Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Rotex HPSU Compact - Fehlermeldungen E200 und E8100
Verfasser:
Sepp1985
Zeit: 18.10.2023 19:20:46
0
3601233
Zitat von Thav Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,

leider habe das Problem auch (E200). Hab jetzt die Platine ausgebaut und die Kondensatoren bestellt. Meine Frage ist, habt ihr vor dem Ausbau der Kondensatoren geprüft ob die in Takt sind? Meinen habe ich geprüft und die zeigen keinen Defekt an und visuell sehen die[...]


Im eingebauten Zustand kann man das nicht messen. Da sind Komponenten die die Messung verfälschen. Meine haben im nF Bereich im eingebauten Zustand angezeigt.

Ausgebaut 30µF und 68µF. Bei den Elko's muss man auch schauen wie das Messgerät die Messung durchführt. Ggf. wie bei meinem musste ich einmal die Messspitzen einmal drehen.
Die neuen haben 98µF gehabt und es hat danach wieder alles funkioniert.

Verfasser:
Sepp1985
Zeit: 18.10.2023 19:33:21
1
3601246
Ich fasse nochmal mein Problem zusammen:

Als erstes wurde bei mir kein Fehler angezeigt. Man hat nur gemerkt, dass der Boden kalt war.
Beim Blick auf das Display ist mir aufgefallen, dass alle 20s die Temperaturen auf 0°C gefallen sind. Des Weiteren wurde kurz der Heizstab eingeschaltet und die Umwälzpumpen. Dies geschah aber immer nur für paar Sekunden.

Danach habe ich einmal die Anlage spannungslos geschaltet und nach 30s wieder eingeschaltet.

Hierbei ist dann das erste Mal ein Fehler aufgetreten.
Der Fehler hierbei war E9004 / 7H
Fehlerdurchfluss
Im Gerät: Heizmodul
Adresse: 0

Dieser Fehler ging aber von selbst nach ein paar Sekunden weg. Wahrscheinlich war hier einfach nur das Ventil zu langsam.

Darauf hin habe ich angefangen die Steuerung zu zerlegen um die Kondensatoren zu kontrollieren. Diese sahen alle optisch gut aus (Keine Dellen, Beulen oder Risse).
Nach der Suche hier im Forum sind mir ähnlichkeiten aufgefallen und habe die ETX-AL4 Platine angeschaut. Auch auf der Platine sahen die Kondensatoren gut aus.

Ab dem Moment nachdem ich die Kondensatoren einmal angefasst hatte (Spannungslos!), kam der im Forum bekannte Fehler.

Fehler E200
Im Gerät: Kessel
Adresse: 0

Fehler E8100
Im Gerät: Kessel
Adresse: 0

Danach habe ich alles wieder abgeschaltet und die AL4 Platine ausgebaut und gemessen.
Wichtig ist, dass die Kapazitätsmessung im eingebauten Zustand nicht funktioniert.
Im ausgebauten Zustand hatte der eine Kondensator 30µF und der andere 68µF. Laut Toleranz hätten die nicht tiefer als 80µF fallen dürfen.

Die beiden Kondensatoren habe ich dann ausgelötet und ersetzt. Hier nach hat wieder alles funktioniert. Temperaturanzeigen etc. blieben nun dauerhaft richtig angezeigt.

Verfasser:
Renav
Zeit: 08.11.2023 08:32:39
0
3612033
Hallo liebe Leute
Vielen Dank für die super informativen Beiträge
Ich oute mich direkt als kein Fachmann :)) außer etwas Löten natürlich.
Ich habe das selbe Problem (E200) und das Haus ist inzwischen kalt und kein WW
Nun meine Frage- wie komme ich an die Platine- da Daikin erst in 12Tagen kommen kann und die Wartung durchführen wird. Da bin ich und die Kinder auf Frost gesetzt :(
Kann ich die Platine (nachdem ich die Anlage stromlos gesetzt habe) direkt aus dem vorderen Anlagenbereich herausnehmen und die zwei Elkos wie oben beschrieben anlöten? Oder sollte hier zumindest erst ein Elekriker darüberschauen, den bekomme ich vermutlich auch erst in 2 Wochen :(
Vielen Dank für Eure Hilfe
Renav

