Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Wieder Vitodens 200, aber mit Chaos^2
Verfasser:
bytex
Zeit: 19.03.2009 17:52:56
0
1090378
Liebe Heizungsexperten,

nun ist es wohl doch ein der Zeit mein Leid zu klagen. Zu erst mein Kompliment und Dank für die vielen Informationen, die ich bereits hier im Forum lesen durfte und die mir schon geholfen haben… Allerdings bin ich mir als Laie noch stellenweise sehr unsicher… Außerdem scheint mir mein Problem themenübergreifend zu sein, weil ich wegen meiner ganzen Anlage etwas besorgt bin. Ich fang mal mit dem Heizkessel an…

Kurze Info vor weg:
Unsere Hütte ist BJ 2008, 166m² Wohnfläche + ca. 20 m² Dachboden, 24 Proton + 16 Dämmung WLG 035, insgesamt nahe an der KfW-60 Grenze (genau kann ich das nicht sagen, weil unser Architekt scheinbar die Berechnung der Wärmebrücken nicht hinbekommt - *grumel*).

Überall Fußbodenheizung, auf dem Dachboden sind noch zwei Heizkörper, die ebenfalls nur mit der Fußbodenheizungstemperatur gespeist werden. Ja, ich weiß – ist etwas wild, aber es reicht uns…
Vitodens 200 (4,8-19 kW),
Solaranlage 10m², Vitosolic 200
Pufferspeicher 750 Liter (Vitocell 340-M)
Wasserführender Kaminofen (wird gerade noch angeschlossen)

Ja, ich weiß – vermutlich ist auch ist auch mein Heizkessel überdimensioniert – Das Ding taktet auch fleißig… zurzeit ca. 20-mal pro Tag. Da ist wohl nicht gut, könnte wohl auch schlechter sein… Soweit ich das als Laie beurteilen vermag.
Ich habe mal den Heizungsbauer angesprochen… der sagte, bei Fußbodenheizung ist das ganz normal. Das ließe sich auch kaum ändern – liegt am geringen Volumenstrom (oder so)…

Ich habe die maximale Heizleistung gedrosselt (umstritten, ich weiß) und die Neigung auf 0,3 gesetzt. Zurzeit kein Problem – mal sehen wie es im Winter wird. In der Nacht gehe ich auf 3°C – zurzeit auch kein Problem…

Die Trinkwassererwärmung habe ich seit heute auf ein paar Stunden am Morgen, Mittag und Abend eingestellt… Bin mir nicht sicher, ob das wirklich sinnvoll ist …
Auch bei der Warmwassertemperatur kann man drehen, z. B. auf 40°C. Ich weiß Legionellen… Allerdings sind nur 33 Liter im Speicher... Ist das trotzdem gefährlich? Hängt vermutlich davon ab, wie viel Warmwasser gezapft wird, oder?

Gibt es eigentlich schon ein Kodierstecker für die Vitodens 200, um das Takten besser in den Griff zu bekommen? Angeblich soll es so etwas für andere Kessel geben…

Kommen wir zum Eingemachten: Wir sind überhaupt nicht zufrieden mit der Firma. Ich glaub, so richtig erwacht sind wir, als der Estrichleger nicht auf die Heizungsrohre (Berg- und Tal der Dämmung) gießen wollte und die Heizungsbauer dann u. a. Tellerdübel genommen haben, um alles etwas ebener hinzubekommen. (Ja, schwimmender Estrich ade – Bodenplatte hoffentlich noch i. O., aber wer weiß…)

Ich persönlich glaube, dass die Jungs z. T. überhaupt keine Ahnung haben. Beispiel Neigung: Meiner Frau sagten Sie, ich hätte ein Heizkurve eingestellt, die es gar nicht gäbe und haben die Neigung wieder auf 1,4 gesetzt. Laut Serviceheft, dass sie zum Glück hier „vergessen“ haben, ist das für eine Fußbodenheizung recht viel, oder?

Die Einstellung C6 (Vorl. Max) steht auf 74°C – wird das noch runtergemischt? Oder geht das wirklich so in den Heizkreisverteiler? Soll ich das ändern?

