Was denn das fürn Haus....das sind ja fast 70 Watt /m²....für nen Neubau nach EnEV fast nicht möglich in nem Wohnzimmer ausser es ist ein Glaspalast....dann gibts eh Ärger.
Leistungsdaten FBH bei mittlerer Heizwassertemperatur von 30 Grad (entsprcht ~ etwa 35 Grad max. Vorlauf) und 20 Grad Raumtemperatur, Verlegeraster 10 cm...(Tabellenwerte hier System Unicor)
Oberbodenbelag R-Wert 0,00 Keramik ...66,8 Watt/m², 26,2 Grad Oberbodentemp.
Oberbodenbelag R-Wert 0,05
Parkett, Kunstfaser ...49,0 Watt/m², 24,7 Grad Oberbodentemp.
Oberbodenbelag R-Wert 0,10
Teppichboden/dickes Parkett ...38,9 Watt/m², 23,8 Grad Oberbodentemp. <--- das ist der *Normwert*, wenn keine Oberbodenbeläge festgelegt wurden.
Oberbodenbelag R-Wert 0,15 dicker Teppich, Velour, Holzdielen ...32,2 Watt/m², 23,2 Grad Oberbodentemp.
Was die FBH Leistungsdaten angeht scheint die Berechnung einigermasen zu passen. Was den
Wärmebedarf angeht hab ich so meine Zweifel...
Verlegeabstände unter 10 cm sind beim Verlegen nicht unbedingt eine Freude...5 cm Raster ist ein übel...aber bei 35 Grad max. Vorlauf nicht zu vermeiden.
Gruß
Achim Kaiser