Hallo!

Wir haben ein 18 Jahre altes Heizungssystem mit 3 Bodenheizungskreisen (Kunststoff) und 4 konventionellen Heizkreisen.

Uns plagen Korrosion und Ablagerungen und zur Sanierung schlagen uns 3 Installateure nun den Einbau von Plattenwärmetauscher vor und 1 Installateur möchte "Rohrbündel-Wärmetauscher" von KME Schmöle einbauen.

Ich bin unsicher:

1) Ist ein Rohrbündel-Tauscher genauso gut wie Plattenwärmetauscher (denn dann würde die Bauform in der Tat für ihn sprechen!)
2) Gibt es sonst techn. Gründe pro/contra Rohrbündel-Tauscher?
3)Spricht technisch etwas dagegen, in alle Kreise sicherheitshalber das größte Modell einzubauen (da Wassermenge/Wärmemenge nicht genau bekannt). Bei techn. Unbedenklichkeit würden wir uns das "gönnen".


Danke für fachlichen Rat und Unterstützung!!!


Verfasser:
Uwe
Zeit: 12.01.2004 20:11:58
0
43077
Hallo,

meine Erfahrungen sind durchaus positiv. Dieser Rohrbündelwärmetauscher wurde auch von Brötje vertrieben. Wir haben mehrere Anlagen(ca. 30 Stück) mit diesem WT umgestellt, immer in der größten
Ausführung, da kein Preisunterschied. In fast allen Fällen war der Einbau wesentlich leichter als bei den Plattenwärmetauschern.
Allerdings haben wir auch immer die Leitungen gespült!
Grüße
Uwe

Verfasser:
C. Brenner
Zeit: 12.01.2004 21:20:05
0
43078
Hallo.

Was die thermische Leistung der Tauscher betrifft, sind Plattentauscher i.d.R. etwas besser und gleichmäßiger.
Auch der Platzbedarf ist bei gleicher Leistung etwas geringer; Das ist aber eher geringfügig. Wenn es baulich besser passt, spricht nichts gegen einen Rohrbündeltauscher.

Was ich noch nicht verstanden habe: Ihr wollt für jeden Kreis einen eigenen Tauscher vorsehen? Oder doch noch vor dem Verteiler einen Systemtrennung machen?

Meistens, aber nicht immer, doch hier wahrscheinlich schon: je größer, desto besser.

Grüße, C. Brenner www.Celsius-compile.de

Verfasser:
Peter Götz
Zeit: 13.01.2004 08:13:56
0
43079
Hallo
Rohrbuendeltauscher sind leichter zu reinigen, verschlammen nicht so schnell und haben weniger wasserseitigen Widerstand - aber sind teurer.
Wenn sich die Differenz in Grenzen haelt wuerde ich den Rohrbuendeltauscher waehlen.
Gruss Peter Goetz

Aktuelle Forenbeiträge
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Hochleistungsfähige, intelligente Systeme und Produkte für Bad und Sanitär
Environmental & Energy Solutions
Die ganze Heizung aus einer Hand
Website-Statistik