Zur Solaranlage…

Wir wollten eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung (ich weiß, 10m² ist nicht viel, aber immerhin – Pufferspeicher wollten wir sowieso, wegen des Kamins…) – ABER:

Wärmemengenzählung (WMZ) geht nicht… Der zuständige Mitarbeiter behauptet, er habe alles richtig eingestellt, nur die Anzeige wäre in MW(h) und würde deshalb lange nichts anzeigen.
Ich hab es mir gestern Abend noch mal angeschaut:
Die entsprechenden Zähler (WMZ1 bzw. WMZ2) sind deaktiviert. Eine Erfassung ist
auch grundsätzlich nicht möglich, da zurzeit die Vor- und Rücklauftemperatur nicht gemessen werden.
Auch weitere Einstellungen stimmen nicht: Wärmeträgermedium ist noch auf den Auslieferungszustand (1) nicht auf das Viessmannmedium (3), der Anlagentyp ist 1 (Trinkwassererwärmung ohne Heizungsunterstützung), obwohl wir doch eine Anlage mit Heizungsunterstützung haben.

Stimmt der Anlagentyp, weil wir einen Kombispeicher haben? Oder müssten wir nicht Anlagenschema 5 haben? Ich ergreif das beklemmende Gefühl, dass die Jungs hier eine übergroße Warmwasser-Anlage aufgebaut haben!

Auch wollte ich auf eine Entlüftung der Solaranlage bestehen. Der Mitarbeiter und sogar der Chef (der zum Glück etwas mehr Ahnung zu haben scheint) sagten mir jedoch, dass sie eine besondere elektrische Pumpe beim Befüllen verwenden, so dass keine Luft mehr drin seinen sollte… Sonst würde es auch gluckern, wir hätten Druckabfall, usw… Stimmt das? Oder sollte ich die Jungs aufs Dach zwingen? (Nur dort ist ein Entlüfter!)

Noch was nettes zum Schluss: Der Schornstein zum Gaskessel war am Anfang undicht… Am
01.09.08 hat die Firma eine Messung gemacht und die Anlage als
dicht und "in Ordnung" bescheinigt. Laut der „vergessenen“ Serviceanleitung (S. 23) liegen
die Werte von CO2 und O2 außerhalb des zulässigen Bereiches, so dass die
Anlage bzw. der Schornstein laut der Anleitung erneut auf Dichtheit
überprüft werden muss. CO2 ist etwas zu wenig, O2 etwas zu viel. Zumindest verstehe das Messprotokoll so:
Brennstoff: Erdgas
T.Luft 26°C
T.Gas 49°C
O2: 8.7%
CO: 46 ppm
CO2: 6.9 %
Eta: 98.6 %
Verl. 1.4%
Lambda: 1.71
Taup. 48°C

Stimmen hier meine Befürchtungen?

Mein Vertrauen zur Firma ist dahin – wenn die Gewährleistungszeit um ist, dann suche ich mir eine neue… Leider bin ich ein absoluter Laie – ich weiß überhaupt nicht so recht, welche Komponenten hier vor mir sind und welche Funktion sie haben. Habe ich überhaupt die Anlage, die ich bestellt habe? Könnte mir da jemand helfen?

Hier eine Übersicht:

Und hier die Leitungen und Komponenten unter dem Kessel:


Ganzes Bild: Link zum ganzen Bild

(1) scheint die Pumpe für die Fußbodenheizung zu sein – läuft fast immer.
(2) scheint etwas mit dem Trinkwasser (Warmwasser) zu tun zu haben – läuft manchmal.
(3) – (6) sind mir unbekannt. Ich vermute (3) ist ein irgendwie gesteuertes Ventil.
(7) scheint ein Mischer zu sein, weiß ich aber nicht. Er hat wie Anschlüssen nach oben (zum Kessel) und zwei nach unten…
(8) – keine Ahnung
(9) – ebenso

Wird hier irgendwo Heizungswasser und Trinkwasser gemischt? Kann ich nicht glauben, aber ich steig durch diese Leitungen nicht durch…

