Cookies erleichtern die Bereitstellung der Dienste auf dieser Website. Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden.

Alle
Foren
Intensishome-Wifi-Modul in Kombination mit der Panasonic WH-MDC05F3E5 (Geisha)
Verfasser:
KloSa3uf3r
Zeit: 16.10.2018 06:54:42
0
2692523
Ziemlich ruhig hier geworden...

So meine IH funzt jetzt soweit bestens, gibt es nochmal was neues zum Thema Update RL/VL und hz vom Verdichter?

An alle Heizkörper Jungs, ich würde mich um eure Einstellungen freuen, hier meine... es wird aber noch ein wenig nach unten korrigiert, Raumtemp ist bei sehr angenehmen 22-23 Grad



Grüße
Klo

Verfasser:
lowenergy
Zeit: 16.10.2018 07:57:27
0
2692536
Es ist hier so ruhig geworden, weil's mit der IH bei den Usern der WH-MDC05F3E5 insgesamt anscheinend läuft und bei den nun stattfindenden Installationen mit der WH-MDC05H3E5 wohl keine IH mehr zum Einsatz kommt.

Deine Parameter sehen ziemlich gut aus.
Ich habe leider immer noch nichts wegen meinem Vorlauftemperaturbedarf im Bad auf die Reihe bekommen.
Unser bivalentes System läuft daher noch auf "altem" Setting und für die Heizkörper mit bis zu +35°C ...



Der Fernwärmeeintrag bei uns ist übrigens noch komplett abgeschaltet und per IH geb ich den Heatmodus der Geisha aktuell nur von 9 bis 21 Uhr am Tag mit SWV+3 frei.

Verfasser:
KloSa3uf3r
Zeit: 16.10.2018 08:25:53
0
2692547
Ein Update erfolgte wohl nicht mehr?

Die IHs laufen doch jetzt ganz gut, würde sie immer wieder kaufen, als ständig in den Keller laufen zu müssen.

Verfasser:
lowenergy
Zeit: 16.10.2018 17:57:35
0
2692749
Bin im großen und ganzen eigentlich auch sehr zufrieden - Update der IH gab es das letzte bei uns wohl am 28. April 2018.

Das einzige was mich nun aber wirklich stört ist, dass wenn die Fritzbox 7412 (die seit dem Anbieterwechsel in Juni 2018 bei uns installiert) wie die letzten Tage mal wieder ein automatisches Update erhalten hat dann die IH bescheuerterweise manuell mit dem WLAN gekoppelt werden muss.

Muss ich wohl am besten unbedingt bei mehreren Tagen Abwesenheit in der Heizperiode dran denken die automatischen Updatefunktion der FB abzuschalten! 🤔

Verfasser:
KloSa3uf3r
Zeit: 17.10.2018 06:07:36
0
2692879
Zitat von lowenergy Beitrag anzeigen
Bin im großen und ganzen eigentlich auch sehr zufrieden - Update der IH gab es das letzte bei uns wohl am 28. April 2018.

Das einzige was mich nun aber wirklich stört ist, dass wenn die Fritzbox 7412 (die seit dem Anbieterwechsel in Juni 2018 bei uns installiert) wie die letzten Tage[...]


Gestern hat meine 7490 ein Update gefahren, keinerlei Probleme.

Verfasser:
lowenergy
Zeit: 17.10.2018 06:55:00
0
2692882
Habe noch nicht herausgefunden warum die IH sich nach den Updates der FB nicht selbständig wieder mit der verbindet ... die IH ist bei mir übrigens das einzige Teil im Netzwerk das mit altem WLAN-Standard-b und nur 11 Mbit/s max. möglicher Datenrate funzt ... alle anderen Geräte können mindestens g oder sogar n. 🤔

Verfasser:
KloSa3uf3r
Zeit: 19.10.2018 10:41:26
0
2693604
Wenn ich die Geisha via IH ausschalte, geht sie automatisch beim nächsten Schema wieder an, das heisst ich muss immer in den Keller laufen und dort ausschalten?

Verfasser:
pinot
Zeit: 19.10.2018 12:23:53
0
2693634
das heisst ich muss immer in den Keller laufen und dort ausschalten?

Ja, Spätjahr einschalten, Frühjahr aus.
FB Kabel ist, glaube ich, 10 Meter lang?

Verfasser:
WilliHH
Zeit: 19.10.2018 20:44:27
0
2693768
2016 wollte mich von der IH fast trennen. Nach gefühlt 10 Updates läuft das System nun ohne Probleme.
Die restlichen Einstellungen sind der Geisha zu verdanken. Die Festwerte für FFB mit 3K und 8K für Warmwasser stören mich bis heute noch. Da wäre mir Geisha-H viel lieber.

