| | | | Zeit:
28.08.2014 08:44:20 |
Hallo, in einem anderen Thread hat sich eine interessante Diskussion ergeben, die die senkrechten Grabenkollektoren von nicijan (also aus Profihand) mit unseren Amateur-Grabenkollektoren vergleicht. Meiner Meinung nach schneiden beide Kandidaten gut ab, wobei die Lösungen von nicijan das Rohr besser von oben nach unten im Graben verteilen, aber weniger Rohr verwenden. Außerdem gab es noch eine Diskussion, in der die Regenerationsfähigkeit von Grabenkollektoren über den Sommer angezweifelt wurde und die Zweifler überzeugen dürfte. Weitere interessante und für die Praxis lehrreiche Threads zum Thema Grabenkollektor: - Grabenbau von Arthur85: Schönes Bilderbuch zum Thema "Wie bilde ich perfekte Slinkies?" - Grabenbau von Andreas91126: Interessant, weil der Baggeraufwand wesentich größer geworden ist als vorher angenommen. - Grabenbau von Sebado (unterstützt durch ArosaProsa): Unerwartete Probleme mit dem Boden. Viele Grüße, crink
|
| | Zeit:
02.09.2014 22:07:44 |
| |
| | Zeit:
29.09.2014 07:55:12 |
| |
| | Zeit:
03.10.2014 15:10:28 |
Moin moin, langsam ist das Grabenmaltool so weit, dass man es auch sinnvoll verwenden kann: Nun lassen sich Zeichnungen auf einem Server speichern und von anderen aufrufen, so dass ein Graben gemeinsam optimiert werden kann. Details dazu im Thread, der sich um das Grabenmaltool kümmert. Viele Grüße, crink
|
| | Zeit:
09.10.2014 17:41:37 |
| |
| | Zeit:
13.10.2014 23:44:03 |
Hallo, wer über verschiedene Grabenkollektorkonzepte diskutieren möchte ohne Threads von Bauwilligen zu zerstören, der möge bitte den Vergleichsthread nutzen. Viele Grüße, crink
|
| | Zeit:
19.10.2014 17:01:48 |
| |
| | Zeit:
23.10.2014 15:06:55 |
Hallo, bitte schaut Euch das mal an: http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/171190/ Grabenkollektor-auf-510-qm- Vielen Dank.
|
| | Zeit:
27.10.2014 12:03:03 |
| |
Verfasser: crax | Zeit:
27.10.2014 12:33:04 |
Zitat von molly78  Hier noch jemand mit Problemen im Nachhinein.... Diese Probleme sind sicherlich nicht einseitig dem Grabenkollektor ala Forumsart anzulasten, sondern eher dem Gesamtkonzept! mfg
|
Verfasser: Gelöschter Nutzer | Zeit:
27.10.2014 12:52:54 |
Zitat von molly78  Warum differenziert man hier nicht zwischen Senken - und Quellenproblem? Der Grabenkollektor, bzw. die Quelle hat so rein gar nix mit dem Problem im Link zu tun. Wenn die Wärme nicht abgenommen wird, oder der Wärmeerzeuger zu groß dimensioniert ist, kann man das wohl kaum dem Kollektor anlasten.
|
| | Zeit:
22.11.2014 19:05:43 |
| |
| | Zeit:
04.01.2015 04:23:35 |
| |
| | Zeit:
15.01.2015 15:19:25 |
| |
| | Zeit:
16.01.2015 12:21:54 |
nur das dort kein "grabenkollektor problem" vorliegt, sondern ein "mach ichs.. mach ichs nich.. oder wenn doch, wie mach ichs.." problem ;-)
|
| | Zeit:
16.01.2015 12:34:10 |
Macht ja nix: Wenn jemand der Meinung ist, dass er Unterstützung bei Planung, Realisierung oder Betrieb seines Grabenkollektors bzw. seiner Sole-WP, die am Grabenkollektor hängt, braucht, dann sind solche Verweise auf andere Threads genau richtig. Viele Grüße, crink
|
| | Zeit:
16.01.2015 14:35:44 |
hallo, meine "hydraulikprobleme" sind ja schon weiter oben verlinkt worden. nun habe ich aber dies behoben und jetzt stellen sich quellenseitig noch 2 Probleme dar: 1. Ich habe laminare Strömung wegen ca. 24% Sole (leichter Rechenfehler meinerseits). Lösung: Das werde ich im Fruhling mal mit etwas Wasser richtung 20% bringen. 2. Ich habe beim Grabenbau extra den guten Humus um die Rohre verteilt (ca. 20cm übers Rohr) um die Anbindung zu verbessern. außerdem ordentlich gewässert. nun kam aber sehr schwerer lehm drauf, der auch ordentlich verdichtet wurde. bis jetzt alles spitze... in der theorie. nur ist es jetzt so, dass ich mir durch den verdichteten lehm/ton eine fast wasserdichte schicht über meine rohre gemacht habe .-( und der humus vermutlich kein wasser sieht! Lösung: Ich werde im Frühjahr an einigen Stellen ein paar Versickerungsschächte graben, bzw. mit wasserdruck spülen und diese mit kies füllen. (Vielleicht sogar ein paar KG Rohre versenken, vertikal) Ziel: Oberflächenwasser in den Humusbereich bringen.