Nicht auf diesem Foto ist die Pumpengruppe für die Solaranlage, die Anschlüsse am Speicher und die noch fehlende Pumpengruppe für den Kamin…

Vielen Dank für das Durchhalten (wenn Ihr bis zu dieser Zeile gekommen seid)… und Danke, wenn Ihr Zeit und Lust habt mir zu helfen…

Danke,
bytex

Verfasser:
Wolfske
Zeit: 19.03.2009 18:14:11
0
1090392
Eine schöne Anlage...
(sorry, den konnt ich mir nicht verkneifen)

Verfasser:
Norbert K
Zeit: 19.03.2009 18:53:28
0
1090423
Hallo bytex,

mein herzliches Beileid. So eine jämmerliche Anlage dürften nicht einmal Lehrlinge im 1. Lehrjahr zusammenbauen ( allein optisch)! Ich hoffe das dir ein Grünstern weiterhelfen kann.

Verfasser:
bytex
Zeit: 19.03.2009 19:16:20
0
1090436
Oje - ihr macht mir Mut... Was ist ein "Grünstern"?

Danke!

Verfasser:
jjjjjj
Zeit: 19.03.2009 19:26:27
0
1090444
Mein Tip
Hol Dir nen Gutachter
Wenn die Fußbodenheizung genauso aussieht wie die Dämmung.......
Oder hast Du das selber gemacht?
Allein auf dem Bild sind schon einige Fehler zu sehen....
Gerne mehr Bilder auch vom Pufferspeicher
das wäre sicherlich auch was für OldBo
(aber mal im Ernst mach ruhig noch ein paar Bilder!)
Vielleicht ist dort noch mehr zu sehen und man kann sinnvoll helfen

Verfasser:
jjjjjj
Zeit: 19.03.2009 19:31:40
0
1090450
Ich meine Fußbodenheizung max. 0,8
1,4 habe ich für Radiatorheizung
Schau mal in Deine Bedienungsanleitung da ist das beschrieben

Verfasser:
Ulme
Zeit: 19.03.2009 19:42:11
0
1090458
Ein Grünstern ist ein Meister.
Such dir besser einen über diesen Link: Expertensuche
oder einen Gutachter
7 ist eine Weiche
5 ist ein Umschaltventil und scheint der Fußbodenheizung Rücklaufwasser beizumischen, wenn der Vorlauf zu warm wird.
9 ist der Vorlaufabgang für die Fußbodenheizung
3 ist auch ein Umschaltventil evtl. für Warmwasser
Siphon ist einer im Gerät
Vom Rest sieht man leider nix, aber eigentlich sagt das was man sieht alles aus.
Von mir auch mein Beileid.

Verfasser:
mtx0815
Zeit: 19.03.2009 19:47:53
0
1090466
Hi !
Mann , nach 5 Minuten gucken wird mann ja wuschig :-)
Punkt eins:
*das große weiße ist 'ne Heizung
*die 7 ist ein offener Verteiler (hydraulischer Abgleich)
*die 1+2 könnten Pumpen sein
*die 3+8 sind 3-Wege-Umschaltventile

Mach mal bitte ein Foto vom Pufferspeicher.
Ansonsten schicke ich meinen Sohn mit seiner Sammlung Lego-Technik
vorbei.
Nicht verzagen lieber noch ein paar Fotos einstellen.
Man gönnt sich ja sonst nichts.

lg mtx0815

Verfasser:
bytex
Zeit: 19.03.2009 20:23:06
0
1090498
Weitere Bilder:

Blick Richtung Pufferspeicher:


Solarleitung kommt von oben, geht in die Pumpengruppe... Von dort geht eine "Abzweig" in ein Ausdehnungsgefäß, ein andere geht in ein Manometer und von dort geht eine Leitung runter in einen Kanister. Wo für "Notfälle", falls was abgelassen werden muss...

