Liebe Heizungsexperten,
nun ist es wohl doch ein der Zeit mein Leid zu klagen. Zu erst mein Kompliment und Dank für die vielen Informationen, die ich bereits hier im Forum lesen durfte und die mir schon geholfen haben… Allerdings bin ich mir als Laie noch stellenweise sehr unsicher… Außerdem scheint mir mein Problem themenübergreifend zu sein, weil ich wegen meiner ganzen Anlage etwas besorgt bin. Ich fang mal mit dem
Heizkessel an…
Kurze Info vor weg:
Unsere Hütte ist BJ 2008, 166m² Wohnfläche + ca. 20 m² Dachboden, 24 Proton + 16 Dämmung WLG 035, insgesamt nahe an der KfW-60 Grenze (genau kann ich das nicht sagen, weil unser Architekt scheinbar die Berechnung der Wärmebrücken nicht hinbekommt - *grumel*).
Überall Fußbodenheizung, auf dem Dachboden sind noch zwei Heizkörper, die ebenfalls nur mit der Fußbodenheizungstemperatur gespeist werden. Ja, ich weiß – ist etwas wild, aber es reicht uns…
Vitodens 200 (4,8-19 kW),
Solaranlage 10m², Vitosolic 200
Pufferspeicher 750 Liter (Vitocell 340-M)
Wasserführender
Kaminofen (wird gerade noch angeschlossen)
Ja, ich weiß – vermutlich ist auch ist auch mein Heizkessel überdimensioniert – Das Ding taktet auch fleißig… zurzeit ca. 20-mal pro Tag. Da ist wohl nicht gut, könnte wohl auch schlechter sein… Soweit ich das als Laie beurteilen vermag.
Ich habe mal den Heizungsbauer angesprochen… der sagte, bei Fußbodenheizung ist das ganz normal. Das ließe sich auch kaum ändern – liegt am geringen Volumenstrom (oder so)…
Ich habe die maximale
Heizleistung gedrosselt (umstritten, ich weiß) und die Neigung auf 0,3 gesetzt. Zurzeit kein Problem – mal sehen wie es im Winter wird. In der Nacht gehe ich auf 3°C – zurzeit auch kein Problem…
Die
Trinkwassererwärmung habe ich seit heute auf ein paar Stunden am Morgen, Mittag und Abend eingestellt… Bin mir nicht sicher, ob das wirklich sinnvoll ist …
Auch bei der Warmwassertemperatur kann man drehen, z. B. auf 40°C. Ich weiß
Legionellen… Allerdings sind nur 33 Liter im Speicher... Ist das trotzdem gefährlich? Hängt vermutlich davon ab, wie viel Warmwasser gezapft wird, oder?
Gibt es eigentlich schon ein Kodierstecker für die Vitodens 200, um das Takten besser in den Griff zu bekommen? Angeblich soll es so etwas für andere Kessel geben…
Kommen wir zum Eingemachten: Wir sind überhaupt nicht zufrieden mit der Firma. Ich glaub, so richtig erwacht sind wir, als der
Estrichleger nicht auf die Heizungsrohre (Berg- und Tal der Dämmung) gießen wollte und die Heizungsbauer dann u. a. Tellerdübel genommen haben, um alles etwas ebener hinzubekommen. (Ja, schwimmender Estrich ade – Bodenplatte hoffentlich noch i. O., aber wer weiß…)
Ich persönlich glaube, dass die Jungs z. T. überhaupt keine Ahnung haben. Beispiel Neigung: Meiner Frau sagten Sie, ich hätte ein
Heizkurve eingestellt, die es gar nicht gäbe und haben die Neigung wieder auf 1,4 gesetzt. Laut Serviceheft, dass sie zum Glück hier „vergessen“ haben, ist das für eine Fußbodenheizung recht viel, oder?
Die Einstellung C6 (Vorl. Max) steht auf 74°C – wird das noch runtergemischt? Oder geht das wirklich so in den Heizkreisverteiler? Soll ich das ändern?
Zur Solaranlage…
Wir wollten eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung (ich weiß, 10m² ist nicht viel, aber immerhin – Pufferspeicher wollten wir sowieso, wegen des Kamins…) – ABER:
Wärmemengenzählung (WMZ) geht nicht… Der zuständige Mitarbeiter behauptet, er habe alles richtig eingestellt, nur die Anzeige wäre in MW(h) und würde deshalb lange nichts anzeigen.
