| | Zeit:
25.07.2018 20:06:14 |
Da ich damals nicht schlau genug war die PC Version zu kaufen und mir das Nibe Zusatzmodul für Passive Kühlung zu teuer ist, wollte ich einfach einen Wärmetauscher kaufen. Ich müsste ja nur den Wärmetauscher in den Solekreis und Heizkreis Vorlauf einbinden und die beiden Pumpen entsprechend laufen lassen.... bei der Solepumpe ist das auch kein Problem, die kann man einfach auf dauer einstellen, aber die Heizkreis Pumpe nicht, hat hier jemand eine Idee?
|
| Zeit:
26.07.2018 10:35:01 |
Zitat von Kevin89  .... Ich müsste ja nur den Wärmetauscher in den Solekreis und Heizkreis Vorlauf einbinden [...] -dann strömt die Sole das ganze Jahr durch den zusätzlichen Wärmetauscher (Druckverlust= Pumpenstrom) -Ich kenne jetzt Deinen Kollektor nicht, falls dieser im Winter mal in den Minusbereich geht, dann gefriert das "normale" Heizkreiswasser auf der Heizkreisseite des Wärmetauschers. Peng. Ich würde ein Umschaltventil in den Solekreislauf setzen.(Kollektor>WT-WP bzw. Kollektor>WT-Kühlen) LG cub
|
| Zeit:
27.07.2018 17:54:33 |
Zitat von cubase  Zitat von Kevin89  [...] -dann strömt die Sole das ganze Jahr durch den zusätzlichen Wärmetauscher (Druckverlust= Pumpenstrom) -Ich kenne jetzt Deinen Kollektor nicht, falls dieser im Winter mal in den Minusbereich geht, dann gefriert das "normale" Heizkreiswasser auf der Heizkreisseite des[...] Ja, du hast natürlich recht. Hab mal eben eine "professionelle" Paint Zeichnung gemacht, so würde ich es dann bauen. Die extra Pumpe ist natürlich ärgerlich, weil man die in der WP nicht ansteuern kann... in Ordnung so? |
| Zeit:
27.07.2018 17:59:30 |
hallo Kevin, die umwälzpumpe sollte nicht das problem sein. geht vielleicht über die weichen eingänge... auf jeden fall gehts wenn du die heizgrenze raufsetzt über den schnüffelmodus. da kannst du auch frei die drehzahl einstellen die du möchtest...
|
| Zeit:
27.07.2018 18:08:56 |
über die Eingänge geht leider auch nur Solepumpe, hab ich schon geschaut. Wenn ich die Heizgrenze jetzt so hoch setze (35°C, mal schauen ob das geht) will er aber doch bestimmt heizen, wenn der kalte Vorlauf durch die WP strömt? was haltet ihr von diesem Wärmetauscher, reicht sowas? Wärmetauscher |
| Zeit:
27.07.2018 18:09:51 |
grad nochmal nachgedacht, ich könnte über die eingänge aber ja Verdichter und ZH sperren
|
| Zeit:
27.07.2018 19:05:36 |
das heizen abgewöhnen ist kein problem... minimale vl-temp so hoch setzen daß keine gradminuten berechnet werden, also einfach über der berechneten vl-temp...
|
| Zeit:
27.07.2018 19:08:25 |
Danke, wieder 200€ gespart. Was sagst du zu dem Wärmetauscher?
|
| Zeit:
27.07.2018 23:17:27 |
Ich kann aus eigener Erfahrung, einen Rohrbündelwärmetauscher aus Kupfer (bei mir Schmöle Rw-3F) empfehlen: Dieser hat bei meinen 2000l/h knapp 20mbar Druckverlust. Zum Vergleich, ein österreichischer Slinky liegt bei 300mbar, also könnte man, wenn die Vereisungsproblematik nicht bestehen würde, diesen ohne Umschaltventil in den Solekreislauf einbauen. LG cub
|
| Zeit:
29.07.2018 11:20:53 |
Zitat von cubase  Ich kann aus eigener Erfahrung, einen Rohrbündelwärmetauscher aus Kupfer (bei mir Schmöle Rw-3F) empfehlen: [Bild] Dieser hat bei meinen 2000l/h knapp 20mbar Druckverlust. Zum Vergleich, ein österreichischer Slinky liegt bei 300mbar, also könnte man, wenn die[...] Theoretisch bin ich mit dem Solevorlauf immer über der Frostgrenze, aber dafür bin ich trotzdem zu ängstlich ;-)
|
| Zeit:
03.08.2018 08:33:58 |
Moin Kevin,
bist Du bei dem Thema schon weitergekommen!?
Gruß Kristian
|
| Zeit:
06.08.2018 21:56:01 |
Zitat von Randberliner  Moin Kevin,
bist Du bei dem Thema schon weitergekommen!?