Verfasser:
WilliHH
Zeit: 19.10.2018 23:04:38
0
2693805
Zitat von KloSa3uf3r Beitrag anzeigen
Ziemlich ruhig hier geworden...

So meine IH funzt jetzt soweit bestens, gibt es nochmal was neues zum Thema Update RL/VL und hz vom Verdichter?

An alle Heizkörper Jungs, ich würde mich um eure Einstellungen freuen, hier meine... es wird aber noch ein wenig nach unten[...]


Wieso wird bei dir in den Aktionen VL und RL und andere Werte angezeigt?

Verfasser:
lowenergy
Zeit: 20.10.2018 09:13:15
0
2693868
Zitat von KloSa3uf3r Beitrag anzeigen
Wenn ich die Geisha via IH ausschalte, geht sie automatisch beim nächsten Schema wieder an, das heisst ich muss immer in den Keller laufen und dort ausschalten?
Was sollte es ändern?

Wenn Du die WH-MDC05F3E5 manuell trotz aktivem IH-Programm (Kalender bzw. Schema) an der Kabelfernbedienung per orangenem Knopf ausschaltest, wird natürlich trotzdem bei dem nächsten in der IH gesetzten Schaltpunkt die programmierte Funktion eingeleitet!

Wozu willst denn die Wärmepumpe überhaupt komplett ausschalten?

Solltest das doch theoretisch auch mit den Einstellungen der IH eigentlich topstens hinbekommen, wenn die Heizkennlinienparameter wirklich ordentlich passen! 😉

Verfasser:
Cico
Zeit: 22.10.2018 08:30:34
0
2694453
Wüsste nicht wo ich H20 und Out einstellen könnte.
Timer für Warmwasser ist schon drin und das läuft auch wie erwartet.
Würde gerne mehr einstellen können. VL und RL ist ja nicht sichtbar, wie aus dem Thread entnehmen konnte.

Gibt es eigentlich eine empholene Kennlinie für einen Neubau?
Wurde schon sehr warm in der Hütte..der hydraulische Abgleich wurde aber noch nicht durchgeführt.

Verfasser:
lowenergy
Zeit: 22.10.2018 13:04:08
0
2694582
@Cico.

???

Schon mal folgend verlinkte Seiten besucht?

1. http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=WH-MDC05f3e5#Links_zu_Original_Dokumenten = Links zur Dokumentation vom Hersteller

2. http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Installationsmaterial#Inbetriebnahme ... hier 7. vermutlich besonders interessant für dich

Verfasser:
Cico
Zeit: 22.10.2018 13:07:22
0
2694584
@lowenergy

die Seiten hab ich schon so oft gelesen.

Dachte man könnte diese Werte auch in der IH einstellen.

Verfasser:
KloSa3uf3r
Zeit: 22.10.2018 13:57:54
0
2694604
Zitat von KloSa3uf3r Beitrag anzeigen
Ein Update erfolgte wohl nicht mehr?

Die IHs laufen doch jetzt ganz gut, würde sie immer wieder kaufen, als ständig in den Keller laufen zu müssen.


Ich muss meine Werte noch runterholen, heute bewölkt und unter 8 Grad, aber in der Bude richtig warm, da geht noch was!

Ist halt die Frage eher die Low/Hi oder nur die Heizkurve runter nehmen

+15/28 auf +15/26
-6/42 auf -7/42

einstellen

Verfasser:
lowenergy
Zeit: 22.10.2018 17:23:44
0
2694676
Zitat von Cico Beitrag anzeigen
... Dachte man könnte diese Werte auch in der IH einstellen.
Die Heizkennlinienparameter kannst ausschließlich an der Kabelfernbedienung einstellen!

Mit der IntensisHome kannst dann beispielsweise in der APP unter Bedienung manuell die Betriebsart (Heat, Cool und Tank) variieren, die entsprechenden Thermoshifts (Sollwertverschiebungen) für die einzelnen Betriebsarten ändern, unter Allgemein on, off sowie den Quietmodus aktivieren oder deaktivieren und im Button Klima zwischen eco, comfort sowie powerful umschalten.

Diese ganzen Einstellungen kannst natürlich z.b. auch im Schemata (Kalender) für jeden Tag mit unendlich vielen Timern verschieden programmieren und dann vollautomatisch von der IH schalten lassen.