Verfasser:
S211
Zeit: 08.11.2023 15:18:14
1
3612372
Hallo Die große Hauptplatine ist noch davor , diese ist auf einem Plastikrahmen welcher links und rechts mit jeweils 2 Haken eingerastet ist . Diese lösen und nach oben klappen und was drunter stellen so das dieses Teil komplett oben bleibt, steht dan rechtwinklig nach vorne raus . Dan ist auf der rechten Seite eine kleine Platine neben dem Travo und diese ist es , alle Stecker sind nicht zu vertauschen da jeder Stecker ein andere Größe hat , also zutrauen und loslegen. Tschüss Matthias

Verfasser:
Renav
Zeit: 08.11.2023 16:16:07
0
3612406
Danke Matthias
Platine gefunden ;))
Eine kurze (doofe) Frage. Wie bekomme ich den weißen kleineren PIN Stecker (neben den roten Elkos) aus der Buchse. Ich habe alles probiert- mit Nadel, kleiner Schraubendreher usw.
Gibt’s da nen Trick 17?
Sorry für die blöde Frage.

Gruß Renav

Verfasser:
S211
Zeit: 08.11.2023 16:24:59
0
3612418
Mit einer Spitzzange dran ziehen , ist nicht eingerastet und irgendwie gegen abziehen gesichert ist .

Verfasser:
Sven508
Zeit: 17.11.2023 12:29:58
0
3618046
Der Fehler 9004 hängt mit dem Durchflusswächter zusammen, wo auch gleichzeitig der Temperaturfühler verbaut ist.
Habe den getauscht danach war der Fehler weg und der Display wurde nicht mehr Rot hinterlegt.

Zitat von Sepp1985 Beitrag anzeigen
Ich fasse nochmal mein Problem zusammen:

Als erstes wurde bei mir kein Fehler angezeigt. Man hat nur gemerkt, dass der Boden kalt war.
Beim Blick auf das Display ist mir aufgefallen, dass alle 20s die Temperaturen auf 0°C gefallen sind. Des Weiteren wurde kurz der Heizstab[...]

Verfasser:
Lolo222
Zeit: 06.12.2023 18:50:52
0
3630959
Hallo,

kann mir jemand mitteilen, welche Kondensatoren sich auf der A1P Platine befinden? Bei uns sind mehrere Platinen defekt, leider sind keine Ersatzteile lieferbar... vielen Dank!

Verfasser:
Eugen Z
Zeit: 11.12.2023 16:57:00
0
3633947
Hallo, habe genau das selbe Problem, wie viele hier beschreiben.Bin jetzt kurz davon diese elkos 100uf 63v zu bestellen, sehe jedoch 2 verschiedene Größen 10x12.5 mm und 8x15mm, welches Maß ist tatsächlich original verbaut, weiß es jemand?Bitte um schnelle Antwort, danke.

Verfasser:
Hates1208
Zeit: 05.01.2024 15:08:42
0
3646710
Vielen Dank für diesen Beitrag, er hat mir viel Geld gespart und ist echt gut beschrieben.

Es reicht völlig aus die großen zu wechseln, wenn man aber einmal die Platine draußen hat schadet es aber nicht die Bidirectionale gleich mit zu tauschen.

Da die Frage auf kam es sind folgende Werte welche ich nun verbaut habe:

Kondensator Typ: Aluminium Elektrolyt Kondensator
Bauart: Radial
Anschluss: 2-Pin
Kapazität: 100µF
Höhe: 12,5mm
Durchmesser: 12mm
Toleranz: ±20%
Spannung DC: 63V
Lebensdauer: 5000h
Temperatur: 105°C
Rastermaß: 5mm

Ich erspare mir den Link zum großen A kann ja jeder selbst lesen und suchen.

