| | Zeit:
08.03.2003 18:28:14 |
ich habe eine gaszentralheizung. der wasserdruck im heizkessel reduziert sich kontinuierlich. habe mehrfach auf 1,6 bar wasser nachgefüllt, der druck fällt täglich um ca. 0,1 bar ab. der installateur war schon da, sagt, es müsse wohl ein kleines loch in den kupferrohren sein. frage mich, ob man nicht ähnlich wie beim auto eine art dichtflüssigkeit in die heizungsrohre kippen kann, die dann ein kleines loch evtl. verschließt. hat jemand erfahrung damit oder wie gehe ich vor?
|
| Zeit:
08.03.2003 18:51:20 |
wenn der Druckausgleichsbehälter (MAG) nicht defekt ist, dann könnte tatsächlich etwas defekt sein. Habe eine Internetseite für Dein Problem gefunden : http://www.cyberspider.de/delta/
|
| Zeit:
08.03.2003 19:16:49 |
vielen dank, andreas! toll, so schnell eine hilfreiche auskunft zu bekommen! die internet-seite habe ich mir angesehen, leider ist das produkt nicht für gasthermen geeignet. leider habe ich gerade eine solche. dennoch werde ich unter der angegebenen telefonnummer am montag kontakt mit der firma aufnehmen, vielleicht gibts ja doch noch eine lösung. |
| Zeit:
08.03.2003 19:58:31 |
Habe noch mal im Netz gestöbert und einen Anbieter gefunden der auch was für Gasheizungen anbietet : http://www.repa-tech.de/repa_r/frameset.htm Gruß Andreas
|
| Zeit:
08.03.2003 22:39:33 |
Oder BCG für Geyseranlagen. Entweder Weinmann & Schanz in Balingen oder OEG in Lienen bietet sowas an. Mal nachfragen. Ich bekomme sowas in meinem Großhandel. Aber vorsichtig !! Die Anlage muß, lt. Einfüllanweisung nach... Std. komplett durchgespült werden. Erfolg haben wir bis heute immer gehabt.
|
| Zeit:
10.03.2003 08:53:39 |
hallo andreas, hallo tissipapa, guten morgen, jetzt ist mir erstmal ein stein vom herzen gefallen. vieeeeelen dank für die hilfe!!mit der firma repa habe ich soeben telefoniert und es scheint mir genau das zu sein, was mir hilft. ich werde jetzt den installateur beauftragen, das dichtmittel repa-therm zu kaufen und einzufüllen. mir wurde gesagt, es sei nur über den grosshandel, also über einen installateur erhältlich, es kostet aber deutlich unter 100 euro. nachdem ich mir nun so lange sorgen gemacht habe, weil wasser austritt und wir einfach keine nasse stelle im haus gefunden haben, muss ich sagen, das beste, was ich tun konnte, war dieses forum zu finden - und natürlich euch!! ich werde hier nochmal eine rückmeldung geben, wenn alles abgedichtet wurde. wirklich ein toller rat!!
ich wünsche euch alles gute, rita filipon
|
| Zeit:
10.03.2003 21:16:23 |
na prima, hoffentlich ist dann nachher alles wieder dicht ! Würde mich auch interessieren ob das wirklich so funktioniert was die Firmen einem versprechen. Also bis dann.
Gruß
Andreas
|
| Zeit:
12.03.2003 00:23:02 |
Hallo
Wollte dir mal nebenbei mal sagen das das repa dichtmittel oder auch andere dichtmitteln machen aufjedenfall deine heizung kaputt zb Fühler und Heizungspumpen und andere dinge die hersteller raten das ab. Würde ich persönlich nicht machen.
|
| Zeit:
12.03.2003 20:18:56 |
Hallo Rita Fillipon. Minimaler permanenter Wasserverlust in der Heizungsanlage deutet eher auf ein Defektes Ausdehngefäß hin. Frag mal deinen Heizungsbauer ob er den Druck vom Gefäß schon mal geprüft hat. Ansonsten hätte der ganze Aufwand Dichtmittel usw. für die Katz. Gruß Karsten |
| Zeit:
14.03.2003 21:18:24 |
Hallo Rita, wenn Sie schreiben, daß Sie den Anlagen-, (Betriebsdruck) auf 1,6 bar auffüllen, lösen Sie das Problem nicht. Es ist davon auszugehen, daß das MAG nicht auf die notwendige statische Höhe der Anlage eingestellt ist. Daraus resultierend kann das MAG nichto.g arbeiten. Verfahrensweise: 1. Kappenventil am MAG schließen 2. Wasser vom MAG entfernen 3.Mit Luftdruckprüfer am Füllstutzen den Vordruck prüfen 4.Wenn das MAG defekt ist (kein Stickstoff entweicht) müßte sonst ein Vordruck von 0,5 bis 0,8 bar am Prüfer angezeigt werden. 5.Ist kein Stickstoff oder kein Gas mehr auf dem MAG muß das MAG geprüft werden. Mittels kleinem Kompressor wird das MAG bis 1,0 bar Luft gefüllt und auf Dichtheit geprüft. Abpinseln aller Anschlußstellen sowie Ventil und ob Luft aus dem Wasseranschluß kommt. Sollte alles dicht sein und Luft aus dem Anschluß kommen, muß ein neues MAG, gleichen Types, eingebaut werden. 6. Bleibt der Druck auf längerer Zeit konstant, ist das MAG i.o. 7. Jetzt wird das MAG auf die vorliegenden Bedingungen eingestellt. Ich gehe von einer st. Höhe von 8m = 0,8 bar aus. Das MAG von 1,0 bar wie vor gefüllt bis 0,8 bar Druck ablassen. 8. MAG bei einer jetzigen Vorlauftemperatur von 50°C bis 1,5 bar mit Wasser füllen. Bei 30°C bis 1,3 bar und 70°C bis 1,7 bar füllen. Damit haben Sie dann Ihr Problem gelöst. Dies gehört auch zur jährlichen Wartung durch die Heizungsfirma. Viel Erfolg LOTHAR |
| Zeit:
17.03.2003 08:17:30 |
hallo, hier ist die versprochene rückmeldung.
