| | | | Zeit:
04.06.2011 23:07:45 |
@Olli2 Hallo, also unser PelletTop hat eine Auskleidung aus Schamotte in der Brennkammer, die UNTER dem Brennrost liegt. Oberhalb des Rostes ist kein Schamott verbaut (deswegen Sturzbrandtechnik). Ob die Sturzbrandtechnik was taugt?? Ich bin der Meinung ja, sie war einer der Gründe für den Kauf des Kessels, aber es gibt mit Sicherheit auch gute Gründe die für andere Techniken sprechen. Der Einlegerost ist auf jeden Fall ein Verschleißteil, bei uns hält er ca 8t Pellets aus, danach Austausch bei Wartung durch SF (das Teil kostet aber nicht die Welt). Messung bei Wartung (FTW) 96,4%. Das sagt zwar nichts über den Anlagenwirkungsgrad, zeigt jedoch das der Kessel damit zu den Spitzenmodellen in Bezug auf Energieausnutzung zählt. RLA muss eingebaut werden, da sonst die Garantie gegen Durchrostung erlischt. Sitzt bei uns direkt hinter dem Kessel. Jetzt gibt es ja das "neue" Model des PelletTop, schöneres Design, neue Steurung mit tollen Funktionen....( Netzwerkfunktionalität, Auswertesoftware usw.). Hätte ich damals schon gerne gehabt...ist zwar Spielerei warum nicht? Grüße
|
| | Zeit:
05.06.2011 09:01:27 |
@Ölistgut (oder Pelletprüfer oder wie auch immer ...) Was geht's Dich an?
@Onkel_M Stimmt, war irgendwie im falschen Film ... Der PelletTop hat natürlich eine vollschamottierte Brennkammer ... Weiß auch nicht, wie ich drauf kam, das nicht ... Einfach der Informationsflut geschuldet ...
|
| | Zeit:
07.07.2011 13:11:03 |
Hallo PelletTop-Besitzer, hier ein kurzer Bericht zur Heizperiode 2010/2011. Die Saison ist mit unserem PelletTop ohne Störungen zu Ende gegangen. Der Schornsteinfeger war da und hat den Schornstein fast ohne Ablagerungen vorgefunden (O-Ton:"Ist die Heizung überhaupt gelaufen?"). Allerdings fand ich im Zuge des Frühjahrsputzes einiges an Asche im Rauchrohr. Bei der Wartung wurden keine Defekte oder Auffälligkeiten gefunden, allerdings riet mir der Techniker dazu das Rauchrohr (ca. 75 cm lang mit zwei 90°Bögen) zu isolieren, damit der Kessel schneller auf Temperatur kommt und kein Kondenswasser im Rauchrohr entsteht. Was meint ihr, bringt das was? Nachdem der alte Brennrost jetzt 2 Jahre gehalten hat, wurde er im Zuge der Wartung ersetzt. Der Unterschied zwischen Neu und Alt war optisch schon erstaunlich. Der Pelletverbrauch lag bei 2,9t und das Pelletlager wurde von unserem Lieferanten aus Gemünden am Main wieder mit 3t aufgefüllt, jetzt liegen wieder 4t im Pelletbunker. Der Preis lag Mitte Juni bei 198€/t + 7% sowie 25€ Einblaspauschale. Es gibt sicher billigere Lieferanten, jedoch haben wir dort bisher immer eine Top Qualität geliefert bekommen. Noch eine Frage: Wie ist eure Meinung zur Staubansammlung im Pelletlager bei Saugaustrag, gibt es da langfristig Probleme? Grüße OnkelM
|
| | Zeit:
07.07.2011 17:17:28 |