Ausbau der Platine war so simple das bis auf die Kabel auf der Platine keine gezogen werden mussten. Man löst rechts und links mittels Schraubendreher die Halterung vom Display, klippst es von unten nach oben heraus. Achtung nicht oben die Nasen abbrechen, erklärt sich von selbst. Dann die Hauptplatine links mit den beiden Nasen nach vorne herrausklipsen und leicht nach links ziehen. Danach sieht man rechts die Platine die raus ziehen aus der Führung, drei Stecker lösen. Fertig. Von Prinzip braucht man nichtmal ein Schraubendreher.

Achtung Anlage vorher stromlos schalten und vor wieder einschalten sichern! Und sich selber einmal erden (heizungsrohr etc.)

Alle Angaben ohne Gewähr. Wenn jemand die beiden Kondensatoren großen 100uf braucht, ich hab noch ein paar (16 Stück). Gegen Übernahme Porto und ein paar Cent für meine Kids gehen die per Post raus.

Verfasser:
ArneF
Zeit: 05.01.2024 15:12:08
1
3646714
Hallo,

ich wollte mich auf diesem Wege für diesen tollen Thread bedanken.
Bei uns war die Anlage über die Feiertage ausgefallen (E200 und E8100) und der Daikin-Support hätte erst kommende Woche einen Termin für uns.
Alle anderen Techniker im größeren Umkreis hätten auch keine Ersatzteile gehabt.Also habe ich mir nach Recherche hier die AL4 Platine vorgenommen.
Die beiden großen Elkos getauscht und schon läuft wieder alles.

Die alten Kondensatoren hatten beide nur noch eine Kapazität von rund 40 uF...

Viele Grüße
Arne

Verfasser:
AFredreas
Zeit: 25.01.2024 20:15:19
1
3662146
Hallo,

ich möchte mich hier bedanken! Wir hatten genau die Fehler wie hier beschrieben. Kondensatoren getauscht und alles läuft wieder :-)

Verfasser:
Schmodl86
Zeit: 28.01.2024 22:47:08
0
3663822
Hallo ich hatte auch zeitweise das Problem mit den Fehlermeldung und das mir keine Temperatur angezeigt wird fön test gemacht läuft wieder.Leider hat bei mir der Tausch der Kondensatoren nicht geklappt und ich habe nun durchgehend den Fehler E200.Nun bekomme ich leider nirgends eine neue Platine, hat jemand einen Tipp für mich wo ich eine bekommen könnte. Mfg norbert

Verfasser:
GerdLo
Zeit: 06.02.2024 19:08:35
0
3669197
Zitat von Schmodl86 Beitrag anzeigen
Hallo ich hatte auch zeitweise das Problem mit den Fehlermeldung und das mir keine Temperatur angezeigt wird fön test gemacht läuft wieder.Leider hat bei mir der Tausch der Kondensatoren nicht geklappt und ich habe nun durchgehend den Fehler E200.Nun bekomme ich leider nirgends eine neue[...]


Schau mal auf Ebay Kleinanzeigen, dort habe ich einige gesehen für 110-140€

Verfasser:
GerdLo
Zeit: 06.02.2024 19:11:20
1
3669200
Ich schließe mich den ganzen Danksagungen an! Sonntag Ausfall unserer HPSU 508 (8100/7h). Montag die Elkos bestellt. Heute eingebaut, alles läuft wieder wie am ersten Tag!

Prima.

