| Verfasser: Brennerspezialist | Zeit:
11.03.2011 16:11:46 |
Ne 4,0 kann man schaffen, wenn die Quelle gut ist.... Wo liegen denn momentan deine Soletemperaturen? Der Brennerspezialist
|
Verfasser: Brennerspezialist | Zeit:
11.03.2011 16:13:21 |
Zitat von Torsten2  JanR schrieb: "(Menge laut Ertragsdisplay + zugeführte Energie laut Stromzähler) : zug. Energie laut Stromzähler = AZ/JAZ Korrekt?" Soll diese Berechnung richtig sein? Richtig wäre doch: Wärmenmenge : elektrische Energie oder sehe ich das falsch. Die VWS kann aber keine Wärmemenge, nur die aus der Umwelt entnommene Energie. Die Berechnung ist schon o.k. Der Brennerspezialist
|
| Zeit:
11.03.2011 16:25:12 |
Zitat von Brennerspezialist  Ne 4,0 kann man schaffen, wenn die Quelle gut ist.... Wo liegen denn momentan deine Soletemperaturen? Der Brennerspezialist Die letzten Wochen lagen die Temperaturen immer so bei 5-7 °C nach ungefähr 15min Laufzeit. Viele Grüße Jan
|
Verfasser: Brennerspezialist | Zeit:
11.03.2011 16:29:34 |
Zitat von JanR  Zitat von Brennerspezialist  [...] Die letzten Wochen lagen die Temperaturen immer so bei 5-7 °C nach ungefähr 15min Laufzeit. Viele Grüße Jan Also dann sollte eine 4,0 locker drin sein. Hängt an dem Stromzähler nur die WP oder noch andere Sachen? Bis auf welche Temperatur heizt du WW auf? Der Brennerpsezialist
|
| Zeit:
17.03.2011 21:52:00 |
Zitat von Brennerspezialist  Also dann sollte eine 4,0 locker drin sein. Hängt an dem Stromzähler nur die WP oder noch andere Sachen? Bis auf welche Temperatur heizt du WW auf? WW wird morgens und abends gemacht. min: 38°C max: 45°C Soweit mir bekannt, müsste am Zähler nur die WP hängen. Pro Tag gibts da noch 3 Sperrstunden... Hier auch mal ein paar weitere Infos. Im Dezember/Januar lagen die Soletemps bei 3-4°C, in den letzten Wochen bei 5-7°C. "Datum"_"Uhrzeit"_"Starts"_"Ges.Laufz. Kompr.(Std)"_"Stromzählerstand (kwh)"_"Gesamtenergieertrag WP (kwh)"_"AT" 27.12.10____22:00:00____3733____595____3770____3198____ 28.12.10____18:00:00____3745____604____3786____3240____ 29.12.10____18:00:00____3759____613____3802____3285____ 30.12.10____17:30:00____3772____622____3819____3333____ 31.12.10____19:00:00____3785____632____3839____3387____ 01.01.11____20:30:00____3799____641____3857____3436____ 02.01.11____19:30:00____3813____651____3875____3485____ 04.01.11____21:30:00____3840____669____3910____3582____ 06.01.11____19:00:00____3865____686____3943____3668____ 07.01.11____20:00:00____3872____691____3954____3695____ 10.01.11____19:00:00____3901____711____3993____3801____ 11.01.11____18:30:00____3913____719____4009____3844____ 13.01.11____18:00:00____3930____730____4032____3844____ 17.01.11____20:00:00____3979____753____4080____4031____ 18.01.11____19:00:00____3991____759____4092____4063____ 20.01.11____18:30:00____4018____776____4124____4150____ 25.01.11____19:00:00____4090____822____4213____4395____ 26.01.11____18:30:00____4099____828____4225____4425____ 27.01.11____20:30:00____4114____835____4239____4465____ 29.01.11____18:30:00____4139____854____4275____4562____ 31.01.11____18:30:00____4169____875____4313____4669____ 08.02.11____19:30:00____4264____929____4422____4959____ 10.02.11____19:00:00____4289____941____4446____5025____ 