Zitat von Onkel_M  Allerdings fand ich im Zuge des Frühjahrsputzes einiges an Asche im Rauchrohr... ...allerdings riet mir der Techniker dazu das Rauchrohr (ca. 75 cm lang mit zwei 90°Bögen) zu isolieren, damit der Kessel schneller auf Temperatur kommt und kein Kondenswasser im Rauchrohr entsteht. Was meint ihr, bringt das was? Hallo Onkel_M, das bringt sogar was gegen die Asche im Rauchrohr. Dann kommt auch das Rohr schneller auf Temperatur und die Asche schlägt sich nicht am kalten Rohr nieder. Mein Freund mit einem 40-kW Th-II ( Abgasrohr geht 1,5 m ca. mit 45° hoch zum Kamineingang) hatte extrem viel Asche im unteren Bogen. Nachdem wir sowas: "Rauchrohrisolierung" um das Rohr gepackt haben, ist da die Menge rapide zurück gegangen. Inzwischen ist das Rauchrohr ( 1 m quer) bei meiner Anlage auch so verpackt. Den Herrn Br... vom diesem Shop kann ich sehr empfehlen, da hab ich schon einiges an div. Dämmung von bezogen. Gruss Hardy
|
| | Zeit:
11.11.2011 07:05:13 |
Wenn er läuft, dann sind wir zufrieden ... So muß man es sagen, denn z.Z. ist es so, daß der Kessel in unregelmäßigen Abständen den FI auslöst. Nach Wiedereinschalten des FI, fährt der Kessel sofort hoch in den Pelletbetrieb, es muß also M.E. so sein, daß der FI im Betrieb auslöst. Manchmal löst der FI auch schon wieder aus, wenn im Bedienpanel z.B. gerade mal "Loading" angezeigt wird. Im Heizungsraum wurde die Verkabelung/Verteilung (teil-) erneuert (vom Elektriker) und der Heizungsraum hängt seitdem an einem eigenen FI, es ging ca. 14 Tage gut. Nun hatten wir vor genau einer Woche einen FI-Auslöser und heute wieder. Bude und Wasser kalt. Solarfocus hat letzte Woche auf ein eventuell grundsätzliches Problem durch den EVU hingewiesen, ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, da dann ja nicht nur der Heizungsraum-FI auslösen würde, sondern der Haus-FI auch. Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt? Und gelöst?
|
| | Zeit:
12.11.2011 23:05:33 |
Hallo Olli2,
warum hast Du den PelletT in Verdacht? Deine Beschreibung ist nicht objektiv.
Läuft nur der PelletT über den FI? Wenn nein kommt auch der Rest der Elektroinstallation in Frage.
Ein kompetenter Elektroinstallateur kommt da mit einer Messung sicher weiter (Isolationsmessung usw.). Das seltene Auftreten deutet auf einen sporadischen Kontakt hin (beim Abisolieren von Leitungen Isolation beschädigt, scheuernde Kabel an Blechkanten usw.). Da es vor der Teilerneuerung keine Probleme gab und an der Installation des PelletT wohl nichts geändert wurde muss die gesamte Installation auf den Prüfstand. Dabei kann nicht nur eine Verbindung L-PE oder N Ursache sein sondern auch N-PE.
Ist der PelletT über eine Schuko-Steckdose versorgt? Wenn ja kann man ja leicht mit einem Verlängerungskabel die Versorgung über eine Steckdose außerhalb des HZR herstellen, das würde helfen den PT festzunageln oder auszuschließen.
Sag Bescheid wenn es etwas neues gibt.
|
| | Zeit:
28.11.2011 22:46:45 |
Onkel M
Mich würde interresieren wie du die Verbrauchsanzeige gebaut hast.
Habe auch einen Pellettop 25 kw an 2 Einfamilienhäuser mit 2 x 800 l Puffern und läuft seit diesem Jahr 100% tig.Inbetriebnahme 2009
Nachdem Anfang des Jahres endlich das Softwareupdate , mit der
Einstellung Pufferdifferenz auch in den minus Bereich einstellbar ,
eingespielt wurde.
Nun hat meine Anlage im Winter immer rechtzeitig Power.
Habe minus 8 Grad Differenz eingestellt (Heizung startet dann wenn
Puffer oben = -8 Grad zu Vorlauf-soll hat)hervorragend nun.