wir haben das dichtmittel (repa-therm) gekauft, eingefüllt (mit hilfe einer dazu erhältlichen pumpe möglich oder günstiger z.b. einfach über einen schlauch einfüllbar)und noch ab dem gleichen abend war der druck konstant! negatives (pumpe oder filter verklebt) konnte ich nicht feststellen. es funktioniert alles bestens.
mit 70 euro ist das ganze behoben, ohne reisserei. ich kann es also nur empfehlen!!!
wichtig ist, nach anleitung auf der packung vorzugehen, dh. z.b. nicht erheblich überdosieren (gefahr verklebung der filter), heizung muss in betrieb genommen werden können, sobald das mittel eingefüllt ist, ausserdem sollte hinterher entlüftet werden. nach 4 wochen muss das wasser dann ausgetauscht werden. übrigens habe ich vorher mit einem handwerker telefoniert, der das repa-dichtmittel schon seit jahren einsetzt. er hat mir ebenfalls dazu geraten, es anzuwenden, denn er konnte sich nur positiv über die wirkung äussern.
ich will ausdrücklich danke sagen, an alle, die mir hier wirklich weitergeholfen haben, z.b. durch hinweis auf die internet-adresse!
in diesem sinne - vielen dank!!! rita filipon |
| Zeit:
17.03.2003 09:53:51 |
Es ist schön zu hören, das alles funktioniert, ich wünsche Ihnen auch wirklich das es so bleibt, doch sollten Sie trotzdem ein "wachsames Auge" auf Ihrer Heizungsanlage behalten.
Diese Dichtmittel reparieren die Rohrleitung nicht, die Leckstelle wird meistens nur verklebt. Rein prinzipiell könnte man auch Cola nehmen, das hat man früher bei undichten Autokühlern gemacht.
Ganz anders bei einer Rohrinnensanierung, hier wird die Rohrinnenseite dauerhaft beschichtet, aber generell gibt es nichts für die Unendlichkeit.
Meine Erfahrung sind eher die, das es anfänglich gut funktioniert aber dadurch die Leckstelle nicht repariert wurde, sie sich irgendwann wieder öffnet. Zum Glück kann dieses "Irgendwann" keiner genau definieren, es kann 10 Jahre gut gehen, 10 Monate oder nur 10 Tage. Je nach Rohrart
Dichtmittel haben m.E. für Notlösungen ihre Daseinsberechtigung, eine Reperatur wird damit aber nicht durchgeführt.
Ich drück Ihnen die Daumen, Erik
|
| Zeit:
11.02.2009 17:19:01 |
Hallo, bin alleinerziehende Mutter und habe vor zwei Wochen eine Wohnung mit einer Valliant Gasheizung bezogen. Nun habe ich seit jeher keinen einzigen warmen TAg mehr. Jetzt ist die bar-Anzeige gleich auf null. Morgen kommt ein Heizungstechniker, aber kann mir in der Nacht noch was passieren? knirps
|
| Zeit:
11.02.2009 17:27:01 |
Morgen kommt ein Heizungstechniker, aber kann mir in der Nacht noch was passieren?
Nein. Es kann höchstens noch kälter werden..:-))
Ich wüßte nichts was man jetzt auf die Schnelle unternehmen könnte wenn morgen sowieso der Fachmann vor der Tür steht.
Gruß Ralf
ach ja, man hätte auch einen eigenen Beiträg eröffnen können. Der obige thread ist bald 6 Jahre alt.:-))
|
| Zeit:
11.02.2009 18:47:52 |
Jetzt geht auch die Temperatur und der Druck runter? Muss ich wirklich nichts befürchten?
|
| Zeit:
13.02.2009 01:04:12 |
Was hat der Heizungstechniker gesagt knirps? Ist jetzt wieder alles in Ordnung? Habe ein ähnliches Problem, bisher konnte mir aber nicht mal der Heizungstechniker weiterhelfen...
|
| Zeit:
13.02.2009 01:06:05 |
Was hat der Heizungstechniker gesagt knirps? Ist jetzt wieder alles in Ordnung? Habe ein ähnliches Problem, bisher konnte mir aber nicht mal der Heizungstechniker weiterhelfen...
|