Bei LWZ 504 heizt bei der Warmwasserbereitung die Randzonenbereich der FUBO mit !
Verfasser:
Kraushaar
Zeit: 14.08.2019 09:22:14
0
2812956
Hallo! Habe schon mehrmals gemerkt, dass im Sommer(kein Heizbetrieb), der Randzonenbereich der Fußbodenheizung warm wird? LWZ 505, Baujahr 2016 EFH 160qm Wfl., exorbitant hoher Stromverbrauch der Heizung. Im Jahresdurchschnitt 6000KWh.
Danke schon mal!

Verfasser:
Tommeswp
Zeit: 14.08.2019 14:37:09
1
2813028
Vielleicht ist das Umschaltventil, bzw. die Multifunktionsgruppe nicht richtig dicht.

Verfasser:
peter4
Zeit: 16.08.2019 14:29:12
0
2813699
Zitat von Kraushaar Beitrag anzeigen
Hallo! Habe schon mehrmals gemerkt, dass im Sommer(kein Heizbetrieb), der Randzonenbereich der Fußbodenheizung warm wird? LWZ 505, Baujahr 2016 EFH 160qm Wfl., exorbitant hoher Stromverbrauch der Heizung. Im Jahresdurchschnitt 6000KWh.
Danke schon mal!

Hallo. Wie gut ist das Haus gedämmt? Und wie hoch ist der Verbrauch in den Sommermonaten?

Verfasser:
Kraushaar
Zeit: 16.08.2019 18:06:50
0
2813755
Umschaltventil?Multifunktionsgruppe? Ich denke, dass ich Einstellungen verändern kann, aber daran rumschrauben, dass ist nicht mein Ding!
Es soll ein KfW 55 Haus sein. Den genauen Verbrauch der LWZ Im Sommer kann ich nicht 100%-tig sagen. Denke, dass er bei ca. 100 KW/h liegt, ohne Lüftung, die läuft über den Lichtstrom!

Verfasser:
peter4
Zeit: 16.08.2019 19:09:53
0
2813779
Einen genauen Monatsverbrauch brauchst du schon, um den Fehler einzugrenzen. Wir brauchen z. B. für 2 Personen im Sommer ca. 40-45 kWh inkl. Lüftungsanlage.

Verfasser:
Kraushaar
Zeit: 26.08.2019 14:41:27
0
2816527
Ich gebe es auf in diesem Forum, wo schon der Versuch, mal schnell 2 Fotos reinzustellen,scheitert. An mir denke ich, egal. Ich lese hier einfach eventuell nur weiter.Tschüß und Danke!

Verfasser:
Reggae
Zeit: 26.08.2019 16:22:18
0
2816563
Das Umschaltventil ist die häufigste Fehlerquelle

Aktuelle Forenbeiträge
MySweetHome schrieb: Ich versuche gerade die An- und Auszeiten des Brenners zu ermitteln. Dazu gleich mal 2 Fragen: Wenn ich darüber die...
schorni1 schrieb: An sich : TOP Kessel (aber halt HEIZwert) und TOP Brenner (aber halt einstufig) Wenn die Anlage ECHT bei 5°C so 50/50...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Hersteller von Armaturen
und Ventilen
UP-fix
Messstationen
Verteilerstationen
Regelstationen
Website-Statistik