Hallo zusammen,
Gestern hatten wir bei voller
Sonneneinstrahlung einen Stromausfall von knapp 2 Stunden :(
Dabei ist unsere Solaranlage mangels Umwälzung natürlich abgekocht,
Dampfbildung im Kollektor.
So weit, so gut. Nachdem der Strom wieder da war haben wir den Kollektor mit Decken teilweise beschattet, bis die Zirkulation wieder in Gang kam.
Seitdem haben wir ein wenig
Luft in der Anlage, hörbar an der
Pumpe, sichtbar an leicht 'zappelnder' Druckanzeige.
Die Anlage, die sonst einwandfrei funktioniert, ist ein Vitosol 200 Röhrenkollektor 6 m², 2 Jahre alt, MAG ca 30 Liter, Anlagendruck 2 Bar,
Statische Höhe knapp 7 meter.
Entlüfter sind keine montiert, da es laut Installateur damit nur Probleme geben würde.
Wo kommt denn diese
Luft eigentlich her? Sollte sich der Dampf nicht wieder vollständig in
Wasser verwandeln oder gast die Flüssigkeit (Tycofor) irgendwie aus ?
Mein Installateur weiß es auch nicht, meinte nur, 'das ist halt so' ???
Ich würde es aber gerne wissen ;-)
Bitte gebt uns eine Erklärung
Gruß FamKa