Gruß Kristian Ja, alles bestellt und am Wochenende wird eingebaut ;-) WT hab ich jetzt diesen genommen: WärmetauscherObs reicht wird sich zeigen.
|
| Zeit:
07.08.2018 12:05:16 |
Hallo Kevin, einen Taupunktfühler möchtest du nicht installieren? Halte uns bitte mal auf den laufenden wie es funktioniert und wie du es umsetzt. Kann ein tolles Selbstbau Projekt werden. Danke im Voraus.
|
| Zeit:
12.08.2018 09:24:38 |
So, gestern den Einbau gemacht: Jetzt muss ich mich nur noch um den elektrischen Anschluß kümmern.
|
| Zeit:
12.08.2018 09:53:56 |
|
| Zeit:
12.08.2018 10:09:31 |
Zitat von Donnerknall  Wie hast du vor die Temperatur zu regeln? Die Vorlauftemperatur regele ich mit der Pumpenleistung und ob Kühlung an oder aus entweder Manuell, oder per Raumthermostat an geeigneter Stelle.
|
| Zeit:
12.08.2018 11:45:42 |
So in die Richtung hab ich auch schon überlegt. Geeignete Pumpe hab ich noch da, dazu von TA eine ESR21 mit Sensorpaket. Die Heizkreispumpe einfach per Relais dazu schalten fertig.
|
| Zeit:
16.08.2018 20:57:10 |
So, jetzt ein bischen laufen gehabt, gefällt mir gut, schön kühle Bodenbeläge, sehr angenehm. RT ging schön runter, was jetzt natürlich auch dem etwas Kühlerem Wetter zu schulden kommt, aber sonst hat mein Massiv Haus die hohe Temperatur wesentlich länger gehalten, da ich auch keine Fensterlüftung betreibe. Anzeige Sole Temp ist nach Übertragung der Wärme. Anzeige RL/VL ist Quasi Rücklauf nach Erwärmung, müssten eigentlich beide die gleiche Temperatur anzeigen, ist wohl Fühlertoleranz... Habe jetzt noch einen externen VL Fühler bestellt, damit ich den Eintrittstemperatur sehen kann. Heizkreispumpe läuft auf 43%, Sole Pumpe auf kleinster Stufe. |
| Zeit:
16.08.2018 21:35:08 |
Moin Kevin, woher nimmst du deine Grafiken? Kommen die aus der Nibe? Überwachst du auch den Taupunkt? Gruß
|
| Zeit:
16.08.2018 21:48:01 |
Zitat von Drexta  Moin Kevin, woher nimmst du deine Grafiken? Kommen die aus der Nibe? Überwachst du auch den Taupunkt? Gruß die Grafiken kommen aus dem Nibe Uplink. der Taupunkt wird von mir selbst überwacht und hier berechnet Taupunkt ;-)
|
| Zeit:
17.08.2018 06:18:03 |
Moin Kevin, gefällt mir sehr gut. Respekt. Mit den aktuellen Einstellungen müsstest Du ja unter 35 Watt für die passive Kühlung brauchen!? Wie „anstrengend“ ist das manuelle Nachsteuern gegenüber der Serienpassivkühlung? Hast Du den RT schon auf Heizen/Kühlen eingestellt!? Danke, Gruß und kühle Temperaturen wünscht Kristian
|
| Zeit:
17.08.2018 18:44:23 |
Zitat von Randberliner  Moin Kevin,
gefällt mir sehr gut. Respekt. Mit den aktuellen Einstellungen müsstest Du ja unter 35 Watt für die passive Kühlung brauchen!? Wie „anstrengend“ ist das manuelle Nachsteuern gegenüber der Serienpassivkühlung? Hast Du den RT schon auf Heizen/Kühlen[...] Ja mit der Leistung kommt wohl in etwa hin, das ist schon toll mit den paar Watt ein ganzes Haus zu kühlen. So wie ich das sehe, stellt man beim Anfang der Kühlperiode die Pumpen einmal passend ein, das es mit dem Taupunkt passt und dann wird einfach über die Temperatur im Haus die Kühlung nur aktiviert, oder deaktiviert. Langzeiterfahrungen folgen ;-) Nachts wird die Lüftung im Kühlbetrieb hochgefahren, so wird die Luftfeuchte reduziert. Die Heizkreispumpe und Solepumpe kann man auch einfach per Aux Eingang aktivieren oder deaktivieren, kann alles voll automatisiert laufen. Materialkosten 250€.
|
| Zeit:
17.08.2018 21:18:59 |
Die Heizkreispumpe kannst aber nicht per Aux Eingang schalten?! Oder wie machst du das?? Du könntest das ganze aber evtl. auch ein wenig automatisieren. Mir fällt z.B. ein: Kühlung einfach volle Kanne laufen lassen, und per externem Taupunktwächter die Solepumpe ausschalten.
|
| Zeit:
17.08.2018 21:49:02 |
Zitat von Pedaaa  Die Heizkreispumpe kannst aber nicht per Aux Eingang schalten?! Oder wie machst du das?? Du könntest das ganze aber evtl. auch ein wenig automatisieren. Mir fällt z.B. ein: Kühlung einfach volle Kanne laufen lassen, und per externem Taupunktwächter die Solepumpe ausschalten. Doch die kann man auch per aux Eingang schalten über Heizung blockieren. Automatisiert habe ich es ja, Ventile und Pumpen werden je nach innenraumtempetatur geschaltet, läuft alles automatisch.
|
| Zeit:
18.08.2018 07:25:33 |
Wie e funktioniert es wenn die Pumpe warm Wasser machen muss? Kannst du evtl. mal eine kleine Beschreibung mit verbauten Material machen? Wäre klasse
|