13.02.11____22:30:00____4325____960____4484____5128____ 15.02.11____21:00:00____4348____971____4508____5189____ 21.02.11____18:30:00____4424____1015____4593____5428____-2 22.02.11____18:30:00____4436____1025____4611____5476____1 23.02.11____18:30:00____4454____1034____4628____5525____1 24.02.11____19:00:00____4469____1043____4645____5574____2 25.02.11____20:00:00____4480____1051____4661____5616____5 27.02.11____21:30:00____4503____1066____4688____5698____4 28.02.11____20:00:00____4512____1072____4701____5725____5 01.03.11____18:30:00____4522____1078____4713____5758____6 03.03.11____22:00:00____4546____1092____4741____5833____5 06.03.11____20:00:00____4579____1109____4778____5929____3 08.03.11____19:00:00____4598____1120____4800____5986____8 11.03.11____21:30:00____4630____1134____4832____6068____7 12.03.11____21:00:00____4640____1139____4842____6094____10 14.03.11____20:00:00____4656____1146____4859____6135____11 Viele Grüße Jan
|
| Zeit:
18.03.2011 07:33:15 |
Dann muß da locker ein 4,x drin sein, es sei denn, Du jagst Deine Heizungs-VL auf >> 35 °C.
Wie liegt Deine Überhitzung innerhalb eines Kompressorlaufs?
Wie warm bereitest Du WW?
Hast Du den Heizstab da irgendwo mit drin?
Meine AZ liegt für WW deutlich über 3, (Gesamt-AZ Heizung und WW 5,2) da ich auch sehr hohe Quell-Temps habe und mein WW auch nur auf 46°C bereiten lasse.
|
| Zeit:
18.03.2011 11:52:41 |
Zitat von Frank_Pantry  Dann muß da locker ein 4,x drin sein, es sei denn, Du jagst Deine Heizungs-VL auf >> 35 °C.
Wie liegt Deine Überhitzung innerhalb eines Kompressorlaufs?
Wie warm bereitest Du WW?
Hast Du den Heizstab da irgendwo mit drin?
Meine AZ liegt für WW[...] Habe im Moment eine Heizkurve von 0,15 und Raumsoll 21°C, habe jetzt die genauen Werte nicht im Kopf, allerdings fehlt zu einem Heizungsvorlauf > 35°C noch eine ganze Menge ;-) Die Überhitzung während eines Kompressorlaufs liegt bei 9 K. WW, wie schon geschrieben, bis 45°C. Heizstab ist aktiviert, um die maximal Temperatur für WW festzulegen. Gelaufen ist der Stab nur ganz am Anfang für die Estrichtrocknung, danach nicht mehr. Gesamt AZ von über 5? Welche Soletemps hast Du denn? Viele Grüße Jan
|
| Zeit:
18.03.2011 12:42:02 |
JAZ von 5, da bin ich auch gespannt. HK auf 0,1 und Raumsoll auf 19 Grad, WW max. auf 38 Grad? JAZ mit Nebenverbrauch wie Pumpen?
|
| Zeit:
18.03.2011 14:33:05 |
Zur Zeit fängt meine Sole wieder mit 10 °C an und geht des nachts für die 3-5 Heizstunden auf 7 °C zurück. Am Ende dieses einen Zyklus (ich lasse sie durchlaufen, um den NT-Tarif maximal zu nutzen) hat meine VL-Temp. 32 °C erreicht. Mein WW wird einmal täglich von 40/41°C auf 46°C aufgeheizt. Meine Pumpen laufen natürlich auch verbrauchsoptimiert, die Heizungspumpe ist mit auf der Solepumpe aufgeklemmt => Wärmepumpenlaufstunden = Heizungspumpenlaufstunden. Meine FBH-Pumpe pumpt keine einzige Minute unnütz lauwarmes Wasser hin und her. Für eine stinknormale nichtmodulierende WP ohne Class-A-Pumpen läuft meine VWS schon ziemlich gut, der Quelle und der FBH sei´s gedankt. Meine Wohnzimmertemp. liegt so ohne solare Gewinne bei rund 21,5, (an sonnigen Tagen abneds dan n22,5 -23,5 °C), wenns meienr Frau im WZ abends bei 21,5°C zu kühl wird, schmeisst sie 5 Scheite Holz in unseren Kamin.
