4ter Unterbrecher vor Zähler
Verfasser:
Mestapholes
Zeit: 08.02.2019 22:29:07
0
2748026
Hallo,

kann mir jemand verraten wofür den 4te Unterbrecher vor dem Zähler gut sein soll?

Wie hier:
https://library.e.abb.com/public/06184acda06e4e1f9b11251aab15a9e4/DOC_MON_128855.pdf

Der zusätzliche in der Mitte neben dem SLS der auch auf eine der
Phasen geht.

Danke und Grüße
Christian

Verfasser:
Regelungsfuzzi
Zeit: 09.02.2019 04:24:42
1
2748064
Siehe Seite 21:
https://www.egf-frankenberg.de/de/Ueber_Uns/Aktuelles/Aktuelles/Modenre-Messsysteme.pdf
Stromversorgung für Gateways des Messstellenbetreibers. Bei neuen Installationen muss man einen extra Verteilerkasten mit Kabelverbindung zum Zählerschrank einbauen lassen, sonst gibt es keinen Stromzähler.

Verfasser:
Nebelmeister
Zeit: 09.02.2019 11:27:27
1
2748130
Moin!

Nein, keine Werbung:

https://www.hager.de/files/download/0/114889_1/0/16DE0160_01_zpl_nord_web_20170328.pdf

Seite 10 zeigst so schön, wie es heute auszusehen hat.

GrussGruss

Verfasser:
elo22
Zeit: 09.02.2019 15:27:36
0
2748237
Zitat von Nebelmeister Beitrag anzeigen

Seite 10 zeigst so schön, wie es heute auszusehen hat.

Da steht aber auch Region Nord. Massgeblich ist die im Gebiet geltende TAB. Und die kann anders aussehen.

Lutz

Verfasser:
Nebelmeister
Zeit: 09.02.2019 17:00:45
1
2748287
Moin!

@elo22:

Natürlich können die TAB abweichen, auf den Hagerseiten sind ja soo schön die verschiedenen Bereiche aufgezählt.

https://www.hager.de/zaehlerplatzlisten/345764.htm

Große Abweichungen konnte ich aber auf Anhieb nicht feststellen.

Nur, ne Hütte für mehr als ne halbe Million hinsetzen, ne Heizung für 50 Riesen einbauen, aber bei der Elt kommt dann Geizistgeil und nur das unbedingt notwendige.

Überspannungsschutz ist überflüssig, zahlt ja eh die Hausrat oder Wohngebäude.

Ich finde die Seite 10 schön, so kanns auch aussehen, nicht jeder braucht nen 19Zoll-Serverschrank mit 16HE für sein LAN.

GrussGruss

Verfasser:
Mestapholes
Zeit: 11.02.2019 13:48:10
0
2750065
Danke für Eure Antworten!

Das kannte ich bisher nicht.

Grüße
Christian

Aktuelle Forenbeiträge
Sanchez1970 schrieb: Hallo zusammen, habe eine Verständnissfrage zum Verlegeabstand. zum einen wird ja immer verlangt, dass man eine Heizlastberechnung macht. Wenn man nun die FBH mit dem Noppensystem wählt,...
lowenergy schrieb: @pieter.boers. Pellets haben einen Heizwert von circa 4,8 kWh pro Kilogramm. Daraus abgeleitet sind 5300 kg x 4,8 kWh/kg = 25.440 kWh thermische Energie Für die Pelletheizung einen Wirkungsgrad...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
 
Die ganze Heizung aus einer Hand
Pumpen, Motoren und Elektronik für
Steuerung und Regelungen
Website-Statistik