| | | | Zeit:
18.10.2023 19:20:46 |
Zitat von Thav  Hallo zusammen,
leider habe das Problem auch (E200). Hab jetzt die Platine ausgebaut und die Kondensatoren bestellt. Meine Frage ist, habt ihr vor dem Ausbau der Kondensatoren geprüft ob die in Takt sind? Meinen habe ich geprüft und die zeigen keinen Defekt an und visuell sehen die[...] Im eingebauten Zustand kann man das nicht messen. Da sind Komponenten die die Messung verfälschen. Meine haben im nF Bereich im eingebauten Zustand angezeigt. Ausgebaut 30µF und 68µF. Bei den Elko's muss man auch schauen wie das Messgerät die Messung durchführt. Ggf. wie bei meinem musste ich einmal die Messspitzen einmal drehen. Die neuen haben 98µF gehabt und es hat danach wieder alles funkioniert.
|
| | Zeit:
18.10.2023 19:33:21 |
Ich fasse nochmal mein Problem zusammen: Als erstes wurde bei mir kein Fehler angezeigt. Man hat nur gemerkt, dass der Boden kalt war. Beim Blick auf das Display ist mir aufgefallen, dass alle 20s die Temperaturen auf 0°C gefallen sind. Des Weiteren wurde kurz der Heizstab eingeschaltet und die Umwälzpumpen. Dies geschah aber immer nur für paar Sekunden. Danach habe ich einmal die Anlage spannungslos geschaltet und nach 30s wieder eingeschaltet. Hierbei ist dann das erste Mal ein Fehler aufgetreten. Der Fehler hierbei war E9004 / 7H Fehlerdurchfluss Im Gerät: Heizmodul Adresse: 0 Dieser Fehler ging aber von selbst nach ein paar Sekunden weg. Wahrscheinlich war hier einfach nur das Ventil zu langsam. Darauf hin habe ich angefangen die Steuerung zu zerlegen um die Kondensatoren zu kontrollieren. Diese sahen alle optisch gut aus (Keine Dellen, Beulen oder Risse). Nach der Suche hier im Forum sind mir ähnlichkeiten aufgefallen und habe die ETX-AL4 Platine angeschaut. Auch auf der Platine sahen die Kondensatoren gut aus. Ab dem Moment nachdem ich die Kondensatoren einmal angefasst hatte (Spannungslos!), kam der im Forum bekannte Fehler. Fehler E200 Im Gerät: Kessel Adresse: 0 Fehler E8100 Im Gerät: Kessel Adresse: 0 Danach habe ich alles wieder abgeschaltet und die AL4 Platine ausgebaut und gemessen. Wichtig ist, dass die Kapazitätsmessung im eingebauten Zustand nicht funktioniert. Im ausgebauten Zustand hatte der eine Kondensator 30µF und der andere 68µF. Laut Toleranz hätten die nicht tiefer als 80µF fallen dürfen. Die beiden Kondensatoren habe ich dann ausgelötet und ersetzt. Hier nach hat wieder alles funktioniert. Temperaturanzeigen etc. blieben nun dauerhaft richtig angezeigt.
|
| | Zeit:
08.11.2023 08:32:39 |
Hallo liebe Leute Vielen Dank für die super informativen Beiträge Ich oute mich direkt als kein Fachmann :)) außer etwas Löten natürlich. Ich habe das selbe Problem (E200) und das Haus ist inzwischen kalt und kein WW Nun meine Frage- wie komme ich an die Platine- da Daikin erst in 12Tagen kommen kann und die Wartung durchführen wird. Da bin ich und die Kinder auf Frost gesetzt :( Kann ich die Platine (nachdem ich die Anlage stromlos gesetzt habe) direkt aus dem vorderen Anlagenbereich herausnehmen und die zwei Elkos wie oben beschrieben anlöten? Oder sollte hier zumindest erst ein Elekriker darüberschauen, den bekomme ich vermutlich auch erst in 2 Wochen :( Vielen Dank für Eure Hilfe Renav
|
| | Zeit:
08.11.2023 15:18:14 |
Hallo Die große Hauptplatine ist noch davor , diese ist auf einem Plastikrahmen welcher links und rechts mit jeweils 2 Haken eingerastet ist . Diese lösen und nach oben klappen und was drunter stellen so das dieses Teil komplett oben bleibt, steht dan rechtwinklig nach vorne raus . Dan ist auf der rechten Seite eine kleine Platine neben dem Travo und diese ist es , alle Stecker sind nicht zu vertauschen da jeder Stecker ein andere Größe hat , also zutrauen und loslegen. Tschüss Matthias
|
| | Zeit:
08.11.2023 16:16:07 |
Danke Matthias Platine gefunden ;)) Eine kurze (doofe) Frage. Wie bekomme ich den weißen kleineren PIN Stecker (neben den roten Elkos) aus der Buchse. Ich habe alles probiert- mit Nadel, kleiner Schraubendreher usw. Gibt’s da nen Trick 17? Sorry für die blöde Frage. Gruß Renav
|
| | Zeit:
08.11.2023 16:24:59 |
Mit einer Spitzzange dran ziehen , ist nicht eingerastet und irgendwie gegen abziehen gesichert ist .