Ich hab es mir gestern Abend noch mal angeschaut:
Die entsprechenden Zähler (WMZ1 bzw. WMZ2) sind deaktiviert. Eine Erfassung ist
auch grundsätzlich nicht möglich, da zurzeit die Vor- und Rücklauftemperatur nicht gemessen werden.
Auch weitere Einstellungen stimmen nicht: Wärmeträgermedium ist noch auf den Auslieferungszustand (1) nicht auf das Viessmannmedium (3), der Anlagentyp ist 1 (Trinkwassererwärmung ohne Heizungsunterstützung), obwohl wir doch eine Anlage mit Heizungsunterstützung haben.
Stimmt der Anlagentyp, weil wir einen Kombispeicher haben? Oder müssten wir nicht Anlagenschema 5 haben? Ich ergreif das beklemmende Gefühl, dass die Jungs hier eine übergroße Warmwasser-Anlage aufgebaut haben!
Auch wollte ich auf eine Entlüftung der Solaranlage bestehen. Der Mitarbeiter und sogar der Chef (der zum Glück etwas mehr Ahnung zu haben scheint) sagten mir jedoch, dass sie eine besondere elektrische
Pumpe beim Befüllen verwenden, so dass keine
Luft mehr drin seinen sollte… Sonst würde es auch gluckern, wir hätten Druckabfall, usw… Stimmt das? Oder sollte ich die Jungs aufs Dach zwingen? (Nur dort ist ein Entlüfter!)
Noch was nettes zum Schluss: Der
Schornstein zum Gaskessel war am Anfang undicht… Am
01.09.08 hat die Firma eine Messung gemacht und die Anlage als
dicht und "in Ordnung" bescheinigt. Laut der „vergessenen“ Serviceanleitung (S. 23) liegen
die Werte von CO2 und O2 außerhalb des zulässigen Bereiches, so dass die
Anlage bzw. der Schornstein laut der Anleitung erneut auf Dichtheit
überprüft werden muss. CO2 ist etwas zu wenig, O2 etwas zu viel. Zumindest verstehe das Messprotokoll so:
Brennstoff:
ErdgasT.Luft 26°C
T.Gas 49°C
O2: 8.7%
CO: 46 ppm
CO2: 6.9 %
Eta: 98.6 %
Verl. 1.4%
Lambda: 1.71
Taup. 48°C
Stimmen hier meine Befürchtungen?
Mein Vertrauen zur Firma ist dahin – wenn die Gewährleistungszeit um ist, dann suche ich mir eine neue… Leider bin ich ein absoluter Laie – ich weiß überhaupt nicht so recht, welche Komponenten hier vor mir sind und welche Funktion sie haben. Habe ich überhaupt die Anlage, die ich bestellt habe? Könnte mir da jemand helfen?
Hier eine Übersicht:
Und hier die Leitungen und Komponenten unter dem Kessel:
Ganzes Bild: Link zum ganzen Bild
(1) scheint die Pumpe für die Fußbodenheizung zu sein – läuft fast immer.
(2) scheint etwas mit dem Trinkwasser (Warmwasser) zu tun zu haben – läuft manchmal.
(3) – (6) sind mir unbekannt. Ich vermute (3) ist ein irgendwie gesteuertes Ventil.
(7) scheint ein Mischer zu sein, weiß ich aber nicht. Er hat wie Anschlüssen nach oben (zum Kessel) und zwei nach unten…
(8) – keine Ahnung
(9) – ebenso
Wird hier irgendwo
Heizungswasser und Trinkwasser gemischt? Kann ich nicht glauben, aber ich steig durch diese Leitungen nicht durch…
Nicht auf diesem Foto ist die Pumpengruppe für die Solaranlage, die Anschlüsse am Speicher und die noch fehlende Pumpengruppe für den Kamin…
Vielen Dank für das Durchhalten (wenn Ihr bis zu dieser Zeile gekommen seid)… und Danke, wenn Ihr Zeit und Lust habt mir zu helfen…
Danke,