Speicher unten:


Speicher mitte:

Hier scheinen schon der Vor- und Rücklauf für den Kamin angeschlossen zu sein. (Meine Vermutung)
Die Heizungsbauer wollen die entsprechende Ventile und Pumpe im Wohnzimmer anschließen. Das wollen wir aber nicht. Davon abgesehen, dass wir dort kein Strom in der Nähe haben, befürchten wir, dass die Pumpengeräusche uns stören würden. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass innerhalb der Kaminverkleidung die beste Ort dafür ist (---> Wärme, Zugänglichkeit). So wie ich als Laie das sehe, müssen die die mittleren Anschlüsse wieder ab machen und im Technikraum das unterbringen (wird schon etwas eng)... Toll, dass man uns so gut aufgeklärt hat...

Speicher oben:


---
So... ich mach mal ne Liste: Was gibt es jetzt sofort zu beanstanden?
(@jjjjj: Nein ich habe nichts gemacht (Dämmung))
...

Verfasser:
Wolfske
Zeit: 19.03.2009 20:32:35
0
1090502
BRUHAHA!!! Na wenigstens ist die Abblaseleitung vom Expansionsgefäß gedämmt!!
Geil einfach geil....

Verfasser:
bytex
Zeit: 19.03.2009 21:07:08
0
1090527
Schön, dass ich euch erheitern kann... Ich selber muss mal eure ersten Reaktionen verdauen und geh schlafen...

Verfasser:
B.L.
Zeit: 19.03.2009 21:25:11
0
1090537
Meine Fresse... Hab ja schon viel gesehen... aber so einen Murks... Alter Schwede...
Das ist ja übelst zusammen geschustert!
Haben die ihren Beruf wirklich gelernt???

Da will man die Installation unter Putz gar nicht erst sehen...


MfG
B.L.

Verfasser:
MacFrog
Zeit: 19.03.2009 21:41:13
0
1090548
Die Dämmung umdie Abblaseleitung IST bestimmt die Abblaseleitung :D
Sorry aber der HEizungsbauer würde beimirkeinen Fuß mehr in die Tür setzen.Ich bin selber Löti , habeauchmal nen Knick in der Optik ( ;) ) aber das ist Laienhaft gebaut! Hol dir da einen Gutachter bei , und rede ein Ernstes Wörtchenmit dem Künstler!

Verfasser:
mtx0815
Zeit: 19.03.2009 23:18:10
0
1090603
:-)

Aber der Heizi kennt Loctide 55 in Perfection.

Der Rest ist grenzwertig.
Wenn es funktioniert ?!

mtx0815

Verfasser:
bytex
Zeit: 20.03.2009 06:25:32
0
1090648
Also gut... Ihr meint also alle, ich brauch einen Gutachter. Wie finde ich den? Muss ich dann suchen nach "Sachverständige für Heizung", Gelbe Seiten oder so?
Was soll ich dem sagen? Mein Heizi hat einen Knick in der Optik? Das reicht wohl kaum aus... Oder ich habe ein paar Fotos Leute gezeigt und die sagen alle "Oje! Alles Murks! Mein Beileid!"?
Bitte seid so nett und schreibt noch stichpunktartig auf, welche Mängel (für den Experten) sofort sichtbar sind...

Danke,
bytex

Verfasser:
jjjjjj
Zeit: 20.03.2009 13:58:44
0
1090981
1.) Die Dämmung ist zu dünn
das sind max. 50 Prozent Wärmedämmung
2.) Interessieren würde mich ob das ein Solar-AD-Gefäß ist
(was steht denn da drauf
3.) Die gesamte Ausführung ist leihenhaft

Das ganze Ausmaß ist vermutlich nur vor Ort zu erleben.

Wegen eines Gutachters frag doch mal bei der Handwerkskammer nach.
Eventuell haben die Adressen...

gespannt wäre ich mal auf Deinen Fußbodenverteiler? Bild

Verfasser:
jjjjjj
Zeit: 20.03.2009 14:02:14
0
1090986
Das Gerät hat zwar nen Siphon aber da wo angeschlossen ist sollte auch einer sein. Es könnten Gerüche austreten
Vermutlich hast Du schon bezahlt?
ich würde den Installateur alles wieder abreißen lassen !

