist, dass ich im 2. Stock eine Fußbodenheizung von 90 qm habe und die Steigleitung mit 26 mm Kunststoff Alu Verbundrohr zu wenig Heizwasser nach oben bringt und es nicht warm genug wurde bzw. ich die Vorlauf Temperatur erhöhen musste. Ich habe jetzt eine stärkere Pumpe und komme auf ca. 3 Liter Durchfluss pro Heizkreis in der Hoffnung dass es damit bei niedriger Vorlauftemperatur warm genug wird. Mein Heizungsbauer alter Schule, der sich nicht wirklich mit Wärmepumpen beschäftigt hat, empfiehlt einen Pufferspeicher mit 500 Liter einzubauen, da die Pumpen gegeneinander arbeiten bzw. die starke Fußboden Pumpe die WP Pumpe anschiebt und bei hydraulischer Entkoppelung die WP entspannter durchläuft, wobei Tackten nicht das Problem war. Ich habe versucht den Pufferspeicher weg zu lassen wegen Durchmischung und Wärmeverlusten, denke jetzt aber ein Versuch ist es wert. Nun wäre es schön wenn ich einige Empfehlungen bekommen könnte, welche Pufferspeicher effizient sind, Sinn machen und auch wie in die Hydraulik einbinden. Ich denke einfach klassisch parallel? Ich bin für alle Vorschläge offen zur Optimierung. Vielen Dank
|
| | Zeit:
11.06.2026 16:53:57 |
Hast du neben der Pumpe in der Ausseneinheit weitere Pumpen verbaut? Stell doch bitte mal Dein Hydraulikschema ein. 10000 kWh Strom bei 290 qm scheint mir sehr viel zu sein. Da liegt noch was anderes im Argen.
|
| | Zeit:
12.06.2026 15:38:52 |
| |
| | Zeit:
12.06.2026 15:42:20 |
Muss das Wasser wirklich immer durch die Gastherme?
|
| | Zeit:
12.06.2026 16:16:55 |
kann natürlich noch ein 3 Wege Ventil machen, dann ist auch besserer Durchfluss. Aber glaube das reißt es auch nicht raus....
|
| | Zeit:
12.06.2026 17:04:05 |
Ist ja deine Anlage. Aber 10000 kWh elektrisch, da muss was passieren. Wie hoch hast du denn die VL gedreht das da so viel Strom durch ging? Warum hast du nicht mit der Gastherme geheizt wenn die ja noch vorhanden ist? Macht irgendwie wenig Sinn. Meine Gasheizung kommt jetzt weg, war seit der WP Installation nur noch an wenn der Schornsteinfeger zu messen da war.
|
| | Zeit:
12.06.2026 18:03:18 |
Mal ehrlich, hat die Hydraulik der Heizi gebaut oder ist das DIY? Auf welchen Modus ist denn die Durchflussregelung in der Therma gestellt? Und auf welchen Modus die anderen Pumpen? Wenn die alle auf Auto stehen kann das nicht klappen, da hat der Heizi schon recht. Und es kann sein, dass das 3W Ventil undicht ist, bzw. aufgedrückt wird, wenn die Therma Pumpe sehr viel fördert und zwei anderen Pumpen wenig. Das Wasser muss ja irgendwo hin. Andersrum ebenso. Wenn die Therma zu wenig liefert, da zB Automode in der Durchflussregelung, dann kannst du die stärkste Pumpe der Welt für deine FBH einbauen, da kommt dann halt trotzdem nix. Und darf ich vorsichtig fragen, ob in der Gastherme nicht auch ne Pumpe in Reihe verbaut ist?
|
| | Zeit:
12.06.2026 21:02:00 |
Der Vl war auf 45 Grad. Die Pumpen auf manuell maximaler Durchflusd. Es ist für jeden Heizkreis eine Pumpe und noch eine Speichergefüllpumpe für Trinkwasser. Wp Durchfluss steht auf Automatik. Ist nicht DIY hat Heizi gebaut. Und ich habe Wochen im Heizungsraum verbracht um Pumpen richtig einzustellen und die Steuerung der WP und den Durchfluss zu beobachten.... Warmwasser hab ich dann nur noch über die Gastherme geheizt.
|
| | Zeit:
12.06.2026 21:55:19 |
Zitat von RainerBB  Der Heizungsbauer ist alte Schule, hat mir alles im Haus seit 18 Jahren gemach. Ist jetzt nicht Der WP Spezialisr[...] |
| | Zeit:
12.06.2026 22:29:19 |
Also ein Amish der keine Ahnung hat
|
| | Zeit:
13.06.2026 10:36:18 |
Muss da jetzt die Wärmepumpe das Wasser durch die stromlos geschaltete Pumpe der Gastherme schieben? Eine Auswertung was mit dem vielen Strom passiert ist wäre auch wichtig. Gibt die Anlage irgendwie Statistiken aus?
|
| | Zeit:
14.06.2026 11:56:19 |
Hab einen Shelly an den Anschlüssen der Wärmepumpe 9000 Kwh. Die WP zeigt halt die Heizleistung 30000kwh in 1 Jahr. Gasverbrauch war im Jahr zuvor 40000 Kwh 3 Wege Ventil als Bypass vor die Gastherme? meine Vermutung ist halt dass ich die WP mit niedrigerer Vorlauftemperatur laufen lassen kann wenn in der Fußbodenheizung mehr Durchfluss ist und damit die Räume mit niedrigerer Temperatur warm genug werden..... Ich hatte von der Verbraucherzentrale so einen WP Check gemacht, da wurden paar Tage VL und Rl gemessen und alles begutachtet. Der meinte alles Ok, auch der Verbrauch bei 300qm oke. Haus ist Bj 1950, 30er Ziegel, 20 cm Dämmung auch Kelleraussenwände 20 cm Dämmung, Dach komplett neu mit Dämmung, Fenster alle doppelt verglast
|
| | Zeit:
14.06.2026 12:07:45 |
Die Gastherme ist Vitocrossal 300 ohne interne Umwälzpumpe. ... Aber schon klar dass das Wasser durch den Gaskessel gedrückt werden muss und dadurch Strömungsverluste entstehen.
|