Verfasser:
lowenergy
Zeit: 22.10.2018 17:28:11
1
2694677
Zitat von KloSa3uf3r Beitrag anzeigen
... +15/28 auf +15/26 ... -6/42 auf -7/42 ...einstellen ...
So würde ich es machen sowie dann mehrere Tage warten ob und wie's sich auswirkt. 👍

Verfasser:
worlde
Zeit: 13.11.2018 07:34:27
0
2704748
Hallo zusammen,

habe mir nun auch eine Intensishome bestellt und werde sie wohl die nächsten Tage installieren. Gibt es irgendwo eine Zusammenfassung bzw. kann mir jemand die Besonderheiten/Probleme/Hinweise etc. geben, die es zu beachten gibt? Oder kann man die einfach anschließen, einstellen und es läuft alles? Es sind hier doch 17 Seiten Diskussionen, die ich ehrlich gesagt nicht unbedingt durchlesen möchte. Wäre doch auch etwas für die Club-Seite. Vielen Dank

Verfasser:
lowenergy
Zeit: 13.11.2018 07:46:15
1
2704753
@worlde.
Im Grunde erklärt sich das Meiste von selbst.
Anfangs hatte ich Probleme die IH im Heimnetzwerk anzumelden. Funzt aber eigentlich relativ simpel. Schade definitiv, dass die nur Schnecken-WLAN und keinen schnellen Standard kann sowie z.b. auch nicht per LAN zu integrieren ist.
Zitat von lowenergy Beitrag anzeigen
... die IH ist bei mir übrigens das einzige Teil im Netzwerk das mit altem WLAN-Standard-b und nur 11 Mbit/s max. möglicher Datenrate funzt ... alle anderen Geräte können mindestens g oder sogar n. 🤔

Verfasser:
worlde
Zeit: 13.11.2018 09:32:26
0
2704797
Hat jemand den externen Temperaturfühler der Intensishome aus der Variante PA-AW-WIFI-1TE im Einsatz? In der Anleitung ist das leider nicht genauer beschrieben bzw. ich habe nichts gefunden.

Verfasser:
worlde
Zeit: 14.11.2018 10:10:16
0
2705136
Zitat von KloSa3uf3r Beitrag anzeigen
Ziemlich ruhig hier geworden...

So meine IH funzt jetzt soweit bestens, gibt es nochmal was neues zum Thema Update RL/VL und hz vom Verdichter?

[...]


Das gibt es wohl immer noch nicht und wird es nicht geben?
Was ist mit der Funktion "Statistik" im IntesisHome-Menü?

Verfasser:
worlde
Zeit: 14.11.2018 10:25:21
0
2705148
Gibt es die Intesishome Bedienungsanleitung auch auf deutsch?
Was ist denn der Unterschied zwischen Szenen und Kalender? Was macht Eurer Meinung nach mehr Sinn?
Vielen Dank

Verfasser:
worlde
Zeit: 02.12.2018 18:57:29
0
2714326
So ganz verstanden habe ich es leider immer noch nicht.

Wie kann ich einstellen, dass ich bspw. nachts eine SWV von -5 habe und tagsüber eine SWV von -4? Die Thermoshifts ECO kann ich ja nur allgemein einstellen und nicht im Kalender die SWV direkt einstellen oder?
Dank

Verfasser:
worlde
Zeit: 10.12.2018 06:14:44
0
2717615
Hi, muss leider nochmal nachhaken.

Wie verhält es sich mit der SWV in der Kabelfernbedienung und der Intesis. Wird die SWV, die man über die KFB einstellt, von der Intesis überschrieben (wenn man dort einen ECO einstellt) oder werden die Werte aufaddiert? Danke

Verfasser:
KloSa3uf3r
Zeit: 11.12.2018 16:59:37
0
2718241
Buhuuuu, morgen kommt ein Update =)

Dear iKlo,

In an effort to provide you a better service and a better user experience we will update our servers.
The update will take just a few minutes so most likely you won’t even realize that any action has been taken.

IMPORTANT: No action from you is needed, once the update is finished everything will be back to normal.

This will happen:

Date: December 12
Hour: 09:00 UTC

Mal gespannt was der Changelog sagt (=

Grüße
Klo

Aktuelle Forenbeiträge
RoBIM schrieb: Das Surren kommt vom E-Auto. Ausser dem kurzen "Klack" des Schützes herrscht Stille, seitens der Ladestation. Unser...
ThomasShmitt schrieb: Gibt es eine Heizlastberechnung und welche Raumtemperaturen sind dort definitiert. Ansprechpartner ist im Zweifel...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Website-Statistik

Intensishome-Wifi-Modul in Kombination mit der Panasonic WH-MDC05F3E5 (Geisha)
Verfasser:
KloSa3uf3r
Zeit: 11.12.2018 16:59:37
0
2718241
Buhuuuu, morgen kommt ein Update =)

Dear iKlo,

In an effort to provide you a better service and a better user experience we will update our servers.
The update will take just a few minutes so most likely you won’t even realize that any action has been taken.

IMPORTANT: No action from you is needed, once the update is finished everything will be back to normal.

This will happen:

Date: December 12
Hour: 09:00 UTC

Mal gespannt was der Changelog sagt (=

Grüße
Klo
Weiter zur
Seite 18