|
| | Zeit:
17.11.2023 12:29:58 |
Der Fehler 9004 hängt mit dem Durchflusswächter zusammen, wo auch gleichzeitig der Temperaturfühler verbaut ist. Habe den getauscht danach war der Fehler weg und der Display wurde nicht mehr Rot hinterlegt. Zitat von Sepp1985  Ich fasse nochmal mein Problem zusammen:
Als erstes wurde bei mir kein Fehler angezeigt. Man hat nur gemerkt, dass der Boden kalt war. Beim Blick auf das Display ist mir aufgefallen, dass alle 20s die Temperaturen auf 0°C gefallen sind. Des Weiteren wurde kurz der Heizstab[...] |
| | Zeit:
06.12.2023 18:50:52 |
Hallo,
kann mir jemand mitteilen, welche Kondensatoren sich auf der A1P Platine befinden? Bei uns sind mehrere Platinen defekt, leider sind keine Ersatzteile lieferbar... vielen Dank!
|
| | Zeit:
11.12.2023 16:57:00 |
Hallo, habe genau das selbe Problem, wie viele hier beschreiben.Bin jetzt kurz davon diese elkos 100uf 63v zu bestellen, sehe jedoch 2 verschiedene Größen 10x12.5 mm und 8x15mm, welches Maß ist tatsächlich original verbaut, weiß es jemand?Bitte um schnelle Antwort, danke.
|
| | Zeit:
05.01.2024 15:08:42 |
Vielen Dank für diesen Beitrag, er hat mir viel Geld gespart und ist echt gut beschrieben. Es reicht völlig aus die großen zu wechseln, wenn man aber einmal die Platine draußen hat schadet es aber nicht die Bidirectionale gleich mit zu tauschen. Da die Frage auf kam es sind folgende Werte welche ich nun verbaut habe: Kondensator Typ: Aluminium Elektrolyt Kondensator Bauart: Radial Anschluss: 2-Pin Kapazität: 100µF Höhe: 12,5mm Durchmesser: 12mm Toleranz: ±20% Spannung DC: 63V Lebensdauer: 5000h Temperatur: 105°C Rastermaß: 5mm Ich erspare mir den Link zum großen A kann ja jeder selbst lesen und suchen. Ausbau der Platine war so simple das bis auf die Kabel auf der Platine keine gezogen werden mussten. Man löst rechts und links mittels Schraubendreher die Halterung vom Display, klippst es von unten nach oben heraus. Achtung nicht oben die Nasen abbrechen, erklärt sich von selbst. Dann die Hauptplatine links mit den beiden Nasen nach vorne herrausklipsen und leicht nach links ziehen. Danach sieht man rechts die Platine die raus ziehen aus der Führung, drei Stecker lösen. Fertig. Von Prinzip braucht man nichtmal ein Schraubendreher. Achtung Anlage vorher stromlos schalten und vor wieder einschalten sichern! Und sich selber einmal erden (heizungsrohr etc.) Alle Angaben ohne Gewähr. Wenn jemand die beiden Kondensatoren großen 100uf braucht, ich hab noch ein paar (16 Stück). Gegen Übernahme Porto und ein paar Cent für meine Kids gehen die per Post raus.
|
| | Zeit:
05.01.2024 15:12:08 |
Hallo,
ich wollte mich auf diesem Wege für diesen tollen Thread bedanken. Bei uns war die Anlage über die Feiertage ausgefallen (E200 und E8100) und der Daikin-Support hätte erst kommende Woche einen Termin für uns. Alle anderen Techniker im größeren Umkreis hätten auch keine Ersatzteile gehabt.Also habe ich mir nach Recherche hier die AL4 Platine vorgenommen. Die beiden großen Elkos getauscht und schon läuft wieder alles.
