Hallo zusammen,

ich bin totaler Laie und hätte gerne mal ein Problem:

Hier (Neubau) sind 3 Kemper Frosti Plus Außenarmaturen hintereinander installiert. Aufbau:

Hausanschluss
== ca. 5m Leitung ==
WC/Waschtisch
== ca. 10m Leitung ==
1. Frosti Armatur
== ca. 10m Leitung ==
2. Frosti Armatur
== ca. 15m Leitung ==
3. Frosti Armatur
== ca. 2m Leitung ==
Geschirrspüler/Spüle
Ende der Leitung

Durchflussmengen
1. Armatur: 40 l/min
2. Armatur: 20 l/min
3. Armatur: 20 l/min

Die Dimensionierung der Leitungen ist mir unbekannt. Aus der Rohbauphase/von Fotos nehme ich aber einheitliche Querschnitte an.

Was könnte der Grund für die halbe Durchflussmenge bei Armatur 2 und 3 sein?

Vielen Dank schon jetzt für jede Hilfe!

Thomas

Verfasser:
Peter 888
Zeit: 03.08.2019 07:42:23
0
2809765
Hallo

zusätzlicher Druckverlust der Leitungen. Ggf sonstige Druckverluste.

ciao Peter

Aktuelle Forenbeiträge
moonbeam72 schrieb: @pinot: das Problem ist, dass sein Techniker genau derselbe Techniker ist, der die Errichtung des Hauses von der Planungs-...
JanRi schrieb: Hallo, vielleicht mal ein ganz anderer Ansatz: Du hast 15 MWh Wärme verbraten für 200 qm Wohnfläche nach KfW55 von 2017....
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Lüftungs- und Klimatechnik vom Produkt zum System
Hochleistungsfähige, intelligente Systeme und Produkte für Bad und Sanitär
Website-Statistik