Gruß
Gerd

Verfasser:
Bang_81
Zeit: 28.02.2024 21:04:56
0
3680135
Hallo zusammen, super Forum. Ich hatte erst den Durchflusssensor als Fehler. Dieser wurde heute geliefert und direkt ausgetauscht. Heizung eingeschaltet und der nächste Fehler wurde Angezeigt. Erst 200 und nach stromreset 8100. Kondensatoren habe ich heute bestellt und werden morgen geliefert. Ich werde berichten ob ich auch wie viele hier einen Erfolg habe. Gruß Sascha

Verfasser:
Quedel
Zeit: 29.02.2024 17:27:01
0
3680505
Guten Abend,

ich hänge mich einfach mal an das Thema, da es am Besten passt.

Bei unserer Heizung wurde letzte Woche die Wartung durch eine Fachfirma (ist auch bei Daikin gelistet) durchgeführt.

Nach dem Einschalten zeigte sich das Fehlerbild, dass die Temperatur für den Vorlauf 0,0 anzeigte, nachdem die Anlage wieder eingeschaltet wurde. Der Monteur tauschte daraufhin gleich die Realtimeplatine. Nach seiner Auskunft war dies eine gebrauchte Platine, da neue Exemplare kaum noch lieferbar sind. Die Temperatur wurde erstmal wieder angezeigt.

Einen Tag nach der Wartung zeigte sich plötzlich der Fehler E9017, so dass am selben Tag noch der Motor der Außeneinheit getauscht wurde.

Danach lief die Anlage wieder problemlos.

Heute früh waren es draußen kalt und die Temperatur Vorlauf wurde wieder mit 0,0 angezeigt.

Das Fehlerbild sieht so aus, dass der Wert nur dann angezeigt wird, wenn der Heizstab läuft. Wenn die Außeneinheit läuft, gibt es kein Problem.

Der Fehler ist reproduzierbar, indem ich einmal Warmwasser anfordere und dabei der Heizstab anspringt (wird sonst zeitgesteuert morgens und nachmittags gemacht).

Die Firma ist nun etwas ratlos und meint, dass entweder die getauschte Realtime defekt ist oder sich nun auch noch die Hauptplatine.
Was würdet ihr denken?

Leider habe ich meine alte Platine nicht mehr, da der Monteur sich weigerte mir die zu überlassen
Sie benötigen sie um diese für den nächsten Kunden aufzubereiten.

Verfasser:
Bang_81
Zeit: 29.02.2024 17:51:37
0
3680515
Kondensatoren habe ich eingelötet. Fehlermeldung ist weg. Aussenteil läuft, ist es normal das der wärmetauscher innen sowie die Leitungen im innenteil sehr kalt werden. Ich kann beobachten das die Temperatur auf dem Display stetig fällt. Beim Start waren ca. 12 Grad jetzt sind wir nach 20 min. Bei 6.2 Grad. Vllt. Liest jemand von der Gruppe mit. Bild kann ich leider nicht hochladen

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 29.02.2024 18:39:28
0
3680541
Zitat von Bang_81 Beitrag anzeigen
…ist es normal das der wärmetauscher innen sowie die Leitungen im innenteil sehr kalt werden. Ich kann beobachten das die Temperatur auf dem Display stetig fällt[...]
Nein, ist sicher nicht normal. Ist offenbar Kühl- oder Abtaumodus im Außengerät (4-Wege-Ventil geschaltet).

Gruß Karl

Verfasser:
Bang_81
Zeit: 29.02.2024 23:14:18
0
3680663
Wie meinst 4 Wege Ventil geschaltet? Kann ich das ansteuern. Der fusaboden ist mittlerweile eiskalt und der filtertrockner sowie die wärmertauscheplatte vereist.

Verfasser:
Bang_81
Zeit: 01.03.2024 04:18:22
0
3680682
Moinsen ich glaube das ich den Fehler gefunden habe. Der eine aktivator (Honeywell) für das 3 Wege Ventil fährt nicht mehr auf, ich habe ihn abgezogen und die feder vom. Ventil ist aufgegangen und zack ist die Temperatur aufn Display auf 50 Grad hoch und die fussbodenheizung wird jetzt warm. Werde jetzt den aktivator neu bestellen letzte Jahr war der andere defekt. Die Wärmetauscher Platte vereist auch jetzt nicht mehr.... Ich hoffe das es das Problem war... Werde berichten wenn der neue aktivator mont. wurde ob jetzt alles funktioniert.