Verfasser:
bytex
Zeit: 20.03.2009 15:33:53
0
1091045
Hallo jjjjjj!
Zu 1.) Dämmung zu dünn ---> Wärmeverluste. Im Technikraum könnte man noch nachdämmen, aber die Warmwasserleitungen zu den Zapfstellen und zum oberen Heizkreisverteiler sind unter dem Estrich... die waren alle so gedämmt. Die Kaltwasserleitungen hatten nur eine dünne rote Isolierung (Tauwasserschutz?) - glaub ich... Da kommen wir nicht mehr dran!

Zu 2.) Da steht nichts drauf... Hier noch zwei Bilder dazu:
Solar: Bitte anklicken
und das andere... Bitte anklicken

Hier noch die Bilder der beiden HKV (EG, OG):
EG: Bitte anklicken
OG: Bitte anklicken


Siphon, richtig. Wollen Sie das nächste mal mitbringen.

Grüße,
Peter

Verfasser:
jjjjjj
Zeit: 20.03.2009 15:45:59
0
1091054
Ausdehnungsgefäß scheint ok zu sein
Zur Dämmung:
Komplett runter
Alles dämmen
Viele Teile sind gar nicht gedämmt
Ich hoffe auf den Zuleitungen zum Verteiler ist dickere Dämmung als nur der Schlauch drauf
Der schützt nur gegen Schall und Schwitzwasser
Außerdem würde ich die gesamte Verrohrung beanstanden
So machen das Anfänger!
Man zweifelt stark das das wirklich ne Firma gemacht hat!
Haben die auch nen Meister?
Haben die keine Winkel für ihr Kunstoffrohr?
Frag mal den Heizi wie er sich das mit den zu dünn unf fahlässig gedämmten Rohren im Fußboden vorstellt.
Hoffentlich sind da keine Fehlstellen?
Sonst kriegst Du ihn schon allein wegen Mehrverbrauch durch unzureichende Dämmung und/oder Schallübertragungen der Rohre
dran!
Ein Gutachter findet da noch mehr

Verfasser:
jjjjjj
Zeit: 20.03.2009 15:52:15
0
1091057
Einfacher geht es aber so
schau mal hier
http://www.bosy-online.de/Qualitaetsanlagenbiilder.htm
und vergleiche mit Deiner
deswegen haben alle Mitleid
so sollte es etwa aussehen

Verfasser:
bytex
Zeit: 20.03.2009 16:20:58
0
1091074
> Ich hoffe auf den Zuleitungen zum Verteiler ist
> dickere Dämmung als nur der Schlauch drauf
Ich habe gerade nochmal aufgemacht. Vor- und Rücklauf haben (soweit sie noch zu sehen sind) nur eine rote zarte "Dämmung". Ganz toll... Ich heize, wo ich evtl. gar nicht heizen will... Hat das noch andere Folgen?

> Man zweifelt stark das das wirklich ne Firma gemacht hat!
Ja, leider.

> Haben die auch nen Meister?
Ja, der war 1-2x während des ganzen Baus da.

> Haben die keine Winkel für ihr Kunstoffrohr?
Scheinbar nicht... Siehe Heizkörper auf dem Dachboden:

Bitte nicht auslachen - ich kann nicht mehr...

> Frag mal den Heizi wie er sich das mit den zu dünn unf fahlässig
> gedämmten Rohren im Fußboden vorstellt.
Kann ich mir vorstellen: "Ist nicht schlimm: Sie heizen damit ja das Haus... Blah, blah..."

> Hoffentlich sind da keine Fehlstellen?
Was ist damit gemeint?

> Ein Gutachter findet da noch mehr
Scheint wohl kein Weg mehr daran vorbei zu führen... Was kostet mich so etwas?

Danke,
bytex

Verfasser:
jjjjjj
Zeit: 20.03.2009 18:18:16
0
1091139
Mit fehlstellen meine ich Fehlstellen in der Dämmung.
Mach Dich aber auch nicht zu verrückt!
Traurig genug das ganze
Wenigstens scheint es zu funktionieren?
Gegen einen Gutachter kann der Heizi nicht viel ausrichten.
Ich würde versuchen erst mal ein Beratungsgespräch vor Ort mit einem Gutachter zu machen
Das dürfte bis dahin noch überschaubar sein vom Preis her.
Wenn gravierende Mängel festgestellt werden wir er Dich beraten was weiter zu tun ist. Ich würde dann in einem weiteren Termin den Installateur dazu holen und versuchen was möglich ist nachzubessern .
Vielleicht macht er das, andernfalls bliebe dann nur der Gerichtsweg auf Schadensersatz!
Aber vielleicht (ich hoffe) ist das ganze gar nicht sooo schlimm und die meisten Mängel sind optisch und dämmtechnisch auf der Wand und schon mal zu beheben.....

