15.01.2011 10:01:49 |
Was ist hier von zu halten? LinkbezeichnungMacht auf dem Bild einen guten Eindruck aber sonst...? Will ich mir zwar nicht kaufen ,Erfahrungen Interessieren mich trotzdem
|
| | Zeit:
15.01.2011 10:33:18 |
der erste eindruck scheint nicht s schlecht zu sein frag nach den Preis
|
| | Zeit:
23.12.2012 15:26:23 |
Hallo, wir haben seit August einen Lohberger Aqua Insert + p. Der Ofen läuft aber nhh nicht so wie er soll. Das eine ist ein Softwareproblem was noch behoben wird. Das andere Problem ist, dass hin u. wieder Luft im Heizkessel bildet, die eigentlich durch den eingebauten Entlüfter autom. entweichen soll. Tut sie aber nicht. Dadurch kommt es zur Kesselüberhitzung u. im Scheitholzbetrieb dann auch zum Einsatz der thermischen Ablaufsicherung. Der autom. Entlüfter wurde durch unseren Heizungsmonteur schon einmal ausgetauscht aber entlüftet trotzdem nicht. Jetzt fragen wir uns, ob es sich um einen Konstruktionsfehler handelt und würden gerne andere Aqua Insert-Besitzer zwecks Austausch finden. Sind gespannt auf Rückmeldungen ... Gruß Olaf u. Karin Luther
|
| | Zeit:
23.12.2012 16:05:18 |
Liebe Familie Luther, wo ich das hier grad lese: Wiederkehrende Luftprobleme in wasserführendem Kaminen oder Kaminöfen ziehen sich wie ein roter Faden durch fast alle Hersteller dieser Produkte. Selbst bei richtiger Auslegung der Druckausgleichsbehälter, richtigem Vor-und Anlagendruck treten die von Ihnen beschriebenen Probleme auf. Abhilfe schaffte bei vielen Forenteinehmern hier, und auch bei mir, erst der Einbau eines Spirovent Mikroblasenabscheiders im Vorlauf des Ofens (möglichst nah beim Ofen). Der automatische Entlüfter kann wegen der Strömungsgeschwindigkeit im Betrieb dies nicht leisten, zumal die auch meist nicht so eingebaut werden wie OldBo es empfiehlt. Der Ausgetauschte war vermutlich völlig intakt, genau wie der jetzige. Die dienen eher der schnelleren Entlüftung beim Befüllen der Anlage. Gruß Sparky
|
| | Zeit:
20.09.2013 10:23:26 |
Zitat von Olaf Luther  Hallo, wir haben seit August einen Lohberger Aqua Insert + p. Der Ofen läuft aber nhh nicht so wie er soll. Das eine ist ein Softwareproblem was noch behoben wird. Das andere Problem ist, dass hin u. wieder Luft im Heizkessel bildet, die eigentlich durch den eingebauten Entlüfter autom.[...] Hallo, möchten uns evtl auch einen Lohberger Aqua Insert+P zulegen. Haben sich die Problem mittlerweile erledigt? Wie kommen sie mit ihm zurecht? wo haben sie gekauft? Habe ein bischen das Gefühl, die setzen sehr auf Optik und Hyteck und lassen es den Kunden auslöffeln die ersten richtigen Erfahrungen zu machen?! Gruss aus Hannover
|
| | Zeit:
15.11.2015 09:56:13 |
Auch wir haben seit August 2012 den Lohberge Aqua Insert +P und nur Probleme, es gab nicht einen Winter und nciht ein Jahr ohne permanente Überhitzung. Nun ist auch noch die Steuerung defekt, so dass wir aufgrund dessen, dass er kein Wasser mehr abführt (mal wieder Luft im System), der Pelletbetrieb auch nicht funktioniert, gar keine Hiezung mehr haben. Es ist November 2015. Wir sind sehr unzufrieden mit dem System und würden uns dafür nie wieder entscheiden. wir haben seit August einen Lohberger Aqua Insert + p. Der Ofen läuft aber nhh nicht so wie er soll. Das eine ist ein Softwareproblem was noch behoben wird. Das andere Problem ist, dass hin u. wieder Luft im Heizkessel bildet, die eigentlich durch den eingebauten Entlüfter autom.[...][/quote]