|
| Zeit:
18.03.2011 14:35:00 |
Heizkurve 0,1 fahre ich mitnichten...sondern 0,3 und EI -250!min, damit die WP nicht ausgeht innerhalb der Heizfreigabezeizt.
|
| Zeit:
18.03.2011 15:28:54 |
Zitat von Frank_Pantry  Meine Pumpen laufen natürlich auch verbrauchsoptimiert, die Heizungspumpe ist mit auf der Solepumpe aufgeklemmt => Wärmepumpenlaufstunden = Heizungspumpenlaufstunden. Meine FBH-Pumpe pumpt keine einzige Minute unnütz lauwarmes Wasser hin und her. Übersetzt heißt das für mich: du hast die WP- Steuerung mit dem Energieintegral außer Kraft gesetzt und steuerst den Wärmeeintrag in dein Haus einzig und allein über die Freigabezeiten!? Wieviel Zentimeter Estrich hast du denn in deinem Haus, dass du mit einem Heizzyklus in der Nacht bis zum Abend kommst? Und was machst du, wenn es mal wärmer wird? Änderst du dann die Freigabezeiten? Gruß Karsten
|
| Zeit:
18.03.2011 17:33:53 |
Ich lese eh jeden Tag die Werte für Energieertrag, Kompressorlaufstunden, Kompressorstarts usw. aus und notiere sie, da ist eine Änderung der Freigabezeiten (ein Dreh, zwei Klicks) keine zusätzlicher Aufwand. Und die EI- Regelung ist mitnichten ausser Kraft gesetzt, letztendlich geht die WP bei höheren ATs doch früher aus, weil das EI wegen der dann geringen Soll-VL-Temp. abgearbeitet wird. Estrich hab ich übrigens viel, das Haus ist ein Altbau aus den 80ern.
|
| Zeit:
20.03.2011 00:42:47 |
Zitat von Torsten2  JanR schrieb: "(Menge laut Ertragsdisplay + zugeführte Energie laut Stromzähler) : zug. Energie laut Stromzähler = AZ/JAZ Korrekt?" Soll diese Berechnung richtig sein? Richtig wäre doch: Wärmenmenge : elektrische Energie oder sehe ich das falsch. Ja, das ist richtig. Bei Vaillant wird die so berechnet. @JanR: Wir haben ja nahezu die gleichen Anlagen mit fast identischen Einstellungen: RT21°C, EI -150°, WW 39/45... Meine Jan u. Feb.-Daten sind wie folgt: JAN Energieertragsdispay 1463 kWH, WP 483,7 kWh --> AZ 4,02 FEB Energieertragsdispay 1216 kWH, WP 401,3 kWh --> AZ 4,03 Soletemp. bei Heizbeginn meisst 9°C... Ende 7°C
|
| Zeit:
20.03.2011 00:47:08 |
Zitat von swimma  Die AZ von 3,7-3,8 in diesen relativ warmen Wochen sieht nicht optimal aus. Was du aber bedenken musst, ist natürlich die Warmwasserproduktion, die einen ganz anderen COP hat. Nach meiner Erfahrung liegt er bei ca. 2,5. Je nach WW-Anteil kann insofern die Gesamt-AZ ordentlich darunter[...] Je wärmer es draussen wird, desto schlechter wird auch die (J)AZ. Da zum einen die WW-Aufbereitung eine höhere Gewichtung hat und die Pumpen der FBH ja trotzdem permanent laufen, auch wenn nur 2..3.. oder 4 Mal am Tag geheizt wird.