Aber die Verbrauchsanzeige würde mich interresieren
im voraus vielen Dank
mfg Thilo
|
| | Zeit:
01.12.2011 00:23:18 |
Hallo Thilo, hier hat Onkel_M darüber geschrieben: Zitat von Onkel_M  Hallo, ich besitze einen anderen Kessel, den Solarfocus Pellettop. Über Betriebsstundenanzeige der Zellradschleuse war mir die Verbrauchsermittlung zu ungenau. Um meinen Pelletverbrauch zu ermitteln habe ich eine Metallfahne an der Welle der Zellradschleuse befestigt und frage diese mit einem Ini ab. Ich habe dann mehrmals die Pelletmenge nach 5 Umdrehungen gewogen, das höchste und niedrigste Gewicht gestrichen und aus den restlichen Werten den Mittelwert gebildet. Die Signale gehen in meinem Fall auf einen Zähler den ich noch in meiner Bastelkiste hatte, leider einer ohne Skalierung da bräuchte ich nicht nochmal zu rechnen. Eine Pufferladung braucht ca. 250-300 Umdrehungen mit 159gr/5Umdrehungen, das sind 8-9,5 kg bei einer Laufzeit von geschätzten 2,5 Stunden unter Volllast. Keine Ahnung ob das gute Werte sind... Mein Bunker hat eine Schneckenaustragung. Damit habe ich das mal so getestet: - Verbindung Bunker-/Einschubschnecke gelöst; - Austragung manuell gestartet und mehrmals einen 15 Liter Eimer gefüllt und gewogen; - das ergab im Schnitt dann 12 Minuten für 10,5 KG; - hochgerechnet ergibt das 52,5 KG pro Std. Laufzeit. Der Betriebsstundenzähler zeigt leider nur volle Stunden der Austragungsschnecke an. Bei 63 Std. Laufzeit wären das 3.307,5 KG, real waren es ca. 3.400 KG. Das reicht mir. Dieses "Messverfahren" sollte eigentlich auch bei Saugasustragung funktionieren. Gruss Hardy
|
| | Zeit:
05.12.2011 08:47:19 |
@Onkel_M Irgendwie hast da etwas überlesen, nicht richtig gelesen - oder bist nicht "objektiv" an die Sache herangegangen ;-) Ich bewerte das hier durchaus objektiv, denn ich habe, bis auf die Stromausfälle, z.Z. nichts am PelltTop auszusetzen (Na ja, vieleicht doch: Der "Ascheschieber/zieher" könnte evtl. etwas passender konstruiert sein - größer, sodaß man den ganzen Brennraum mit einem Streich leer bekommt und vielleicht auch noch unten mit zwei Zapfen, sodaß gleich automatisch der 1cm an Asche im Brennraum liegen bleibt - aber das sind Peanuts)! Zum "nicht richtig gelesen": (Vielleicht habe ich mich aber auch etwas falsch/mißverständlich ausgedrückt ...) Der zeitliche Ablauf (hoffe, ich bekomme das jetzt auch noch korrekt hin) war nämlich: - Alte Ölheizung lief 11 Jahre ohne Probleme, also auch ohne Stromausfälle zu verursachen. - Ausbau Öler, Einbau Pelleter > nicht nachvollziehbare/provozierbare Stromausfälle durch Auslösung FI - Elektroinstallation von Elektriker geprüft und gemessen (wie Du oben ja auch vorgeschlagen hast) und für gut befunden > kein Fehler gefunden - Soloarfocus-Techniker hier gewesen > kein Fehler gefunden - Kessel an anderen Stromkreis angeschlossen zur Probe > Stromausfälle - Elektriker hat zweiten FI eingebaut zur Absicherung nur des Heizungsraumes, in dem Stromkreis hängen jetzt noch Kessel (und damit verbunden FWM und HzgP), Licht und Steckdose, und die E-Installations wurde teilerneuert > Stromausfälle auch am eigenen, neuen FI - Mein Beitrag hier. Und nun geht es weiter: - Telefonischer Kontakt mit Solarfocus-Service am 11.11., Log-Dateien hingeschickt, Magnete (irgendwas mit Luft) in Verdacht - 12.11. Stromausfall - (ein anderer) Solarfocus-Techniker am 14.11. hier gewesen, fast alles auseinandergebaut, kein Fehler gefunden, aber trotzdem ("Ich glaube nicht, daß es daran liegt. Wenn es doch so sein sollte, gebe ich mein Lehrgeld zurück.") zwei neue Magnete eingebaut - seit dem 14.11. keine Stromausfälle mehr! Rein zeitlich gesehen ist natürlich noch nicht viel mehr Zeit ins Land gegangen als zwischen den letzten beiden Stromausfällen, doch durch die Witterung sehr viel mehr Starts und Betriebsstunden (7 Tage und 5 Brennerstarts vor dem 11.11. - 21 Tage und 29 Brennerstarts seit dem 14.11.) Ich will es jetzt ja nicht beschreien (Abwarten und Tee trinken ...), aber es scheint jetzt tatsächlich an einem (oder beiden) Magneten gelegen zu haben. Man sitzt da ja nicht drin und deswegen ist der ganze Kessel nichts schlechter als andere - nur wenn morgens früh um Sechs die Bude kalt ist und man schon fast in Panik gerät, weil der FI beim Hochfahren des Kessels noch 2x auslöst, bevor alles wieder läuft, dann ist das nicht schön. Der Service von Solarfocus funktioniert bisher m.E. wirklich gut, der Österreicher, den ich an der Strippe hatte, war wirklich erkennbar bemüht und auch interessiert (letzteres ist vielleicht am wichtigsten!), den Fehler zu finden und der Techniker war auch recht kurzfristig hier. Im Moment läuft's - und ich hoffe, daß es auch so bleibt.
|
| | Zeit:
05.12.2011 23:12:19 |
@Annja65 Zitat von Thermi-II  Der Betriebsstundenzähler zeigt leider nur volle Stunden der Austragungsschnecke an. Bei 63 Std. Laufzeit wären das 3.307,5 KG, real waren es ca. 3.400 KG. Das reicht mir.
Dieses "Messverfahren" sollte eigentlich auch bei Saugasustragung funktionieren. [...]
Das stimmt, es funktioniert auch und Thermi-II hat natürlich recht, es ist hinreichend genau! Bei mir werden pro Std. Zellradschleuse ziemlich genau 7kg Pellets gefördert. Das ist normalerweise genau genug. Wenn aber wie in diesem Fall der Basteltrieb um sich greift macht man eben noch etwas weiter. Ich versuche diese Woche mal Fotos zu machen die ich dann hier reinstelle. Nebeneffekt meiner Lösung: Kann auch an eine Haussteuerung angeschlossen und somit komfortabel ausgewertet werden. @Olli2 Stimmt, da habeich was missverstanden, Sorry. Den Ascheschieber hatte ich genauso wie Du Beschrieben hast modifizert, war aber auch nicht so der Brüller da teilweise die Asche nicht locker genug war oder das Ding an den Nahstellen der Schamottplatten hängen geblieben ist. Ich schiebe jetzt die Aschelade bis zum Anschlag in den PelletTop. Dabei schiebt sich die ganze Asche in die Lade. Anschließend nehme ich eine Spachtel und bedecke den Schamotte unter dem Brennrost wieder mit Asche, das geht ruck zuck. Zitat von Olli2  @Onkel_M ..zwei neue Magnete eingebaut.. [...] Ich hatte auch mal einen Wackelkontakt am Hauptzuluftmagneten (s. im Threat weiter vorne). Da kann es durchaus sein das es bei Dir auch auch Kriechstrom oder sporadischen Kontakt zu Masse gegeben hat. Ich drück Dir die Daumen, aber das wird es denke ich gewesen sein. Grüße Onkel_M
|
| | Zeit:
12.12.2011 23:25:07 |
Hi liebe Solarfocus Freunde,
kann mir jemand die cods fürs Servicemenü geben??
danke schon mal im vorraus für eure Antworten.