|
| | Zeit:
21.12.2015 11:07:35 |
Zitat von chucky  Zitat von Olaf Luther  [...] Hallo, möchten uns evtl auch einen Lohberger Aqua Insert+P zulegen. Haben sich die Problem mittlerweile erledigt? Wie kommen sie mit ihm zurecht? wo haben sie gekauft? Habe ein bischen das Gefühl, die setzen sehr auf Optik und Hyteck und lassen es den Kunden auslöffeln die[...] Hallo, ich betreibe seit November 2015 einen Lohberger Aqua Insert +P Mein Heizungsbauer hat bei sich im Privathaushalt ebenfalls dieses Gerät eingebaut. Er ist bei mir also mit der entsprechenden Erfahrung herangegangen. Der Ofen läuft einwandfrei und ich bin total begeistert. Wenn jemand Fragen hat, stehe ich gerne zur Verfügung. Frank Oesinghaus
|
| | Zeit:
28.09.2016 22:00:11 |
Zitat von Frank Oesinghaus  Zitat von chucky  [...] Hallo, ich betreibe seit November 2015 einen Lohberger Aqua Insert +P Mein Heizungsbauer hat bei sich im Privathaushalt ebenfalls dieses Gerät eingebaut. Er ist bei mir also mit der entsprechenden Erfahrung herangegangen. Der Ofen läuft[...] Hallo Herr Oesinghaus, Ich würde gerne wissen, wie es sich mit der Abstrahlung des Ofens im Sommer verhält. Merkt man die Hitze im Wohnraum, vor allem, wenn es Hochsommer ist? Habe mir sagen lassen, dass der Pelletofen bei Brauchwassererhitzung mindestens 40min läuft? Könnte mir vorstellen, dass es dadurch sehr warm im Hochsommer wird. Jemand Erfahrung hierzu? Besten Dank im Voraus! Heos
|
| | Zeit:
22.12.2016 07:58:47 |
Ich habe seit 1998 zunächst einen Woodke Pelletsofen betrieben und zwar ohne Probleme. Dann bin ich durch einen Händler auf das Konzept des Aqua Insert gestoßen und habe mich für das Gerät entschieden. Danach folgte nur Ärger, weil es m. E. einfach zusammengeschusterter Murks ist. Die Software, eine Katastrophe, Wlan-Anmeldung zunächst nicht und dann nur mit zusätzlicher Technik möglich, Luftsensor nicht richtig eingebaut und deshalb ständig Zuluftprobleme und Fehlermeldungen, die angeblich nötige jährliche Wartung kostet 400€, die Reinigung des Brennschachtes praktisch kaum möglich (selbst der Monteur hat es erst nach mehreren Versuchen und großer Anstrengung hinbekommen), der Reiniger des Wärmetauschers eine einzige Fehlkonstruktion, die vielfachen Bitten gegenüber dem Hersteller, zumindest bei der Brennschachtreinigung eine taugliche Lösung anzubieten blieb ungehört und man reagierte nicht einmal. Jedes komplexe Produkt kann auch Konstruktions oder Produktionsfehler aufweisen, jedoch sollte sich der Hersteller dann auch um Abhilfe bemühen, was trotz der vielen Beschwerden nicht entsprechend passiert. Finger weg von diesem Ofen. Hans Ries
|
| | Zeit:
18.05.2019 13:13:42 |