|
| | Zeit:
05.02.2015 22:32:21 |
hab gestern mal mein Projekt verschriftlicht :-) vielleicht habt Ihr ja ein paar Anregungen... Linkbezeichnung |
| | Zeit:
08.02.2015 12:52:18 |
Moin, anscheinend ist die kalte Phases dieses Winters schon wieder vorbei - deshalb genau der richtige Zeitpunkt für die Bekanntgabe der Soletemperaturen. Ich würde mich freuen, wenn im Soletemperatur-Thread viele Grabenkollektorbenutzer ihre Soletemperaturen am Ende eines Heiztaktes bekanntgeben (mit Link auf den Planungsthread). Danke und viele Grüße, crink
|
| | Zeit:
09.02.2015 11:30:39 |
Moin, im Soletemperaturthread gibt es gerade eine interessante Rückmeldung eines Grabenkollektors in Belgien mit 6 kW WP und nur einem Solekreis, da der zweite kaputtgegangen ist: Zitat von Hugolino  Mein Grabenkollektor (1 x 300 m, da der zweite Strang schon seit dem ersten Winter trotz PE 100 RC und trotz Vorsicht beim Verlegen ein Leck hat) hat gestern, am Ende einer längeren Kältephase, am Taktende +2,2 am Eingang, -2,9 am Ausgang der Vaillant 62/3. Ca. 2 Stunden nach einem Takt habe ich die Soleentlüftung gestartet (also Solepumpe ohne Wärmeentzug laufen lassen), um eine einheitliche Temperatur - somit die einigermaßen realistische Temperatur des Erdreiches - zu erhalten. Ergebnis: 3,2 Grad. Der dritte Winter geht also bald zu Ende, die Leistung scheint zu reichen. Dazu die Stellungnahme von Frank: Zitat von fdl1409  läuft doch prima mit Soletemperatur jetzt noch deutlich im Plusbereich. Ist natürlich blöd gelaufen, mit dem 2. Solekreis hättest du mindestens 2° höhere Soletemperatur und eine kleinere Spreizung. Der Graben belegt aber sehr schön, daß man eine 6 kW WP wirklich dauerhaft mit nur einem Solekreis betreiben kann, genau so wie ich das von Anfang an prognostiziert habe. Spreizung 5° war auch Prognose, das passt auch bei 0° Sole und steigt etwas bei höheren Temperaturen. Du brauchst den Graben nicht zu schonen, stell Warmwasser ruhig auf 50°, das macht dem Graben gar nichts und du brauchst deutlich weniger Strom. Du könntest den Graben verbessern und den kaputten Kreis zur Hälfte nutzbar machen: in der Mitte des Grabens aufgraben bis auf die Rohrebene, breit genug um arbeiten zu können mit abgeschrägter Böschung. Man trennt das kaputte Rohr durch und verbindet es mittels einer Anbohrschelle mit dem intakten Rohr. Entweder die vordere oder hintere Hälfte muß OK sein, das stellt man mit Druckprobe fest. So hätte man zumindest 1,5 Solekreise im Betrieb, was die Spreizung etwas senkt und die Soletemperatur verbessert. Das macht man natürlich im Sommer. Mit 2 Aufgrabungen könnte man sogar 2/3 des Kreises aktivieren. Wenn man Glück hat ist mit dem ersten Versuch das Leck schon im kurzen Schenkel. Viele Grüße, crink
|
| | Zeit:
15.02.2015 19:38:22 |
Hallo, ich habe mal ein neues Thema zu meinem Grabenkollektor aufgemacht. Es geht um die Dimensionierung der Wärmeleistung und um die Verlegung auf dem (etwas speziellen) Grundstück. http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/175847/Grabenkollektor-fuer-EFH-in-Jena Viele Grüße Torsten
|
| | Zeit:
02.03.2015 20:35:02 |
| |
| | Zeit:
02.03.2015 21:54:34 |
Hallo Crink und Frank, erstmal, ich hoffe ihr hört das Lob noch immer gerne, vielen Dank für die großartige Unterstützung bzgl. Grabenkollektoren. Hier habe ich einen Thread gestartet, der sich mit verschiedenen Laufrichtungen und deren Einfluß auf das Mauerwerk und Baumbestand befasst. Grüße Der_elch
|
| | Zeit:
08.03.2015 18:19:35 |
Halli hallo, inzwischen hat Johannes seine Probleme mit der Hauseinführung gelöst. Falls sich noch weitere Grabenbauer fragen, wie die Hauseinführung am besten realisiert werden soll, sind seine Erfahrungen und die dortigen Tipps der anderen sehr hilfreich. Hier der Link auf den Thread. Viele Grüße, crink Ps: Danke fürs Lob, wird gleich umgesetzt in weitere Programmierarbeit am Grabensimulator.
|
| | Zeit:
11.03.2015 13:19:58 |
| |