|
| Zeit:
20.03.2011 12:10:59 |
Nur wenn die FBH- Pumpe den ganzn Tag orgelt, bekommt man schlechte AZ´s bei warmem Wetter, sonst ist es eher umgekehrt, da Soletemp. schön hoch bleibt. Driver 55: Für Deine sehr warme Sole ist Deine AZ aber mächtig niedrig, oder benötigtst Du so hohe VL-Temps. bzw. machst dass WW kubikmeterweise? Selbst wenn ich die FBH-Pumpe herausrechne, komme ich nicht auf die 4 und ich habe sehr ähnliche Soletemps.
|
| Zeit:
21.03.2011 11:09:46 |
Zitat von driver55  JAN Energieertragsdispay 1463 kWH, WP 483,7 kWh --> AZ 4,02 FEB Energieertragsdispay 1216 kWH, WP 401,3 kWh --> AZ 4,03 Soletemp. bei Heizbeginn meisst 9°C... Ende 7°C Hattest Du diese Soletemps auch im Januar oder sind das die aktuellen? Im Januar waren diese bei mir bei ca. 4-5°C Kann das vielleicht erklären, warum ich für Januar nur auf eine AZ von 3,7 komme? @driver55 Läuft bei Dir die WP durch oder hast Du auch Absenkzeiten programmiert? Wie siehts dahingehend auch mit dem WW aus? Viele Grüße Jan
|
| Zeit:
28.03.2011 22:59:55 |
Zitat von Frank_Pantry  Nur wenn die FBH-Pumpe den ganzn Tag orgelt, bekommt man schlechte AZ´s bei warmem Wetter, sonst ist es eher umgekehrt, da Soletemp. schön hoch bleibt. [...] Ja, meine FBH- Pumpe "orgelt" durch, sonst müsste ich ja in die Regelung aktiv eingreifen! Zitat von Frank_Pantry  Driver 55: Für Deine sehr warme Sole ist Deine AZ aber mächtig niedrig, oder benötigtst Du so hohe VL-Temps. bzw. machst dass WW kubikmeterweise[...]
Wo beginnen denn hohe VL- Temperaturen, die die J(AZ) deutlich verschlechtern? ab > 35°C? Die gesamte Hütte liegt zwischen 22°C...23°C! (Schlafen ~20°C) Bei aktuell 5°C AT und Raumsoll 21°C zeigt mir das Menü auf C4 Vorlaufsoll von 26°C an! Würde ich die Pumpe herausrechnen, d.h., würde die FBH-Pumpe nur laufen, wenn auch der Kompressor und die Quellenpumpe laufen, läge die AZ um ca. 0,25 höher.
|
| Zeit:
28.03.2011 23:08:21 |
Zitat von JanR  Zitat von driver55  [...] Hattest Du diese Soletemps auch im Januar oder sind das die aktuellen? Im Januar waren diese bei mir bei ca. 4-5°C[...] Ja, das waren die Jan/Feb-Werte. Aktuell sind's sogar 10°C! Zitat von JanR  Kann das vielleicht erklären, warum ich für Januar nur auf eine AZ von 3,7 komme?[...]
Durchaus. Der Schwärzungsgrad des Energiepfeils ist ja auch ein Indikator dafür. Zitat von JanR  @driver55 Läuft bei Dir die WP durch oder hast Du auch Absenkzeiten programmiert?[...]
Die läuft 24 Stunden am Tag. Zitat von JanR  Wie siehts dahingehend auch mit dem WW aus? [...]