Ich wollte auch nur kurz auch unsere Erfahrung mit dem Lohberger aqua insert +p beschreiben: Unser Gerät ist Baujahr 2013 aqua insert +p mit Pelletsmodul mit Touchdisplay (in Wand eingebaut bzw. mit Gipskarton verkleidet) Heizanlage: 1000 Liter Puffer mit Solar (heizungsunterstützt). Im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät, allerdings sollte man handwerklich und technisch etwas geschickt sein, denn das Gerät braucht anscheinend etwas "Pflege und "Betreuung" :-) nicht nur mit der Reinigung. Einfach einschalten und im Sommer ausschalten wie bei einer Ölheizung oder Wärmepumpe is nich. Total handwerklich unbedarfte empfehle ich den auqa insert daher nicht, sonst wirds teuer wenn man jedes mal den Servicetechniker bemühen muss. Das Gerät besteht aus elektronischen und mechanischen Komponenten, da kann immer wieder mal was sein. Beispiel 1: Fehlermeldung " Zuluft unterschritten" Gerät zündete nicht mehr Ein Anruf bei der Serviehotline brachte Licht ins Dunkle: Luftsensor verdreckt. Dieser sitzt unten am Ansaugstutzen beim Pelletsmodul. Die Bedienungsanleitung sagt hierzu nichts aus. Das Ding kann man einfach rausziehen, abblasen und wieder einstecken. Bei uns war tatsächlich eine Staubfluse drauf. Die ganze Aktion dauerte 1 Minute, da ich von hinten über eine Serviceklappe auch ans Gerät kann. Ansonsten müsste man vorne wo das Display eingebaut ist, die Türe und die Edelstahlplatte wegbauen und von vorne ran. Das ist aber auch kein großer Akt. Wenn man da ein Servicetechniker braucht wirds teuer. Grundsätzlich empfehle ich jedem der das Gerät selbst verkleiden will, also die Einbauversion nimmt, auf der Rückseite eine große Serviceklappe zu installieren, damit man auch von hinten ans Gerät ran kann. Beispiel 2: Pelletsmotor macht Geräusche (das Nageln, das auch hier im Forum schon beschrieben wurde) --> lt Service Motorkondensator defekt Bei der Hotline einen neuen Kondensator bestellt und nach gefragt wo der genau sitzt (in unserem Fall in einem Schrumpfschlauch zusammen mit den Kabeln) und mit einem befreundeten Elektriker getauscht. 15 Min Arbeit und eigentlich für einigermaßen technisch versierte Laien auch kein Problem. Die beschriebenen Fehler waren alle außerhalb der Garantiezeit. Ach ja, das Entlüftungsproblem bzw. die Luft im Heizkreislauf, die auch hier im Forum schon beschrieben wurde, haben wir auch einmal pro Heizsaison. Ich fülle hierzu einfach wieder etwas Wasser im Puffer nach dann ist das erledigt. Anscheind ist das ein allgemeines Problem mit diesen Systemen.
|
| | Zeit:
09.12.2023 18:55:30 |
Hallo Zusammen Hoffe es liest hier noch jemand mit... Wir haben einen Aqua Inser +p Baujahr 2015. Bzw. das von Schiedel leicht modifizierte Modell Kingfire Aqua PS. Im grossen und ganzen läuft dee Ofen nicht schlecht. Das oft beschriebene Luftproblem habem wir auch. Mich qürde interessieren wo ihr die Ersatzteile für den Ofen kauft? Und auch wo ihr die Reinigungbürsten her bekommt? Für euer Feedback vorab vielen Dank. Grüsse Benny
|
| | Zeit:
03.02.2024 13:29:34 |
Hallo Benny Wir haben auch solch einen Lohberger Aqua Insert +P. Ich denke einer der ersten Generation. Die hier beschriebenen Punkte haben wir auch, habe bis jetzt aber alles lösen können. Ich mache mir Gedanken, wo ich in Zukunft die Ersatzteile erhalten soll, da sich Lohberger ja aus dem Geschäft mit diesen Öfen zurückgezogen hat. Hätte also Interesse Kontakt zu Gleichgesinnten zu haben. Gruß vom Hochrhein
|
| | Zeit:
24.12.2024 00:42:39 |
Hi zusammen,
ich habe aus 2010 einen Plewa 2+P was dem Aqua Insert +P ziemlich genau entspricht. Ersatzteile gibt es weiterhin von Lohberger direkt! Sie verkaufen weiterhin für Küchen ähnliche Technik und es wird auch in Zukunft keine Not an Ersatzteilen geben.
