Hallo,
bin leider zu spät auf diese Forum gestoßen. Nachdem was ich hier so gelesen gab halten die meisten wohl nix von der Firma.
Hab seit 4 Monaten ein Wolfbrennwertgerät mit WW
CGB20-k im Reihenhaus.
Zum Einbau:
3 Monteure schafften 2 komplette Tage um dann festzustellen das statt einem
Erdgas- ein
Flüssiggasgerät an der Wand hing.
Wurde am nächsten Tag getauscht. Zur Entschuldigung: Es stand die Falsche Bezeichnung auf der Verpackung also kein Fehler vom
Meister.
Allerdings schüttelte der Feger bei der Abnahme den Kopf:
Brenner wurde genau vor die
Reinigungsöffnung des
Schornsteins montiert!
Also kleines Loch in die Wand von der anderen Seite und ´ne Aufputzklappe drauf, da Arbeitsaufwand sonst zu groß.
Natürlich nochmal Verhandlungen mit dem Chef geführt-Preis runter!
in 4 Wochen will nochmal jemand kommen um die Heizung besser einzustellen, was nur bei tiefen
Temperaturen ginge - find ich als Leie einleuchtend und nett. So absolut ist mein Vertrauen in die Firma allerdings nich mehr, deshalb möchte ich hier mal schreiben was mir beim Betrieb komisch vorkommt (immer bedenken : bin kein Profi)
Der Brenner springt immer nur für wenige Minuten an, und das auch meist nur mit geringster
Modulation.
Die Heizkreispumpe läuft den ganzen Tag, auch wenn der Brenner nur morgens heizt. Der
Pumpennachlauf ist aber auf nur 2 Min. eingestellt. Erst wenn ich die Sollraumtemp. 2-3 Grad nch unten stelle geht die Pumpe aus.
Im
Regler kann ich eine "Heizkreispumpenbetriebsart" 0 oder 1 einstellen. Steht auf 0, aber auch wenn ich auf 1 gehe ändert sich für mich als leie nichts. Was bewirkt das?
Der Tempfühler im Regler der im Wohnbereich sitzt reagiert extrem langsam.
Hab ein Digitemp neben den Regler gestellt und beide mittels Fön auf 24 Grad gebracht. Beim Billigteil vom Aldi ging die Temperatur innerhalb von 5 Minuten in 0,1 schritten zurück auf 21 Grad. Beim Sensor im Regler dauerte dies mit Schritten von 0,3-0,7Grad 2 1/2 Stunden.
Beim morgentlichen Hochheizen dauert es natürlich genauso lang bis
der Regler von ca. 19 auf 21 Grad springt und die Heizung abschaltet.
Mittlerweile ist es aber dann schon viel wärmer da die 21 eigentlich schon vor ner Stunde erreicht waren.
Vieleicht kann jemand Tips geben oder mir sagen was ich wohl von meinem HB zu hören bekomme.
Ach so:
Reihenhaus 180 qdm, Bj.90, 4 Personen, nur
PlattenheizkörperGerät ist ein Wolf CGB20-k mit 120 ltr.Speicher
Heizkurve 1,2
Hysterese/Vorlauf 8 (1-20)
Hysterese/Speicher 5 (1-15) was´n das überhaupt?
max. Vorlauftemp 75 Grad
Heizkreispumpe läuft auf mittlerer Stufe
alles so ziemlich die Werkseinstellungen
Danke schon mal
Franz