| | | | Zeit:
17.01.2017 18:36:10 |
Hi, somit haben wir den Endstand von 78 gut dokumentierten Kollektoren für 2016 - super, vielen Dank an alle Grabenbauer, -helfer und Fotografen. Hoffentlich werden alle diese Anlagen, sobald sie in Betrieb genommen wurden, in die Wärmepumpen-Verbrauchsdatenbank eingetragen - Arne, kannst Du die Anlagen, die Du über Nibe Uplink beobachtest, dort aufnehmen? Oder stehen die eh schon drin? Ach ja, Mist, Wette verloren. Ist hoffentlich niemandem aufgefallen ;-) Trotzdem ist dadurch hier eine tolle Auflistung zusammengekommen, so dass jeder Interessent die Bandbreite an Kollektormöglichkeiten sehen kann. Für 2017 sollten wir wieder eine ähnliche Sammlung anstellen, oder? Viele Grüße aus Nürnberg crink
|
| | Zeit:
17.01.2017 19:21:35 |
heh bist ja fast in meiner nähe ... ;-) ja, die meisten anlagen die ich logge sind in der wp-datenbank. viele sind gerade erst in betrieb gegangen... nicht du hast die wette verloren, der RGK hat sie gewonnen! 2016 war das jahr des RGK, 2017 wirds das erst recht wenn wir diesen winter überleben. in A haben wir einen winter wie früher vor 10-15 jahren, 50% mehr heizgradtage als die letzten paar lauwarmen ersatzwinter ... ;-) |
| | Zeit:
18.01.2017 11:58:09 |
Ja, der Winter ist wirklich ein Glücksfall, auf jeden Fall was KNV betrifft. Wenn es nicht unerwartete Probleme gibt und alle Gräben problemlos durch den Winter schnurren wird das das Vertrauen in die Auslegung endgültig zementieren.
Grüße Frank
|
| | Zeit:
18.01.2017 12:30:17 |
Vielleicht kann Dyarne mal wieder ein paar Logfiles posten von den NIBE-Geräten mit RGK.
Mich würde schon mal interessieren wie es aktuell aussieht.
|
| | Zeit:
18.01.2017 19:25:22 |
Ich bin erstaunt, dass mein Graben noch hält...*lol.. obwohl es mit 80cm-Tiefe wohl eher ein Grasnarben-Kollektor ist. hier mal nen Bild dazu : da wo es noch zackig war, lief die Nibe F1155-12 auf auto-Betrieb im WT-Kreis. gruß volki
|
| | Zeit:
27.01.2017 09:03:40 |
Hi, dank des kalten Januars haben wir nun wirklich einen guten Testfall, so dass gerade die gut dokumentierten Gräben, die hier im Thread genannt wurden und inzwischen in Betrieb sind, weiter begleitet werden sollten. Wer meldet sich freiwillig und stellt die Daten für die genannten Gräben zusammen: - Inbetriebnahmezeitpunkt der WP? - Estrich ausheizen mit WP/Graben ab wann bis wann? - Regelbetrieb ab wann? - Nummer in der WP-Verbrauchsdatenbank - Echter WMZ vorhanden? - Getrennter Stromzähler für WP (inkl. Steuerung und Umwälzpumpen) vorhanden? - Tiefste beobachtete Soletemperaturen mit Zeitpunkt - Verweis auf den Planungs-/Realisierungsthread - Aufstellung der Aufwände/Kosten für Kollektor und WP (bis zum Heizkreisverteiler) Sobald wir eine zweistellige Anzahl von Gräben an verschiedenen Standorten mit unterschiedlichen Böden zusammen haben, die diesen Januar in Süd-D/Österreich voll mitgemacht haben, und diese Anlagen laufend beobachten, sollte das auch Zweifler voll überzeugen können. Danke und viele Grüße crink Ps: Volker, Dein Kollektor ist auch sehr spannend - passt nur hier nicht rein, da er schon älter ist, es wurde ja nur die WP ausgetauscht. Ich würde mich freuen, wenn Du in Deinem Thread einen ausführlichen Zwischenstand bzgl. der Soletemperaturen, der Wärmemenge, des Stromverbrauchs und des Komforts gibst.
|
| | Zeit:
23.02.2017 10:51:47 |
Hi, noch eine Nachmeldung, GSXR hat erst kürzlich Details zu seinem Grabenbau Nov 2016 geschrieben, leider ohne Fotos. Somit 42 : 37 für Österreich, 79 : 0 für den Ringgrabenkollektor. Viele Grüße crink Ps: Und wenn ich mich recht erinnere gabs in irgend einem anderen Thread noch einen Graben, der auch 2016 fertiggestellt wurde, damit hätten wir die 80 für 2016 dann voll. Wunderbare Sache, da es immer noch Profis (die sich mit Geothermie auskennen sollten) gibt, die die Wirkungsweise und Regenerationsfähigkeit des Ringgrabenkollektors anzweifeln. Deshalb freue ich mich über jährliche Rückmeldungen darüber, wie die 80 Kollektoren funktionieren.
|
| | Zeit:
23.02.2017 16:04:49 |
Super!!! ;-) Für die Skeptiker gibt's auch noch monatliche updates im Solefaden... Ich habe derzeit rund 150 aktive Planungen am Tisch, heuer wurden in A bereits 5 Kollektoren gelegt, in Steiermark, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Bayern. die Profis haben mit 1,5 Stunden gleich meinen Rekord pulverisiert ... ;-) Heuer durchbrechen wir die Schallmauer, der nächste Hersteller ist auch im Boot... Am Samstag wird uns der ORF beim nächsten Kollektor besuchen, sitze gerade im Zug von Wien retour, Termin beim AIT, nächster Zwischenstopp heute Abend in Linz bei der Hausmesse beim größten österreichischen massiv Fertighausanbieter... Auch für D gibt's gute Nachrichten, die RGK-Partner in Süddeutschland werden mehr, mache demnächst eine Schulung für ein ganzes Netzwerk... Ich fülle gerade parallel 3 fulltime Jobs aus, wenn ich das Jahr überlebe ist der RGK so richtig auf der Welt... ;-)
|
| | Zeit:
23.02.2017 21:58:31 |
Sehr geile Aktionen Dyarne. Möchte deine Aktionen auf keinen Fall schmälern. Aber irgendwie scheint sich die Welt in Österreich anders zu drehen. So etwas was Du da auf die Beine stellst wäre in Deutschland nicht möglich.
Meinen aller größten Respekt. Und Daumen hoch.
|
| | Zeit:
15.03.2017 12:06:29 |
Hi, dieser Thread hat sich ja 2016 sehr gut für die Dokumentation der Grabenbaustellen bewährt, deshalb führen wir nun einen ähnlichen für 2017. Ich bitte um rege Beteiligung aller Grabenbauer. Danke und viele Grüße crink
|