Hallo,
ich habe da ein Problem mit der Mischerauslegung bei meiner Heizung:
Folgende Hardware ist vorhanden:
Kessel Rapido 23 KW
geregelter Mischerkreis für
Radiatoren (Centra 4-Wege Mischer DN32)für 1. & 2. Etage (vorhanden)
am Kesselkreis soll eine
Fußbodenheizung angeschlossen werden. Die
Systemtrennung soll über eine
Wärmetauscherpumpe ( Laing FP10000, 15 KW, vorhanden)erfolgen. Die Mischersteuerung erfolgt ebenfalls wie beim Radiatorkreis aussentemperaturabhängig.Eine BW-Ladepunpe mit
Vorrangschaltung ist im Kesselkreis vorhanden.Die
Wärmebedarfberechnung für die neue FB ergab 10 KW.
Für die Installation habe ich bei verschiedenen Heizungsbauern Vorschläge eingeholt.
Folgendes ist dabei heraugekommen:
1. 4 Wege DN 32 raus, 4 Wege 25 rein. FB-Mischer 3- Wege DN 20 rein
2. 4 Wege DN 32 raus,3 Wege 25 rein. FB-Mischer 4 Wege DN 25 rein
3. 4 Wege DN 32 lassen, FB-Mischung über Ventil und Stellmotor mit oder ohne
Bypass.
Vorlauffühler für FB-Mischerregelung jeweils am Vorlauf des Sekundärkreises direkt hinter Wärmetauscher.
Ich könnte da noch weitere Varianten aufzählen, doch das wäre nur ein weiterer Mix des oben schon aufgeführten. Die Preise für diese Installationen waren fast alle gleich (+- 150 Euro).
Was ist denn nun die optimale Lösung.
Danke fürs Kümmern