Ihre Cookie-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Ihre Cookie-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
zirkulationsleitung
Verfasser:
steffi
Zeit: 20.05.2003 17:14:42
0
16475
Hallo, wer kann mir sagen wie lange eine wasserleitung ohne zirkulation im einfamilienhaus sein darf und unter welcher din man das nachlesen kann ?

Verfasser:
Sukram
Zeit: 20.05.2003 17:23:37
0
16476
Drei Liter lang ;-)

max.3 Liter kaltes Wasser darf fließen, bevor warmes kommt. Da gibt's Gerichtsurteile drüber, zumindest im Miet(er)bereich.

Verfasser:
Achim Kaiser
Zeit: 20.05.2003 18:08:11
0
16477
Hallo Steffi,

es gibt keine eindeutige Regelung zu dieser Frage.

Eine Zirkulation ist immer eine Frage des Komforts, mit entsprechendem Energieverbrauch und einer energiesparenden Anlage mit minimierten Energieverbäuchen und etventuell längeren Aussoßzeiten...im EFH betrachte ich es als Abwägungssache zwischen den beiden Extremen.

Heutige knapp dimensionierte Warmwasserleitungen vorausgesetzt und ggf. als Einzelzapfstellenversorgungssystem geplant macht in den meisten Fällen eine Zirkulationsanlage entbehrlich, da Leitungslängen bis zu 15 m problemlos unter 2 Liter Wasserinhalt erstellbar sind.

In der DIN 1988 werden Wartezeiten von bis zu 20 Sekunden als zumutbar betrachtet.

In den DVGW Arbeitsblättern W551 und W552 wird unterschieden zwischen Klein und Großanlagen. Als problemlos werden hier Rohrleitungslängen mit einem Wasserinhalt kleiner 3 Liter angesehen.

Achim Kaiser

Verfasser:
steffi
Zeit: 20.05.2003 20:28:21
0
16478
Danke an euch beide für die schnellen Antworten.
Bis die Tage.....