Die alten Kondensatoren hatten beide nur noch eine Kapazität von rund 40 uF...
Viele Grüße Arne
|
| | Zeit:
25.01.2024 20:15:19 |
Hallo,
ich möchte mich hier bedanken! Wir hatten genau die Fehler wie hier beschrieben. Kondensatoren getauscht und alles läuft wieder :-)
|
| | Zeit:
28.01.2024 22:47:08 |
Hallo ich hatte auch zeitweise das Problem mit den Fehlermeldung und das mir keine Temperatur angezeigt wird fön test gemacht läuft wieder.Leider hat bei mir der Tausch der Kondensatoren nicht geklappt und ich habe nun durchgehend den Fehler E200.Nun bekomme ich leider nirgends eine neue Platine, hat jemand einen Tipp für mich wo ich eine bekommen könnte. Mfg norbert
|
| | Zeit:
06.02.2024 19:08:35 |
Zitat von Schmodl86  Hallo ich hatte auch zeitweise das Problem mit den Fehlermeldung und das mir keine Temperatur angezeigt wird fön test gemacht läuft wieder.Leider hat bei mir der Tausch der Kondensatoren nicht geklappt und ich habe nun durchgehend den Fehler E200.Nun bekomme ich leider nirgends eine neue[...] Schau mal auf Ebay Kleinanzeigen, dort habe ich einige gesehen für 110-140€
|
| | Zeit:
06.02.2024 19:11:20 |
Ich schließe mich den ganzen Danksagungen an! Sonntag Ausfall unserer HPSU 508 (8100/7h). Montag die Elkos bestellt. Heute eingebaut, alles läuft wieder wie am ersten Tag!
Prima.
Gruß Gerd
|
| | Zeit:
28.02.2024 21:04:56 |
Hallo zusammen, super Forum. Ich hatte erst den Durchflusssensor als Fehler. Dieser wurde heute geliefert und direkt ausgetauscht. Heizung eingeschaltet und der nächste Fehler wurde Angezeigt. Erst 200 und nach stromreset 8100. Kondensatoren habe ich heute bestellt und werden morgen geliefert. Ich werde berichten ob ich auch wie viele hier einen Erfolg habe. Gruß Sascha
|
| | Zeit:
29.02.2024 17:27:01 |
Guten Abend, ich hänge mich einfach mal an das Thema, da es am Besten passt. Bei unserer Heizung wurde letzte Woche die Wartung durch eine Fachfirma (ist auch bei Daikin gelistet) durchgeführt. Nach dem Einschalten zeigte sich das Fehlerbild, dass die Temperatur für den Vorlauf 0,0 anzeigte, nachdem die Anlage wieder eingeschaltet wurde. Der Monteur tauschte daraufhin gleich die Realtimeplatine. Nach seiner Auskunft war dies eine gebrauchte Platine, da neue Exemplare kaum noch lieferbar sind. Die Temperatur wurde erstmal wieder angezeigt. Einen Tag nach der Wartung zeigte sich plötzlich der Fehler E9017, so dass am selben Tag noch der Motor der Außeneinheit getauscht wurde. Danach lief die Anlage wieder problemlos. Heute früh waren es draußen kalt und die Temperatur Vorlauf wurde wieder mit 0,0 angezeigt. Das Fehlerbild sieht so aus, dass der Wert nur dann angezeigt wird, wenn der Heizstab läuft. Wenn die Außeneinheit läuft, gibt es kein Problem. Der Fehler ist reproduzierbar, indem ich einmal Warmwasser anfordere und dabei der Heizstab anspringt (wird sonst zeitgesteuert morgens und nachmittags gemacht). Die Firma ist nun etwas ratlos und meint, dass entweder die getauschte Realtime defekt ist oder sich nun auch noch die Hauptplatine. Was würdet ihr denken? Leider habe ich meine alte Platine nicht mehr, da der Monteur sich weigerte mir die zu überlassen Sie benötigen sie um diese für den nächsten Kunden aufzubereiten.