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 01.03.2024 07:29:17
0
3680698
Zitat von Bang_81 Beitrag anzeigen
Wie meinst 4 Wege Ventil geschaltet? Kann ich das ansteuern. Der fusaboden ist mittlerweile eiskalt und der filtertrockner sowie die wärmertauscheplatte vereist.
Das 4-Wege-Ventil schaltet im Außengerät die Prozessumkehr des Kältemittels von Heizen auf Kühlen. Das kannst Du nicht manuell steuern, wenn die Betriebsart auf „Heizen“ steht. Dass der Kondensator vereist, ist für diesen äußerst gefährlich und nicht mit den wasserseitigen 3-Wege-Ventilen zu erklären.

Durch Entfernen des Stellmotors holst Du die Wärme jetzt wahrscheinlich aus dem Speicher, bis dieser auch kalt ist.

Gruß Karl

Verfasser:
Bang_81
Zeit: 01.03.2024 08:18:17
0
3680709
Hallo Karl, du hast recht jetzt habe ich alles warme Wasser aus dem Boiler geholt👌das bedeutet es muss ein Kälte Eingriff durchgeführt werden. Da ich in der Weise Ware tätig bin und unsere Side by side Geräte auch ein 4 Wege Ventil haben denke ich das es die gleiche Funktionsweise. Aber schonmal vielen Dank für die Info aus dem Außengerät kommt nur Wärme Luft.

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 01.03.2024 10:17:04
0
3680768
Lasse die WP nicht weiter laufen! Durch die Ausdehnung des gefrierenden Wasser wird der Kondensator innerlich gesprengt, bekommt also zur Kältemittelseite ein Leck, und das Kältemittel (mit Öl) strömt in den Heizkreis. Anschließend zerstört Wasser im Kältekreis den Verdichter. Das ist der finanzielle Super-GAU.

Gruß Karl

Verfasser:
Bang_81
Zeit: 01.03.2024 13:56:58
1
3680861
Das wäre auf jedenfall der super Gau. Ich habe jetzt die ausseneinheit zerlegt und das Magnetventil angesteuert. Schaltet. Von der cb kommt auch ein inpuls und jetzt wird das aussengerat (Verdampfer) wieder kalt und der wärmetauscher auch warm. Scheinbar hat Etwas im umschaltventil gehangen. Passiert bei unseren Kühlgerate auch ab und zu und wenn man das Ventil direkt ansteuert läuft das Gerät wieder ohne Probleme. Werde aber es beobachten und euch auf den laufenden halten.

Aktuelle Forenbeiträge
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
Marco M aus W schrieb: Beim kollegen aufm Bau hat der Rohbauer zwei mühevoll verlegte...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Sockelleisten, Heizkörperanschlüsse
und Steigstrangprofile
Tanks, Behälter, Wärmespeicher,
Wassermanager, Grauwasseranlagen
Website-Statistik

Rotex HPSU Compact - Fehlermeldungen E200 und E8100
Verfasser:
Bang_81
Zeit: 01.03.2024 13:56:58
1
3680861
Das wäre auf jedenfall der super Gau. Ich habe jetzt die ausseneinheit zerlegt und das Magnetventil angesteuert. Schaltet. Von der cb kommt auch ein inpuls und jetzt wird das aussengerat (Verdampfer) wieder kalt und der wärmetauscher auch warm. Scheinbar hat Etwas im umschaltventil gehangen. Passiert bei unseren Kühlgerate auch ab und zu und wenn man das Ventil direkt ansteuert läuft das Gerät wieder ohne Probleme. Werde aber es beobachten und euch auf den laufenden halten.