Verfasser:
jjjjjj
Zeit: 20.03.2009 18:22:11
0
1091141
Die Zuleitungen zum Verteiler scheinen mir zu dünn
Sollte das etwa 16 er Rohr sein?

HOL DIR NEN GUTACHTER SOLANGE DU NOCH REGRESS NEHMEN KANNST UND ES DIE FA. NOCH GIBT

Verfasser:
jjjjjj
Zeit: 20.03.2009 18:28:11
0
1091144
Hast Du den billigsten genommen?
Die Zuleitungen zum Verteiler sind meiner meinung nach auf Jeden Fall zu dünn
Wird das warm bei -15 Grad?
Der Verteiler hat 1" Anschlüsse
Man hat hier erts mal reduziert auf 3/4 " dann auf 1/2 Zoll dann mit 16?
das Roh hat innen max 12 mm (Normal wird sowas auch mit 1" Angeschlossen) Das würde mir mehr sorge machen als die Dämmung

Verfasser:
bytex
Zeit: 21.03.2009 21:13:51
0
1091740
Mir geht echt der Hut hoch: Es wird immer besser: Heute ist mindestens 1 Liter Wasser aus der Vitodens 200 ausgelaufen - sie tropft noch leicht. Außerdem hat sich die Solarpumpe ausgeschaltet...
Tsp=ca. 65°C Tkol>127°C ... Gott sei dank kamen dann ein paar Wolken...

Mal ne konkrete Frage: Die Heizung hat am Anfang Ärger gemacht (Schornstein) und angeblich war der Kundendienst von Viessmann da und hat was ausgetauscht. Dann hat sie von Zeit zur Zeit Abgassensor gemeldet (Code b6) - hab ich der Firma auch geschrieben. Leider hatten die angerückten Mitarbeiter davon nichts gewusst. Und jetzt das... der dritte Fehler/Mangel...

Kann ich eine Neulieferung verlangen? Inbetriebnahme war Sep. 2008...

Zu den Heizkreisverteilern: Die Verbundrohre haben beim Übergang an die Winkel "Manschetten" auf denen RN 20 steht. Der Vor- und Rücklauf sind etwas dicker, als die Leitungen für die einzelnen Räumen...

grüße,
bytex

Aktuelle Forenbeiträge
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
 
Website-Statistik

Wieder Vitodens 200, aber mit Chaos^2
Verfasser:
bytex
Zeit: 21.03.2009 21:13:51
0
1091740
Mir geht echt der Hut hoch: Es wird immer besser: Heute ist mindestens 1 Liter Wasser aus der Vitodens 200 ausgelaufen - sie tropft noch leicht. Außerdem hat sich die Solarpumpe ausgeschaltet...
Tsp=ca. 65°C Tkol>127°C ... Gott sei dank kamen dann ein paar Wolken...

Mal ne konkrete Frage: Die Heizung hat am Anfang Ärger gemacht (Schornstein) und angeblich war der Kundendienst von Viessmann da und hat was ausgetauscht. Dann hat sie von Zeit zur Zeit Abgassensor gemeldet (Code b6) - hab ich der Firma auch geschrieben. Leider hatten die angerückten Mitarbeiter davon nichts gewusst. Und jetzt das... der dritte Fehler/Mangel...

Kann ich eine Neulieferung verlangen? Inbetriebnahme war Sep. 2008...

Zu den Heizkreisverteilern: Die Verbundrohre haben beim Übergang an die Winkel "Manschetten" auf denen RN 20 steht. Der Vor- und Rücklauf sind etwas dicker, als die Leitungen für die einzelnen Räumen...

grüße,
bytex