WW wird unter der Woche 2x pro Tag auf 45°C aufgeheizt, ab 4:30 Uhr und ab 18 Uhr (wegen NT). Am Wochenende durchaus 3 -4x.
|
| Zeit:
29.03.2011 07:10:59 |
Driver 55:
Deine Vorlaufsolltemp. ist für die Arbeitszahl völlig unerheblich, Relevanz hat die Ist-Vorlauftemp. und wenn die arg hoch ist, wird zwar Dein EI schneller abgearbeitet, doch die Effizienz Deiner Maschine ist auch niedrig.
35°C solltest Du eigentlich kaum mal sehen an VL-Temp. (max im Kernwinter, wenn die VWS viele viele Stunden am Stück läuft) ansonsten sollte sich das gem. der Taktung unter oder um die 30°C bewegen. (Ist Deine WP massiv überdimensioniert, hast Du ERR oder sonst was effizienzschädliches eingebaut?)
Mein VWS läuft derzeit noch 2-4 Stunden pro Tag (Nacht), macht das in einem einzigen Takt und hat morgens kurz vor Abschaltung auf dem Display dann um 32°C Vorlauf.
Effektiv benötigt meine Maschine also diese 2-4 Stunden, um diese VL-Temp zu erreichen, die meiste Zeit läuft sie niedriger und damit deutlich effizienter.
|
| Zeit:
30.03.2011 18:41:19 |
Zitat von Frank_Pantry  Driver 55:
Deine Vorlaufsolltemp. ist für die Arbeitszahl völlig unerheblich, Relevanz hat die Ist-Vorlauftemp.[...] Die Ist-Vorlauftemp. geht doch aber in der Regel(ungstechnik) immer Richtung Soll-Vorlauftemp.!? Heizlast nach DIN 5,9 kW, keine ERR.... Und die beiden "beliebten Werte" Überhitzung... etc., liegen im Heiztakt immer jeweils bei 10°C. Ist da noch Potenzial? Welche Werte sollte ich prüfen/überwachen? Das EI noch weiter hochsetzen? (Hat sicherlich nur indirekten Einfluss auf die J(AZ).
|
| Zeit:
24.01.2023 23:32:39 |
Hallo jetzt muss ich das alte Thema wieder ausgraben da ich Probleme mit meiner Heizung habe bzw finde ich die Spreizung recht hoch FBH. Habe eine Vailant Geotherm Plus BJ 2013 Abgelesen an der Heizung : Temp. Außen 1 Grad Sole 2 Grad VL 37 RL 27 Raumsoll 20 Heizkurve 0.2 Kompressorstart ab -160 Heizanlagendruck 2,4 Druck Wärmequelle 2.0 Heizkreispumpe 100% Betrieb Kompressor 12226 Std Kompressor Starts 13988 Alle Raumthermostate habe ich entfernt um möglichst viel Volumenstrom zu erzeugen. Schon von Anfang an wurde es in einigen Zimmern nicht richtig warm ein Hydraulischer Abgleich wurde gemacht. Ich habe alles so eingestellt das ich nahezu identische Temperaturen in allen Räumen habe. So wie ich das hier verstanden habe kommt eine hohe Spreizung daher das ich zu wenig Volumenstrom hab ist das richtig ? Wie könnte ich den Volumenstrom erhöhen oder könnte die Pumpe auch schon altersschwach sein ? Danke für eure Antworten GRüße
|
| Zeit:
25.01.2023 07:07:03 |
- Defekt der Pumpe- Schmutzfilter zu - Heizkreise verschlammt
|
| Zeit:
31.01.2023 17:36:33 |
Heute mal ein Onlinemeeting abgehalten (prima, was mit MS-Teams remote doch alles geht) Wenn man alle Heizkreise totdrosselt, kann das nix werden mit regelrechter Spreizung und niedrigen Systemtemperaturen! :-) Etwas schade ist es, das die arme WP 10 Jahre so betrieben wurde, da wurde einiges an Geld verschwendet. Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
|