MFG Ossi2050
|
| | Zeit:
12.12.2011 23:43:23 |
Zitat von Ossi2050  kann mir jemand die cods fürs Servicemenü geben?? danke schon mal im vorraus für eure Antworten. So kurz und knapp wie dein Text auch meine Antwort. Können schon, aber wozu brauchste den denn ? Gruss Hardy
|
| | Zeit:
12.12.2011 23:44:18 |
Zitat von Ossi2050  |
| | Zeit:
13.12.2011 17:44:56 |
Hey super.
um die saugaustragung frei zu schalten. haben umgebaut auf saugaustragung. und brauche die Betriebsstunden der einzelnen Bauteile und da ich ne alte virsion habe gibt es die nur um service menü.
wäre sehr nett wenn du mir helfen könntest
|
| | Zeit:
14.12.2011 08:48:59 |
Moin Namenloser, für die Umschaltung/Änderung von Raumaustragung auf Saugaustragung rate ich dir doch lieber die Service-Hotline zu bemühen. Da muss wohl einiges abgestimmt/eingestellt werden (bei meinem Th-II gibts dafür ein eigenes Menü) ! Gegen "ne alte virsion" hilft ein Wartungsvertrag. Dann freut sich der Kessel auch über die neueste Version. Gruss Hardy P.S. ist deine Shift-Taste kaputt ?
|
| | Zeit:
14.12.2011 17:47:00 |
Moin Thermi , brauche keinen Wartungsvertrag mein Kessel Bj. 2006 läuft jetzt 4 Jahre ohne irgendwelche ausfälle. die Einstellung bekomme ich selber ganz gut hin. Und ins Servicemenü schaffe ich es auch ab und an mal. Hätte mich jetzt gefreut wenn du mir geholfen hättest ohne ständiges rum probieren in Servicemenü zu kommen. MFG Ossi
|
| | Zeit:
15.12.2011 22:33:11 |
Hallo, hier mal Bilder wie mein Verbrauchszähler funktioniert: Das ist eine Detailaufnahme des Einschubs. Zu erkennen ist die auf die Welle geklebte Gewindebuchse mit Schaltfahne und der Halter mit Initiator. Statt diesem kann man auch einen mechanischen Federschalter verwenden. Das ist der Zähler, noch nicht eingebaut weil ich mir einen skalierbaren besorgen möchte. Den baue ich dann in das Abdeckblech ein das den Einschub normalerweise verdeckt. Wie oben geschrieben, eigentlich "zu" genau, aber es funktioniert. @Thermi-II Ich habe heute den Kessel gereinigt, 1. Mal in dieser Saison nachdem ich das Rauchrohr isoliert habe. Und was soll ich sagen: Ich war total baff, es fand sich fast keine Asche im Rauchrohr! Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist so. Danke nochmal für den Tip, er war Gold wert. Hier mal ein Foto von der Rückseite des PT: Wünsche noch einen schönen Abend! Onkel_M
|
| | Zeit:
16.12.2011 15:38:19 |
Hi Onkel m, Sehe gerade das du ne saugaustragung hast. kannst du mir sagen wo genau der Füllstandssensor sitz??
Danke
MFG Ossi
|
| | Zeit:
16.12.2011 21:29:16 |
Hallo Ossi2050,
in den Anleitungen ist das doch beschrieben!? Wenn Du vor dem Kessel stehst links von der Saugturbine mittig zwischen Saugturbine und Behälterrand.
Falls Du die Anleitung zur Saugaustragung nicht hast schickt Dir Solarfocus die sicher gerne zu, auch wenn Du keinen Servicevertrag hast.
Gruß Onkel_M
|
| | Zeit:
17.12.2011 16:10:51 |
Hm, ist vielleicht 'ne blöde Frage:
Es wird hier immer wieder nach dem Code für's Service-Menü gefragt - soweit ich bis jetzt erkennen konnte, kann es da aber nicht nur einen geben, sondern der wird anscheinend täglich geändert? Oder sollte es für jeden Tag eines Jahres einen bestimmten geben?
An sich würde mich das auch schon interessieren, weil es da so einige Sachen im Service-Menü gibt, die nett anzuschauen wären - verändern würde ich da freiwillig allerdings nix!
@Onkel_M Ich sehe da keine Bilder ...
|
| | Zeit:
17.12.2011 21:30:53 |
Hallo,
das verstehe ich nicht, heute Morgen wurden die Bilder noch angezeigt. Ist das ein Problem wenn man das über pic-load macht (wg. Werbung oder so)? Hatder Moderator das evtl. gelöscht?
@Thermi-II: Wie setzt Du denn Deine Bilder hier rein?
