Vaillant geoTherm VWS102/2 Stromverbrauch
Verfasser:
Markus80
Zeit: 12.01.2017 11:29:07
0
2462190
Hallo zusammen,

ich habe heute mal wieder unseren Zähler abgelesen weil unser Stromanbieter die Abrechnung machen möchte.
Im Internet hab ich mal verglichen und mich dabei gewundert das unsere Heizung weit über dem Durchschnittsverbrauch liegt.

Info's zur Heizung:
Vaillant geoTherm VWS102/2, Bohrungen 2 x 70m
Kein externerer Pufferspeicher
Fussbodenheizung
Verbrauch 2015+2016 je ca. 5500 kWh
Temperaturregler in fast jedem Raum

Info's zum Haus:
Baujahr 2006/2007
WDVS 120mm
Fenster 3-fach verglast
Wohnfläche ca. 180m²
Bewohner: 4 Erwachsense, 2 Kinder

Nachdem ich mich mal ein bisschen im Internet belesen habe bekomme ich so langsam Zweifel an der Zusammenstellung der Heizung. Da wir ja keinen externen Pufferspeicher haben (die Heizung hat einen internen für das Brauchwassser) sollte ja die Fussbodenheizung unser Pufferspeicher sein oder?
Ebenso hab ich mehrfahc gelesen das man, wenn die Fussbodenheizung der Puffer ist, am besten keine Raumthermostate verwenden sollte und die Räume üner die Durchflussmenge regeln sollte.

Lieg ich damit richtig oder bin ich auf dem Holzweg? Bin für alle Tipps und Ratschläge dankbar.

Gruß
Markus

Verfasser:
lowenergy
Zeit: 12.01.2017 17:57:19
0
2462398
Korrekt ... bei Wärmepumpentechnik mit Flächenheizung sollte tunlichst auf Heizkreispufferspeicher, ERR und Überströmventile verzichtet werden!

Dann sollte das Wärmepumpensystem idealerweise mit möglichst niedrigen Heizwassertemperaturen (flache witterungsgeführte Heizkurve) und möglichst hohen Wasservolumenströmen gefahren werden!

Siehe: http://www.jahresarbeitszahlen.info/index.php/einfluesse/waermenutzung

PS: Die Wärme wird übrigens vom Haus und dessen Bewohnern "gebraucht" ... die Wärmepumpe liefert nur die geforderte thermische Energie!!

Aktuelle Forenbeiträge
gnika7 schrieb: Hi, 1. Die 6kW sollten reichen, denke ich. Habe auch KfW40 und eine Heizlast von ca.5,6 für 320qm. Ich denke mit 6er Nibe...
hanssanitaer schrieb: Warum setzt man sich eigentlich über geltenden Normen hinweg und meint vermeintlich irgendwas besser machen zu können? Wenn...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Lüftungs- und Klimatechnik vom Produkt zum System
Pumpen, Motoren und Elektronik für
Steuerung und Regelungen
Hersteller von Tanks und Behältern aus
Kunststoff und Stahl
Website-Statistik