|
| | Zeit:
29.02.2024 17:51:37 |
Kondensatoren habe ich eingelötet. Fehlermeldung ist weg. Aussenteil läuft, ist es normal das der wärmetauscher innen sowie die Leitungen im innenteil sehr kalt werden. Ich kann beobachten das die Temperatur auf dem Display stetig fällt. Beim Start waren ca. 12 Grad jetzt sind wir nach 20 min. Bei 6.2 Grad. Vllt. Liest jemand von der Gruppe mit. Bild kann ich leider nicht hochladen
|
| | Zeit:
29.02.2024 18:39:28 |
Zitat von Bang_81  …ist es normal das der wärmetauscher innen sowie die Leitungen im innenteil sehr kalt werden. Ich kann beobachten das die Temperatur auf dem Display stetig fällt[...] Nein, ist sicher nicht normal. Ist offenbar Kühl- oder Abtaumodus im Außengerät (4-Wege-Ventil geschaltet). Gruß Karl
|
| | Zeit:
29.02.2024 23:14:18 |
Wie meinst 4 Wege Ventil geschaltet? Kann ich das ansteuern. Der fusaboden ist mittlerweile eiskalt und der filtertrockner sowie die wärmertauscheplatte vereist.
|
| | Zeit:
01.03.2024 04:18:22 |
Moinsen ich glaube das ich den Fehler gefunden habe. Der eine aktivator (Honeywell) für das 3 Wege Ventil fährt nicht mehr auf, ich habe ihn abgezogen und die feder vom. Ventil ist aufgegangen und zack ist die Temperatur aufn Display auf 50 Grad hoch und die fussbodenheizung wird jetzt warm. Werde jetzt den aktivator neu bestellen letzte Jahr war der andere defekt. Die Wärmetauscher Platte vereist auch jetzt nicht mehr.... Ich hoffe das es das Problem war... Werde berichten wenn der neue aktivator mont. wurde ob jetzt alles funktioniert.
|
| | Zeit:
01.03.2024 07:29:17 |
Zitat von Bang_81  Wie meinst 4 Wege Ventil geschaltet? Kann ich das ansteuern. Der fusaboden ist mittlerweile eiskalt und der filtertrockner sowie die wärmertauscheplatte vereist. Das 4-Wege-Ventil schaltet im Außengerät die Prozessumkehr des Kältemittels von Heizen auf Kühlen. Das kannst Du nicht manuell steuern, wenn die Betriebsart auf „Heizen“ steht. Dass der Kondensator vereist, ist für diesen äußerst gefährlich und nicht mit den wasserseitigen 3-Wege-Ventilen zu erklären. Durch Entfernen des Stellmotors holst Du die Wärme jetzt wahrscheinlich aus dem Speicher, bis dieser auch kalt ist. Gruß Karl
|
| | Zeit:
01.03.2024 08:18:17 |
Hallo Karl, du hast recht jetzt habe ich alles warme Wasser aus dem Boiler geholt👌das bedeutet es muss ein Kälte Eingriff durchgeführt werden. Da ich in der Weise Ware tätig bin und unsere Side by side Geräte auch ein 4 Wege Ventil haben denke ich das es die gleiche Funktionsweise. Aber schonmal vielen Dank für die Info aus dem Außengerät kommt nur Wärme Luft.
|
| | Zeit:
01.03.2024 10:17:04 |
Lasse die WP nicht weiter laufen! Durch die Ausdehnung des gefrierenden Wasser wird der Kondensator innerlich gesprengt, bekommt also zur Kältemittelseite ein Leck, und das Kältemittel (mit Öl) strömt in den Heizkreis. Anschließend zerstört Wasser im Kältekreis den Verdichter. Das ist der finanzielle Super-GAU. Gruß Karl
|
| | Zeit:
01.03.2024 13:56:58 |
Das wäre auf jedenfall der super Gau. Ich habe jetzt die ausseneinheit zerlegt und das Magnetventil angesteuert. Schaltet. Von der cb kommt auch ein inpuls und jetzt wird das aussengerat ( Verdampfer) wieder kalt und der wärmetauscher auch warm. Scheinbar hat Etwas im umschaltventil gehangen. Passiert bei unseren Kühlgerate auch ab und zu und wenn man das Ventil direkt ansteuert läuft das Gerät wieder ohne Probleme. Werde aber es beobachten und euch auf den laufenden halten.
|