n'Abend,
sofern es Ihnen möglich ist, klemmen Sie mal die
Pumpe ab und prüfen, ob die
Geräusche nach wie vor vorhanden sind.
Die Heizung müsste auch auf Schwerkraft arbeiten, das heist mit natürlichem Auftrieb, sofern keine
Schwerkraftbremse eingebaut wurde.
Ich unterstelle mal das das nicht erfolgt, genausowenig, wie der hydraulische
Abgleich der Anlage erfolgte, was jedoch erforderlich und vorgeschrieben ist.
Eventuell haben Sie auch ein
Überströmventil (Kurzschlußstrecke zwischen Vorlauf und Rücklauf, einstellbar) welches einreguliert werden muß.
In der Regel sind auch die Pumpe viel zu groß, ergo können Strömungsgeräusche nicht ausgeschlossen werden.
selbst auf Stufe I.
Zur Berechnung der Pumpenleistung hilft nachfolgendes:
Pumpenberechnung ALTBAU
Qspez(spezifischer
Wärmestrom in w/qm Formel
freistehende Gebäude mit Vspez= Q spez [l/(h x qm)]
mehr als 2 Wohnungen 1.163 x Delta V
0,10kw/qm = 100Watt/qm
Legende:
Bei gleichzeitigem Kessel- V spez= spezifischer Volumenstrom der
tausch mehr als 2 Wohng. Pumpe in [l/(h x qm)]
0,07kw/qm = 70Watt/qm
Q spez= spezifischer Wärmestrom im
Gebäude mit maximal W/qm
2 Wohnungen 100Watt/qm := 70W/qm inMehrfamilienhäusern
:= 100W/qm in freistehenden
Bei herkömmlicher Vorlauf/Rücklauf Ein-und Zweifamilienhäusern
spreizung von 20
Kelvin V spez 70W/qm
1.163W x h(kg x K) x 20 k
hier wird nichts berechnet weil Vorgabe> V spez = 3,01 l/(h x qm)
hier qm
Wohnfläche eingeben> 270 qm 0,81 qbm/h
V spez 100W/qm
1.163W x h(kg x K) x 20 k
hier wird nichts berechnet weil Vorgabe> V spez = 4,30 l/(h x qm)
hier qm Wohnfläche eingeben> 270 qm 1,16 qbm/h
Förderhöhe R x l x ZF
Im Albau nur schätzbar: Deltap= 10.000
längster Weg zum enferntesten Heiz-
körper (Länge+Breite+Höhe des Gebäudes)
mal 2 wg. Vor+Rücklauf. Widerstandswerte
alter Häuser (100 - 150Pa/m Erfahrungswert) DeltaP= 25740 2,574
Einzelwiderstandswerte können ebenfalls 10000 mtr/Förderh.
nicht erfasst werden und werden deshalb als
Faktor multipliziert.
Formstücke und Armaturen 30% > ZF1= 1,3
Thermostatventile 70% > ZF2= 1,7
Mischer 20% > ZF3=1,2
R=Rohrreibungswiderstand in Pa/m z.B: 130 Pa/m
l= max. Leitungslänge (VL+RL) in m 66 m
ZF= Zuschlagsfaktor (ZF1+ZF2+ZF3) 3
in die roten Felder können die ermittelten Werte direkt eingebeben werden, die Berechnung
findet dann weiter oben sofort statt.
Sorry, die Formel resp. das Berechnungsprogramm funktioniert nur in Exel.
Wenn Sie wollen maile ich Ihnen diese zu.
Aber, fragen Sie doch mal den, der Ihre Anlage erstellt hat, der wäre dafür der Ansprechpartner, nach neuem Verbraucherrecht haben Sie 2 Jahre
Gewährleistung.
mfg
Barthel