Hallo,
ich habe das System auf Empfehlung meines
Fliesenlegers ausgewählt und selbst eingebaut. Daher kann ich zu den genauen Kosten nix sagen. Das Material habe ich halt an der günstigsten Stelle gekauft.
Im Nachhinein sehe ich, dass ich für viel Geld zwar ein Problem gelöst habe (Absenkungen, gerissen Sockelfugen), aber dafür andere Probleme eingekauft habe.
Negativ:
- das ganze System ist sehr teuer, die Kostentreiber sind: Systemplatten, Entkopplungsmatten und
Estrichverarbeitung als Sackware.
- für das System geeigneten feinkörnigen Fließestrich gibts praktisch nur als Sackware, ein preiswerter Fahrmischer oder Silo ist also nicht drin
- die Platten sind extrem trittempfindlich, auf einer Noppe wo man 2 mal draufgetreten ist hält kein Rohr mehr. (und das bei den orangen Platten mit Folienüberzug, die weißen ohne Folie zerbröseln natürlich gleich) Auch das Auslegen von OSB-Platten auf den Laufbahnen hat nicht viel geholfen. Der Heizungsbauer sollte sich also wie ein Kolibri bewegen können.
- die
Rohre muss man aufgrund der weichen, zerdrückten Noppen zusätzlich an vielen Stellen Tackern, besonders an den Umlenkungen
- durch Spannungen in den Rohren werden die Platten besonders in den Ecken hochgezogen, da aber nicht viel Estrich drauf kommt ist das einen heikle Sache, ich habe an kitischen Stellen zusätzlich Dämmstoffdübel gesetzt, da die darauf folgenden Probleme absehbar waren
- Die weichen PE-RT Rohre von Schlüter sind aus heizungstechnischer Sicht nicht das Wahre, aber mit besseren Rohren sind die Spannungsprobleme überhaupt nicht mehr beherrschbar.
- nach Fertigstellung hatte ich federne Randbereiche, besonders an den Türen, aus dem Grund konnten die Ditramatten garnicht mehr genommen werden, da diese ja mit den Untergrund verklebt werden. Mein Fliesenleger hat dann noch teurere Matten von Gutjahr verarbeitet, die nicht mit dem Untergrund verklebt werden.
- Die
Trittschalldämmung ist miserabel, es hört sich halt an, als ob man auf abgedeckten Styroporplatten läuft (was ja auch der Fall ist).
Fazit: Ich würde das System ums verrecken nicht noch mal einsetzen. Trotz der Selbstverarbeitung und Selbstbeschaffung waren die Kosten ganz erbheblich höher als bei einem konventionellen Tacker-System mit Rasterfolie auf Styrodur + normaler Estrichhöhe. Bei den ganzen Nachteilen die ich jetzt habe war das kein gutes Geschäft für mich.
Ich weiß, es soll auch
Bauherren geben die damit zufrieden sind. Aber um auf dieses System zu verzichten, würde ich persönlich sogar einen Höhenunterschied in meinem Wohnräumen akzeptieren.
Ein besseres System für niedrigen Aufbau kann ich leider nicht empfehlen.
Gruß
gr.nagus