@Ossi2050 und Olli2 Mit dem Schlüssel kann ich leider nicht dienen, habe ich bisher aber auch nicht vermisst.
Grüße Onkel_M
|
| | Zeit:
17.12.2011 23:51:26 |
Zitat von Onkel_M  @Thermi-II: Wie setzt Du denn Deine Bilder hier rein?... Deine Bilder sind auf dem Server von "pic-upload" verschwunden, warum auch immer. Ich benutze auch diesen Server. Die Bilder stelle ich hier aber mit dem Link "Direktlink für Originalgröße (Hotlink)" rein. Zitat von Olli2  ...kann es da aber nicht nur einen geben, sondern der wird anscheinend täglich geändert? Oder sollte es für jeden Tag eines Jahres einen bestimmten geben?... Das hast Du richtig erkannt. Es gibt einen Code, der jeweils nur für einen Tag gültig ist, und noch einen anderen, der auf den vier vorgegebenen Zahlen basiert, aber zur Berechnung fehlt da noch was. :-)) BTW: was macht denn der Fi ? Hat sich das mit den den neuen Magneten erledigt ? Gruss Hardy
|
| | Zeit:
18.12.2011 00:55:32 |
Moin Thermi II
Ich verstehe nicht ganz warum du damit so hinterm Berg hälst?? sollte doch jeden seine Sache sein ob er da was umstellt oder nicht.
Gruss Sebastian
|
| | Zeit:
18.12.2011 04:18:57 |
@Thermi-II Ob sich das mit den Magneten erledigt hat? Kann ich mit Sicherheit erst in so ungefähr zwanzig Jahren sagen ;-) Im Ernst: Da die Stromausfälle ja nur sporadisch und nicht wirklich nachvollziehbar und auch in sehr unregelmäßigen Abständen auftraten, werden wir uns wohl nie sicher sein können, ob es das nun war, oder halt auch nicht ... Ich kann nur sagen, daß seit dem Austausch der beiden Magneten der FI nicht wieder ausgelöst hat - und es sind seit meinem entsprechenden Beitrag oben schon wieder einige Tage und Brennerlaufzeiten hinzugekommen. Dem jetzigen Anschein nach, hoffe ich, ist's das gewesen. @alle daran Interessierten Ich verstehe auch nicht, wieso Solarfocus um diese Code für's Service-Menü so ein Geheimnis macht. Zumal es da ja auch Untermenüs gibt, die keine Einstellungen erlauben, sondern nur Anzeigen haben. Wenn jemand unbedingt spielen und alles durcheinanderbringen will, so soll er's doch tun. Ein SF-Techniker dürfte dann so €100/h kosten ... Schwierig wird's aber wohl in der Gewährleistungs- und/oder Garantiezeit, denn wenn der DAU irgendetwas verstellt und die Anlage dann nicht mehr läuft, kann SF erst mal zusehen, den Fehler zu finden - und dann wollen die sicher auch den Nachweis führen, daß der DAU den Fehler verursacht hat und kein SF-Techniker oder SF an sich - mal ganz davon abgesehen, daß alle Veränderungen, die vorgenommen werden, doch bestimmt geloggt werden? @Onkel_M Im Service-Menü gibt es z.B. auch eine Seite, in der man ganz genau sieht, wann was an der Anlage gerade am Laufen war. Wie schon gesagt, wäre schon interessant, aber vielleicht auch nicht notwendig für den Anwender. Hm, Du hast noch den "alten" PT ohne TouchScreen - dann weißt Du ja gar nicht, wie schön so ein bißchen Fernsehen an der Heizung ist ;-)
|
| | Zeit:
25.12.2011 18:41:47 |
Hallo also wenn es in einigen Räumen warm weird in anderen nicht, muß das nicht am kessel leigen sondern kann auch an der Heizungsanlage (Größe Rohre, Heizkörper, Einstellungen am Heizkörper) liegen, da Sopllte man lieber einen Heizungsbaumeister fragen und keinen Solarfocus Kundendienstler, gute Heizungsbaumeister haben da mehr Erfahrung solche Anlagen sollten berechnet sein, Hydraulischer Abgleich |