Ich musste bereits einige Dinge Tauschen, habe es alles selbst gut hinbekommen (auch ohne Vorkenntnisse in dem Bereich).
VG Bernd
|
| | Zeit:
25.08.2025 16:07:26 |
Hallo, wir haben das Model von 2016 und jetzt erfahren, dass Plewa sich aus dem Geschäft zurückgezogen hat, genau wie Lohberger. Man sagte mir das eine Wartung jetzt über Lohberger läuft. Wie handhabt ihr die Wartung ? Wie sind da die momentanen Kosten ? Wir müssten jetzt auch die innere Scheibe und einige Schamott-Steine ersetzen, was wir gut selbst machen können. Was mich dann noch interessiert, wie oft muss der Ofen bei euch gekehrt werden ? Wir haben jetzt einen neuen Schornsteinfeger bekommen, der besteht jetzt darauf, dass er 3 x im Jahr gekehrt werden muss, bisher war es immer nur 1x und selbst dabei kam kaum was raus. Würde mich sehr auf Antworten freuen, die üblichen Probleme haben wir natürlich auch, aber haben auch gelernt damit klarzukommen. VG
|
| | Zeit:
06.10.2025 19:44:49 |
Hallo Zusammen Hatte leider den Beitrag aus den Augen verloren. Die Ersatzteile bestelle ich über einen Händler in Südbaden welcher dann direkt bei Lohberger bestellt. Als uns die Firma Schiedel mitgeteilt hat das sie keine Wartung und Unterstützung für den Ofen Typ mehr anbietet haben sie uns die Serviceunterlagen teilweise zur Verfügung gestellt. Damit habe ich bis jetzt die Wartungen selber durchgeführt. Der Schornsteinfeger kommt zweimal im Jahr. Das Luftproblem erledigt sich als von selbst wenn der Ofen eine Zeit lang läuft. Wir haben das Problem das die Pumpe ziemlich lange weiter läuft auch wenn die Rücklauftemperatur schon höher als die Vorlauftemperatur ist und dadurch den Kessel wieder aufheizt. Keine Ahnung ob es sich um ein Einstellungsproblem handelt oder die Fühler falsch platziert sind. Sollte hierzu noch jemand ein Feedback haben, gerne melden.
|
| | Zeit:
25.10.2025 10:00:13 |
Hallo zusammen, als ich damals bei der 1. Wartung 2012 gesehen habe was gemacht wurde von PLEWA, habe ich es selbst durchgeführt. Letztendlich ist das System einfach aufgebaut, nur dass man nicht überall so gut dran kommt. Das mit der Scheibe ersetzen finde ich interessant. Das würde ich auch gern machen. Ich werde da mal bei Lohberger anfragen. Schornsteinfeger kommt bei mir auch 2x im Jahr. Es ist definitiv geregelt, wir oft der Schornsteinfeger kommen muss - dass kann man bestimmt nachlesen, bzw. soll er dir die Grundlage für 3x Kehren nennen. Mit der Pumpennachlaufzeit habe ich dasselbe Problem. Ist der Pufferspeicher durch Solar heiß und der Kamin lief am morgen noch, dann passiert es bei mir auch, dass die Pumpe den ganzen Tag durchläuft, bis die Temperatur abgekühlt ist. Hat mich persönlich nie weiter gestört. Der Thread steht bei mir als "Beobachtet" aber ich bekomme keine E-Mail Benachrichtigung wenn jemand was neues schreibt :-(. Ich finde auch keine passenden Einstellungen im Profil. Gibts da ein Trick? Grüße
|