Hallo an den Absender,
mehrere Dinge fallen mir zu diesem Thema ein,
1) Ist der Vor- und Rücklauf richtig angeschlossen?
Wenn das
Thermostatventil von der falschen Seite
angeströmt wird, kann es zu Klopfen kommen.
Da das Ventil von der Ausgangsseite angeströmt wird.
2) Wenn der Heizkörper nur halb warm wird, so kann dies
ja ohne weiteres in Ordnung sein. Hat der Raum ent-
sprechend der Einstellung am Ventil die
Temperatur erreicht, so zeigt dies ja nur die richtige
Funktion an. Das Ventil ist dann entsprechend nur
noch einen Bruchteil des Gesamthubes geöffnet. Somit
reicht dann der geringe Volumenstrom auch nur noch
dazu aus, den oberen Teil des Heizkörpers zu erwär- men.
3) Wie sieht es mit dem hydraulichen
Abgleich aus.
Sind die Ventile oder die HK-
Verschraubungen ein-
reguliert worden. Was mich stutzig macht ist, daß
es der Heizkörper ist, der zur Heizungspumpe den
kürzesten Abstand hat.
Die einfachste Funktionsprüfung wäre, Thermostatkopf
entfernen, und schauen ob der Heizkörper dann kpl.
warm wird. (Nach Überprüfung Punkt 1)
4) Wie sieht es mit der
Pumpe aus? Ist es eine stati- sche oder eine elektronische Pumpe. Steht der Volu-
menstrom an,der erforderlich ist.
Gibt es ein Differenzdruckventil. Ist dies zu
niedrig einreguliert, sodaß der
Bypass zu früh
offen steht?
Wenn dir dies alles nicht weiterhilft, so Maile weitere
Fakten. Gerne helfen wir Dir weiter.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und Behebung,
mfG
Rolf Görißen